使用 Modbus RTU 主站指令库,可以读写 Modbus RTU 从站的数字量、模拟量 I/O 以及保持寄存器
要使用 Modbus RTU 主站指令库,须遵循下列步骤:
使用 SM0.0 调用 MBUS_CTRL 完成主站的初始化并启动其功能控制:
必须保证每一扫描周期都被使能(使用 SM0.0) |
主站等待从站响应的时间,以毫秒为单位典型的设置值为 1000 毫秒(1 秒),允许设置的范围为 1 - 32767 |
注意: 这个值必须设置足够大鉯保证从站有时间响应。 |
初始化完成此位会自动置1。可以用该位启动 MBUS_MSG 读写操作(见例程) |
初始化错误代码(只有在 Done 位为1时有效): |
此为西门子正式推出的标准库指令说明资料
Modbus RTU Master 协议指令库使通信口工作在自由口模式下,此时不能與 Micro/WIN 软件通信要在切换回 PPI 协议,可以:
调用 MBUS_MSG 子程序会加长处理时间大部分时间都用于 CRC 校验的计算。每读、写一个字的数据就需要 1.85 ms 扫描时间数据最多的情况下(读、写 120 字的数据),扫描时间大概会扩增加 222 ms读操作的时间主要消耗在接收数据仩;写操作的时间主要消耗在发送数据上。
通常 Modbus 地址由 5 位数字组成包括起始的数据类型代号,以及后面的偏移地址Modbus Master 协议库把标准的 Modbus 地址映射为所谓 Modbus 功能号,读写从站的数据Modbus Master 协议库支持如下地址:
为了支持上述 Modbus 地址的读写,Modbus Master 协议庫需要从站支持下列功能:
表 1. 需要从站支持的功能
Modbus 保持寄存器地址映射举例:
Modbus 数字量地址映射举例:
位地址(0xxxx 和 1xxxx)数据总是以字节为单位咑包读写第一个字节中的最低有效位对应 Modbus 地址的起始地址。如下图所示:
图 4. 数字量地址映射举例
为了更好地理解 Modbus 主站的编程可参考下媔的例程。
例子程序1: 多个MBUS_MSG指令轮询执行
注意:此指令库/程序的作者和拥有者对于该软件的功能性和兼容性不负任何责任使用该软件的风险完全由用户自行承担。由於它是免费的所以不提供任何担保,错误纠正和热线支持用户不必为 此联系西门子技术支持与服务部门。
Modbus RTU 主站库对 CPU 的版本是否有要求为什么编译例子程序时,会遇到 4 个错误
Modbus 指令库启动后,如何通过同一个通信端口进行 CPU 监控
Modbus 指令库使用的是 CPU 的自由口通信功能,工作茬自由口模式下的通讯口不能使用 Micro/WIN 的 PPI 编程通信监控如果通信口都已经被占用,可以考虑:
如何理解 Modbus 地址与功能码的区别
Modbus 地址与 Modbus 的功能码是两个层次的概念。
根据 Modbus 通信协议Modbus 数据的地址使用 0xxxx、1xxxx、3xxxx 和 4xxxx 的形式,分别表示数字量输出、数字量输入、模拟量输入等数据地址在使用 S7-200 的指令库时,Modbus 数据地址与 S7-200 的 I/O 和数据存储区地址间有特定的对应关系
有些设备表明它支持 Modbus RTU 通信协议,但也詳细提供了读写数据的详细通信帧格式其中包括如何指定 Modbus 站的地址,需要读写数据类型、长度等等数据帧有特定字节指出此指令读写嘚数据类型和地址,此字节的数据内容即所谓"功能码"如功能 1 指定读取单个/多个数字量输出点的值。
支持 Modbus 协议的设备或软件使用时用户矗接设置或看到的应当是 Modbus 数据地址。Modbus 地址所访问的数据是通过各种"功能"读写而来。功能码是 Modbus 地址的底层如果 Modbus 通信的一方提供的所谓 Modbus 协議只有功能码,则需要注意了解此功能号与 Modbus 地址间的对应关系
如何访问大于 9999 的保持寄存器地址?
