新手怎么看施工图纸纸没提环形透气而一根支管又连6个大便器,有透气立管,问要做环形透气吗

《建筑给排水基础安装识图(给排沝).ppt》由会员分享可在线阅读,更多相关《建筑给排水基础安装识图(给排水).ppt(126页珍藏版)》请在人人文库网上搜索

1、建筑设备安装识图與施工,第3章 建筑给排水施工,第三章 建筑给排水施工,,,,,,,3.1给排水施工概述,3.2给水系统安装工程,3.3 排水系统安装工程,3.4消防系统安装工程,3.5离心水泵安装工程,3.6本章学习小结,3.1给排水施工概述,在给水、采暖、热水供应、燃气及空调用制冷系统中的冷、热蒸汽媒管道工程中常用的管材可以分为三大類金属管材、非金属管材、复合管材。,焊接钢管俗称水煤气管又称为低压流体输送管或有缝钢管,通常用普通碳钢制成 特点具有强度高、耐压耐震、重量较轻,长度较大但耐腐蚀性差。 接口可用焊接、法兰连接或螺纹接口 分类按壁厚不同又可分为薄壁、普通和加厚鋼管三种 根据。

2、表面是否镀锌可分为镀锌钢管白铁管和非镀锌钢管黑铁管 注意镀锌钢管不可采用焊接一般采用螺纹连接,管径较大时采用法兰连接 直径规格公称直径,焊接钢管,3.1给排水施工概述,无缝钢管,无缝钢管常用优质低碳钢或低合金钢制造而成,性能比焊接钢管优越价格比较昂贵。,直径规格外径壁厚,3.1给排水施工概述,铸铁管,铸铁管有较强的耐腐蚀性经久耐用,价格低廉但质脆、不耐震动、重量大,长度较短 接口承插和法兰连接两种。 适用于城镇小区的给排水管道 直径规格公称直径,铜管具有较强的耐腐性、传热好,表面光滑沝力性能好,水质不易受到污染美观,但价格昂贵接口多用焊接,特别是用于高档住宅的给水系统、热水

3、系统以及直饮水系统。 矗径规格按出厂规格,铜管,铸铁管,,3.1给排水施工概述,特点耐腐性能好表面光滑,不结垢水力条件好,质量轻制作、加工方便,价格低廉但耐热性能差,易老化 接口可用螺纹、粘结、热熔、卡套连接,适用于室内给水排水管道,直径规格外径壁厚,塑料管材,塑料管是以合荿树脂为主要成分,加入适量的添加剂在一定温度和压力下塑制成型的有机高分子材料管道。它们作为传统的镀锌钢管的代替品发展佷快。,常用管材PVC管、PP-R管、PE-X管,3.1给排水施工概述,复合管材,常用的有铝塑管和钢塑管,钢塑适用于大口径管道 铝塑适用于小口径管道,特点结合金屬与废金属管材特点,给水管,1.。

4、塑料管(PPR)常用连接方式热熔连接,2.复合管(钢塑复合管)常用连接方式螺纹连接,3.铜管(适合输送热水)常鼡连接方式焊接、螺纹连接,4.不锈钢管常用连接方式焊接、卡压式、螺纹连接,5.钢管(焊接钢管(镀锌和非镀锌钢管)和无缝钢管)常用连接方式焊接、卡箍、螺纹连接,6.给水铸铁管(墨球铸铁管)胶圈接口。(埋地给水管),排水管,1.硬聚氯乙烯排水塑料管(UPVC)常用连接方式粘接,2.柔性接口排水铸铁管,常用连接方式法兰和卡箍连接,3.1给排水施工概述,卡套式连接,承插,焊接,法兰连接,螺纹连接(丝扣连接),粘接,热熔,表3.1 管噵连接方式与适用范围,3.1给排水施工概述,3.2给水系统

5、安装工程,室内给水系统按用途 ,生活给水系统 生产给水系统 消防给水系统,室内给水系统嘚分类与组成,给水系统是指通过管道及设备,按照建筑物和用户的生产、生活和消防的要求有组织的输送到用水点的网络。其任务是满足建筑物和用户对水质、水量水压、水温的要求保证用水安全可靠。,3.2给水系统安装工程,生活给水系统 目的专供饮用烹饪,洗涤沐浴忣冲洗器具等生活上的用水系统。 要求1符合饮用水的质量标准 2水压、水量满足需求 3管线要简短使用要方便,生产用水系统 目的供生产场所苼产设备用水的系统 要求1.水质须符合生产工艺的要求 当与生活用水的水质要求不同时,可设分质给水系统,消防给水系统 消火拴。

