13、值班运行人员与调度员进行倒闸操作联系时要首先互相汇报单位、时间、姓名。(√)
15、电容器组的过流保护 反映电容器的外部短路故障(√)
16、高频保护是由安装在被保护线路两端的两套保护组成。(√)
17、高频保护能无延时地切断被保护 线路内的故障(√)
18、洳果系统发生振荡,高频相差保护不会误动(√)
19、变压器零序过电流保护一般分为带方向的和不带方向的。(√)
20、继电保护装置的靈敏度是表示保护装置对故障及不正常工作状态的反应能力(√)
21、相位比较式母差保护不受运行方式影响。(√)
22、装设接地线要先裝边相后装中相(×)
23、变压器过负荷时,应立即将变压器停运(×)
改正:不应该立即将变压器停运
24、拉开(拆除)全回路仅有的┅组接地开关(地线)可不用操作票。(×)
25、在操作过程中监护人在前,操作人在后(×)
改正:在操作过程中,操作人在前监護人在后。
由三个频率相同、相位差互差 120 °角的交流电路组成的电力系统,叫三相交流电。
直接与生产电能和输配电有关的设备称为一次設备包括各种高压断路器、隔离开关、母线、高压熔断器,母线、电力电缆、电压互感器、电流互感器、电抗器等、。
对一次设备进行监視、测量、操纵控制和保护作用的辅助设备
又称高压开关,它不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和负荷电流而且当系统发生故障时,通过继电保护装置的作用切断过负荷电流和短路电流。它具有相当完善的灭弧结构和足够的断流能力
负荷开关的构造秘隔离開关相似,只是加装了简单的灭弧装置它也是有一个明显的断开点,有一定的断流能力可以带负荷操作,但不能直接断开短路电流洳果需要,要依靠与它串接的高压熔断器来实现
6、空气断路器 (自动开关):
是用手动(或电动)合闸,用锁扣保持合闸位置由脱扣機构作用于跳闸并具有灭弧装置的低压开关,目前被广泛用于 500V 以下的交、直流装置中当电路内发生过负荷、短路、电压降低或消失时,能自动切断电路
由芯线(导电部分)、外加绝缘层和保护层三部分组成的电线称为电缆。
电气母线是汇集和分配电能的通路设备它决萣了配电装置设备的数量,并表明以什么方式来连接发电机、变压器和线路以及怎样与系统连接来完成输配电任务。
一种静止的电气设備是用来将某一数值的交流电压变成频率相同的另一种或几种数值不同的交流电压的设备。
是为了在已停电的设备和线路上意外地出现電压时保证工作人员的重要工具按部颁规定,接地线必须是 25mm 2 以上裸铜软线制成
如果地面上水平距离为 0.8m 的两点之间有电位差,当人体两腳接触该两点则在人体上将承受电压,此电压称为跨步电压最大的跨步电压出现在离接地体的地面水平距离 0.8m 处与接地体之间。
就是相位的顺序是交流电的瞬时值从负值向正值变化经过零值的依次顺序
电力系统是动力系统的一部分,它由发电厂的发电机及配电装置升壓及降压变电所、输配电线路及用户的用电设备所组成。
绝缘物质在电场中当电场强度增大到某一极限时就会被击穿,这个导致绝缘击穿的电场强度称为绝缘强度
1、为保证电网继电保护的选择性,上、下级电网继电保护之间逐级配合应满足什么要求
答:上、下级电网(包括同级和上一级及下一级电网)继电保护之间的整定,应遭循逐级配合的原则满足选样性的要求,即当下一级线路或元件故障时故障線路或元件的继电保护镇定值必须在灵敏度和动作时间上均与上一级线路或元件的继电保护整定值相互配合,以保证电网发生故障时有选擇性地切除故障
2、什么叫电气一次设备?
 答:是指在电气一次接线图中表示直接进行电气连接的设备
3、常用的过电压保护装置是什么?
  答:避雷针、避雷器、避雷线
4、系统最长振荡周期一般按多少考虑?
答:除了预定解列点外,不允许保护装置在系统振荡时误动作跳闸如果没有本电网的具体数据,除大区系统间的弱联系联络线外系统最长振荡周期一般按1.5s考虑。
5、如何判断运行中的母线接头发热
  答:1)采用变色漆;
6、变压器中性点接地方式的安排一般如何考虑?
答:变压器中性点接地方式的安排应尽量保持变电所的零序阻抗基本不變。遇到因变压器检修等原因使变电所的零序阻抗有较大变化的特殊运行方式时应根据规程规定或实际情况临时处理。
(1) 变电所只有一台變压器则中性点应直接接地,计算正常保护定值时可只考虑变压器中性点接地的正常运行方式。当变压器检修时可作特殊运行方式處理,例如改定值或按规定停用、起用有关保护段
(2) 变电所有两台及以上变压器时,应只将一台变压器中性点直接接地运行当该变压器停运时,将另一台中性点不接地变压器改为直接接地如果由于某些原因,变电所正常必须有两台变压器中性点直接接地运行当其中一囼中性点直接接地的变压器停运时,若有第三台变压器则将第三台变压器改为中性点直接接地运行否则,按特殊运行方式处理
(3) 双母线運行的变电所有三台及以上变压器时,应按两台变压器中性点直接接地方式运行并把它们分别接于不同的母线上,当其中一台中性点直接接地变压器停运时、将另一台中性点不接地变压器直接接地若不能保持不同母线上各有一个接地点时,作为特殊运行方式处理
(4) 为了妀善保护配合关系,当某一短线路检修停运时可以用增加中性点接地变压器台数的办法来抵消线路停运对零序电流分配关系产生的影响。
(5) 自耦变压器和绝缘有要求的变压器中性点必须直接接地运行
7、简述220kV线路保护的配置原则。
答:对220kV线路根据稳定要求或后备保护整定配合有困难时,应装设两套全线速动保护接地短路后备保护可装阶段式或反时限零序电流保护,亦可采用接地距离保护并辅之以阶段式戓反时限零序电流保护相间短路后备保护一般应装设阶段式距离保护。
8、简述330—500kV线路保护的配置原则
答:对寸330-500kV线路,应装设两套完整、独立的全线速动它保护接地短路后备保护可装设阶段式或反时限零序电流保护,亦可采用接地距离保护并辅之以阶段式或反时限零序電流保护相间短路后备保护可装设阶段式距离保护。
9、什么是“远后备”?什么是“近后备”?
答:“远后备”是指当元件故障而其保护装置或开关拒绝动作时.由各电源侧的相邻元件保护装谈动作将故障切开;“近后备”则用双重化配置方式加强元件本身的保护位之在区內故障时,保护无拒绝动作的可能同时装设开关失灵保护,以便当开关拒绝跳闸时启动它来切开同一变电所母线的高压开关或遥切对側开关。
10、线路纵联保护及特点是什么?
答:线路纵联保护是当线路发生故障时使两侧开关同时快速跳闸的一种保护装置,是线路的主保護它以线路两侧判别量的特定关系作为判据。即两侧均将判别量借助通道传送到对侧然后,两侧分别按照对侧与本侧判别量之间的关系来判别区内故障或区外故障因此,判别量和通道是纵联保护装置的主要组成部分
(1) 方向高频保护是比较线路两端各自看到的故障方向,以判断是线路内部故障还是外部故障如果以被保护线路内部故障时看到的故障方向为正方向,则当被保护线路外部故障时总有一侧看到的是反方向。
(2) 相差高频保护是比较被保护线路两侧工频电流相位的高频保护当两侧故障电流相位相同时保护被闭锁,两嗟缌飨辔幌嚳词北;ざ?魈?ⅰF涮氐闶牵?br>1)能反应全相状态下的各种对称和不对称故障装设比较简单;
(3) 高频闭锁距离保护是以线路上装有方向性嘚距离保护装设作为基本保护,增加相应的发信与收信设备通过通道构成纵联距离保护。其特点是:
11、纵联保护在电网中的重要作用是什么?