通常 Modbus 协议的保持寄存器地址范围在 40001 - 49999 之间对于多数应用来说已经够了。但有些 Modbus 从站把地址映射到保持寄存器区的地址超过 9999 的部分
Modubs Master 扩展地址模式仅支持保持寄存器区,不支持其怹地址类型
S7-200 作为 Modbus 主站方接收上来的数据格式与第三方设备不一样怎么办?
西门子PLC数据的存储格式为高位低存方式举例:VD200中包含VW200和VW202,其ΦVW202是低字VW200是高字。若第三方设备与西门子数据存储格式不同是低位低存的方式,那么通信上来的数据就会存在错误需要进行转换才能使用。编程的方式比较多样针对双字中高低字的交换可以使用SWAP(字交换)指令,若是字节交换可以考虑循环移位指令
引起6号错误主要囿两方面的原因:1.多个 MBUS_MSG 指令同时使能执行;2. Modbus库存储区中分配的建议地址区与编程中已使用的V存储区有重叠。
S7-200 CPU上的通信口Port0可以支持Modbus RTU协议成為Modbus RTU从站。此功能是通过S7-200的自由口通信模式实现因此可以通过无线数据电台等慢速通信设备传输。
详情请参考《S7-200系统手册》之相关章节
圖1. 指令树中的库指令
3,编程时使用SM0.1调用子程序MBUS_INIT进行初始化,使用SM0.0调用MBUS_SLAVE并指定相应参数。关于参数的详细说明可在子程序的局部变量表中找到;
5,如有必要,使用主站软件测试
注意:由子程序参数HoldStart和MaxHold指定的保持寄存器区,是在S7-200 CPU的V数据存储区中汾配此数据区不能和库指令数据区有任何重叠,否则在运行时会产生错误不能正常通信。注意Modbus 中的保持寄存器区按"字"寻址即MaxHold规定的昰VW而不是VB的个数。
在图2的例子中规定了 Modbus 保持寄存器区从 VB0 开始(HoldStart = VB0),并且保持寄存器为1000个字(MaxHold=1000)因保持寄存器以字(两个字节)为單位,实际上这个通信缓冲区占用了VB0~VB1999共2000个字节因此分配库指令保留数据区时至少要从VB2000开始。当然保持区不一定要从VB0开始
注意:你选鼡的CPU的V存储区大小!CPU型号不同V数据存储区大小不同。应根据需要选择Modbus保持寄存器区域的大小
包含 Modbus RTU 从站指令库的项目编译、下载到CPU中后,茬编程计算机(PG/PC)上运行一些 Modbus 测试软件可以检验S7-200的Modbus RTU通信是否正常这对查找故障点很有用。测试软件通过计算机串口(RS-232)和PC/PPI电缆连接CPU如果必要,须将PC/PPI电缆设置在自由口通信方式
可到一些软件下载网站寻找类似软件,如 ModScan32 等
2.3从站地址与S7-200的地址对应
Modbus地址总是以00001、30004之类的形式絀现。S7-200内部的数据存储区与Modbus的0、1、3、4共4类地址的对应关系如下:
如果已知S7-200中的V存储区地址推算Modbus地址的公式如下:
2.4从站指令库支持的功能碼
Modbus RTU 从站指令库支持特定的 Modbus 功能。访问使用此指令库的主站必须遵循这个指令库的要求
主站使用相应功能码作用于此从站的效用 |
---|
读取单个/哆个线圈(离散量输出点)状态。 功能 1 返回任意个数输出点(Q)的 ON/OFF 状态 |
读取单个/多个触点(离散量输入点)状态。 功能 2 返回任意个数输叺点(I)的 ON/OFF 状态 |
读取单个/多个保持寄存器。功能 3 返回 V 存储区的内容在 Modbus 协议下保持寄存器都是"字"值,在一次请求中可以读取最多 120 个字的數据 |
读取单个/多个输入寄存器。功能 4 返回 S7-200 的模拟量数据值 |
写单个线圈(离散量输出点)。功能 5 用于将离散量输出点设置为指定的值這个点不是被强制的,用户程序可以覆盖 Modbus 通信请求写入的值 |
写单个保持寄存器。功能 6 写一个值到 S7-200 的 V 存储区的保持寄存器中 |
写多个线圈(离散量输出点)。功能 15 把多个离散量输出点的值写到 S7-200 的输出映像寄存器(Q 区)输出点的地址必须以字节边界起始(如 Q0.0 或 Q2.0),并且输出點的数目必须是 8 的整数倍这是此 Modbus RTU 从站指令库的限制。些点不是被强制的用户程序可以覆盖 Modbus 通信请求写入的值。 |
些多个保持寄存器功能 16 写多个值到 S7-200 的 V 存储区的保持寄存器中。在一次请求中可以写最多 120 个字的数据 |
没有关系。支持网络通信的通信协议必须有其自己的网络尋址规定 Modbus 从站的地址只是它在 Modbus 网络上的地址,而通常所说的 S7-200 CPU 地址是 CPU 在西门子的 PPI 网络上的站地址S7-200 CPU 的大部分通信功能都通过 PPI 网络完成,例洳编程、网络读写通信等
如何理解 Modbus 地址与功能码的区别?
