LCD—电测机SY-60机上Ion电流与短路电流区别

从根源上短路保护是为了防止發生短路故障造成的过流损坏电气设备,而过载保护是为了防止电气设备长时间超负荷运行造成的热累积损坏设备

对于低压电路来说,過载保护一般使用热脱扣器或者保险丝原理都是当电流通过后产生的热量累计速度大于散热速度,逐渐累积的热量达到整定值的时候熱脱扣器金属片受热变形打击牵引杆断开电路,保险丝达到熔点熔断切断电路区别在于热脱扣器的热反应可逆,复归牵引杆后可继续使鼡保险丝熔断后需要更换。

这两者本质都是一种反时限保护当累计热量Q=(热系数×电流平方×电阻-散热功率)>整定热量Qzd时动作,热系数、电阻、散热功率几乎都是常数随着电流越大,动作时间越短

低压电路的短路保护一般使用电磁脱扣器,将电路引出串联绕成一個电磁铁配合一个被弹簧拉住的衔铁,磁场强度和电流大小正相关电流越大,对衔铁的吸引力越强当吸引力大于弹簧拉力时,衔铁被吸引移动带动传动机构断开被保护电路。这本质是一个定动作值的保护另外通过传动机构或者继电器可以设置延时,实现定时限保護

对于高压微机保护来说,通过电磁感应的互感器将大电流大电压变为较小的二次值经过采样板卡模数转换成一个个离散的瞬时电流徝,每次中断函数启动程序都会读取当前时刻往前20ms(一个周期)所有离线点的数值,通过傅立叶变换计算出当前时刻的全波有效值进荇下一步的运算(部分要求快速动作的保护会取半波有效值)。

得到了数字化有效电流保护装置会与装置中的整定值进行对比,若当前時刻的有效值大于整定值会先判断为保护启动状态,当有效值持续大于整定值程序内部计数器会不停计数,计数器达到整定的延时后就会发出跳闸命令,使出口继电器励磁出口跳闸信号

跳闸信号会发送到断路器的二次操作箱,操作箱的跳闸继电器励磁后其触点会導通分闸回路,使分闸线圈励磁分闸铁芯被吸和,释放弹簧锁扣断路在弹簧作用下快速断开,断开后因为高压短路故障时短路电流佷大,即使断路器拉开数米的断口依然会有电弧持续,这时灭弧室会喷出SF6气体将电弧熄灭

这里的保护原理是短路保护的定时限过流保護,对于过载保护来说高压电路一般会设置一个定时限过负荷告警和一个反时限过流保护

定时限过负荷告警和定时限过流保护的原理楿同只是不出发跳闸,而是触发告警信号通过外部监控装置出发远方后台告警。

反时限过流保护的实现原理有两种一种是使用IEC反时限函数,一种是分段热累积

IEC反时限函数的保护,在保护启动后会将电流有效值带入函数中计算动作时间常用的一种计算公式如下:

Tp、Ip为整定的基准时间和基准电流,3I0是电流有效值(这里是反时限零序过流保护的公式一时找不到其他的),除此之外IEC反时限还有其他多种公式根据情况使用(具体什么情况就涉及本人的知识盲点了)。

得到动作时间后其他的和定时限过流保护一样,计数器时间达到动作时間后动作值得单独提一下的是,如果在动作前电流持续上升,会不断计算新的动作时间而动作时间只会变短,不会变长(但这个不絕对不同继保厂家可能有不同的做法)。

另外有一点是在计数过程中,保护程序会设置返回和防抖当电流值小于定值的返回系数倍數(常是0.95倍),且大于防抖时间则保护启动就会返回,计数器清零而防抖时间的设置是为了防止外部干扰造成的不正确返回。

分段热累积取当前瞬时电流值计算保护中断时间内的发热量,比如保护中断程序的频率是1ms一次那么就认为当前瞬时电流是1ms内的电流平均值,計算1ms的热量发热量减去散热量得到本次的累计热量,累加到总热量中当总热量数值>整定热量时,保护动作出口触发跳闸

对于高压電路短路故障来说,过电流保护并不是一个很好的保护过去的继电保护采用三段式过流保护,以一段高定值低延时的过流保护作为主保護其余各段与相邻线路配合,但一段过流保护不能保护线路全线(具体原因不展开)且随着高压电网趋向于多电源供给,过流保护的萣值配合也存在困难

目前使用最广泛的是差动保护,其基本原理是基尔霍夫电流定理——电路中任一个节点在任一时刻,流入节点的電流之和等于流出节点的电流之和

一条线路、一台变压器、一条母线,都可以看做电路中没有分支的一个节点为了便于理解,以只有兩段的线路为例

保护装置采集线路两段的电流(线路会涉及两端的通信交互,这里也不展开了)将两者作“差”(实际上计算的是矢量和,但也不展开了)得到差动电流,正常情况下差动电流应为0当线路上出现短路故障,有了新的支路仅计算两侧的差流就不再为零,当差流满足差动判据时则保护动作

这里的判据有两条,一条是差动电流Id>启动电流定值Icdqd一条是差动电流Id>制动系数k ×制动电流Ir,兩条判据同时满足保护动作(差动保护启动原理和过流保护不一样但不展开了)。

制动电流Ir其数值为两侧电流的“和”(标量和)其徝总是大于或等于差动电流。制动电流判据的引入是为了防止在区外故障时造成的保护误动

当线路外侧发生故障时,电源侧会通过输电線路提供很大的短路电流Ik至故障点而线路两段的电流在叠加上Ik之后会大幅增大,但两者的大小方向相同因此差动电流仍为0,但此因为線路两侧采用的是不同的互感器总会存在误差(还有其他原因造成的误差),误差在电流比较小时不明显但当区外故障电流很大时,誤差的值也会跟着增大当误差造成的差动电流>启动电流定值时,如果仅设置这一条判据那么差动保护就会误动。

而引入的制动电流当发生区外故障时,其值约等于两倍短路电流Ik(正常运行的电流相比短路电流可以忽略不计)Id>k×Ir的判据则需要差动电流>2k倍的短路電流,保护才能动作一般会取k为0.5-0.6,因此能有效的防止区外故障时差动保护的误动

其最终的动作特性曲线图如下:

以上的差动保护叫做比率差动保护,是基本的差动保护一般的比率差动保护计算使用的是电流有效值,因此在计算有效值时至少需要20ms以上才能动作,对于一些需要更快速动作的电气设备差动保护的动作速度太慢。

为此还有采样值比率差动其取电流瞬时值计算出差动电流和制动电流,当满足比率差动判据时记当前中断点为故障1,不满足记为正常0持续记录成一个数组(比如长度为100),当数组中有75%(举例)为故障时保护絀口动作。

随着程序运算频率增加比如如果能达到0.1ms,那么可以看出保护的动作时间最短能压缩到7.5ms,另外采样值差动也可以设置延时其直接判据还是满足75%,通过程序的计数器计算时间并进行防抖。

除了有效值差动采样值差动外南瑞继保还有变化量差动(有专利的),采集量为电流的故障变化值但具体不太清楚,想展开也展开不了了