答:由个纵联保护在电网中可实现全线速动出此它可保证电力系统并列运行的稳定性和提高输送功率、缩小故障造成的损坏程度、妀善后备保护之间的配合性能。
12、纵联保护的通道可分为几种类型?
答:可分为以下几种类型:
(1)电力线载波纵联保护(简称高频保护)
(2)微波纵聯保护(简称微波保护)。
(3)光纤纵联保护(简称光纤保护)
(4)导引线纵联保护(简称导引线保护)。
13、纵联保护的信号有哪几种?
答:纵联保护的信号有鉯下三种:
(1)闭锁信号它是阻止保护动作于跳闸的信号。换言之无闭锁信号是保护作用于跳闸的必要条件。只有同时满足本端保护元件動作和无闭锁信号两个条件时保护才作用于跳闸。
(2)允许信号它是允许保护动作于跳闸的信号。换言之有允许信号是保护动作于跳闸嘚必要条件。只有同时满足本端保护元件动作和有允许信号两个条件时保护才动作于跳闸。
(3)跳闸信号它是直接引起跳闸的信号。此时與保护元件是否动作无关只要收到跳闸信号,保护就作用于跳闸远方跳闸式保护就是利用跳闸信号。
14、相差高频保护为什么设置定值鈈同的两个启动元件?
答:启动元件是在电力系统发生故障时启动发信机而实现比相的为了防止外部故障时由于两侧保护装置的启动元件鈳能不同时动作,先启动一侧的比相元件然后动作一侧的发信机还未发信就开放比相将造成保护误动作,因而必须设置定值不同的两个啟动元件高定值启动元件启动比相元件,低定值的启动发信机由于低定值启动元件先于高定值启动元件动作,这样就可以保证在外部短路时高定值启动元件启动比相元件时,保护一定能收到闭锁信号不会发生误动作。
15、相差高频保护有何优缺点?
答:相差高频保护有洳下优点:
(1) 能反应全相状态下的各种对称和不对称故障装置比较简单。
(2) 不反应系统振荡在非全相运行状态下和单相重合闸过程中,保護能继续运行
(3) 保护的工作情况与是否有串补电容及其保护间隙是否不对称击穿基本无关。
(4) 不受电压二次回路断线的影响
(1) 重负荷线路,負荷电流改变了线路两端电流的相位对内部故障保护动作不利。
(2) 当一相断线接地或非全相运行过程中发生区内故障时灵敏度变坏,甚臸可能拒动
(3) 对通道要求较高,占用频带较宽在运行中,线路两端保护需联调
(4) 线路分布电容严重影响线路两端电流的相位,限制了其使用线路长度
16、简述方向比较式高频保护的基本工作原理。
答:方向比较式高频保护的基本工作原理是比较线路两侧各自看到的故障方姠以综合判断其为被保护线路内部还是外部故障。如果以被保护线路内部故障时看到的故障方向为正方向则当被保护线路外部故障时,总有一侧看到的是反方向因此,方向比较式高频保护中判别元件是本身具有方向性的元件或是动作值能区别正、反方向故障的电流え件。所谓比较线路的故障方向就是比较两侧特定判别元件的动作行为。
17、何谓闭锁式方向高频保护?
答:在方向比较式的高额保护中收到的信号作闭锁保护用,叫闭锁式方向高频保护它们的正方向判别元件不动作,不停信非故障线路两端的收信机收到闭锁信号,相應保护被闭锁
18、何谓高频闭锁距离保护,其构成原理如何?
答:控制收发信机发出高频闭锁信号闭锁两侧距离保护的原理构成的高频保護为高频闭锁距离保护,它能使保护无延时地切除被保护线路任一点的故障
19、高频闭锁距离保护有何优缺点?
答:该保护有如下优点:
(1) 能足够灵敏和快速地反应各种对称和不对称故障。
(2) 仍能保持远后备保护的作用(当有灵敏度时)
(3) 不受线路分布电容的影响。
(1) 串补电容可使高频閉锁距离保护误动或拒动
(2) 电压二次回路断线时将误动。应采取断线闭锁措施使保护退出运行。
20、电力系统调压有什么必要性
  答:因為在电力系统运行中,电压值的变化和偏移过大都要影响用户的产品质量和产量,甚至损坏设备所以必需调压。
21、非全相运行对高频閉锁负序功率方向保护有什么影响?
答:当被保护线路上出现非全相运行将在断相处产生一个纵向的负序电压,并由此产生负序电流在輸电线路的A、B两端,负序功率的方向同时为负这和内部故障时的情况完全一样。因此在一侧断开的非全相运行状态下,高频闭锁负序功率方向保护将误动作为了克服上述缺点,如果将保护安装地点移到断相点的里侧则两端负序功率的方向为一正一负,和外部故障时嘚情况一样这时保护将处于启动状态,但由于受到高频信号的闭锁而不会误动作针对上述两种情况可知,当电压互感器接于线路侧时保护装置不会误动作,而当电压互感器接于变电所母线侧时则保护装置将误动作。此时需采取措施将保护闭锁
22、线路高频保护停用對重合闸的使用有什么影响?
答:当线路高额保护停用时,可能因以下两点原因影响线路重合闸的使用:
(1) 线路无高频保护运行需由后备保護(延时段)切除线路故障,即不能快速切除故障造成系统稳定极限下降,如果使用重合闸重合于永久性故障对系统稳定运行则更为不利。
(2) 线路重合闸重合时间的整定是与线路高频保护配合的如果线路高频保护停用,则造成线路后备延时段保护与重合闸重合时间不配对瞬时故障亦可能重合不成功,对系统增加一次冲击
23、高频保护运行时,为什么运行人员每天要交换信号以检查高频通道?
答:我国常采用電力系统正常时高频通道无高频电流的工作方式由于高频通道涉及两个厂站的设备,其中输电线路跨越几千米至几百千米的地区经受著自然界气候的变化和风、霜、雨、雪、雷电的考验。高频通道上各加工设备和收发信机元件的老化和故障都会引起衰耗;高频通道上任哬一个环节出问题都会影响高额保护的正常运行。系统正常运行时高频通道无高频电流,高频通道上的设备有问题也不易发现因此烸日由运行人员用启动按钮启动高频发信机向对侧发送高频信号,通过检测相应的电流、电压和收发信机上相应的指示灯来检查高频通道以确保故障时保护装置的高频部分能可*工作。
24、什么是零序保护?大电流接地系统中为什么要单独装设零序保护?
答:在大短路电流接地系統中发生接地故障后就有零序电流、零序电压和零序功率出现,利用这些电气量构成保护接地短路的继电保护装置统称为零序保护三楿星形接线的过电流保护虽然也能保护接地短路,但其灵敏度较低保护时限较长。采用零序保护就可克服此不足这是因为:①系统正瑺运行和发生相间短路时,不会出现零序电流和零序电压.因此零序保护的动作电流可以整定得较小这有利于提高其灵敏度;②Y/△接線降压变压器,△侧以行的故障不会在Y侧反映出零序电流所以零序保护的动作时限可以不必与该种变压器以后的线路保护相配合而取较短的动作时限。
25、提高功率因素的目的是什么
  答:1)提高设备的利用率;
26、零序电流保护有什么优点?
答:带方向性和不带方向性的零序電流保护是简单而有效的接地保护方式,其优点是:
(1) 结构与工作原理简单正确动作率高于其他复杂保护。
(2) 整套保护中间环节少特别是對于近处故障,可以实现快速动作有利于减少发展性故障。
(3) 在电网零序网络基本保持稳定的条件下保护范围比较稳定。
(4) 保护反应于零序电流的绝对值受故障过渡电阻的影响较小。
(5) 保护定值不受负荷电流的影响也基本不受其他中性点不接地电网短路故障的影响,所以保护延时段灵敏度允许整定较高
27、220KV系统为什么设置母线充电保护?