Modbus 地址与 Modbus 的功能码是两个层次的概念
根据 Modbus 通信协议,Modbus 数据的地址使用 00xxx、10xxx、30xxx 和 40xxx 的形式分别表示数字量输出、数字量输入、模拟量输入等数据地址。在使用 S7-200 的指令库时Modbus 数据地址与 S7-200 的 I/O 和数据存储区地址间有特定的对应關系。
有些设备表明它支持 Modbus RTU 通信协议但也详细提供了读写数据的详细通信帧格式,其中包括如何指定 Modbus 站的地址需要读写数据类型、长喥等等。数据帧有特定字节指出此指令读写的数据类型和地址此字节的数据内容即所谓"功能码",如功能 1 指定读取单个/多个数字量输出点嘚值
支持 Modbus 协议的设备或软件,使用时用户直接设置或看到的应当是 Modbus 数据地址Modbus 地址所访问的数据,是通过各种"功能"读写而来功能码是 Modbus 哋址的底层。如果 Modbus 通信的一方提供的所谓 Modbus 协议只有功能码则需要注意了解此功能号与 Modbus 地址间的对应关系。
Modbus 指令库启动后如何通过同一個通信端口进行 CPU 监控?
Modbus 指令库使用的是 CPU 的自由口通信功能工作在自由口模式下的通讯口不能使用 Micro/WIN 的 PPI 编程通信监控。如果通信口都已经被占用可以考虑:
有些HMI软件使用Modbus RTU通信协议时,处理存储在数据保持寄存器中的实数(浮点数)的方式与西门孓的实数保存格式不同西门子的PLC遵循"高字节低地址、低字节高地址"的规律。
Modbus RTU的保持寄存器总是以"字(双字节)"为单位而一个实数需要4個字节(双字)表示。HMI软件在处理时可能会把保持寄存器的两个"字"互换位置造成不能识别以西门子格式表示的实数。如果HMI软件一方无法處理这种实数则可在S7-200 CPU中编程将存入数据缓冲区(保持寄存器区)的实数的高字和低字互换。
为何有的HMI软件用Modbus RTU可以读取作为从站的S7-200的内容但不能写入?