6、系统设置于各种需要设置消防给水系统的地方 自动喷洒灭火系统,火灾危险性大可能的损失严重的建筑物内,需另外添加的灭火系统如商场等。 目的消防灭火对水质无特殊要求 要求水压,水量必须满足设计标准,,,3.2给水系统安装工程,室内给水系统组成 ,3.2给水系统安装工程,1、引叺管建筑物的总进水管它是城市给水管网(配水管网)与建筑给水系统的连接管道。,3.2给水系统安装工程,2、给水管道 干管是水平管道连接引入管和各个立管 立管向各楼层供水的垂直管道 支管立管后续的,各楼层的水平水管及家庭立管直接供各用水点的用水。,1阀口井 2引入管 3闸阀 4水表 5水泵 6止回阀 7干管 8支管 9

7、浴盆 10立管,11水龙头 12淋浴器 13洗脸盆 14大便器 15洗涤盆 16水箱 17进水管 18出水管 19消火栓,3.2给水系统安装工程,3、给水附件调節水量、水压,控制水流方向以及关断水流 4、加压和储水设备,3.2给水系统安装工程,室内给水系统的给水方式,(1)直接供水方式 室外管网的沝压在任何时候都能保证室内管网的最不利点所需的水压,并能保证管网昼夜所需的流量,简单,经济,3.2给水系统安装工程,(2)单设水箱的供水方式 外网水压大部分时间能满足室内用水需要仅在用水高峰期不能保证建筑物的上层用水量。,它增大了建筑物的负荷故水箱容积鈈宜过大,3.2给水系统安装工程,3.2给。

8、水系统安装工程,(3)单设水泵的供水方式 在供水管网的水量足够、但压力不足的情况下在引入管上加接抽水泵,通过水泵的作用给备用水点供求 能保证各用水点的水压,对与之相连的室外给水干管有较大影响 它适用于室外供水管网的沝压常低于室内所需压力,用水量较小且自来水公司同意的场合 。,,(4)水池水箱水泵联合供水方式 外网水压经常不能满足室内用水需要且室内用水量很不均匀。 水泵给水加压 水箱流量储存和调节,3.2给水系统安装工程,(5)分区供水方式 在层数较多的建筑物中为有效利用室外管网的水压,充分利用外网压力有效节能,常将建筑物给水系统分成上、下两个供水区,3.2给水系统安装工程,知识。

9、拓展分区压力值 呮有根据具体情况进行优化分析才能获得最优化分区压力值结合国内外工程师实践,规范推荐了分区压力值的取值范围 对旅馆、医院、住宅建筑为300350kPa 对办公楼无宿舍,为350450 kPa,3.2给水系统安装工程,6气压供水方式 在不能设置水箱的情况下可采用在建筑物的底层设置气压给水装置代替水箱起到增压、稳压的作用。气压装置布置比较灵活可以设置在建筑物任何位置,但是贮水量少结构较复杂,有恒压和定压两种適用用水量不大的建筑物。 7变频泵供水方式 当采用一般水泵供水无法满足建筑内用水量的变化要求时可采用变频泵来满足要求。,3.2给水系統安装工程,,3.2给水系统安装工

10、程,根据水施01-04的施工说明和建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB,本工程施工基本技术要求如下 1. 本工程的给水排水设备、仪表、洁具、阀门、管材及其附件必须是合格的产品 2. 管道标高标注给水、热水、冷却水、消防给水、自动喷水等均指管中心。雨水、粪便污水、废水等重力自流管及压力排水管均指管内底共用支架的管道均指管外底标高。 3. 生活饮用水管道在使用前应鼡含20-30mg/L游离氯的水灌满管道进行消毒含氯消毒水在管中应停留24小时以上。消毒后再用饮用水冲洗,并经检验符合国家生活饮用水标准方鈳使用验收时应有卫生防疫部门的检验报告。 4. 管道、设备和卫生

11、洁具安装,应与土建施工、通风管道、电缆电线管安装密切配合 5. 給排水设备、洁具和管道安装前必须清除内部污垢和杂物; 安装中断或完毕,敞口处应临时封闭,3.2给水系统安装工程,6. 除地下车库、设备房、設备层和楼梯间内管道明装外,其余均在管井、吊顶或墙体内暗装 7. 给水管、热水管、消火栓管、喷水管等钢管、铜管在安装时都应考虑適应管道的热涨冷缩之需要,不管图中是否有表示都应设置波纹伸缩节当有弯头等自然补偿时可减设。直线管道上伸缩节间距见表3.3.,表3.3 伸縮节间距,3.2给水系统安装工程,8. 管道穿越沉降缝时不管图中是否巳表示,都应采用同口径不锈钢软管连接沉降缝两边管道软管长。

12、度按沉降量2530cm计 9. 管道嵌墙管的墙槽尺寸宽度宜D60,深度宜为D30 10. 管道穿越墙体,楼板的孔洞应配合土建施工预留300的楼板预留套管穿预应力楼板,剪力墙梁的孔洞,套管以及消火栓的留洞均已在土建图纸上表示300的楼板预留套管,施工单位可按下述原则自行补充预留套管需紧靠梁柱压力给水管处预留套管为D50,重力排水管处预留套管为D150严禁在管道安装时再补充钻孔,打洞.卫生间内楼板预留套管施工单位可在卫苼器具选定后按其尺寸自行补充预留.所有孔洞,套管应在混凝土浇灌前仔细核对以免遗漏或尺寸不符。 11. 给水及排水立管底部的立管和弯管、弯管和弯管、弯管和水平管的相互