  答:母线保护应保证在一组母线或母线合闸时快速而有选择地断开囿故障母的线。
      为了更可靠地切除被充电母线上的故障在母联断路器或母线分段断路器上设置相电流或零序电流保护,作为母线充电保護
28、零序电流保护为什么设置灵敏段和不灵敏段?
答:采用三相重合闸或综合重合闸的线路,为防止在三相合闸过程中三相触头不同期或單相重合过程的非全相运行状态中又产生振荡时零序电流保护误动作常采用两个第一段组成的四段式保护。
灵敏一段是按躲过被保护线蕗末端单相或两相接地短路时出现的最大零序电流整定的其动作电流小,保护范围大但在单相故障切除后的非全相运行状态下被闭锁。这时如其他相再发中故障,则必须等重合闸重合以后*重合闸后加速跳闸使跳闸时间长,可能引起系统相邻线路由于保护不配而越级跳闸故增设一套不灵敏一段保护。
不灵敏一段是按躲过非全相运行又产生振荡时出现的最大零序电流整定的其动作电流大,能躲开上述非全相情况下的零序电流两者都是瞬时动作的。
29、多段式零序电流保护逐级配合的原则是什么?不遵守逐级配合原则的后果是什么
答:相邻保炉逐级配合的原则是要求相邻保护在灵敏度和动作时间上均能相互配合,在上、下两级保护的动作特性之间不允许出现任何交錯点,并应留有一定裕度
实践证明,逐级配合的原则是保证电网保护有选择性动作的重要原则否则就难免会出现保护越级跳闸,造成電网事故扩大的严重后果
30、什么叫距离保护?距离保护的特点是什么?
答:距离保护是以距离测量元件为基础构成的保护装置,其动作和选擇性取决于本地测量参数(阻抗、电抗、方向)与设定的被保护区段参数的比较结果而阻抗、电抗又与输电线的长度成正比,故名距离保护
距离保护主要用于输电线的保护,一般是三段或四段式期一、二段带方向性,作为本线段的主保护第一段保护线路的80%-90%。第二段保护余下的10%-10%并相邻母线的后备保护第三段带方向或不带方向,有的还设有不带方向的第四段作本线及相邻线段的后备保护。
整套距离保护包括故障启动、故障距离测量、相应的时间逻辑回路与电压回路断线闭锁有的还配有振荡闭锁等基本环节以及对整套保护的连續监视等装置。有的接地距离保护还配备单独的选相元件
31、电压互感器和电流互感器的误差对距离保护有什么影响?
答:电压互感器和电鋶互感器的误差会影响阻抗继电器距离测量的精确性。具体说来电流互感器的角误差和比误差、电压互感器的角误差和比误差以及电压互感器二次电缆上的电压降,将引起阻抗继电器端子上电压和电流的相位误差以及数值误差从而影响阻抗测量的精度。
32、距离保护有哪些闭锁装置?各起什么作用?
答:距离保护的闭锁装置包括有:
(1) 电压断线闭锁电压互感器二次回路断线时,由于加到继电器的电压下降好潒短路故障一样,保护可能误动作所以要加闭锁装置。
(2) 振荡闭锁在系统发生故障出现负序分量时将保护开放(0.12-0.15s),允许动作然后再將保护解除工作,防止系统振荡时保护误动作
33、电力系统振荡时,对继电保护装置有哪些影响?
答:电力系统振荡时对继电保护装置的電流继电器、阻抗继电器有影响。
(1) 对电流继电器的影响当振荡电流达到继电器的动作电流时,继电器动作;当振荡电流降低到继电器的返回电流时继电器返回。因此电流速断保护肯定会误动作一般情况下振荡周期较短,当保护装置的时限大于1.5s时就可能躲过振荡而鈈误动作。
(2) 对阻抗继电器的影响周期性振荡时,电网中任一点的电压和流经线路的电流将随两侧电源电动势间相位角的变化而变化振蕩电流增大,电压下降阻抗继电器可能动作;振荡电流减小,电压升高阻抗继电器返回。如果阻抗继电器触点闭合的持续时间长将慥成保护装置误动作。
34、什么是自动重合闸?电力系统中为什么要采用自动重合闸?
答:自动重合闸装置是将因故障跳开后的断路器按需要自動投入的一种自动装置
电力系统运行经验表明,架空线路绝大多数的故障都是瞬时性的永久性故障—般不到10%。因此在由继电保护動作切除短路故障之后,电弧将自动熄灭绝大多数情况下短路处的绝缘可以自动恢复。因此自动将断路器重合,不仅提高了供电的安铨性和可*性减少了停电损失,而且还提高了电力系统的暂态稳定水平增大了高压线路的送电容量,也可纠正由于断路器或继电保护装置造成的误跳闸所以,架空线路要采用自动重合闸装置
35、对自动重合闸装置有哪些基本要求?
答:有以下几个基本要求。
(1) 在下列情况下重合闸不应动作:
1).由值班人员手动跳闸或通过遥控装置跳闸时;
2).手动合闸,由于线路上有故障而随即被保护跳闸时。
(2) 除上述两种情況外当断路器由继电保护动作或其他原因跳闸后,重合闸均应动作使断路器重新合上。
(3) 自动重合闸装置的动作次数应符合预先的规定如一次重合闸就只应实现重合一次,不允许第二次重合
(4) 自动重合闸在动作以后,一般应能自动复归准备好下一次故障跳闸的再重合。
(5) 应能和继电保护配合实现前加速或后加速故障的切除
(6) 在双侧电源的线路上实现重合闸时,应考虑合闸时两侧电源间的同期问题即能實现无压检定和同期检定。
(7) 当断路器处于不正常状态(如气压或液压过低等)而不允许实现重合闸时应自动地将自动重合闸闭锁。
(8) 自动重合閘宜采用控制开关位置与断路器位置不对应的原则来启动重合闸
36、自动重合闸怎样分类?
答:按不同的特征来分类,常用的有以下几种:
(1)按重合闸的动作类型分类可以分为机械式和电气式。
(2)按重合闸作用于断路器的方式可以分为三相、单相相综合重合闸三种。
(3)按动作次數可以分为一次式和二次式(多次式)。
(4)按重合闸的使用条件可分为单侧电源重合闸和双侧电源重合闸。双侧电源重合闸又可分为检定无壓和检定同期重合闸、非同期重合闸
37、选用重合闸方式的一般原则是什么?
(1) 重合闸方式必须根据具体的系统结构及运行条件,经过分析后選定
(2) 凡是选用简单的三相重合闸方式能满足具体系实际需要的,线路都应当选用三相重合闸方式持别对于那些处于集中供电地区的密集环网中,线路跳闸后不进行重合闸也能稳定运行的线路更宜采用整定时间适当的三相重合闸。对于这样的环网线路快速切除故障是苐一位重要的问题。
(3) 当发生单相接地故障时如果使用三相重合闸不能保证系统稳定,或者地区系统会出现大面积停电或者影响重要负荷停电的线路上,应当选用单相或综合重合闸方式
(4) 在大机组出口一般不使用三相重合闸。
38、变压器差动保护应符合哪些基本要求
  答:1)应能躲过励磁涌流和外部短路产生的不平衡电流;
      3)差动保护范围应包括变压器套管及其引出线。如不能包括引线时应采取快速切除故障的辅助保护。
39、选用线路单相重合闸或综合重合闸的条件是什么?
答:单相重合阐是指线路上发生单相接地故障时保护动作只跳开故障相的断路器并单相重合;当单相重合不成功或多相故障时,保护动作跳开三相断路器不再进行重合。由其他任何原因跳开三相断路器時也不再进行重合。
综合重合闸是指当发生单相接地故障时采用单相重合闸方式,而当发生相间短路时采用三相重合闸方式
在下列凊况下,需要考虑采用单相重合闸或综合重合闸方式:
(1) 220kV及以下电压单回联络线、两侧电源之间相互联系薄弱的线路(包括经低一级电压线路弱联系的电磁环网)特别是大型汽轮发电机组的高压配出线路。
(2) 当电网发生单相接地故障时如果使用三相重合闸不能保证系统稳定的线蕗。
(3) 允许使用三相重合闸的线路但使用单相重合闸对系统或恢复供电有较好效果时,可采用综合重合闸方式例如。两侧电源间联系较緊密的双回线路或并列运行环网线路根据稳定计算,重合于三相永久故障不致引起稳定破坏时可采用综合重合闸方式。当采用三相重匼闸时采取一侧先合,另一侧待对侧重合成功后实现同步重合闸的分式
(4) 经稳定计算校核,允许使用重合闸
40、重合闸重合于永久性故障上对电力系统有什么不利影响?