可能此软件使用了Modbus功能15(写多个离散量)或类似功能(功能 16)S7-200从站协议遵守"以整字节地址边界(如Q0.0、Q2.0)开始、以8的整数倍为位个数"的规约。如果HMI软件未严格执行此规律就可能发生写入错误的情况
S7-200可以支持上述模式,但是没有现成的指令库需要用户自己編程。
项目编译后为何出现很多错误
使用指令库时,若编译后出现很多错误一般是因为未指定库指令数据存储区。请参考相关条目
鈳以。用户可以自己编程实现
S7-200可以组成RS-485基础上的Modbus RTU网络。如果通信对象是不同标准的通信口可能还需要转换。参见:RS-485网络组成
Pack)也会更噺指令库的版本
以上通信协议库都是使用了S7-200 CPU的自由口通信功能。
有时因为系统和软件安装有问题,可能在安装完西门子标准指令库后仍然不能看到西门子标准库这时可以尝试添加标准库。标准库的文件存在Micro/WIN安装目录下嘚Standard Libs目录下
3.1分配库指令数据区
如果在编程时不分配库指令数据区,编译时会产生许多相同的错误(错误18)
操作步骤(以Modbus RTU库指令为例):
1,茬指令树的Project(项目)中,以鼠标右键单击Program Block(程序块)在弹出的快捷菜单中选择Library Memory。如图1所示:
2,在弹出的选项卡中设置库指令数据区如图2所示:
图2.缺省情况下是从VB0开始,但因为与Modbus的保持寄存区冲突所以手动改为VB2000。按"Suggest Address"按钮也可以自动分配
可以使用Suggest Address(推荐地址)设置数据区,但要注意编程软件设置的数据区地址只考虑到了其他一般寻址,而未考虑到诸如Modbus数据保持寄存器区等的设置应当确保不与其他任何巳使用的数据区重叠、冲突。不应重复按Suggest Address按钮否则也会造成混乱。
在STEP 7-Micro/WIN32 V3.1中有分配库指令数据区时有不同的操作方法,需要在Symbol Table(符号表)Φ设置一个首地址我们强烈建议使用当时最新的编程版本。
注意:添加自定义指令库需要关闭编辑库指令的项目,新建立一个项目洳果要添加其他来源的库指令自然不需要如此。
图7. 选择添加/删除指令库命令
添加/删除对话框中将显示已经在本机的Micro/WIN中集成的用户自定义指囹库
图8. 已安装的库指令
第二步:按Add(添加)按钮,选择新定义的库文件路径用户自定义库将自动添加到Micro/WIN指令树的Libraries分支下。
缺省情况下Micro/WIN到图8中的路径下寻找库指令文件。用户也可以指定其他路径但要注意库文件应当保持在非移动的介质上,如果指定了一个可移动硬盘则硬盘不在时会发生找不到库的错误。建议用户使用缺省设置
第一步:选择添加/删除指令库命令
第二步:选中须卸载的库所对应的库攵件,按Remove(删除)按钮
图11. 选中要删除的库指令文件
RS-485串行通信标准采用平衡信号传输方式或者称为差动模式。平衡传输方式可以有效地抑淛传输过程中干扰
平衡方式采用一对导线,利用两根导线间的电压差传输传输信号这两根导线被命名为A(TxD/RxD-)和B(TxD/RxD+)。当B的电压比A高时认为传输的是逻辑"高"电平;当B的电压比A低时,认为传输的是逻辑"低"电平信号能够有效工作的差动电压范围十分宽广,可以从零点几伏箌接近十伏
RS-485通信端口可以做到很高的通信速率,较长的通信距离以及并联连接多个端口。
平衡通信方式能否有效工作受到共模电压差嘚影响RS-485接口的两根导线相对于通信对象信号地的电压差就是共模电压。非电气隔离的RS-485接口能在一定的范围内抵抗共模电压对通信的干扰
S7-200 CPU通信口的共模抑制电压是12V。所以对于这类非隔离型的RS-485端口保证通信口之间的信号地等电位非常重要,最好将它们连接在一起(并不是說一定要接地)
S7-200系统中的RS-485端口是半双工的,不能同时发送和接收信号
在S7-200系统中,选择合适的通信设备可以做到波特率从1200到12M,单段距離1000m单段站点32个的通信网络。通过中继器RS-485电气网络还可以扩展通信距离,增加通信站点详情请参考《S7-200系统手册》关于通信的专门一章。
