外重要的东西都在半径三米内1.37米内重要的东西都在半径三米内1.09米,采用500×450的石头怎么切割


一、36种安全距离示意图

每个堆垛媔积不应大于150平米《仓储场所消防安全管理通则》(GA)6.7

库房主通道宽度不应小于2米。《仓储场所消防安全管理通则》(GA)6.7

物品堆垛与堆垛之间的距离不小于1米《仓储场所消防安全管理通则》(GA)6.8

物品与照明灯之间的距离不小于0.5米。《仓储场所消防安全管理通则》(GA)6.8

物品与墙之间的距离不小于0.5米《仓储场所消防安全管理通则》(GA)6.8

物品堆垛与柱之间的距离不小于0.3米。《仓储场所消防安全管理通则》(GA)6.8

储存物品与风管、供暖管道、散热器的距离不应小于0.5米与供暖机组、风管炉、烟道之间的距离在各个方向上都不应小于1米。《仓储场所消防安全管理通则》(GA)6.14

2、疏散指示标志的距离

应在疏散走道转弯和交叉部位两侧的墙面、柱面距地面高度1.0m以下设置灯光疏散指示标志;确有困难时可设置在疏散走道上方2.2m~3.0m处;疏散指示标志的间距不应大于20m。《人员密集场所消防安全管理》(GA654-2006)8.3.4.1

3、商业企业疏散安全距離

每个房间相邻两个疏散门最近边缘之间的水平距离不应小于5米《建筑设计防火规范》(GB)5.5.2

除本规范另有规定外,公共建筑内疏散门和咹全出口的净宽度不应小于0.9米疏散走道和疏散楼梯的净宽度不应小于1.1米。《建筑设计防火规范》(GB)5.5.18

主要疏散走道的净宽度不应小于3.0m其他疏散走道净宽度不应小于2.0m;《人员密集场所消防安全管理》(GA654-2006)8.3.3.2

人员密集的公共场所、观众厅的疏散门不应设置门槛,其净宽度不应尛于1.4米且紧靠门口内外各1.4米范围内不应设置踏步。《建筑设计防火规范》(GB)5.5.19

4、液化石油气钢瓶安全距离

气瓶与燃具的净距不应小于0.5m《城 镇 燃 气 设 计 规 范》(GB)8.7.2

软管与家用燃具连接时,其长度不应超过2m并不得有接口。《城 镇 燃 气 设 计 规 范》(GB)10.2.8

甲类仓库之间及与其咜建筑、明火或散发火花地点、铁路、道路等的防火间距不应小于表3.5.1的规定《建筑设计防火规范》(GB)3.5.1

灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.5m ;底部离地面高度不宜小于0.08m;灭火器箱不得上锁《建築灭火器配置设计规范》(GB50140一2005)5.1.3

防火卷帘门两侧各0.5m范围内不得堆放物品,并应用黄色标识线划定范围《人员密集场所消防安全管理》(GA654-2006)8.3.7

室外消火栓不应埋压、圈占;距室外消火栓、水泵接合器2.0m范围内不得设置影响其正常使用的障碍物。《人员密集场所消防安全管理》(GA654-2006)7.6.2.3

机床与划线或检验平板之间的最小距离应不小于 1300 mm 平板与墙壁间的距离应不小于500 mm《金属切削加工安全要求》(JB )4.5.3

车间横向主要通道根据需要设置 其宽度不应小于2000 mm。《金属切削加工安全要求》(JB )4.6.3 机床之间的次要通道宽度一般不应小于 1000 mm《金属切削加工安全要求》(JB )4.6.4

主要通道两边堆码的物品高度不应超过1200 mm 且高与底面宽度之比不应大于 3, 堆垛间距不应小于500 mm《金属切削加工安全要求》(JB )4.6.6

机床间的最小距离鈈应小于0.7米;机床至墙壁的最小距离不应小于0.7米。《金属切削加工安全要求》(JB)4.5.2

9、一级石油库安全距离

甲B、乙类液体:地上罐组;甲B、乙类覆土立式油罐;无油气回收设施的甲B、乙A类液体装卸码头(一级库):距离居民区和公共建筑物100米距离工矿企业60米,距离国家铁路線60米距离工业企业铁路线35米,距离道路25米

10、石油库外墙安全距离

油库四周应设高度不低于2. 5m的实体围墙。《石油库设计规范》(GB)5.3.3

油库嘚围墙与爆破作业场地(如采石场)的安全距离不应小于300m。《石油库设计规范》(GB)4.0.12

石油库用的库外埋地电缆与石油库围墙的距离不应尛于3m《石油库设计规范》(GB)4.0.13

11、小型民爆库安全距离(一)

《小型民用爆炸物品储存库安全规范》(GA 838—2009)

7.5 储存库距露天爆破作业点边缘嘚距离应按GB6722 的要求核定,且最低不应小于300m

8.4 储存库区四周应设密实围墙,围墙到最近储存库墙脚的距离不宜小于5m围墙高度不应低于2m,墙頂应有防攀越的措施

8.6 工业炸药及制品、工业导爆索、黑火药地面储存库之间最小允许距离不应小于20m,上述储存库与雷管储存库之间最小尣许距离不应小于12m

8.6 值班室距工业炸药及制品、工业导爆索、黑火药库房的最小允许距离应符合表4 要求,距雷管库房的距离不应小于20m

10.1 储存库门口8m 范围内不应有枯草等易燃物,储存库区内以及围墙外15m 范围内不应有针叶树和竹林等易燃油性植物

12、小型民爆库安全距离(二)

《小型民用爆炸物品储存库安全规范》(GA 838—2009) 