答:当重合闸重合于永久性故障时,主要有以下两个方面的不利影响:
(1) 使电力系统又一次受到故障的冲击;
(2) 使断路器的工作条件变得更加严重因为在很短时间内,断路器要连续两次切断电弧
41、单相重合闸与三相重合闸各有哪些优缺点?
答:這两种重合闸方式的优缺点如下:
(1 )使用单相重合闸时会出现非全相运行,除纵联保护需要考虑一些特殊问题外对零序电流保护的整定和配合产生了很大影响,也使中、短线路的零序电流保护不能充分发挥作用
(2) 使用三相重合闸时,各种保护的出口回路可以直接动作于断路器使用单相重合闸时,除了本身有选相能力的保护外所有纵联保护、相间距离保护、零序电流保护等,都必须经单相重合闸的选相元件控制才能动作于断路器。
当线路发生单相接地进行三相重合闸时会比单相重合闸产生较大的操作过电压。这是由于三相跳闸、电流過零时断电在非故障相上会保留相当于相电压峰值的残余电荷电压,而重合闸的断电时间较短上述非故障相的电压变化不大,因而在偅合时会产生较大的操作过电压而当使用单相重合闸时,重合时的故障相电压一般只有17%左右(由于线路本身电容分压产生)因而没有操莋过电压问题。从较长时间在110kV及220kV电网采用三相重合闸的运行情况来看一般中、短线路操作过电压方面的问题并不突出。
(4) 采用三相重合闸時在最不利的情况下,有可能重合于三相短路故障有的线路经稳定计算认为必须避免这种情况时,可以考虑在三相重合闸中增设简单嘚相间故障判别元件使它在单相故避免实现重合,在相间故降时不重合
42、自动重合闸的启动方式有哪几种?各有什么特点?
答:自动重匼闸子有两种启动方式:断路器控制开关位置与断路器位置不对应启动方式和保护启动方式
不对应启动方式的优点:简单可*,还可以纠囸断路器误碰或偷跳可提高供电可*性和系统运行的稳定性,在各级电网中具有良好运行效果是所有重合闸的基本启动方式。其缺点是当断路器辅助触点接触不良时,不对应启动方式将失效
保护起动方式,是不对应启动方式的补充同时,在单相生命闸过程中需要进荇一些保护的闭锁逻辑回路中需要对故障相实现选相固定等,也需要一个保护启动的重合闸启动元件
其缺点是,不能纠正断路器误动
43、在检定同期和检定无压重合闸装置中为什么两侧都要装检定同期和检定无压继电器?
答:如果采用一侧投无电压检定,另一侧投同期检萣这种接线方式那么,在使用无电压检定的那一侧当其断路器在正常运行情况下由于某种原因(如误碰、保护误动等)而跳闸时,由於对侧并未动作因此线路上有电压,因而就不能实现重合这是一个很大的缺陷。为了解决这个问题通常都是在检定无压的一侧也同時投入同期检定继电器,两者的触点并联工作这样就可以将误跳闸的断路器重脚投入。为了保证两侧断路器的工作条件一样在检定间期侧也装设无压检定继电器,通过切换后根据具体情况使用。但应注意一侧投入无压检定和同期检定继电器时,另—侧则只能投入同步检定继电器否则,两侧同时实现无电压检定重合闸将导致出现非同期合闸。在同期检定继电器触点回路中要串接检定线路有电压的觸点
44、单侧电源送电线路重合闸方式的选择原则是什么?
答:单侧电源送电线路重合闸方式的选择原则是:
(1) 在一般情况下,采用三相一次式重合闸
(2) 当断路器遮断容量允许时,在下列情况下可采用二次重合闸;
1).由无经常值班人员的变电所引出的无遥控的单回线路;
2).供电给重偠负荷且无备用电源的单回线路
(3) 经稳定计算校核,允许使用重合闸
45、对双侧电源送电线路的重合闸有什么特殊要求?
答:除满足对自动意合闸装置的基本要求外,双侧电源送电线路的重合闸还应:
(1) 当线路上发生故障时两侧的保护装置可能以不同的时限动作于跳闸,因此线路两侧的重合闸必须保证在两侧的断路器都跳开以后,再进行重合
(2) 当线路上发生故障跳闸以后,常常存在着重合时两侧电源是否同期以及是否允许非同期合闸的问题
46、电容式的重合闸为什么只能重合一次?
答:电容式重合闸是利用电容器的瞬时放电和长时充电来实现┅次重合的如果断路器是出于永久性短路而保护动作所跳开的,则在自动重合闸一次重合后断路器作第二次跳闸此时跳闸位置继电器重噺启动,但由于重合闸整组复归前使时间继电器触点长期闭合电容器则被中间继电器的线圈所分接不能继续充电,中间继电器不可能再啟动整组复归后电容器还需20-25s的充电时间,这样保证重合闸只能发出一次合闸脉冲
47、什么叫重合闸后加速?为什么采用检定同期重合闸时鈈用后加速?
答:当线路发生故障后,保护有选择性地动作切除故障重合闸进行—次重合以恢复供电。若重合于永久性故障时保护装置即不带时限无选择性的动作断开断路器,这冲方式称为重合闸后加速
检定同期重合闸是当线路一侧无压重合后,另—侧在两端的频率不超过一定允许值的情况下才进行重合的若线路属于永久性故障,无压侧重合后再次断开此时检定同期重合闸不重合,因此采用检定同期重合闸再装后加速也就没有意义了若属于瞬时性故障,无压重合后即线路已重合成功,不存在故障故同期重合闸时不采用后加速,以免合闸冲击电流引起误动
48、三相重合闸起动回路中的同期继电器常闭触点回路中为什么要串接检线路有电压常开触点?
答:三相检同期重合闸起动回路中串联KV常开触点,目的是为了保证线路上确有电压才进行检同期重合另外在正常情况下,由于某种原因在检无压重合方式下因为断路器自动脱落,线路有电压无法进行重合此时,如果串有KV常开触点的检同期起动回路与检无压起动回路并联工作就可鉯*检同期起动回路纠正这一误跳闸。
49、继电保护装置中的作为电流线性变换成电压 的电流互感器和电抗变压器其主要区别有哪些?前者如哬使 I1与U2:同相?后者如何使I1与U2达到所需要的相位?
答:主要区别在铁芯结构上,TA无气隙而DKB有气隙,开路励磁阻抗TA大而DKB小;在一次电流和二次電压相位上TA同相,DKB一次电流落后二次电压90°;TA二 次电压取自负荷电阻R上的压降为达到同相可并适当的电容,DKB可在二次线圈上并联可变電阻*改变电阻获得所需的相位。
50、为什么高压电网中要安装母线保护装置?
答:母线上发生短路故障的机率虽然比输电线路少但母线是哆元件的汇合点,母线故障如不快速切除会使事故扩大,甚至破坏系统稳定危及整个系统的安全运行,后果十分严重在双母线系统Φ,若能有选择性的快速切除故障母线保证健全母线继续运行,具有重要意义因此,在高压电网中要求普遍装设母线保护装置
51、什麼叫电抗变压器?电抗变压器为什么带气隙?
答:电抗变压器是一个一次绕组接于电流源(即输入电源),二次绕组接近开路状态的变压器(即输出電压)其电抗值(称为转移阻抗)即为励磁电抗。因为要求它的励磁电抗Ze要小并有较好的线性特性,所以磁路中要有间隙电抗变压器的励磁阻抗Ze基本上是电抗性的,故U2超前一次电流I1近90°。
52、准同期并列的条件有哪些?条件不满足将产生哪些影响?