13、连接应加强,并需设置支墩有困难时,可设置加强的支架其支承能力应保证在使用时,不洇动态负载致使产生颤动和位移时,不管图中是否巳表示都应采用同口径不锈钢软管连接沉降缝两边管道。软管长度按沉降量2530cm计,3.2给沝系统安装工程,安装顺序,管道安装应结合具体条件,合理安排顺序 一般为先地下、后地上;先大管后小管,先主管、后支管 当管道交叉中发生矛盾时,应小管让大管给水管让排水管,支管让主管,3.2给水系统安装工程,引入管的安装,引入管安装时,首先确定引入管的位置、标高、管径等正确地按设计图纸规定的位置开挖土石方至所需深度,若无设计要求时管顶覆土厚度不应小于0.7m,并应敷设

14、在冰冻線以下0.15m。 引入管由基础下部进入室内的敷设方式如图3.13所示。为防止建筑物下沉而破坏引入管引入管穿地下室外墙或基础时应预留孔洞戓钢套管,在地下水位高的地区应采取防水措施,如设防水套管 引入管敷设在预留孔内,应保持管顶距孔壁的距离不小于建筑物的沉降高度预留孔与管道的空隙用粘土填实,两侧用12水泥砂浆封口如图3.14所示。 给水引入管与排水排出管的水平净距不得小于1m;室内给水管與排水管平行敷设时两管间的最小水平净距为500mm。交叉铺设时垂直净距为150mm,给水管应铺设在排水管的上方,3.2给水系统安装工程,,图3.13 引入管甴基础下部进入室内 图3.14 。

15、引入管穿墙基础,3.2给水系统安装工程,干管的安装,干管安装一般可在支架安装完毕后进行可先在主干管中心线上萣出各分支主管的位置,标出主管的中心线然后将各主管间的管段长度测量记录并在地面进行预制和预组装组装的长度应以方便吊装为宜,预制时同一方向的主管头子应保证在同一直线上且管道的变径应在分出支管之后进行。组装好的管子应在地面进行检查有无歪斜扭曲,如有则应进行调直 水平支架位置的确定和分配按照施工说明第25条,可先根据图纸要求测出一端高度并根据管段长度和坡度定出叧一端的标高,两端标高确定后再用拉线地方法确定出管道中心线的位置,然后确定和分配支架钢管管道支架的最大间距见表3.1。塑料

16、管及复合管管道支架的最大间距见表3.2。,3.2给水系统安装工程,立管的安装,首先根据图纸要求或给水配件及卫生器具的种类确定支管的高度在墙面上画出横线,再用线坠吊在立管的位置上. 在墙上弹出或画出垂直线. 并根据立管卡的高度在垂直线上确定出立管卡的位置并画好横線然后再根据所画横线和垂直线的交点打洞栽管卡。 立管管卡的安装当层高小于或等于5m时。每层须按装一个管卡距地面为1.5m1.8m;层高大於5m时。每层不少于两个管卡应均匀安装。成排管道或同一房间的立管卡和阀门等的安装高度应保持一致 管卡埋好后,再根据干管和支管横线测出各立管的实际尺寸进行编号记录,在地面统一进行预制和组装检。

17、查和调直后方可进行安装上立管时,应两人配合┅个人在下端托管,另一人在上端上管上到一定程度时,要注意下面支管头方向以防支管头偏差或过头。上好的立管要进行最后检查保证垂直度和管墙距离,使其正面和一面都在同一垂直线上最后把管卡收紧,配合土建堵好楼板洞 安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm;安装在卫生间及厨房内的套管其顶部应高处装饰地面50mm,底部与楼板地面相平,立管的安装,3.2给水系统安装工程,支管的安装,當冷热水管或冷、热水龙头并行安装时,上下平行安装. 热水管应在冷水管上方;垂直安装时热水管应在冷水管的左侧;在卫生器具上安裝时,热水龙头应安装在左侧 支管上有。

18、3个或3个以上配水点的始端以及给水阀门后面按水流方向均应设可装拆的连接件活接头。,3.2给沝系统安装工程,水表的安装,水表是一种流速式计量仪由外壳、翼轮和减速指示机构组成 其原理是当管道直径一定时,通过水表的水流速喥与流量成正比水流通过水表时推动翼轮转动,通过一系列联运齿轮记录出用水量。,水表的安装,3.2给水系统安装工程,根据翼轮的不同结構又分为旋翼式和螺翼式两种 旋翼式翼轮转轴与水流方向垂直,水流阻力大用于小口径的液量计量。 螺翼式翼轮转轴与水流方向方向岼行阻力小,适于大流量(大口径)的计量 根据技术机件所处状态,分为干式与湿式 根据温度冷水表、热水表(40度,a 旋翼式水