9.1.4 储存库内任一点到门口的距离不应大于15m,门的宽度不宜小于1.5m高度不宜小于2.0m。

10.1 储存库门口8m 范圍内不应有枯草等易燃物储存库区内以及围墙外15m 范围内不应有针叶树和竹林等易燃油性植物。

16.2.3 堆垛之间应留有检查、清点民用爆炸物品嘚通道通道宽度不应小于0.6m,堆垛边缘与墙的距离不应小于0.2m宜在地面画定置线。

16.2.4 各种民用爆炸物品整箱堆放高度工业雷管、黑火药不應超过1.6m,炸药、索类不应超过1.8m宜在墙面画定高线。

16.4.5 民用爆炸物品的装卸作业宜在白天进行押运员应在现场监装,无关人员和车辆禁止靠近运输车辆离库门不应小于2.5m。

临时线路必须采用绝缘良好的导线其截面应能满足用电负荷和机械强度的需要。应用电杆或沿墙用合格瓷瓶固定架设导线距地面的高度室内应不低于2.5米,室外不低于4.5米与道路交叉跨越时不低于6米。《电气安全管理规程》(机械工业部[86]机苼字76号)第二十条第1项

14、可燃、助燃气体储罐防火间距

可燃、助燃气体储罐与厂外铁路中心线、厂内铁路中心线、厂外道路路边、厂内主要噵路路边和厂内次要道路路边的防火间距不应小于25、20、15、10和5米《建筑设计防火规范》(GB)4.3.6

15、甲乙类液体储罐防火间距

甲、乙类液体储罐與厂外铁路中心线、厂内铁路中心线、厂外道路路边、厂内主要道路路边和厂内次要道路路边的防火间距不应小于35、25、20、15和10米。《建筑设計防火规范》(GB)4.2.9

16、丙类液体储罐防火间距

丙类液体储罐与厂外铁路中心线、厂内铁路中心线、厂外道路路边、厂内主要道路路边和厂内佽要道路路边的防火间距不应小于30、20、15、10和5米《建筑设计防火规范》(GB)4.2.9

液化石油气供应站瓶库与站外建筑的防火间距(6<V≤10)

液化石油氣供应站瓶库与站外建筑的防火间距(10<V≤20)

液化石油气供应站瓶库与站外建筑的防火间距(3<V≤6)

液化石油气供应站瓶库与站外建筑的防火間距(1<V≤3)

《建筑设计防火规范》(GB)4.4.5的规定。

散发可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房的防火间距:

散发可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房与廠外铁路中心线、厂内铁路中心线、厂外道路路边、厂内主要道路路边和厂内次要道路路边的防火间距不应小于30、20、15、10和5米《建筑设计防火规范》(GB)3.4.3

22、甲乙类液体储罐间距

甲乙丙类液体储罐成组布置时,组内储罐的布置不应超过两排甲乙类液体立式储罐之间的防火间距不应小于2M,卧式储罐之间的防火间距不应小于0.8M《建筑设计防火规范》(GB)4.2.3

甲乙丙类液体储罐与其泵房、铁路及装卸鹤管的防火间距:

甲乙拱顶罐与其泵房、铁路及装卸鹤管的防火间距为15米和20米;甲乙浮顶罐与其泵房、铁路及装卸鹤管的防火间距为12米和15米;丙类液体储罐與其泵房、铁路及装卸鹤管的防火间距为10米和12米。泵房和装卸鹤管与储罐防火堤外侧基脚线的距离不应小于5米《建筑设计防火规范》(GB)4.2.7

24、可燃材料堆场的防火间距

露天、半露天可燃材料堆场的防火间距:

露天、半露天可燃材料堆场与厂外铁路中心线、厂内铁路中心线、廠外道路路边、厂内主要道路路边和厂内次要道路路边的防火间距不应小于30、20、15、10和5米。《建筑设计防火规范》(GB)4.5.3

高层医疗建筑楼梯间嘚首层疏散门和首层疏散外门的宽度为1.3米单排布房的走道宽1.4米,双排布房的走道宽1.5米疏散楼梯宽1.3米。其它高层建筑楼梯间的首层疏散門和首层疏散外门的宽度为1.2米单排布房的走道宽1.3米,双排布房的走道宽1.4米疏散楼梯宽1.2米。 《建筑设计防火规范》(GB)5.5.18

26、车间安全通道寬度

通行汽车宽度>3 m;通行电瓶车,宽度>1.8 m;通行手推车、三轮车宽度>1.5 m;一般人行通道,宽度>1 m(未查到相关标准,但在注咹考试教材中有明确说明)

厂内道路路面宽度宜符合下列规定:

1、主干道,宽度不宜小于4.5米;
2、次干道宽度不宜小于3.5米;
3、支道,3.0米—4.5米《厂矿道路设计规范》(GBJ22-87)第2.3.3条 专供电瓶车行驶的道路宽度,宜符合下列规定:
1、单车道路面宽度不宜小于2.0米;
2、双车道路面宽喥,不宜小于3.5米;《厂矿道路设计规范》(GBJ22-87)第2.3.10条 专供内燃叉车行驶的道路宽度宜符合下列规定:
1、单车道路面宽度,不宜小于2.5米;
2、雙车道路面宽度不宜小于4.0米;
1、单车道路面宽度,不宜小于3.5米;
2、双车道路面宽度不宜小于6.0米;《厂矿道路设计规范》(GBJ22-87)第2.3.10条 沿主幹道设置的人行道宽度,可采用1.5m;其它的人行道宽度不宜小于0.75。当人行道宽度超过1.5m时宜按0.5m的倍数递增。《厂矿道路设计规范》(GBJ22-87)第2.3.11條第二款

气瓶在储存时必须与可燃物、易燃液体隔离并且远离容易引燃的材料(诸如木材、纸张、包装材料、油脂等)至少6 m 以上。《焊接与切割安全》(GB)10.5.3

气瓶必须距离实际焊接或切割作业点足够远(一般为5 m 以上)以免接触火花、热渣或火焰,否则必须提供耐火屏障《焊接与切割安全》(GB)10.5.4

乙炔瓶的放置地点,不得靠近热源和电器设备与明火的距离不得小于10m。《溶解乙炔气瓶安全监察规程》第64条

防護栏杆各构件的布置应确保中间栏杆与上下构件之间的空隙间距不大于500MM《固定式钢梯及平台安全要求第3部分:工业防护栏杆及钢平台》(GB9)5.1.2

 当距基准面高度大于2米小于20米的平台、通道、作业场所的防护栏杆高度不应低于1050MM。《固定式钢梯及平台安全要求第3部分:工业防护栏杆及钢平台》(GB9)5.2.2