答:准同期并列的条件是待并發电机的电压和系统的电压大小相等、相位相同且频率相等。
上述条件不被满足时进行并列会引起冲击电流。电压的差值越大冲击电鋶就越大;频率的差值越大,冲击电流的周期越短而冲击电流对发电机和电力系统都是不利的。
53、何谓方向阻抗继电器的最大灵敏角?为什么要调整其最大灵敏角等于被保护线路的阻抗角?
答:方向阻抗继电器的最大动作阻抗(幅值)的阻抗角称为它的最大灵敏角φs被保护线路發生相间短路时,短路电流与继电器安装处电压间的夹角等于线路的阻抗角ΦL线路短路时,方向阻抗继电器测量阻抗的阻抗角φm等于線路的阻抗角φL,为了使继电器工作在最灵敏状态下故要求继电器的最大灵敏角φS。等于被保护线路的阻抗角φL
54、什么叫电压互感器反充电?对保护装置有什么影响?
答:通过电压互感器二次侧向不带电的母线充电称为反充电。如220kV电压互感器变比为2200,停电的一次母线即使未接地其阻抗(包括母线电容及绝缘电阻)虽然较大,假定为1MΩ,但从电压互感器二次测看到的阻抗只有1000000/(.2Ω,近乎短路,故反充电电流较大(反充电电流主要决定于电缆电阻及两个电压互感器的漏抗)将造成运行中电压互感器二次侧小开关跳开或熔断器熔断,使运行中的保護装置失去电压可能造成保护装置的误动或拒动。
55、为什么发电机要装设低电压闭锁过电流保护?为什么这种保护要使用发电机中性点处嘚电流互感器?
答:这是为了作为发电机的差动保护或下一元件的后备保
护而设置的当出现下列两种故障时起作用:
(1) 当外部短路,故障元件的保护装置或断路器拒绝动作时
(2) 在发电机差动保护范围内故障而差动保护拒绝动作时。
为了使这套保护在发电机加压后未并人母线上鉯前或从母线上断开以后(电压未降),发生内部短路时仍能起作用,所以要选用发电机中性点处的电流互感器
56、负序电流继电器,当其电抗变压器的两个一次绕组或二次绕组与中间变流器的绕组相应极性接反时会产生什么结果?怎样防止?
答:负序电流继电器的电抗变压器两个一次绕组或二次绕组与中间变流器绕组的相应极性接反时,负序继电器将变为正序继电器由此继电器构成的保护在投入运行后,盡管没有发生不对称故障但只要负荷电流达到一定数值时,就会误动作为保证负序电流继电器接线正确,防止出现上述情况必须采取以下措施:
(1) 通三相电源检查负序电流继电器的定值。
(2) 用单相电源试验时应按照负序滤过器的原理测量其相对极性,使之合乎要求并須用负荷电流来检验,确认接线正确无误后才投入运行。
57、为什么220kV及以上系统要装设断路器失灵保护其作用是什么?
答:220kV以上的输电线蕗一般输送的功率大,输送距离远为提高线路的输送能力和系统的稳定性,往往采用分相断路器和快速保护由于断路器存在操作失灵嘚可能性,当线路发生故障而断路器又拒动时将给电网带来很大威胁,故应装设断路器失灵保护装置有选择地将失灵拒动的断路器所茬(连接)母线的断路器断开,以减少设备损坏缩小停电范围,
提高系统的安全稳定性
58、距离保护中负序起动元件为什么要改成三相输出式?
答:因为三相式负序电流继电器经过三相全波整流后波纹系数小,所需滤波电容量较小反应速度快,尤其是三相对称短路时可充分利用短路电流中直流分量,保证装置可*动作另外在系统振荡和不对称运行时,输出不平衡电压的直流波纹系数小,经过微分电路后执荇元件电压低从而有较高的抗振荡能力。
59、对WXB-11型微机保护交流电流回路接线有什么要求?
答:微机保护和其他类型保护装置不同因为它昰依照计算机程序运算来判断内外部故障及故障类型,因此它的电流回路如果IA、IB、Ic以正极性接人微机保护极性端则3I.。也必须正极性接人微机保护零序回路极性端不允许反极性接人,否则发生内部故障时由于输入量和保护程序不对应,将会被判断为交流数据采集系统故障而将保护装置闭锁,造成内部故障时保护装置拒动
60、利用负序加零序电流增量原理构成的振荡闭锁装置有何优点?
答:由于负序加零序电流增量起动的振荡闭锁装置能较好地区别振荡和短路,能防止系统振荡时由于负序电流滤过器的不平衡输出的增大而引起保护误动作还能防止线路不换位、三相不平衡、有谐波分量、非全相运行等稳态不平衡时滤过器的不平衡输出。闭锁装置采取"振荡不停息闭锁不解除"的设计原则,使保护不会因振荡延续时间过长而误动作由于保护只在执行元件动作后短时投入,因此振荡时系统进行操作也不会引起保护误动作此外这种振荡闭锁装置还具有较高的灵敏度和较快的动作速度,因此获得广泛应用
61、什么叫高频闭锁距离保护?
答:高频閉锁距离保护的基本原理是利用△I2十△I。增量元件作为起动元件在故障时起动高频收发信机,发送高频闭锁信号利用距离Ⅱ段或Ⅲ段方向阻抗继电器作为故障功率判别元件,如果内部故障两侧距离保护Ⅱ段或Ⅲ段测量元件动作,停发高频闭锁信号瞬时跳闸切除故障。如果外部故障正方向侧距离Ⅱ段或Ⅲ段方向阻抗继电器动作,停止发信但反方向侧方向阻抗元件不动作,继续发信以闭锁对侧保护这样既具有高频保护全线速动的功能,又有距离保护Ⅱ段作相邻后备保护的功能它的主要缺点是高频保护和距离保护的接线互相连在┅起不便于运行维护和检修。
62、试述一个继电器的两相电流差接线不能用在Yd接线变压器的情况。
答:不能用在Yd接线的变压器。这种变壓器Y侧相绕组承受相电压△侧相绕相承受线电压,故三角形侧绕组的匝数N△=√3Ny其变比Iy/I△=Ny/N△=√3,如装在Y侧在△侧产生两相短路时(ab楿),Y侧的A、C相电流均为1/√3所以继电器不动。
63、方向过流保护为什么必须采用按相起动方式
答:方向过流保护采取"按相起动"的接线方式,是为了躲开反方向发生两相短路时造成装置误动例如当反方向发生BC相短路时,在线路A相方向继电器因负荷电流为正方向将动作此時如果不按相起动,当C相电流元件动作时将引起装置误动;采用了按相起动接线,尽管A相方向继电器动作但A相的电流元件不动,而C相電流元件动作但C相方向继电器不动作所以装置不会误动作。
64、如何校验串联谐振滤过器的谐振频率?
答:将滤过器接成如图F-3所示的接线囙路的电阻R值,应使其在滤过器的阻抗Z最小时振荡器的输出不超过其额定容量。然后用高内阻电压表测量R上的电压固定振荡器的电压為10V,改变其频率当电子管电压表指示最大时,对应的频率即为滤过器的谐振频率
65、电力系统有功功率不平衡会引起什么反响?怎样处悝
答:系统有功功率过剩会引起频率升高,有功功率不足要引起频率下降解决的办法是通过调频机组调整发电机出力,情况严重时通过自动装置或值班人员操作切掉部分发电机组或部分负荷,使系统功率达到平衡
66、对于3U。构成的保护的测试有什么反措要求?
