CKC CH902 TINNER温控器报警代码带报警功能嘛

不知道大家 知不知道这么一种装置叫做rkc温控器报警代码。从它的名字就可以理解为控制温度的仪器它的主要作用是控制温度,次要作用是显示温度的度数rkc温控器报警代码控制温度的精确度特别高。并且可以通过多种方式对温度进行控制这类精度高的温度控制器的使用方法并不难,但是需要经过专門去学习下面小兔要介绍的不仅仅是它的使用方法,还有它的原理以及配件等等

第1篇准备篇 1.型号定义 请参照下列代码表确认产品是否與您指定的型号一致。 CD/CH □01/02

① ②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩①

② 控制类型 F:PID动作及自动演算(逆动作)D:PID动作及自动演算(正动作) W:加热/冷却PID动作及自动演算(水冷)*1 A:加热/冷却PID动作及自动演算(风冷)*1

③输入类型:见输入范围表

④范围代码:见输入范围表

⑤第一控制输出(OUT1)(加热侧) M:继电器接点输出8:電流输出(DC4~20mA) V:电压脉冲输出G:闸流控制管驱动用触发器输出T:闸流控制管输出

⑥第二控制输出(OUT2)(制冷侧)*2 无记号:当控制动作是F或D时 M:继电器接點输出T:闸流控制管输出 V:电压脉冲输出8:电流输出(DC4~20mA)

⑧第二报警(ALM2)*2 N;未设报警J:下限输入值报警 A:上限偏差报警K:附待机上限输入值报警B:下限偏差报警L:附待机下限输入值报警 C:上、下限偏差报警P:加热器断线报警(CTL-6)*3 D:范围内报警S:加热器断线报警(CTL-12)*3 E:附待机上限偏差报警R:控制環断线报警*4 F:附待机下限偏差报警V:上限设定值报警G;附待机上下限偏差报警W:下限设定值报警H:上限输入值报警

⑨通信功能(仅限CD系列) N:无通信功能 5:RS-485(双线系统)

⑩防水/防尘功能 N:无防水/防尘功能1:有防水/防尘功能 注:*1W或A型无自主校正功能 *2第二控制输出(OUT2)﹑第二报警(ALM2)为选项*3不能被萣为第一报警(ALM1) *4控制环断线报警只能在第一报警和第二报警中选择其一.

?按照盘面开孔尺寸在盘面上打出用来安装仪器的矩形孔

?将仪器嵌入盘面开孔内。

?在仪器安装槽内插入安装支架

?推紧安装支架,使仪器和盘面结合牢固(图1)

?使用螺钉同样能将仪器定在盘面上(图2),将安装支架插入仪器再用两个螺钉将仪器固定于盘面旋紧螺钉时,当螺钉接触盘面后只可再紧一圈。请用附带螺钉

?注意事项: a.儀器安装于以下环境(IEC1010)过压等级Ⅱ污染程度2 b.安装时避免以下情况 ?环境温度低于0℃(32°F)或高于50℃(122°F)。?环境湿度小于45%或大于85%RH?环境温度的急剧变化可能引起结露。?腐蚀性、易燃气体。 ?直接震动或冲击主体结构。 ?水、油、化学品、烟雾或蒸汽污染。?过多的灰尘、盐份或金属粉末 ?过多的杂讯干扰、静电、磁场或噪音。?空调的直吹。 ?室内使用,勿置于阳光直射下。?热辐射积累之处

9 4.4输出 控制输出:继电器接点输出250V AC 3A(带负载) 电压脉冲输出0-12V DC(负载阻抗600Ω以上) 电流输出 4-20mA DC (负载阻抗600Ω以下) 闸流控制管输出 0.5A (环境温度40℃或更低) 闸流管驱动用触发器输出 过零触發(100A以下) 负载电压 100V AC 200V AC 使用负载阻性负载 报警输出:继电器接点输出

1.控制 1.1 PID控制 PID控制是依设定P(比例带)、I(积分时间)、D(微分时间)的各定数,获得稳定控淛结果的控制方式

1.2加热、冷却控制 加热、冷却控制是以1台温控器报警代码即可进行加热控制与冷却控制。例如在挤出机的机筒部温度控制时需要冷却控制则为有效

1.3正动作、逆动作 正动作:随着测定值(PV)的增加,操作输出值(MV)随之增加的动作正动作一般用于冷却控制。 逆动莋:随着测定值(PV)的增加操作输出值(MV)反而减少的动作。逆动作一般用于加热控制

1.4自动演算(AT)功能 自动演算功能自动测量、计算、设定最佳嘚PID及LBA常数。 此功能在开启时升温过程中以及实施稳定控制过程中起作用。(1)启动AT条件 当下列条件都被满足时启动AT功能 ?启动AT功能前除PID及LBA外嘚所有参数设定完毕?确认未选LCK功能

2)搁置AT条件 出现下列情况时,AT功能被搁置

?当改变SV值时?当PV偏差值改变时

?当运行/停止状态处于停圵时

?当PV值异常时(测值发生波动)

?当开启AT功能约9小时未结束时?发生20ms以上的停电时

注意:?当自动演算搁置条件成立时,AT功能立即停止并轉为PID控制。 PID常数维持AT启动时的数值此外,如AT完成后也转至PID 控制

?如果控制系统内不慎发生摆动时,不宜用AT功能,此种情况应设定与被控物相符合的数值。

1.5自主校正(ST)功能 ST功能可以自动计算和校正PID参数保障仪器自身连续观察控制反应,因此即使在AT功能运行后,所控制嘚目标的特性差异也可以通过它而获得好的反映

(1)启动ST要求 满足下列所有情况时启动ST功能: ?实行PID控制时(P≠0 I≠0 D≠0及ARW≠0) ?AT功能不能使用时 ?运行/停止处于运行状态 ?PV值必须在输入范围内 ?ST功能被选时

(2)ST功能停止要求 下列情况之一,ST功能设定为停止位: ?当PV超出输入范围(当仪器超過上限或下限) ?当ST功能设定为OFF时 ?当AT功能使用时*1 ?当运行/停止功能处于STOP状态*2 ?当关闭电源时 *1如果AT功能在使用ST功能设定为停止位,在AT功能停止后ST功能重新启动。 *2如果操作状态由RUN至STOPST功能设定为STOP状态;如果操作状态由STOP至RUN,ST功能会重新启动

注意:当控制动作为加热/制冷PID动作,ST功能将不起作用 ST功能动作时,PID及ARW设定值不能改变但可被监视。

设定数据锁(LCK)功能 设定数据锁功能用于防止对某些不常被设定的参数进行誤操作 有8级禁锁状态,参数可被每级状态禁锁参数上锁后不能被设定或改变但可监视。

rkc温控器报警代码的用处比较多它广泛应用在各个行业,因为工业对于温控的要求较高所以它经常被应用在一些大型的工业厂区。一些大型的锅炉房和热电厂也有应用不过我们在應用时要学会它的使用方法,维护方法还有一些注意事项对于它采用的原理小兔也不再多说了,在上文小兔也通过说明书介绍过了大镓要认真学习哦。

}