中间栏杆与上下方构件的空隙间距不应大于500MM《固定式钢梯及平台安全要求第3部分:工业防护栏杆及钢平台》(GB9)5.4.2

防护欄杆端部应设置立柱,立柱间距不应大于1000MM《固定式钢梯及平台安全要求第3部分:工业防护栏杆及钢平台》(GB9)5.5.1

平台地面到上方障碍物的垂直距离不应小于2000MM。《固定式钢梯及平台安全要求第3部分:工业防护栏杆及钢平台》(GB9)6.2.1

斜梯内侧净宽度应不小于450MM不宜大于1100MM。《固定式鋼梯及平台安全要求第2部分:钢斜体》(GB9)5.2.2

 踢脚板顶部在平台地面以上高度不小于100MM其底部距地面不小于10MM。《固定式钢梯及平台安全要求苐3部分:工业防护栏杆及钢平台》(GB9)5.6.1

30、易燃易爆商品储存条件

各种商品不应直接落地储存一般应垫15CM以上。《易燃易爆性商品储存养护技术条件》(GB)6.1.2

各种商品应码行列式压缝货垛做到牢固、整齐,出入库方便无货架的垛高不应超过3米。《易燃易爆性商品储存养护技術条件》(GB)6.1.3

堆垛间距:主通道大于或等于180CM支通道大于或等于80CM,墙距大于或等于30CM柱距大于或等于10CM,垛距大于或等于10CM顶大于或等于50CM。《易燃易爆性商品储存养护技术条件》(GB)6.2

金属导管和金属槽盒敷设时敷设在蒸汽管下方时,不宜小于 0.5m;在上方时不宜小于1.0m;《低压配电设计规范》(GB)7.2.11

金属导管和金属槽盒敷设时,敷设在热水管下方时不宜小于 0.2m;在上方时,不宜小于0.3m;《低压配电设计规范》(GB)7.2.11

护套导线距离地面最小距离水平敷设:室内2.5米;垂直敷设:室内1.8米。《低压配电设计规范》(GB)7.2.1

屋内相同的电压的电缆并列明敷时除敷設在托盘、梯架和槽盒内外,电缆之间的净距不应小于 35mm且不应小于电缆外径。《低压配电设计规范》(GB)7.6.9

进人配电(控制)柜、台、箱內的导管管口当箱底无封板时,管口应高出柜、台、箱、盘的基础面50mm-80mm《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB )12.2.4

挂墙式配电箱的箱前操莋通道宽度,不宜小于1m《低压配电设计规范》(GB)4.2.5

吊扇扇叶距地高度不应小于2. 5m。《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB )20.1.6

除采用安全电壓以外当设计无要求时,敞开式灯具的灯头对地面距离应大于2. 5m《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB )18.1.6

开关安装位置应便于操作,开關边缘距门框边缘的距离宜为0. 15m-0. 20m《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB )20.2.3

同型号并列安装高度宜一致,并列安装的拉线开关的相邻间距不宜小于20mm《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB )20.2.3

在潮湿场所,应采用具有防溅电器附件的插座安装高度距地不应低于1. 5m 。《通用用电设備配电设计规范》(GB)

36、仓库“五距”:顶距、灯距、墙距、柱距、垛距

指堆货的顶面与仓库屋顶面之间的距离

(人字形屋顶,堆货顶媔以不超过横梁为准)

“顶距”的作用:如发生火灾货物燃烧时,可防止大火直接燃烧至屋顶导致房屋起火。

指仓库内固定的照明灯與货物之间的距离

“灯距”的作用:防止照明灯过于接近货物时灯具产生的热量将货物引燃。

指墙壁与堆货之间的距离一般为50厘米以仩。

“墙距”的作用:便于通风散潮和防火如发生火灾,可供消防救援人员出入

指货堆与屋柱的距离,一般为30厘米

“柱距”的作用:发生火灾导致货物起火后,如果货物紧挨着柱子大火会对柱子直接灼烧,导致柱子的结构发生变化逐渐尚失对房屋的承重,最后可能造成房屋整体垮塌

指货堆与货堆之间的距离,一般为100厘米

“垛距”的作用:为了防止货物混淆,也便于通风检查一旦发生火灾,便于抢救、疏散物资

二、98项人的不安全行为
(一)态度不够端正,忽视安全、采取冒险行动行为人具备应有的安全知识、安全技能也奣知其行为的危险性。

但是由于人过分追求行为后果或高估了自己的行为能力,从而忽视安全冒险行动。表现心理特征:

1、侥幸的心悝:一是经验错误例如某项违章作业从来未发生事故或多年未发生事故,人的心里危险意识就会弱化进而导致错误的认识,认为违章未必就会发生事故二是认识上的错误,认为事故不是经常发生的发生了也不一定会造成伤害,久而久之人们形成了作业习惯,这样必然会导致事故的发生

2、冒险的心态:一是喜欢逞能、争强好胜。二是人们有违章行为但是没有造成事故的经历三是急于求成,不按規程作业导致事故的发生。

3、麻痹的心理:一是习以为常觉得此项工作经常做,不存在什么危险二是此项工作已做过多次,满不在乎三是未发现异常现象,照常操作四是责任心不强,得过且过用习惯性方式作业,放松了对危险因素的重视进而导致事故的发生。例如:违规一人点、巡检的现象检查不认真、走马观花;夜班睡岗、夜班值班人员检查不到位等。

4、图省事、走捷径:把应有的安全管理制度规定、安全措施、安全设备当作其实现目标的障碍例如:不戴安全帽,戴帽不系帽带高空作业不系安全绳、省时间擅闯危险區域,闯铁道口等

5、逆反的心里:行为人不接受别人正确的、善意的规劝和批评,坚持其错误行为

(二) 安全意识淡薄,习惯性违章頻繁

职工安全意识差,对危险地认识不足频繁出现习惯性违章。主要表现有劳保穿戴不合规范工具随手放置,在禁火区内吸烟检修断电后未挂牌,作业后不清理现场等例如在某企业职工在清理皮带时未停机被绞入皮带造成重伤。 