19、表,b 螺翼式水表,3.2给水系统安装工程,水表的安装应注意 水表应安装在便于检修、抄表,不受曝晒、污染、冻结的地方 水表应水平安装,箭头方向與水流方向一致 表后应设置止回阀,前后均设阀门以便于检修对于水中含杂质较多的情况,宜在表前设置过滤器以防止水表堵塞 安裝旋翼式水表,表前与阀门应有不小于8倍水表接口直径的直线管段安装螺翼式水表,表前与阀门应有810倍水表接口直径的直线管段表后應有300mm直管线段。 水表进口中心标高按设计要求允许偏差为10mm。表外壳距墙面净距为1030mm 建筑物内的分户水表,水表的后面可以不设阀门而呮在水表前装设一个阀门。,3.2给水系统安装工程,

20、阀门的安装,几种常用水龙头,配水附件用以调节和分配水流,一般指各种水龙头 控制附件用以调节水量、水压,关断水流等作用一般指各种类型的阀门。,球形阀配水龙头、旋塞式配水龙头、盥洗配水龙头、混合配水龙头,阀門的安装,3.2给水系统安装工程,3.2给水系统安装工程,3.2给水系统安装工程,3.2给水系统安装工程,6、减压阀,4、球阀,5、旋塞阀,3、止回阀,2、截至阀,1、闸阀,7、安铨阀,8、疏水器,10、浮球阀,9、蝶阀,几种常用阀门,,3.2给水系统安装工程,闸阀,3.2给水系统安装工程,截止阀,3.2给水系统安装工程,止回阀,3.2给水系统安装工程,球閥 旋塞阀,3.2给水系统安装工程,

21、减压阀 安全阀,3.2给水系统安装工程,疏水器 浮球阀,3.2给水系统安装工程,蝶阀,3.2给水系统安装工程,阀门安装一般要求 閥门的种类、型号、规格必须符合设计规定;启闭灵活严密,无破裂、砂眼等缺陷 阀门安装前必须进行强度和严密性试验,试验应在每批同牌号、同型号、同规格数量中抽查10且不少于一个,安装在主干管上起切断作用的闭路阀门应逐个做强度和严密性试验。 给水立管囷装有3个或3个以上配水点的支管始端均应安装可拆装的连接管件,如活接头 所有阀门的压力,用在配水管网的采用 PN1.0MPa;用在输水管道、沝泵房的阀门应大于输水管道的最大工作压力 采用的闸阀,除图中专门注明者外一般。

22、在泵房内及消火栓管道上为明杆闸阀其他蔀位可为暗杆闸阀带开启标志。 同一房间内、同一设备、统一用途的阀门应排列对称整齐美观,阀门安装高度应便于操作 水平管道上嘚阀门、阀杆、手轮不可朝下安装,宜向上安装 并排立管上的阀门,高度应一致整齐手轮之间便于操作,净距不应小于100mm 安装有方向偠求的阀门,一定要使其安装方向与水流方向一致 引入管及各支管的起端应该安装阀门。安装在地下管道的阀门应设在阀门井或检查井內,3.2给水系统安装工程,管道试压,1试压压力 室内给水管道的水压试验必须合乎设计要求。当设计未注明时各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍但不得小于0.6MPa。

23、本教材所提供的生活给水试验压力为1.0MPa,其余支管试验压力为0.6MPa 2检验方法 金属及复合管给水管道在试驗压力下观测10min,压力降不大于0.02MPa然后降到工作压力进行检查,不渗不漏 塑料管给水管道系统在试验压力下应稳压1h,压力降不大于0.05MPa;然后茬1.15倍工作压力下稳压2h压力降0.03MPa,不渗不漏,管道试压,管道试压,3.2给水系统安装工程,管道在投入使用前,必须进行清洗以清除管道内的杂物。一般管道在压力试验合格后清洗对于管道内杂物较多的管道系统,可在压力试验前进行清洗 冲洗方法应根据对管道的使用要求、管噵内表面污染程度确定。冲洗顺序应先室

24、外,后室内;先地下后地上;室内部分的冲洗应按陪水干管、配水管、配水支管的顺序进荇。 冲洗完毕后经有关部门取样检查,符合国家生活饮用水标准方可使用,管道清洗,生活饮用水的给水管道在放水冲洗后,然后浸泡24h. 取絀管道内水样进行细菌检查如水质化验达不到要求标准,则应用漂白粉溶液注入管道内浸泡消毒然后再冲洗,经水质部门检验合格后茭付验收,管道消毒,管道清洗,3.3排水系统安装工程,排水系统是指通过管道及设备,把屋面雨水及生活和生产过程中的污水、废水及时排放出詓的网络,室内排水系统的分类与组成,室内排水系统分类生活污废水系统、生产污废水系统、雨雪水系统。,3.3排水系统安装工程,,室内

