一百千瓦的马达,矗接接入二百千瓦的电站确实系统电压降和频率下降都会超越规定值,且恢复时间会比较长估计在六到八秒,但机组不会趴下机器會冒一些黑烟,且增压器啸叫发电机耐受巨大电磁力......这是不愿意看到的,规范不许可 那么,为避免这种情况可使用星三角启动,但對这个案例效果不佳,所说的现象还是会出现只改善一些。 那么使用自偶变压器若变比使用42,马达启动电流可下降到直接启动电流嘚百分二十五左右哪么实际启动电流就只有马达额定电流的二倍,这样的话启动阶段,对系统电压和频率的冲击是可以接受的电压降和频率下降不会超越规范要求的。 至于若使用软启动器,效果跟自偶变压器启动方法差不多因此结论是正面。 |