(三)人、机界面缺陷

人的绝大蔀分作业行为是通过设施、设备、工器具来完成的。如果行为人所接受的设施、设备或使用的工器具有缺陷就会使人的行为达不到预期嘚目的;而为了达到目的,就会采取不规范的动作进而导致了不安全行为的发生。

(四)工作程序不当监督不力。

管理人员安全技术沝平和安全法治观念欠缺安全技术素质低,本身看不出问题所在找不到安全管理的切入点。造成安全现场管理不严格、不到位

(五)行为人的生理和心理有缺陷。

每一项作业对行为人的生理和心理状态都有一定的要求如果不能满足这些要求就会造成行为人的判断失誤和动作失误。如果行为人的体能、体形不符合要求视力、听力有缺陷,反应迟钝高血压、心脏病、孕妇等生理缺陷或过度疲劳,情緒恐慌、焦虑等不稳定心理状态都会产生不安全行为。例如:一些企业一线部分女工怀孕月份长仍在工作特别是单人单岗,点、巡检時很容易发生事故

生产作业环境的好坏直接影响人的作业行为。狭窄的空间难以使人按照安全操作规程进行安全作业;高温会使人产生疲劳引起行动迟缓、作业失误;噪声使人的听力降低,令人烦躁无法安心工作;照明不足使人视觉疲劳容易接受错误信息;有毒、有害气体会使人因中毒而动作失调等。作业环境恶劣既增加了人的劳动强度使人产生疲劳,又会使人感到心烦意乱注意力不集中,自我控制能力降低自我保护意识差。因此作业环境不良也是产生人的不安全行为的一个重要因素。

(七)培训教育不到位安全技能低下。

一是由于人没有进行必要的安全培训教育(如三级培训教育)使行为人缺乏必备的安全知识和安全技能,不懂操作规程、不具备安全荇为的能力;作业时处于盲目状态必然出现违规违章状态。

二是培训的频次不足形式内容单一、匮乏。如:个别企业存在的部分员工鈈识字不懂、不会操作规程,全凭经验作业

班前、班中饮酒,酒后上岗、串岗、脱岗、睡觉

擅自进入危险区域(喷溅、煤气、放射源、有毒有害、易燃易爆、高温烫伤、吊物下方)等。跨越运转设备、卷扬

高处作业不佩带安全带或设置安全网。

违反起重作业“十不吊”

机动车辆混装乙炔、氧气或使用翻斗车装运气瓶

擅自拆卸、挪用或损坏安全标志、防护、信号装置。

在有粉尘场所作业未按规定戴防尘口罩

气瓶在阳光下暴晒、靠近热源、坐在气瓶上吸烟。

电焊机一、二次接线端无防护罩或电源线未包扎

焊接、切割作业未戴防护鏡、焊工手套,电焊不穿绝缘鞋

移动车辆运行未了望或车停在坡上不塞三角垫。

乙炔瓶在使用储存时未保持直立位置等

作业现场不走咹全通道。

在吊物下行走、站立攀登运动中的物体(件)。

坐在栏杆、轨道上休息

未按规定要求填写检修报告书(包括:登高、动火、工莋票等)。

未停机戴手套处理旋转设备

进入危险区域工作未做到二人同行,一人作业一人监护

在禁火区吸烟或向禁火区抛烟头。

用手玳替工具进行作业

戴手套指挥吊物或多人指挥、不用标准手势、哨音指挥。

拆除作业无统一指挥施工现场不在构筑物周围设安全警戒線,拆除护栏、楼板、楼梯等有用设施在拆除前不进行安全交底。

临时性作业不进行安全交底不制定安全措施。

使用吊(夹、索)具无最夶起重量标牌

煤气警报器擅自关机,有问题不汇报作业时不使用。不做CO含量分析不设监护人或无检测器进入煤气设备内作业。

用有油脂的手套、棉纱和工具接触氧气瓶、瓶阀、减压器及管路等

戴油脂手套从事切割作业。

使用氧气瓶、乙炔气瓶时气瓶安全附件或安铨距离不符和要求。

起重作业上升限位、抱闸、警铃失灵进行起吊作业

起重作业不按规定试验及调整抱闸就进行作业。

起重作业时在吊臂或吊物下有人员就进行吊运起吊

吊物不打铃就开动吊车。

起重作业吊物在人员或重要设备上方通过不打铃

把吊物悬在高空就离开现場.。

电气作业类低压电气作业工作票填写不规范

电线线路接头裸露、不包扎;使用一闸多机的设备。

使用胶盖缺损的刀闸接线越闸不过保护

处理故障、现场抢修不挂牌、不联系不确认。

开动被查封或报废的设备

任意拆除设备上的安全装置和警示标志等。

擅自乱动阀门開关使用电源和动力介质不按规定的接点接取。

外委检修的单位无安全资格证、无施工合同、无单项安全措施

单位内部常规检修无检修作业标准,非常规检修无单项安全措施

开动非本岗位设备;授意他人操作本岗位设备。

其他违反安全规章制度、操作规程的行为

施笁前不进行安全交底,施工者不清楚作业内容和单项安全措施

交叉施工(作业)不与相关单位和人员联系。

启动性能不明的设备无可靠的咹全防护装置就开车作业。

带负荷拉、合闸启动关联性设备不联系、不警示、不确认。

行车启动或吊物前未响铃

使用有安全隐患的各类設备和工具如:未可靠接地(零)的电动工具、电焊机、破损的绝缘手套、雨鞋、工具等

施工现场坑、洞、沟无警示标志

劳保不全进现場;进入现场不戴安全帽,不系好帽带;进入现场不穿工作鞋电工作业不穿绝缘鞋、不戴绝缘手套;打击硬质物品(淬火件、合金钢等)不戴防护眼镜;焊工作业、切割作业、操作砂轮机、磨样等不戴防护镜(看火镜)。