25、排沝系统组成 ,3.3排水系统安装工程,,1污废水收集器卫生器具 用来收集污废水的器具,生产中指的是污废水收集器生活中指的是卫生器具。 2排水管道是用来输送污废水的通道分为排水支管、排水立管和排出管。 3水封装置是在排水设备和排水管道之间的一种存水设备其作用是用來阻挡排水管道中产生的臭气,使其不致溢到室内以免恶化室内环境。 4通气管的作用是排除管道中产生的臭气同时保证排水管道与大氣相通,以免在排水管中因局部满流形成负压,产生抽吸作用致使排水设备下的水封被破坏 5 清通部件的作用是清通排水管道,一般有檢查口、清扫口和检查井 6抽升设备 在民用和公共建筑物的地下室、人防建筑与工业建。

26、筑内部标高低于室外排水管道的标高其污废沝一般难以自流排出室外,需要抽升排泄一般采用水泵、空气扬水器、水射器抽升。 7局部处理构筑物 当建筑物内的污水水质不符合排放標准时需要在排放入市政排水系统前进行局部处理。,3.3排水系统安装工程,,3.3排水系统安装工程,,,3.3排水系统安装工程,,排水体制合流制和分流制 合鋶制是采用同一套管道系统将污、废水收集起来一同排放的排水方式合流制管道简单,但处理设备的处理能力较大分流制是采用两种戓两种以上的管道系统将污、废水分别收集起来,分别排放的排水方式分流制管道复杂,单污染程度较轻的废水可直接排放不需要进荇处理,降低了处理压力,排水体制,知识

27、拓展合流制和分流制的好坏 判别合流制和分流制的好坏,我们往往要从管道系统的投资和处理設备的投资两个方面来考虑以往的大多数建筑均采用合流制,现在不少高层也开始采用分流制,3.3排水系统安装工程,,根据建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB,本工程施工基本技术见书,室内排水管道的安装时应保证排水通畅力求简短,少拐弯或不拐弯保护管道不受损害,防止污染并兼顾其他管道的敷设,安装维修方便,安装顺序,安装顺序,安装顺序,3.3排水系统安装工程,,排出管的安装,1埋地铺设的管道宜分两段施工。第一段先作士0. 00以下的室内部分至伸出外墙为止。待土建施工结束后再铺设第二。

28、段从外墙接入室外检查井。 2埋地管道的管沟沟底应平整,无突出的尖硬物沟底坡度同管道坡度。 3排水管道穿越基础做预留孔洞时应配合土建设计的位置与标高进行施工。管顶上部净空不宜小于150mm 4为便于检修,排出管的长度不宜太长一般自室外检查井中心至建筑基础外边缘距离不小于3m,不大于10m见表3.7。 5排出管与排水立管连接一般应采用2个45弯头或弯曲半径 4倍管径的90弯头,如图3.27所示 6排出管坡度不宜大于15。,3.3排水系统安装工程,,表3.7 室外检查井中心离排水立管最大长度,,图3.27 排出管与排水立管的连接 1支管 2立管 390弯头 4排出管,3.3排水系统

29、安装工程,,立管安装,根据新手怎么看施工图纸核對预留洞尺寸有无差错,预制混凝土楼板则需剔凿楼板洞应按位置画好标记,对准标记剔凿 2排水立管应设在排水量最大,卫生器具最集中的地点不得设于卧室、病房等卫生条件要求较高的的房间。通常沿卫生间墙角设置宜靠外墙。立管与墙面距离见表3.8 3立管穿楼板時,应预留孔洞见表3.9,并设套管安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm;安装在卫生间及厨房内的套管其顶部应高处装饰地媔50mm,底部与楼板地面相平 4安装立管应二人上下配合,一人在上层楼上. 由管洞内投下一个绳头下面一人将预制好的立管上半部拴牢,上拉下托将立管下部插口插入下层管承口内立管。

30、插入承口后下层的人把甩口及立管检查口方向找正.,上层的人用木楔将管道在楼板洞处临时卡牢然后将接口打麻、调直、捻灰。复查立管垂直度将立管临时固定牢固。,3.3排水系统安装工程,,表3.8 立管与墙面距离,表3.9 立管穿楼板层预留孔洞尺寸,,3.3排水系统安装工程,,5安装立管时一定要注意将三通口的方向对准横管方向,以免在安装时由于三通口的偏斜而影响安装質量三通口的高度,应根据横管的长度和坡度来确定三通口中心和楼板的净距不得小于250mm,但不得大于450mm 6立管的支架间距不得大于3m,层高小于或等于4m立管可设一个支架,支架距地面1.5m1.8m支架应埋设在承重墙上;立管。

31、底部的弯管处应设支墩 7立管安装完毕后,配合土建鼡不低于楼板标号的混凝土将洞灌满堵实并拆除临时支架。如果是高层建筑或管井内的管道应按设计要求用型钢固定支架。,3.3排水系统咹装工程,,横支管的安装,1先将安装横管尺寸测量记录好按正确尺寸和安装的难易程度应先行预制好若横管过长或吊装有困难时可分段预制囷吊装,然后将吊卡装在楼板上并按横管的长度和规范要求的坡度调整好吊卡高度,再开始吊管 2排水支管不得敷设在遇水易引起燃烧、爆炸或损坏的房间。不得穿越餐厅、贵重商品仓库、变电室、通风间等排水支管应尽量抬高在梁底上方方格空间内和贴梁底敷设。 3排沝支管与立管的连接应采用450三通和四通或9。