答:對于由3Uo构成的保护的测试有下述反措要求:
(1) 不能以检查3Uo回路是否有不平衡电压的方法来确认3Uo回路良好。
(2) 不能单独依*"六角图"测试方法确证3Uo構成的方向保护的极性关系正确
(3) 可以对包括电流、电压互感器及其二次回路连接与方向元件等综合组成的整体进行试验,以确证整组方姠保护的极性正确
(4) 最根本的办法是查清电压互感器及电流互感器的极性,以及所有由互感器端子到继电保护屏的连线和屏上零序方向继電器的极性作出综合的正确判断。
67、功率方向继电器的潜动有什么危害?感应型功率方向继电器的潜动如何消除?
答:功率方向继电器可能囿反向和正向潜动反向潜动会增大动作功率,正向潜动则可能使保护误动作消除感应型功率方向继电器潜动的方法如下:
(1) 转动铁芯柱嘚位置。
(2) 移动电压线圈的相对位置
(3) 将电压线圈与补偿线圈正极性或反极性串联。
(4) 稍微移动不带线圈的磁极位置
68、模拟三种两相短路试驗负序电流继电器的定值,为什么试验电流是负序电流定值的√3倍?试用对称分量法分析之
答:把一组A、B、C三相不对称电流分解为正、负、零序对称分量,其中负序对称分量为I2=1/3(IA+a2IB+aIc)如模拟BC两相短路,则有IB=-Ic=Ik (试验电流)IA=0其相量见图F-4所示。
同理可以推导出ABCA两相短路时也是I2=Ik/√3即試验电流是负序电流的√3倍。
69、微机继电保护装置运行程序的管理应遵循什么规定?
答:微机继电保护装置运行程序的管理应遵循以下规定:
(1) 各网(省)调应统一管理直接管辖范围内微机继电保护装置的程序各网(省)调应设继电保护试验室,新的程序通过试验室的全面试验后方尣许在现场投入运行。
(2) 一条线路两端的同一型号微机高频保护程序版本应相同
(3) 微机继电保护装置的程序变更应按主管调度继电保护专业蔀门签发的程序通知单严格执行。
70、在微机继电保护装置的检验中应注意哪些问题
答:检验微机继电保护装置时,为防止损坏芯片应注意如下问题:
(1) 微机继电保护屏(柜)应有良好可靠的接地接地电阻应符合设计规定。使用交流电源的电子仪器(如示波器、频率计等)测量电路參数时电子仪器测量端子与电源侧应绝缘良好,仪器外壳应与保护屏(柜)在同一点接地
(2) 检验中不宜用电烙铁,如必须用电烙铁应使用專用电烙铁,并将电烙铁与保护屏(柜)在同一点接地
(3) 用手接触芯片的管脚时,应有防止人身静电损坏集成电路芯片的措施
(4) 只有断开直流電源后才允许插、拔插件。
(5) 拔芯片应用专用起拔器插入芯片应注意芯片插入方向,插入芯片后应经第二人检验确认无误后方可通电检驗或使用。
(6) 测量绝缘电阻时应拔出装有集成电路芯片的插件(光耦及电源插件除外)。
71、小接地电流系统中为什么单相接地保护在多数情況下只是用来发信号,而不动作于跳闸?
答:小接地电流系统中一相接地时并不破坏系统电压的对称性,通过故障点的电流仅为系统的电嫆电流或是经过消弧线圈补偿后的残流,其数值很小对电网运行及用户的工作影响较小。为了防止再发生一点接地时形成短路故障┅般要求保护装置及时发出预告信号,以便值班人员酌情处理
72、新安装及大修后的电力变压器,为什么在正式投入运行前要做冲击合闸試验?冲击几次?
答:新安装及大修后的电力变压器在正式投入运行前一定要做冲击合闸试验这是为了检查变压器的绝缘强度和机械强度,檢验差动保护躲过励磁涌流的性能新安装的设备应冲击5次,大修后设备应冲击三次
73、什么叫按频率自动减负荷AFL装置?其作用是什么?
答:為了提高电能质量,保证重要用户供电的可*性当系统中出现有功功率缺额引起频率下降时,根据频率下降的程度自动断开一部分不重偠的用户,阻止频率下降以便使频率迅速恢复到正常值,这种装置叫按频率自动减负荷装置简称AFL装置。它不仅可以保证重要用户的供電而且可以避免频率下降引起的系统瓦解事故。
74、过电流保护的整定值为什么要考虑继电器的返回系数?而电流速断保护则不需要考虑?
答:过电流保护的动作电流是按躲过最大负荷电流整定的一般能保护相邻设备。在外部短路时电流继电器可能起动,但在外部故障切除後(此时电流降到最大负荷电流)必 须可*返回,否则会出现误跳闸考虑返回系数的目的,就是保证在上述情况下保护能可*返回。
  电流速断保护的动作值是按避开预定点的最大短路电流整定的,其整定值远大于最大负荷电流故不存在最大负荷电流下不返回的问题。再鍺瞬时电流速断保护一旦起动crap跳闸,根本不存在中途返回问题故电流速断保护不考虑返回系数。
75、某些距离保护在电压互感器二次回蕗断相时不会立即误动作为什么仍需装设电压回路断相闭锁装置?
答:目前有些新型的或经过改装的距离保护,起动回路经负序电流元件閉锁当发生电压互感器二次回路断相时,尽管阻抗元件会误动但因负序电流元件不起动,保护装置不会立即引起误动作但当电压互感器二次回路断相而又遇到穿越性故障时仍会出现误动,所以还要在发生电压互感器二次回路断相时发信号并经大于第Ⅲ段延时的时间起动闭锁保护。
76、组成零序电流滤过器的三个电流互感器为什么要求特性一致?
答:零序电流滤过器的输出电流为
上式中忽略了电流互感器的励磁电流。考虑励磁电流滤过器的输出电流为
称为不平衡电流如果三相电流互感器饱和程序不同,励磁电流不对称以及在制造中形荿的某些差异在正常运行时就会出现较大的不平衡电流。尤其是在相间故障的暂态过程中短路电流中含有较大的非周期分量,使电流互感器铁芯严重饱和出现很大的不平衡电流。为了减小不平衡电流必须使三个电流互感器的磁化曲线相同,并在未饱和部分工作同時还要尽量减小其二次负荷,使三相电流互感器负载尽可能均衡
77、方向阻抗继电器中引入极化电压为什么可以防止在保护安装处正方向發生三相金属性短路时的拒动?
答:方向阻抗继电器中极化回路,常用电容、电感、电阻元件串联构成工频谐振回路。当保护安装处出口彡相金属性短路时由于电压突降为零,阻抗继电器因为无电压而可能拒动但这时谐振回路内的电流将按50Hz频率逐渐衰减,在一定时间内电压不致消失,以供给阻抗继电器必要的电压保证其可*动作。
78、断路器失灵保护中电流控制元件怎样整定?
答:电流控制元件按最小运荇方式下本端母线故障,对端故障电流最小时应有足够的灵敏度来整定并保证在母联断路器断开后,电流控制元件应能可*动作电流控制元件的整定值一般应大于负荷电流,如果按灵敏度的要求整定后不能躲过负荷电流,则应满足灵敏度的要求
79、为什么在晶体管发信机通道入口处并联一个非线性电阻R,并且在R中串入两个反极性并联的二极管?
答:在通道人口处并联一个非线性电阻是使装置不受通道幹扰信号的冲击影响。由于非线性电阻的静态电容较大单独并一个非线性电阻对高频信号有一定的旁路作用,使输出电压降低故在非線性电阻R中串人两个反极性并联的二极管,以减少回路中的总电容因为二极管的极间总电容比非线性电阻的静态电容小得多。二极管正、反并联的目的是为了使正反方向的干扰脉冲电流都被非线性电阻所吸收I
80、二次电缆沟内控制电缆起火怎么办
  答:1)若发现时为起火初期,则可用封堵电缆沟的办法灭火或用干沙灭火;
      2)若火势很难扑灭有将电缆塑胶外皮烧化的可能时,应考虑有关设备的保护和电源误動的情况为缩小误停电范围,采取先停电范围采取先停电的灭火措施;
    3)将起火部位及原因、时间、影响设备情况向高度、工区、有關部门汇报,并做好有关记录
81、大接地电流系统中发生接地短路时,零序电流的分布与什么有关?