用压缩空气吹铁屑等颗粒物

擅自摘取他人操作牌送电、开机。

没有按规定办理手续启动已停机挂牌的设备

在机器运转时加油、修理、检查、调整、清扫等。

检修现场随意开动不明的电源、動力源、闸阀

带手套开机床或打重锤。

在作业过程中有颗粒物飞溅时不戴防护眼镜、手套。

在火车轨道上作业未开启红灯

在规定必須使用低压照明处,使用非低压照明

攀爬移动中的车皮或车皮上有人上、下,开动卷扬

进入重点要害岗位不登记;非重点要害岗位人员進入重点、要害岗位逗留

跨越运转设备或在设备运转时传送物件、接触运转部位。

安排外行监护内行作业(如钳工监护电工等)

无故鈈参加班组安全活动。

安全活动或安全例会迟到、早退

不进行转换岗、返岗、三级教育、登记。

骑自行车、摩托车进厂房进入作业现场高空作业穿硬底鞋。高空抛扔工具、器件搭设临时架板、攀登使用直爬梯不捆绑,无专人监护不确认。

物体堆放超高、不稳妥、占鼡安全通道

开动无限位、无制动的起重机械设备。

有落物危险的高空作业地面不设警戒线,无监护人.施工抢修,有坠落落物砸伤不设警戒線。

使用人字梯无限开互拉装置

用铜(铁、铝)丝代替保险丝。

起重作业在不确认自己站位是否安全的状况下就指挥吊运不确认吊具、吊链完好状况就指挥吊运。

擅自进入煤气危险区域进行煤气动火作业,不办动火手续不设消防器材,无监护人

电焊机使用中发生故障,不停电就检查处理

起重作业不确认吊物放置环境状况就指挥吊运。占用、堵塞安全通道

特种作业无证上岗,对特种设备(压力嫆器等)不按规定时间巡回检查

在铁路界限内行走,抢过道口、横过铁路擅自进入要害岗位。

在检修作业现场追打逗闹

在禁烟(火)区域或现场吸烟

管理者本人或指派人员有意进行违章作业。

管理者本人或指定非工种人员操作机器、设备、车辆

管理者本人或指派非工种囚员进行特种作业。

使用的电气设备缺少接地或接零装置

管理者本人或指派人员随意拆除安全设施、信号、联锁装置及警示标志

管理者夲人或指定人员不按规定在现场对危险作业进行监护。

管理者本人在现场对违章行为不制止对群体性违章问题不采取措施。

与移动、旋轉设备接触或身体、肢体处于设备运行空间内

容器内作业不使用通风设施。

电气作业未做到一人作业一个人监护

设备有故障或安全防護装置缺乏,继续使用

发现隐患不及时处理也不上报,冒险作业

三、219个安全生产技术要点

 1   非机械行业的主要产品包括铁道机械、建筑機械、纺织机械、轻工机械、船舶机械等。

直接(设计时考虑消除机器本身不安全因素)

间接(安装防护装置克服使用过程中不安全因素)

指导性(制定规定和安全标志)

 3   齿轮传动机:全封闭型防护装置,机器外部绝不允许有裸露的齿合齿轮

 4   防护罩涂成红色,最好装电气联锁防护裝置在开启的情况下机器停止运转。

 5   皮带摩擦后易静电皮带传动机械不适用容易发生燃烧和爆炸场所。

 6   皮带传动装置防护罩—金属骨架防护网与皮带距离不小于50mm,传动机构离地面2m以下设防护罩

2m以上也加防护的为:

皮带轮中心距之间距离3m以上;皮带宽15cm以上;皮带回转速度9m/min以上。

 9   物体打击不包括主体机械设备、车辆、起重机械、坍塌等引发的物体打击

 10   车辆伤害不包括起重提升、牵引车辆、和车辆停驶時发生的事故。

 13    坍塌不适用于矿山冒顶片帮和车辆、起重机械、爆破引起的坍塌

 14    机械伤害预防对策:实现机械本质安全;保护操作者和囿关人员安全。

 15   防护罩一般不准脚踏和站立必须做平台或阶梯时,应能承受1500N的垂直力防滑。

 20   煤气站安全技术管理:煤气发生炉看火孔蓋应严密看火孔及加煤装置气密完好,空气进口管道设控制阀和逆止阀管道末端设防爆阀和放散阀。水煤气、半水煤气含氧量达1%时必須停炉发生炉出口处设置声光报警装置,排送机与鼓风机应联锁双路电源供电,放散管至少高出厂房顶4m以上防雨防倾倒。

 21    制氧站安铨技术管理:空分设备吸气口超出制氧屋檐1m以上离地面垂直高度大于10m,应有隔热、防止阳光直设措施单层建筑。与纯氧接触的工具严禁黏附油脂氧气排放管避开热源并防雷。实瓶库存量不超过2400只空实分开,隔1.5m以上站区外围设围墙或栏杆不低于1.2m。

 22   空压站安全技术管悝:安全阀、压力表每年检验一次铅封做记录签名。操作间噪声低于85分贝储气罐每年一次除锈油漆,测厚记录

 23   乙炔发生站安全技术:含铜量不高于70%的铜合金,管道系统有回火防止器严禁空气与电石桶内电石长期接触。人力破碎电石用除尘装置电石入水法。惰性介質置换浮筒式气柜应有与极限位置联锁的报警装置,设置喷淋装置消防通道最好环形布置。严禁水、泡沫灭火器扑火电石严禁四氯囮碳等卤族类物质进入站房。

 24    采光:厂房跨度大于12m时单跨厂房两边有侧窗窗户宽度不小于开间长度一半。多跨厂房相连各跨有天窗,互相不得有墙封死车间照明覆盖长度应大于90%车间安全通道。

 25   通道:车辆双向行驶宽度≥5m ,单向≥3m危险地段设置限速限高牌、指示牌和警礻牌。通行汽车道宽度>3m电瓶车>1.8m,手推车>1.5m人行>1m,道路施工夜间红灯警示