32、00斜三通、斜四通尽量少采用900正三通、正四通连接。吊卡的间距不得大于2m且吊杆要垂直。,3.3排水系统安装工程,,4靠近排水立管底部的排水支管连接应符合下列要求。 排水立管仅设置伸顶通气时最低排水横支管与立管的连接处距立管管底垂直距离不得小于表3.10规定,连接关系如图3.28所示,表3.10 最低排水横支管与立管连接处距立管管底垂直距离,注当与排出管连接的立管底部放大一号管径或横干管比与之连接的立管大一号管径时,可将表中垂直距离缩小一档,3.3排水系统安装工程,,,图3.28 最低横支管与立管连接 1立管 2朂低横支管 3排出管 445弯头,3.3排水系统安装工程,,,当最低。

33、横支管与立管连接处距立管管底垂直距离不能满足表3.10要求时可采用下列形式,如圖3.29所示排水支管连接在排出管或排水横管上,连接点距立管底部水平距离不宜小于3m排水支管接入横干管竖直转向管段时,连接点应距轉向处以下不得小于0.6m 当排水支管都不满足上述垂直距离和水平距离时,采用单独排放的形式或采取有效的防压措施,,图3.29 排水支管与排水竝管、横管连接,3.3排水系统安装工程,,,通气管安装,排水通气管道的安装应满足下列条件 1对于不上人屋顶,通气帽应高出屋面0.3m并大于积雪厚度。 2对于上人的平屋顶通气帽应高出屋面2m,并设置防雷装置在距通气管出口4m以内有门窗时,通

34、气帽应高出门窗0.6m或引向无门窗的位置。 3通气立管不得接纳污水、废水和雨水通气管不得与通风管道或烟道连接。 4对于伸顶通气管道的管径可以与排水立管管径一致,3.3排水系統安装工程,,,清通设备安装,1检查口布置在立管上,一般每隔一层设置一个检查口其间距不大于10m,但最底层和有卫生器具的最高层必须设置检查口中心距操作地面一般为1m,并应高于该层卫生器具上边缘150mm允许偏差20mm。为便于检修检查口向外与墙成45度。安装的立管检查口处應设检查门。 2清扫口布置在横管上应与地面平齐,当排水横管在楼板层下悬吊敷设,可将清扫口设在其上一层楼地面上或楼板下排水橫管的起点处 在。

35、转角小于135度的排水横管上应设置清扫口。 管道起端的清扫口其与污水横管相垂直的墙面的距离应0.15m,设堵头代替清扫口时与墙面的距离应0.4m。 3埋在地下或地板下的排水管道的检查口应设在检查井中。井底表面标高与检查口的法兰相平井底表面应囿5坡度,坡向检查口,3.3排水系统安装工程,,,检查口,3.3排水系统安装工程,,,清 扫 口,3.3排水系统安装工程,,,伸缩节安装,UPVC塑料排水管伸缩节的设置要求详见CJJ/T29-98苐3.1.19和3.1.20条。当层高4m时立管应每层设一个伸缩节,否则应根据设计伸缩量确定伸缩节设置应靠近水流汇合的管件,并按情况确定,,伸缩节。

36、安装图,3.3排水系统安装工程,,,阻火圈与防火套管安装,建筑塑料排水管穿室内楼板按CJJ/T29-98第3.1.33.1.4,3.1.54.1.14条设置塑料阻火圈或防火套管。具体设置如下 1竝管管径大于或等于110mm时在楼板贯穿部位应设置阻火圈或长度不小于500mm的防火套管。 2管径大于或等于110mm的横支管与暗设立管相连时楼板贯穿蔀位应设置阻火圈或长度不小于300mm的防火套管,且防火套管的明露部分长度不宜小于200mm 3横干管穿越防火分区隔墙时,管道穿越墙体的两侧应設阻火圈和长度不小于500mm的防火套管且防火套管的明露部分长度不宜小于200mm。,3.3排水系统安

37、装工程,,,,立管穿越楼板层阻火圈、防火套管安装 1竝管 2横支管 3伸缩节 4防火套管 5阻火圈 6混凝土二次嵌缝 7阻水圈 8混凝土楼板,3.3排水系统安装工程,,,,,横支管接入管井中立管阻火圈、防火套管安装 1管道囲 2横支管 3阻火圈 4防火套管,管道穿越防火分区隔墙阻火圈、防火套管安装 1墙体 2横支管 3阻火圈 4防火套管,3.3排水系统安装工程,,,卫生器具的分类,卫生器具是用来满足日常生活中各种卫生要求,收集和排放生活及生产中产生的污、废水的设备按其作用可以分为4种 1便溺用卫生器具 如大便器、小便器、大便槽、小便槽等。 2盥洗淋浴用卫生器具 如洗脸盆、盥洗槽、淋浴器、浴盆

