艾默生电信模块48V一2900U风扇打嗝,黄灯闪朔,没有电压输出是什么原因,望大师指点

  • 类型:贸易/代理/分销

    地址:北京丠京市朝阳区酒仙桥中路26号院2号楼629

}

  艾默生r48-2900u电源模块是艾默生集哆年开发和网上运行经验为满足3g、fttx、数据通信设备、传输设备和接入设备等网络需求而设计的高可靠、高功率密度、高性能、全数字化通信电源整流模块。实现220v单相交流输入转换为稳定的48v直流输出;大输出电流为30a.大输出功率2900w.

  艾默生48V/30A通信电源模块有两个型号:R48-2900U、R48-3200e其中R48-2900U是標效整流模块效率为92%;其中R48-3200e是高效整流模块,效率为96%客户可以按照实际使用情况的不同,选用不同的模块

  艾默生2900U使用范围

  艾默生R48-2900U通信电源模块,标称输出电压48V标称输出电流50A. 适用于艾默生PS0 ,PS00,PS00通信电源系统中。

  3、 模块软件均流不均流度小于3%

  4、 CAN总线通讯,可并联达48个

  5、 具有交流过欠压、直流过压、过温、短路等多重保护功能

  6、 具有LED工作状态指示、多种告警指示功能

  7、 模塊热插拔即插即用,无需任何参数设置

  8、 模块双重供电整流模块R48-2900U特点:

  1、 输入电压宽范围限功率:功率降额输入电压范围:85Vac~176VA

  2、 不工作承受静态电压:415Vac

  5、 输入冲击电流 lt;30A 2、输出限功率、短路限流

  3、热插拔,自适应

  4、 双重温度限功率过温保护

  5、 DSP軟件均流与平均电流的差值< ±1.5A 模块内部处理器DSP均流控制 –平均电流模式 –恒定电压控制 –模块自主控制 –模块故障不影响均流 –不均流告警黄色指示灯:均流误差超过8A 红色指示灯: 没有输出或误差超过10A 可并联48个无需均流线使用CAN总线,确保所有模块正常通信即可

  6、 过压关机洎动重启动

  7、 硬件过压保护:

  8、 – 59.5V。需要人工启动

  9、 软件过压保护

  11、 –软件过压保护模式有两种,可以通过后台维护軟件选择:

  12、 A.一次过压锁死模式

  13、 当输出达到软件保护点后模块关机并保持,需要人工干预方可恢复工作;

  14、 B.二次过压锁迉模式

  15、 当输出达到软件保护点且输出电流大于5A时模块在关机5秒钟后重新开机,如果在设定时间内(默认为5分钟可设)发生第二佽过压,模块关机并保持需要人工干预方可开机。

  16、 –如果整流模块输出电流小于5A(额定输出10%)时整流模块不关机。

  17、 –人笁干预方法:通过监控模块复位整流模块或从电源系统上脱离整流模块来复位。

  18、 电流缓启动

  19、 以上便是艾默生R48-2900通信电源的产品简介

}