 29    物料堆放:产品坯料限量存入,白天为每班加工量1.5倍夜间2.5倍,但大件不得超过当班定额垛底比垛高1:2。垛高不超过2m砂箱堆垛不超过3.5m。

 31   金属切削机床及砂轮:严禁戴手套由于振动产生的故障率60~70%。零部件故障检测重点为传动轴、轴承、齿轮、叶轮砂轮机正面装设不低于1.8m防护挡板。直径大于或等于200mm砂轮装上法兰盘后先平衡调试砂轮法兰盘直径不小于被安装砂轮直径1/3。规定砂轮磨损到直径比法兰盘直径大10mm时更换砂轮防护罩开口角度在主轴水平面以上不允许超过65℃。防护罩在主轴水平面以上开口大于等于30℃时设挡屑屏板砂轮圆周表面与档板间隙应小于6mm。砂轮直径在150mm以上必须设置可调托架砂轮與托架之间距离小于被磨工件最小外形尺寸的1/2,但最大不应超过3mm

 33   砂轮机使用:禁止侧面磨削不准正面操作不准共同操作。

锻造分热鍛、温锻、冷锻锻造伤害:机械伤、烫伤、电气伤害。防护罩用铰链安装在锻压设备不动部件上停车按扭红色,位置比启动按扭高10~20mm高压蒸汽管道上安装安全阀和凝结罐。安全阀的重锤必须封在带锁的锤盒内重力式蓄力器装荷重位置指示器。冲压作业安全技术用手用咹全工具(弹性夹钳、专用夹钳、磁性吸盘、真空吸盘、气动夹盘

 34   冲压设备安全装置(机械式、按扭式、光电式、感应式)。

 35   剪板机(平剪、滚剪、震动剪)剪切厚度小于10mm为机械传动,大于10mm为液压传动不应独自操作,应2~3人协调操作并确定1人指挥。不准同时剪切2种不同规格材质嘚板料不得叠料。

 36   起重机械:分类(轻小型、桥架类型、臂架类型、升降类型)起重机械主要采用饶性较好的双绕绳。顺绕用于小车牵引繩不用于提升绳。起重机械多用交绕钢丝绳线接触钢丝绳使用寿命比普通型提高1.5~2倍。麻芯绕性弹性润滑好钢丝绳使用每月至少润滑2佽,润滑油加热到80℃以上断丝数计算:细丝1算1,粗丝1算1.7一般桥架式起重机械采用单层卷绕的卷筒。T字形断面最合理最常用的是梯形。锻钩检查用煤油洗净钩体用20倍放大镜检查。吊钩危险断面磨损达原尺寸10%报废不允许补焊后使用。吊钩每季度至少检查一次衬套磨損量超过原厚度5%,销子磨损量超过名义直径3%~5%更新吊钩额定1.25倍做负荷实验,不少于10min开口度不应超过0.25%。制动器作用(支持、停止、落重)制動器分类(常闭、常开、综合式)。

 37   木工机械:刀轴转速r/min带锯机应装锯盘制动控制器。圆锯上装分离刀(松口刀)和活动防护罩圆锯安全装置(防护罩、导板、分离刀、防木料反弹挡架)。降低噪声用开有小孔的定位垫片降低10~15分贝。手压平刨必须用圆柱形刀轴刨刀刃口伸出量不超过刀轴外径1.1mm。

 38   电石库房地面应高出室外地面0.25~1.6m周围10m内不得有明火。开启电石桶使用不发生火花的陂铜合金工具含铜量低于70%。备有黄砂囷干粉、二氧化碳等不含水的灭火器乙炔发生器内水温不得超过60℃,气体温度不得超过90℃宜采用块度25~80mm的电石,不宜采用块度15mm以下的电石

 39   乙炔发生器用热水、蒸汽解冻。不得用氧气顶吹乙炔皮管使用前放出乙炔发生器内乙炔与空气混合物,每班工作结束前放出乙炔发苼器内电石灰和污水回火防止器只能接一把焊枪,水封式回火防止器垂直安装冰冻季节采用干式回火防止器。乙炔发生器安全膜强度按工作压力1.5倍确定压力不超过150kpa。液化石油气瓶出口装减压器

 40   氧气瓶或减压器冻结时不得用明火、炽热铁块烘烤或用铁器敲击,只能用溫水不能用尽,充气前留100~150kpa的压力

交流弧焊机空载输出电压多为60~75V,焊条与工件之间产生电弧焊钳上工作电压维持30V左右。弧焊机二次侧嘚一个点也应当接保护导体弧焊机应经端子排接线。多台焊机均匀分接于三相电源三相平衡。电源线应用铜心橡皮电缆(橡皮套软线)一佽长度不超过2~3m在电击危险性大的环境作业,弧焊机二次侧宜装熄弧自动断电装置离焊接作业点5m内及以下方不得有易燃物品,10m内不得有乙炔发生器或氧气瓶不得在储存汽油、煤油等容器上焊接作业,焊接管子时两端应打开不得带压焊接压力容器,焊接盛过可燃气体容器前先开盖反复清洗残留危险物

 42    电气事故种类:触电、雷击、静电、电磁辐射、电器装置事故。

 43  触电指电击分直接接触电击(正常状态丅带电)和间接接触电击(故障状态下带电)。

 45   辐射电磁波频率100kHz以上防止危害措施(屏蔽、吸收)。对于高频防护的板状屏蔽和网状屏蔽用铜材、鋁材或钢材必要时双层屏蔽。

 46   数十毫安电流通过人体使呼吸停止数十微安电流直接流过心脏使心室纤维性颤动。

 47   电流对人体损伤程度與电流大小电流持续时间,电流种类电流途径,人体健康状况

 51   屏护:遮拦与低压裸导体的距离不应小于0.8m,网眼遮拦与裸导体之间距離低压设备不小于0.15m,10kv设备不小于0.35m遮拦出入口的门上应安装信号装置和联锁装置。间距:低压操作中人体与带电体距离不小于0.1m

 53    IT系统(I表礻配电网不接地或经高阻抗接地,T表示电气设备外壳接地)适用各种不接地配电网金属部分均应接地。在380V不接地低压系统中保护接地电阻≤4Ω。当配电变压器或发电机容量不超过100kVA时要求电阻≤10Ω。在不接地10KV配电网中,如果高低压设备共用接地装置接地电阻不超过10Ω。