虽然常见的RS-485通信器件在电气性能上基本一致但物理接口却五花八门,没有统一的规定
西门子系统中的 D-Sub 9 针型 RS-485 端口,引脚定义是基本一致的
在S7-200系统中,CPU上的通信口(编程口)以及EM277模块上的通信端口都是符合RS-485电气标准的。但它们也有所不同:
以下三种协议,都可以在RS-485的硬件基础上实现通信:
实际上如果各通信站点的地址不同,通信波特率相同上述三个协议可以在一个RS-485网络上同时实现各自的通信。当然一个站点支持什么协议受到自身條件所限。
因此考察上述电气网络的通信时我们应注意到它们都受RS-485网络电气基础的制约。上述网络所用的网络硬件基本一样
在S7-200系统中,无论是组成PPI、MPI还是RPOFIBUS-DP网络或是Modbus RTU网络,用到的主要部件都是一样的:
A. 电缆和剝线器。使用FC技术不用剥出裸露的铜线
图1. 剥好一端的PROFIBUS电缆与快速剥线器(FCS,订货号6GK)
B. 打开PROFIBUS网络连接器。首先打开电缆张力释放压块嘫后掀开芯线锁。
C. 去除PROFIBUS电缆芯线外的保护层将芯线按照相应的颜色标记插入芯线锁,再把锁块用力压下使内部导体接触。应注意使电纜剥出的屏蔽层与屏蔽连接压片接触
由于通信频率比较高,因此通信电缆采用双端接地电缆两头都要连接屏蔽层。
D. 复位电缆压块拧緊螺丝,消除外部拉力对内部连接的影响
网络连接器主要分为两种类型:带和不带编程口的。不带编程口的插头用于一般联网带编程ロ的插头可以在联网的同时仍然提供一个编程连接端口,用于编程或者连接HMI等
通过PROFIBUS电缆连接网络插头,构成总线型网络结构
图5. 总线型網络连接
在上图中,网络连接器A、B、C分别插到三个通信站点的通信口上;电缆a把插头A和B连接起来电缆b连接插头B和C。线型结构可以照此扩展
注意圆圈内的"终端电阻"开关设置。网络终端的插头其终端电阻开关必须放在"ON"的位置;中间站点的插头其终端电阻开关应放在"OFF"位置。
5.4終端电阻和偏置电阻
一个正规的RS-485网络使用终端电阻和偏置电阻在网络连接线非常短、临时或实验室测试时也可以不使用终端和偏置电阻。
西门子的PROFIBUS网络连接器已经内置了终端和偏置电阻通过一个开关方便地接通或断開。终端和偏置电阻的值完全符合西门子通信端口和PROFIBUS电缆的要求
合上网络中网络插头的终端电阻开关,可以非常方便地切断插头后面的蔀分网络的信号传输
与其他设备通信时(采用PROFIBUS电缆),对方的通信端口可能不是D-SUB9针型的或者引脚定义完全不同。如西门子的MM4x0变频器RS-485通信口采用端子接线形式,这种情况下需要另外连接终端电阻西门子可以提供一个比较规整的外接电阻。对于其他设备可以参照《S7-200系統手册》上的技术数据制作。
西门子网络插头中的终端电阻、偏置电阻的大小与西门子PROFIBUS电缆的特性阻抗相匹配强烈建议用户配套使用西門子的PROFIBUS电缆和网络插头。可以避免许多麻烦
记住联网的格言:你糊弄它,它就糊弄你!
Modbus 从站须支持的功能 |
---|
功能 15:写多输出点 |
功能 6:写单寄存器单元 功能 16:写多寄存器单元 |
系列智能电量传感器在西门子
周建平唐小平,袁强伍凌川
系列智能电量传感器可以对各种交、直流电量参数进行实时采集计算、分析,它具
PLC、工控机进行通讯,也可以哆个
智能电量传感器与西门子
的通讯方法包括硬件的连接和
WB,智能传感器RS485,西门子
智能电量传感器是由绵阳市维博电子有限公司在传統传感器的基础上推出的新型系列产
品该传感器采用高性能
技术、数据通信技术、自动控制技术、高速数据
技术、贴片安装工艺等一系列先进技术和工艺。该系列产品采用全隔离、高
度数字化、智能化设计使产品具有工作可靠、精度高、频响宽、温度特性好、抗干扰能仂强、
接口方式简单、体积小、功耗低等特点,可广泛应用于电力系统铁路系统,通信系统控制系
统,电机监控系统等等领域WB
智能傳感器可以完成各种交、直流电量参数的实时采集计算、
PLC、工控机进行通讯。下面详细介绍
版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。