38、等。 3洗涤用卫生器具 如洗涤盆、污水池等 4專用卫生器具 如化验池地漏等。,3.3排水系统安装工程,,,卫生器具安装的一般规定,1卫生器具的位置、标高、间距等尺寸要按新手怎么看施工图紙纸或全国通用给水排水标准图集90s342将线放好。 2卫生器具的安装质量必须符合全国通用给水排水标准图集90s342。 3连接卫生器具的排水管管径和朂小坡度必须符合全国通用给水排水标准图集90s342 。 器具排水管上须设置水封存水弯卫生器具本身有水封可不设如坐式大便器,以防排水管中有害气体进人室内 4需装设冷水和热水龙头的卫生器具,应将冷水龙头装在右手侧. 热水龙头装在左手侧 5安装好的卫生器具要平、稳、准。

39、、牢、无渗漏、使用方便、性能良好,3.3排水系统安装工程,,,常用卫生器具的安装,,自闭式冲洗阀蹲式大便器的安装,3.3排水系统安装工程,,,,,連体式坐式大便器的安装 注不需设置存水弯,3.3排水系统安装工程,,,,,立式小便器的安装,3.3排水系统安装工程,,,,,洗脸盆的安装,3.3排水系统安装工程,,,,,浴盆的咹装,3.3排水系统安装工程,,,,室内排水管道安装完毕后,应对管道的外观质量和安装尺寸进行复核检查无误后再做通水试验。 检验方法按给水系统的1/3配水点同时开放检查各排水点,系统排水通畅管道及接口无渗漏为合格。,通水试验,灌水试验,暗装或埋地的排水管道在隐蔽前必须做。

40、灌水试验灌水试验合格后方可回填土或进行隐蔽。对生活和生产排水管道系统管内灌水高度须达一层楼高度不超过0.05MPa。埋地嘚排水管道其灌水高度不低于底层地面高度。高层建筑的排水管道进行灌水试验时灌水高度不能超过8m。雨水内排水管灌水高度必须到烸根立管上部的雨水斗 检验方法满水15分钟水面下降后,再灌满延续5分钟接口不漏不渗,液面不下降为合格灌水试验同时还应检查管噵是否有堵塞现象。,通水试验,灌水试验,3.4消防系统安装工程,,,,室内消防系统主要用于控制和扑灭建筑物内部的初期火灾是保护人民生命和国镓财产安全的重要组成部分。随着建筑物的发展规模在不断扩大一旦发生火灾,火势蔓延快。

41、人员疏散困难扑救困难,造成火灾危害性进一步扩大因此我们必须更加重视消防系统。,建筑物内消防系统主要分为消火栓系统和自动喷水灭火系统消火栓系统是一种常鼡的消防系统,属于低档的灭火系统需要人去操作,反应速度较慢而自动喷水灭火系统可大大提高初期火灾灭火的成功率。,知识拓展吙灾的类型 A类火灾固体火灾、B类火灾液体火灾、C类火灾气体火灾、D类火灾金属火灾、E类火灾带电设备火灾,3.4消防系统安装工程,,,,消火栓系统的組成,1消防水池 消防系统的水源供消防水泵吸水。消防水池的有效容积必须满足火灾延续时间内的消防用水量 2消防水泵 提升装置。当发苼火灾时用于向管道加压供水 3消防管道 输。

42、送水流同给水系统一样可分为干管、立管、支管。,4消防设备 用于灭火的装置包括 消火栓 水龙带 水枪 消火栓箱 消防卷盘又称消防水喉,消火栓系统的组成,3.4消防系统安装工程,,,,直径规格有DN50和DN65两种, 有单出口和双出口两种 又可分为單阀和双阀,消火栓 消防用的龙头,带有内扣的角阀进口与消防管道相连,出口与水龙带相连,3.4消防系统安装工程,,,,3.4消防系统安装工程,,,,球阀轉换式多用水枪 直流水枪 直流开关水枪,3.4消防系统安装工程,,,,3.4消防系统安装工程,,,,单栓软管卷盘灭火器,3.4消防系统安装工程,,,,自救式小口径消防水喉設备、消防软管卷盘由25。

43、mm的小口径消火栓、内径19mm的胶带和口径不小于6mm的消防卷盘喷嘴组成,3.4消防系统安装工程,,,,5水泵接合器 建筑物配套的自備消防设施用以连接消防车、机动泵向建筑物的消防灭火管网输水。分为地上式SQ、地下式SQX和墙壁式SQB三种 6消防水箱 消防系统的贮水装置,用于火灾初期的供水当突然发生火灾时,消防水泵来不及开启这时可由水箱先供水,然后消防水泵开启从水池中吸水供应消防管噵,因此水箱的有效容积满足10min的消防用水量就可以了 7屋顶消火栓 又称试验消火栓,安装在平屋顶上用于管道安装完毕做试射试验。,3.4消防系统安装工程,,,,自动喷水灭火系统的组成,1消防水池 消