 54    TT系統(T表示配电网直接接地,T表示电气设备外壳接地)接地电阻能大幅度降低漏电设备上故障电压但一般不能降低到安全范围,因此采用TT系統必须装设漏电保护装置或过电流保护装置,并优先采用前者主要用于低压用户。

 55    TN系统第一位的安全作用是迅速切断电源分TN—S(安全性能最好,危险性大场合PE线与N线完全分开),TN—C—S(厂内低压配电及民用楼房PE线与N线前一段共用、后一段分开),TN—C(危险性小场合PE线与N线完铨共用)。用于用户装有配电变压器且其低压中性点直接接地的220/380V三相四线配电网。

同一接零系统中一般不允许部分或个别设备只接地、鈈接零的做法;

重复接地合格,每一重复接地的接地电阻不得超过10Ω,在低压接地的接地电阻不超过10Ω场合,每一重复接地接地电阻允许不超过30Ω,但不得少于3处;

发生对PE线的单相短路时能迅速切断电源手持或移动保证故障持续时间不超过0.4s,配电或固定时间不超过5s;

工作接地合格工作接地电阻不超过4Ω,高土壤电阻率地区不超过10Ω;

PE线和PEN线上不得安装单极开关和熔断器,PE线支线不得串联;

保护导体截面媔积合格 有机械防护的PE线不得小于2.5 mm2没有机械防护不小于4 mm2,铜制不小于10 mm2铝制不小于16 mm2,系电缆芯线不小于4 mm2;

等电位连结提高TN可靠性

双重絕缘和加强绝缘:Ⅱ类设备,“回”形标志工作绝缘电阻不低于2MΩ,保护绝缘电阻不低于5MΩ,加强绝缘电阻不低于7MΩ;

安全电压(特低电壓):我国规定工频安全电压有效值限值为50V,额定值有42 V、36 V、24 V、12 V和6 V特别危险环境42V,水上作业6V;

电气隔离:电气隔离的电源变压器必须是隔离變压器保证电源电压≤500V,线路长度≤200m

漏电保护(剩余电流保护):用于防止间接接触电击和直接接触电击也用于防止漏电火灾和监测一相接地故障,保护装置额定不动作电流不得低于额定动作电流的1/2

 58   雷电种类:直击雷(先导放电、主放电、余光、时间不超过500ms)、感应雷(静电感应雷和电磁感应雷)、雷球

 59    第一类防雷建筑物(危险行业建筑物)、第二类防雷建筑物(重要意义建筑物)、第三类防雷建筑物。

 64   变配电站宜设企业仩风侧地势低洼处不宜建,门向外开启长度超过7m高压配电室,长度超过10m低压配电室应有2个门

 67   室外变压器底部距地面高度不小于2.5m,裸導体距离地面不小于3.5m变压器台高度不低于0.5m,围栏高度不低于1.7m壳体距围栏不小于1m,变压器操作面距离围栏不小于2m

 68   变压器运行偏差不超過额定正负5%,低压最大不平衡电流不超过额定25%上层油温不超过85℃。

 70   电压器环境温度不超过40℃空气湿度不超过80%,海拔高度不超过1000m受阳咣直射玻璃窗白色。

 72   空线路:木电杆梢径不小于150mm夹角不小于45℃,拉线穿过公路高度不小于6m拉线绝缘子高度不小于2.5m。

 73   电缆线路:三相㈣线系统应采用四芯电力电缆电缆直接敷设不得应用非铠装电缆。

 76   手持电动工具和移动式电气设备安全使用条件:Ⅰ类设备必须保护接哋或保护接零在潮湿或金属构架等作业,必须使用Ⅱ、Ⅲ类设备绝缘电阻合格,Ⅰ类设备不低于2 MΩ、Ⅱ类设备不低于7 MΩ。

 77   电焊设备:高度触电危险环境中安装空载自停装置弧焊机电源线上装隔离电器、主开关和短路保护电器。二次侧接焊钳的一端不允许接地或接零弧焊机一次绝缘电阻不低于1 MΩ,二次绝缘电阻不低于0.5 MΩ。

 80   爆炸危险物分为:Ⅰ类矿井甲烷,Ⅱ类爆炸性气体蒸汽薄雾Ⅲ类爆炸性粉尘纤維。

 81   气体、蒸汽爆炸危险环境:0区(连续长时间或短时间频繁出现爆炸性)1区(预计周期或偶然出现),2区(不出现或短时间偶然出现)

 82   粉尘、纤維爆炸危险环境:10区(连续或长时间或短时间频繁出现)11区(正常运行不出现,不正常运行时短时间偶然出现)

 84   防爆电气线路:爆炸危险环境等級1区用铜芯,剧烈运动用多股铜芯矿井下不得用铝芯。

 3    火灾发展规律:初起期、发展期、最盛期、减弱期、熄灭期

 5   灭火措施:控制可燃物、隔绝助燃物、消除点火源、阻止火势蔓延。

 9    低层建筑层数不超过4层楼梯间首层对外出口设置距楼梯间不超过15m处。

 13    人员密集安全出ロ门不设门槛门内外1.4m范围无踏步,安全出口相互距离不小于5m

 14    疏散通道指示标志牌距离地面不大于1m,标志间距不大于20m,袋形走廊尽头离标誌不大于10m

 17    疏散应急照明照度不低于0.5lx,连续供电时间不少于20min高度超过100m建筑连续供电时间不少于30m,5秒内切换应急电源

 20   火灾自动报警系统組成:触发元件、火灾报警装置、火灾警报装置、电源。

 21    灭火系统:水灭火系统、气体(不使用船舶海上石油平台,储存液化径场所)、泡沫(卤和二氧化碳适用扑救A类火灾中一般固体物质表面火灾二氧化碳适用扑救棉毛织物纸张等部分固体深位火灾)。

A(水、泡沫、磷酸按盐干粉、卤)

B(干粉、泡沫、卤、二氧化碳不得用化学泡沫)

C(卤、二氧化碳、干粉)

D(设计部门和当地公安消防解决)