答:零序电流的分布只与系统的零序網络有关,与电源的数目无关当增加或减小中性点接地的变压器台数时,系统零序网络将发生变化从而改变零序电流的分布。当增加戓减少接在母线上的发电机台数和中性点不接地变压器台数而中性点接地变压器的台数不变时,只改变接地电流的大小而与零序电流嘚分布无关。
82、在具有远方起动的高频保护中为什么要设置断路器三跳停信回路?
答:(1) 在发生区内故障时一侧断路器先跳闸,如果不立即停信由于无操作电流,发信机将发生连续的高频信号对侧收信机也收到连续的高频信号,则闭锁保护出口不能跳闸。
  (2) 当手动或洎动重合于永久性故障时由于对侧没有合闸,于是经远方起动回路发出高频连续波,使先合闸的一侧被闭锁保护拒动。为了保证在仩述情况下两侧装置可*动作必须设置断路器三跳停信回路
83、为什么要求阻波器的谐振频率比使用频率低0.2kHz左右?
答:由于相一地耦合的高頻通道,接于母线的其他设备对地构成阻抗这个阻抗与线路阻波器阻抗串联,形成高频信号通道的分路从而产生了分流衰耗。分流衰耗的大小取决于两个阻抗的相量和经验证明,母线对地阻抗在大多数情况下是容性的为了避免阻波器阻抗与母线对地电容形成串联谐振,抵消阻波器阻抗的无功分量使分支阻抗急剧下降,分流衰减增大就要求保护用的阻波器谐振频率低于保护使用频率0.2kI-Iz左右,以保證阻波器在使用频率下呈容性从而获得阻波器的最大阻抗。
84、如何利用断开一相工作电压分别在A、B、C三相通入工作电流的方法来检验負序功率方向继电器接线的正确性。
答:(1) 测出负荷电流和相应的工作电压的正确相位
(2) 断开断路器一相电压,并将断开相的端子与UN相连鉯模拟负序电压,如断开A相则U2=-1/3UA。
(3) 分别加入继电器A、B、C相电流并将其他两相与继电器断开且与电源短路,以观察继电器动作情况
(4) 利用A、B、C相负荷电流,分别求相对应的负序电流及相位如通人A相电流时,其I2=1/3(IA+a2IB+aIc)=1/3IA同理,通人B相电流时I2= IB通人C相电流I2= Ic。
(5) 以模拟出的U2为基准繪出负序功率方向继电器的动作特性图,然后将(4)项所得的负序电流分别绘到功率方向继电器的特性图上以分析继电器的动作情况。如果繼电器的动作情况与分析所得的结果相等则认为接线正确。
如以断开A相电压求出的负序电压U2为基准绘出负序功率方向继电器的动作特性洳图F-6所示(假设线路只送有功)由图可知,分别通人A、C相电流继电器动作通人B相电流时继电器不动作。
85、负序电流继电器在正常运行中甴于电流回路一相断线,此时负序电流与负荷电流的关系是什么?试分析之
答:运行中负序电流继电器流过的电流为三相对称正序电流,當其电流回路一相断线时流人继电器的电流为两相大小相等相位相差120'的电流,用对称分量法分析其负序分量
86、对发电机准同期并列的彡个条件是怎样要求的?
答:对发电机准同期并列条件的要求为:
(1) 待并发电机电压与系统电压应接近相等,其差值不应超过±(5%~10%)系统电壓
(2) 待并发电机频率与系统频率应接近相等,其差值不应超过±(0.2%~0.5%)系统频率
(3) 并列断路器触头应在发电机电压与系统电压的相位差接近0°时刚好接通,故合闸瞬间该相位差一般不应超过±10°。
87、距离保护一段方向阻抗继电器为什么要加记忆回路,对记忆回路有什么要求?
答:距离保护一段方向阻抗元件如无记忆回路当保护安装处出口发生三相金属性短路时,由于母线电压降到近于零加到继电器端子仩的电压也为零,此时保护将不能动作从而出现了方向阻抗继电器的死区。为了清除死区对方向阻抗继电器加装了记忆回路,正常时記忆回路处于谐振状态当出口发生三相短路时,记忆回路按固有频率衰减利用该衰减电压,保护继电器可*动作
对记忆回路的要求是,正常运行时经过记忆回路以后的极化电压与母线电压同相位以保证继电器特性不变,因而回路应呈纯电阻性短路以后希望回路自由振荡频率与系统频率一样,才能保证故障以后过渡过程中极化电压的相位也不变一般对感应型阻抗继电器记忆时间不小于120ms,晶体管装置鈈小于50ms
88、微机继电保护装置的现场检验应包括哪些内容?
答:微机继电保护装置现场检验应做以下几项内容:
(2) 检验逆变电源(拉合直流电流,直流电压缓慢上升、缓慢下降时逆变电源和微机继电保护装置应能正常工作)。
(3) 检验固化的程序是否正确
(4) 检验数据采集系统的精度和岼衡度
(5) 检验开关量输入和输出回路。
(8) 用一次电流及工作电压检验
89、在装设接地铜排时是否必须将保护屏对地绝缘?
答:没有必要将保护屏對地绝缘。虽然保护屏骑在槽钢上槽钢上又置有联通的铜网,但铜网与槽钢等的接触只不过是点接触即使接触的地网两点间有由外部傳来的地电位差,但因这个电位差只能通过两个接触电源和两点间的铜排电源才能形成回路而铜排电源值远小于接触电源值,因而在铜排两点间不可能产生有影响的电位差
90、综合重合闸对零序电流保护有什么影响?为什么?如何解决这一矛盾?
答:线路上装设综合重合闸装置,不可避免地将出现非全相运行从而给系统的零序电流保护带来影响。这是因为在非全相运行中会出现零序电流,造成保护误动所鉯对动作机会较多的零序电流保护I段来说,为在非全相运行时不退出工作必须校验其整定值许多情况下将定值抬高,从而缩短了其保护范围为了解决这一矛盾,可以增设定值较大的不灵敏I段在非全相运行中不拒切线路始端的接地故障。而灵敏I段定值较小保护范围大,但在非全相运行时需退出工作为了保证选择性,零序Ⅱ段动作时限应躲过第一次故障算起的单相重合闸周期否则非全相运行时,应退出其运行防止越级跳闸。故障线路的零序Ⅲ段的动作时限在重合闸过程中活当自动缩短
91、新安装继电保护装置竣工后,验收的主要項目是什么?
答:新安装的保护装置竣工后验收的主要项目如下:
(1) 电气设备及线路有关实测参数完整正确。
(2) 全部保护装置竣工图纸符合实際
(3) 装置定值符合整定通知单要求。
(4) 检验项目及结果符合检验条例和有关规程的规定
(5) 核对电流互感器变比及伏安特性,其二次负载满足誤差要求
(6) 屏前、后的设备应整齐、完好,回路绝缘良好标志齐全、正确。
(7) 二次电缆绝缘良好标号齐全、正确。
(8) 用一次负荷电流和工莋电压进行验收试验判断互感器极性、变比及其回路的正确性,判断方向、差动、距离、高频等保护装置有关元件及接线的正确性
92、電力系统在什么情况下运行将出现零序电流?试举出五种例子。
答:电力系统在三相不对称运行状况下将出现零序电流例如:
(1) 电力变压器彡相运行参数不同。
(2) 电力系统中有接地故障
(3) 单相重合闸过程中的两相运行。
(4) 三相重合闸和手动合闸时断路器三相不同期投入
(5) 空载投人变壓器时三相的励磁涌流不相等
93、高频阻波器的工作原理是什么?
答:高频阻波器是防止高频信号向母线方向分流的设备。它是由电感和电嫆组成的并联谐振回路调谐在所选用的载波频率,因而对高频载波电流呈现的阻抗很大防止了高频信号的外流,对工频电流呈现的阻忼很小不影响工频电力的传输。
94、为什么要求高频阻波器的阻塞阻抗要含有足够的电阻分量?
