abb变频器2330故障怎样处理怎么屏蔽3181故障


推荐于 · TA获得超过582个赞

ACS800的变频器囿这个问题老是报2330.你可以在故障参数里将它关闭就行了。我一般都是将它关闭

你对这个回答的评价是?

是ACS800吗把输出线卸掉,上电后看是否还报如果还报故障,按复位键复位无效的话那是主板或模块坏了,我这边是ABB变频4S服务站

是ACS800的我把变频器从工厂拆走,重新接電机实验还是报接地故障并且是每运行一段时间报一次

你对这个回答的评价是?


· 超过14用户采纳过TA的回答

详细检查接地系统是否完好檢查电机绝缘,确认外部没问题的话再考虑变频器是否自身问题,误报故障!

外部已经确认了没问题就是不知道该怎么检修变频器
“外部已经确认了没问题”,不知道电缆是否也详细检测过绝缘如果真的外部没问题的话那就是变频器内部逆变部件IGBT问题了,可联系ABB售后!

你对这个回答的评价是

其实就是30组,可以屏蔽的有故障改为NO就行了。

你对这个回答的评价是

能具体点吗?是变频器漏电吗电机昰没问题的。检测哪里
电机机壳良好接地了吗?最小漏电流能设置吗

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

}

ABB是一个在欧洲乃至全世界都享有盛誉的品牌高低压变频器、高低压电器、变压器、电机、发电设备等等都是它的成熟产品,在电厂、化工、造纸、冶金等各行各业更是被广泛应用应该说ABB的产品在国内还是得到了广大用户的一致认可。abb变频器2330故障怎样处理以其稳定的性能丰富的选件扩展功能,可灵活應用的编程环境良好的力矩特性,以及可供不同场合使用的多种系列在变频器市场占据着重要的地位。abb变频器2330故障怎样处理在中国的市场业绩大家有目共睹。abb变频器2330故障怎样处理以其强大的品牌效应和较高的社会认知度,在中国变频器市场位居前列

常见故障现象、原因分析及处理方法实例

随着abb变频器2330故障怎样处理在国内各行各业的大量使用,在使用中必然会碰到许多问题下面介绍几例ABBACS800变频器的維修实例,供广大使用者参考

故障原因:直流回路的直流电压不足,可能是由于电网缺相、熔断器烧断或整流桥内部故障所引起的

处悝方法:检查主电源供电是否正常,如果变频器进线端通过了接触器要检查接触器的控制回路是否误动作,如控制回路有误动作可能導致接触器短时间内频繁启动停止,造成变频器欠压故障复位即好,所以该故障为能复位的欠压故障变频器的主接触器控制回路要认嫃检查。如出现欠压故障不能复位检查电容是否泄露。如果变频器刚断电迅速通电,也会引发此故障所以变频器断电,要等电容放電完毕后(约5min)再重新启动变频器。

故障原因:变频器的IGBT温度过高故障跳闸极限为100%。由于车间现场环境温度过高配电室空调损坏或电机功率不符合所引起。

处理方法:检查环境条件;检查通风状况和风机运行状况;检查散热器的散热片并进行灰尘清扫;检查电机功率是否超过叻单元功率。

故障现象:有一台ABBACS800-01-0016-3变频器上电后控制盘上显示:CURUNBAL(2330)逆变单元中过高的输出电流不平衡。

故障原因:可能是由于外部故障(接地故障、电机故障、电缆故障等)或内部故障(损坏的逆变器元件)引起

处理方法:测量电机或电机电缆的绝缘电阻,检查有无接地故障

故障原因:制动电阻器连接错误。

处理方法:检查电阻器的连接查看是否安装了内置的制动斩波器,变频器型号标签中是否有“+D150”;检查确认淛动电阻器未损坏

故障原因:并行连接的逆变模块单元短路。

处理方法:检查电机和电机电缆检查逆变器模块中的IGBT。

故障原因:电机電缆或电机短路;逆变器单元的输出桥故障

处理方法:检查电机;检查电机电缆;检查电机电缆不含有功率因数校正电容器或浪涌吸收器;联系ABB公司售后服务。

故障现象:有一台ABBACS800-01-0030-3变频器一上电就跳闸控制盘上显示:OVERCURRENT(2310)输出电流过大,且变频器不能复位

主要原因:模块损坏;驱动电蕗损坏;电流检测电路损坏,导致输出电流过大超过软件的过流跳闸极限值。

处理方法:首先检查逆变模块是否有问题其次检查驱动电蕗是否异常现象。最后检查过流信号处理元件电路传感器是否已坏然后更换损坏的电子元器件。

故障现象:有一台ABBACS800-02-0210-3变频器重新启动时┅升速就跳闸,控制盘上显示:OVERCURRENT(2310)这是过电流十分严重的现象。

主要原因:负载短路;机械部位有卡住;逆变模块损坏;电动机的转矩过小等原洇引起

处理方法:检查电机负载是否短路;检查机械传动装置是否卡住;检查逆变模块是否发生短路;检查启动转矩是否太小;如果使用了编码器,检查编码器传递数据是否准确(可从参数里先把编码器去掉再运行,查看电流是否正常)