 28   容器材料传热性好,管径越细爆炸極限范围变小

 29    粉尘爆炸特点:破坏程度大、爆炸感应期长、有产生二次爆炸可能。

 30    粉尘爆炸危险性主要特征参数:爆炸极限、最小点火能量、最低着火温度、粉尘爆炸压力及压力上升速率

 32    火药燃烧特性:能量特征、燃烧特征、力学特征、安定性、安全性。

 33   炸药爆炸三特征:反应过程的放热性、反应过程的高速度、反应生成物含有大量气态物质

 36   电气设备防爆:Ⅰ类场所不安装电气设备,仪表本质安全型Ⅱ类电气设备表面温度不超过允许表面温度,Ⅲ类密封型、防水防尘型设备 <}

“喜马拉雅-有声图书馆”


使得社區公共服务智慧再升级

家门口的这个“四史”学堂

更“贴身”便捷、更“有料”丰富


有声图书馆是一个创新型数字阅读空间采用喜马拉雅线上优选内容,向不同线下场景投放精准内容拥有海量的电子有声书、有声课程。用户只需拿出手机扫描二维码进入小程序,即可茬线直接收听真正做到无门槛“全民阅读”。

什么是“有声图书墙”


在长风新村街道白兰片区一楼的有声图书馆(墙)区域,因地制宜灵活铺设“有声空间”“有声空间”开启了从“眼睛”到“耳朵”的全新阅读模式,为长风新村街道创造高参与高体验的有声知识空間推动全民阅读。

“有声空间”优选线上图书资源模拟房屋“窗口”一窗一码,即扫即听!比如“四史”学习类、生活科普类、名醫坐诊、大咖演讲、热播剧原著等,从“四史”教育到“人文商财”是深入科普社区阅读文化的至关之举。


1. 选择“有声图书馆”中您喜歡的听单


2.可用微信扫描长风白兰片区“有声图书馆”墙面上的二维码或者点开微信小程序获取


问:若不能到现场体验“有声图书馆”怎麼办呢?

答:如果您在长风新村街道白兰片区有声图书馆(白兰路135弄1号)重要的东西都在半径三米内500米范围内就可远程体验。白兰片区周边白玉二委、普四二委居民区和长城大厦、环球港、我格广场等商圈、楼宇都可以远程收听

若您的页面出现下图中的状况,则表示您鈈在“有声图书馆”的远程服务范围内因为该有声图书馆-扫码听书为定点畅听,现阶段只能在特定范围内收听


问:听单里的有声书籍,仅有扫码进入小程序内呈现的这些吗

答:当然不止这些。“喜马拉雅”后台会不定期更新书籍添加到听单内让大家能有更多的选择!

下面小编就把听单的二维码

长风新村街道白兰片区的“有声图书馆”不仅能满足大家阅读的多元需求,还能更快地传递城市资讯成为镓门口的“四史”学堂热门打卡地。


原标题:《重要的东西都在半径三米内500米内就可远程体验!“有声图书馆”落户普陀这里你还没去聽过吗?》


}

《工程测量习题集》 绪论 测量学研究的对象和任务是什么 简述测绘工作在国民经济建设中的作用。 铁路工程测量在铁路建设中的作用如何 什么是水准面?什么是大地沝准面 什么是大地体?参考椭球体与大地体有什么区别 确定地球表面上一点的位置,常用哪两种坐标系它们各自的定义是什么? 什麼叫绝对高程什么叫假定高程?什么是高差 测量平面直角坐标系与数学平面直角坐标系的联系与区别是什么? 测量工作应遵循的基本原则是什么为什么要这样做? 为什么测量工作的实质都是测量点位的工作 回目录如何确定地面点的位置? 回目录 测量的基本工作有哪些 高程测量 高程测量的目的是什么? 高程测量的主要方法有哪几种一般的说,何种测量方法的精度最高 什么叫水准点?它有什么作鼡 我国的高程系统采用什么作为起算基准面? 水准测量的基本原理是什么 什么叫后视点、后视读数?什么叫前视点、前视读数高差嘚正负号是怎样确定的? 什么叫转点转点的作用是什么? 微倾水准仪的构造有哪几个主要部分每个部分由哪些部件组成?其作用如何 什么叫视差?产生视差的原因是什么如何消除视差? 什么叫水准管轴什么叫视准轴?水准管轴与视准轴有什么关系当气泡居中时,水准管轴在什么位置上 什么叫水准管分划值?它的大小与整平仪器的精度有什么关系圆水准器和管水准器的作用有什么不同? 在进荇水准测量时观测者应注意哪些事项?为什么 在一个测站上的水准记录、计算及检验工作应如何进行? 水准测量的成果整理中其闭匼差如何计算?当闭合差不超过规定要求时应如何进行分配? 已知水准点1的高程微471.251米由水准点1到水准点2的施测过程及读数入下图所示,试填写记录表格并计算水准点2 已知水准点5的高程为531.272米四次隧道洞内各点高程的过程和尺读数如下图所示(测洞顶时,水准尺倒置)試求1、2、3、4 由下表列出水准点A到水准点B的水准测量观测成果,试计算高差、高程并作较核计算绘图表示其地面起伏变化。 测点 水准尺读數 高差 仪器高 高程 备注 A、B两点相距60米水准仪置于等间距处时,得A点尺读数a=1.33米B点尺读数b=0.806米,将仪器移至AB的延长线C点时得A点的尺读数1.944米,B尺读数1.438米已知BC=30米,试问该仪器的i角为多少若在 用木桩法检验水准仪的水准管轴与视准轴是否平行时,当水准仪安置在A、B两点中间時测得的高差hab=-0.4222米。而仪器搬到前视点B附近时后视读数a=1.023米,前视读数b=1.420米 当i角≤20″其前后视距差最大为50米 水准测量中,为什么一般要求前后视距尽量相等 什么角高差闭合差和允许闭合差?铁路(普通)水准测量的允许闭合差为多少 为什么支水准路线必须要实行往返測? 水准仪各轴线应满足哪些理想关系其中哪个是主要的?为什么 符合棱镜水准器有什么优点?气泡端的影像符合表示什么 影响水准测量的误差有哪些?如何消除或削减其影响自动安平水准仪的自动安平的原理是什么?试述这类仪器的优

}

我要回帖

更多关于 重要的东西都在半径三米内 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。