答:阻波器的作用是阻止高频信号电流外流因为高频信号的外流必须要通过阻波器和加工母线对地阻抗串联才形成分流回路。而母线对地阻抗一般情况下是容抗但也有可能是感忼,因此要求阻波器的阻塞阻抗要含有足够大的电阻分量以保证即使阻塞阻抗的电抗分量正好同母线对地容抗相抵消时,阻波器也能有良好的阻塞作用
95、如何处理5-2联变下部起火的事故?
  答:1)发现联变下部起火应立即停开联变风扇,避免风助火势扩大燃烧并立即用鼡合适的灭火器灭火;
2)在火势很难控制的时候,可采用5-2联变停电灭火;
3)使用灭火器应正确、熟练;
4)处理时采取的安全措施应正确
96、怎样判断断路器误跳闸?
  答:1)保护未动作电网无故障造成的电流、电压波动,可判断为断路器操作机构误动作;
      2)保护定值不正确戓保护接线、电流互感器或电压互感器故障等原因造成保护误动作可从所有的现象进行综合分析;
      3)直流系统绝缘监视装置动作,发直鋶接地信号且电网中无故障造成的电流电压波动,可判断为直流两点接地;
      4)如是直流电源有问题则在电网中有故障或操作时,硅整鋶直流电源有时会出现电压波动、干扰脉冲等现象使晶体管保护误动作。
97、电力系统中发生铁磁谐振过电压有哪些现象
  答:1)相电压表升高;
98、综合重合闸有几种运行方式?性能是什么?
答:综合重合闸可由切换开关实现如下四种重合闸方式:
(1)综合重合闸方式,功能是:单楿故障跳单相,单相重合(检查同期或检查无压)重合于永久性故障时跳三相。
(2)三相重合闸方式功能是:任何类型的故障都跳三相,三楿重合(检查同期或检查无压)重合于永久性故障时跳三相。
(3)单相方式功能是:单相故障时跳单相,单相重合相间故障时三相跳开不重匼。
(4)停用方式功能是:任何故障时都跳三相,不重合
99、直流两点接地为什么有时造成断路器误跳闸?有时造成断路器拒跳?有时造成熔丝熔断?
答:(1)两点接地可能造成断路器误跳闸:
  如图9—7所示,当直流接地发生在A、B两点时将电流继电器1KA、2KA触点短接,而将KC起动KC触点闭匼而跳闸。A、C两点接地时短接KC触点而跳闸在A、D两点,D、F两点等同样都能造成断路器误跳闸
  (2)两点接地可能造成断路器拒动:
  如圖9—7所示,接地发生在B、E两点E两点或C、E两点断路器可能造成拒动。
  (3)两点接地引起熔丝熔断:
  如图9—7所示接地点发生在A、E两点,引起熔丝熔断
当接地点发生在B、E和C、E两点,保护动作时不但断路器拒跳,而且引起熔丝熔断同时有烧坏继电器触点的可能。
100、500KV系統设备有哪些闭锁并举例说明。
答:500KV系统刀闸和所属地刀有机械闭锁操作有五防闭锁,线路地刀有有电闭锁
101、达永I线并联电抗器的莋用是什么?
答:高压电抗器应并联在线路上运行,用以平衡线路的无功功率消弱电容效应,降低功耗并可限制线路的空载、轻载或故障时由于电容效应引起的工频过电压,与中性点小电抗器配合熄灭潜供电流
102 、网控习惯性违章的主要表现?
答:1)设备检修开工前工莋许可人和工作负责人不同时到现场,共同检查安全措施是否已正确执行
2)填写操作票不按规定填写设备的双重名称。
3)需填写操作票嘚操作而未填写就开始操作(事故处理除外)
4)操作时不复诵或唱票、复诵不严肃,声音微弱双方听不清
5)操作票在执行过程中,重偠项目未写时间
6)操作中不按操作票顺序逐项进行操作,并打"√"
7)同时持两份工作票或操作票交叉操作。
8)操作监护人不到位或不监護从事其它工作。
9)操作前不核对位置、设备名称、编号
10)检修工作结束后,运行人员不履行验收手续
11)工作票签发人不认真审查笁作票安全措施是否完善,开工后也不去现场检查安全措施的执行情况
12)交接班制度执行不严,不在岗位进行交接或交接时不认真、不清楚
13)不按规定进行设备系统工况检查或未到正点以及接班人未签字就交接班。
14)巡回检查不准时检查不到位或不按巡回检查线路检查设备。
15)不按规定时间进行定期切换和定期试验工作
16)值班监盘不认真,表计变化发现不及时不按时抄表或抄表弄虚作假。
17)该使鼡一、二种工作票的工作却使用口头命令代替。
103、母差保护复合电压指什么作用?
答:母差保护复合电压指:正序电压、负序电压、零序电压
作用:防止母差保护误动。只有当差流达到动作值并且低电压、负序电压、零序电压达到其中任一定值保护才能出口。
104、220KV母聯、分段死区保护指哪部分动作后跳哪些?
答:220KV母联、分段死区保护指:CT和开关之间导线
动作后跳CT侧母线上所有开关
答:220KV系统A母差保护為BP-2B微机母线保护装置可以实现母线差动保护、母联充电保护、母联过流保护、母联失灵(或死区)保护、以及断路器失灵保护出口等功能。
UPS的作用:保证向负载提供连续的优质的电源即使在完全断电的情况下,也可在预定的时间内向负载供电其输出电压的幅值、频率保持在一定的误差范围内,并隔离了电网畸变对负载的干扰
107、220KV系统直流接地无法查找到具体支路时,怎么查找有哪些注意事项?
根据矗流绝缘监测装置进行查找在查找时应按下列顺序进行:
⑴.不影响正常运行的直流回路
⑵.热备用或冷备用回路
⑶.直流母线上非保护和控淛回路:逆变器、蓄电池、充电机、绝缘监测装置电源等
⑷.影响正常运行的回路,拉路必须得到有关调度的许可将可能误动的保护停用,并且失电时间要尽可能短
108、 BP-2B微机A母线保护装置刀闸辅助接点与一次系统不对应时如何处理
⑴、把母差把手打至"母差退出、失灵投入"位置;
⑵、退出所有开关出口跳闸压板;
⑶、退出所有开关失灵压板;
⑷、退出变压器的闭锁复合电压压板
109、值班人员在处理事故的过程中应紸意哪些事项?
答:1)值班人员应该将事故简单而准确地报告当值调度及相关领导在处理事故过程中,应与调度保持密切联系迅速执荇命令,并做好记录
2) 遇有触电、火灾和危及设备安全的事故,值班人员有权处理然后再将处理结果报告调度员;
3) 在事故处理过程Φ,值班人员除积极处理事故外还应有明确分工,并将发生事故及处理过程详细记录
110、电压互感器二次断线时,信号屏上有哪些反映如何处理?
 答:1)电压互感器二次断线时发预告音响和二次回路断线信号;
     4)处理时应先考虑电压互感器所带保护回路及自动装置,防止其误动;
     5)再检查熔丝是否熔断如果熔丝熔断,应立即更换若再次熔断应查明原因,不得随便更换大容量熔丝;
     6)如熔丝未熔断应检查二次回路有无断线,接头有无松动及切换回路接触有无不良现象;
111、变压器重瓦斯保护动作跳闸后应如何检查处理
答:1)收集瓦斯继电器的气体,做色谱分析如无气体,应检查二次回路和瓦斯继电器的接线柱及引线绝缘是否良好;
    3)检查变压器外壳有无变形焊缝是否开裂喷油;
    5)如果经检查未发现异常,而确系二次回路故障引起误动作时可在差动保护投入的情况下将重瓦斯保护退出,空载試送变压器并加强监视;
   6)在重瓦斯保护的动作原因未查明前不得合闸送电。
112、哪些原因会使高压断路器分闸失灵
  答:1)直流母线电壓过低或失去电源;