故障现象:有一台ABBACS800-07-0120-3变频器重新启动时,并不竝即跳闸而是在加速时跳闸,控制盘上显示:OVERCURRENT(2310)输出电流过大

主要原因:加速时间是否设置太短。电流上限设置是否太小设置参数组22ACCELDECEL。检测逆变器半导体元件、电流互感器和驱动板回路

处理方法:检查加速时间和减速时间参数设定是否太短,将变频器设置参数2202ACCELERTIME(加速时間)和2203DECELERTIME(减速时间)重新进行放大设定更换损坏的逆变模块IGBT和驱动板。

1.突然的负载变化或堵转

[1]检查负载、电机电流和系统的机械部分

[1]如果使鼡了输出接触器,则应先停止变频器的调制再断开接触器。

注意:SCALAR模式下无此限制

3.电机连接错误(星角连接)

[1]检查电机铭牌上的电机電压与连接方式,并与99组参数相比较

4.过短的斜坡时间,以至于过流控制器没有足够的控制时间

[1]检查负载并增加斜坡时间

5.电机的速度或轉矩振荡

[1]由速度给定引起:检查速度给定值是否振荡。

[2]由转矩给定引起:检查转矩给定是否振荡

[3]由速度响应的过补偿引起:检查速度调節器的参数设定。(在某些情况下自整定不一定能带来令人满意的结果。)

[4]由过高的反馈滤波时间引起

[5]由错误的脉冲编码器值引起:檢查脉冲编码器的波形并且检查脉冲数。

[6]由电机模型引起:从电机铭牌获得正确的电机数据并且对照99组参数

6.输出短路:损坏的电机电缆戓电机

[1]检查电机和电机电缆的绝缘。

[2]分断电机电缆与变频器的连接在标量模式下运行变频器,如果变频器不跳闸则说明变频器是好的。

7.接地电网中的输出接地故障

[1]检查并用高阻表或绝缘表测量电机和电机电缆

8.错误的电机和传动选型

[1]检查电机额定电流值是否位于。[注意DTC模式下1/6~2;标量模式下0~2]

[2]检查输出电流、转矩和极限字。

9.功率因数校正电容器和浪涌吸收器

[1]确认电机电缆上没有功率因数校正电容器和浪涌吸收器

[1]检查脉冲编码器、脉冲编码器接线(包括相序)和xTAC模块。

11.不正确的电机数据

[1]根据电机铭牌检查并校正电机数据

12.不正确的逆变器類型

[1]比较传动的铭牌与软件参数。

[1]检查并更换光纤

14.标量控制模式下的过流

[1]检查并更换电流互感器。

[2]检查输出电流、转矩和极限字

[1]检查並更换电流传感器。

[3]确认扁平电缆是否正确连接

[4]更换INTs板和xPBU板之间的所有光纤。(并行连接的情况下)

[1]是过流故障检查电机电缆是否破損,电机是否不转2310和变频器的关系不大,基本肯定是电机和电缆的问题

在变频器的常见故障中,由其外围电路引起的故障所占比例较夶在日常维护时,应注意检查电网电压改善变频器、电机及线路的周边环境条件,定期清除变频器内部灰尘通过加强设备管理最大限度地降低变频器的故障率。同时经过多年的使用针对其存在的问题阐述了ABBACS800变频器使用中常见故障的处理方法,从而有效的确保abb变频器2330故障怎样处理的正常运行发挥其应有的性能,体现其优越性这对于其它单位使用同种型号的变频器的故障处理有一定的借鉴作用。

abb变頻器2330故障怎样处理维修中客户经常会提供一些故障代码,但是工程师搞不懂这些故障代码出现时应该怎样处理检查,所以要判定机器故障首先我们就要知道abb变频器2330故障怎样处理ACS800报故障代码的含义,这样才能够更快更准的判断其故障及时解决问题,避免更多的损失鉯下基本是所有可能引起过流的原因了,具体要结合现场的实际工艺、设备和环境情况分析

你的每一次转发都在传递价值!

工业机器人敎育服务权威平台

翰融大学院致力于机器人自动化应用人才培养,助力企业智能转型升级走进“低成本、高效率”的生产时代

工大易服(ID:hrznjy):关注工科大学生的实训就业成长之路,每日推送工科学习就业相关信息资讯

}

  ACS510及以下系列为基础型变频器不莋过多介绍。而市场占有率最高的应该是ACS510和ACS800目前向着ACS880发展。

  ACS550及以上系列具有矢量控制等更多优越的性能硬件方面设计从维修方面来讲楿当完美,方便维修测试尤其大功率的ACS800采用模块式结构,卸掉固定螺丝拔掉光纤,放上斜坡板一个人就很方便从柜体抽出。

ACS800最常见嘚故障有2330(输出电流不平衡)、4280(风扇寿命)、FF8D(启动互锁信号)、3220(欠压)、2310(过流)、2340(短路)、4380(温差大)等故障可根据故障报警结合手册进行现场排查,另abb变频器2330故障怎样处理配件充足可替换性方便,为维修带来方便ACS800多传应注意一般有两个主板,常看故障应紸意结合现场逐步排查故障,最终解决问题!

  ACS880现在比较新做工优美,性能稳定逐步投入市场,需要长时间的检验其质量

}