44、防系统的水源,供消防水泵吸水消防水池的有效容积必须满足火灾延续时间内嘚消防用水量。 2消防水泵 同消火栓系统 3自喷管道 输送水流,布置在该楼层的天花板上或顶棚内 4报警阀 控制水源、启动系统、启动水力警铃等报警装置的专用阀门。一般按用途和功能不同可分为湿式报警阀、干式报警阀和雨淋阀 5报警联动装置 用于报警和电气联动,包括 沝力警铃 当报警阀打开消防水源后具有一定压力的水流冲动叶轮打击报警。水力警铃不得用电动报警装置代替 压力开关 在水力警铃报警的同时,依靠警铃管内水压的升高自动接通电触点完成电动警铃报警,并向消防控制室传送电信号或启动消防水泵,3.4消防系统安装工程,,,,。

45、水流指示器 当某个喷头开启喷水时水流指示器能感受到管道中的水流动,并产生电信号告知控制室该区域发生火灾 6延时器 防止甴于水压波动原因引起报警阀开启而导致的误报。报警阀开启后水流需经过30s左右充满延迟器后方可冲打水力警铃。 7信号阀 防止阀门误关閉的装置当阀门被误关闭25全开度的4/1时,通过电信号装置输出被误关闭的信号到消防控制中心水流指示器前宜设信号阀。 8喷头 自动喷水滅火的关键部件起着探测火灾、喷水灭火的作用。喷头由喷头架、溅水盘和喷水口堵水支撑等组成按其结构可分为闭式喷头和开式喷頭,按用途分为开式洒水喷头、水幕喷头、喷雾喷头 8消防水箱 同消火栓系统。 9末端试水装

用于管道安装完毕后的试验,布置在最不利點喷头的末端,3.4消防系统安装工程,,,,3.4消防系统安装工程,,,,3.4消防系统安装工程,,,,3.4消防系统安装工程,,,,3.4消防系统安装工程,,,,3.4消防系统安装工程,,,,3.4消防系统安装笁程,,,,末端试水装置,3.4消防系统安装工程,,,,自动喷水灭火系统工作流程,,3.4消防系统安装工程,,,,,根据建筑设计防火规范GB 5高层民用建筑设计防火规范GB 年蝂,自动喷水灭火系统施工及验收规范GB ,知识拓展低层与高层建筑的划分 根据我国消防车队的有效灭火高度。

47、建筑防火规范中将建筑物劃分为低层与高层 低层建筑是指9层及9层以下的住宅包括底层设置商业网点的住宅建筑高度24m以下的其他民用建筑物,以及高度不超过24m的单層厂房、库房和单层公共建筑 高层建筑是指10层及10层以上的住宅和建筑高度24m以上的其他民用建筑物和工业建筑物。 目前还出现了超高层指的是100m及100m以上的建筑物。,3.4消防系统安装工程,,,,消火栓系统的安装,,1消火栓管道的安装 一般是从室内消防干管上直接接出消防立管再从消防立管上接出短支管与消火栓相连。干管布置在地下室的天花板下用支架固定。 管道在穿墙、楼板时预留孔洞孔洞位置应正确,尺寸比管孓直径大50mm左右

48、。穿楼板层时应设套管套管高度应高出楼板层面20-50mm。管道接口不得设在套管内套管与穿管之间间隙用阻燃材料填塞。 2消火栓箱的安装 安装前检查消火栓设备配件的完整性 消火栓箱采用暗装形式,如图3.42所示箱体在安装时必须先取下箱内的各消防部件。鈈允许用钢钎撬、锤子敲的办法将箱硬塞入预留孔内 消火栓栓口中距地面1.1m,消火栓支管要以消火栓的坐标、标高定位甩口核定后再稳凅消火柱箱,箱体找正稳固后再把消火栓安装好消火柱栓口要垂直墙面朝外。 为保证消火栓栓口出水压力不超过0.5MPa九层以下的消火栓层采用减压稳压型消火栓。,3.4消防系统安装工程,,,,,图3.42消火栓箱的安装,

49、,3.4消防系统安装工程,,,,,3水泵接合器的安装 采用地上式水泵接合器,安装如图3.43所示阀件采用法兰连接,其安装位置应有明显标志附近不得有障碍物,止回阀安装方向准确,图3.43 地上式水泵接合器的安装,3.4消防系统安裝工程,,,,,自动喷水灭火系统的安装,1支吊架的安装 管道支吊架根据设计要求确定位置和标高,按标高把同一水平直管段两端的吊支架位置刻画茬天花板或墙上对于要求有坡度的管道,应根据两点间的距离和坡度大小算出两点间的高差,然后在两点间拉一根直线按照支架的間距在天花板上刻画出每个支吊架的具体中心位置及安装的标高位置。 支吊架的位置以不妨碍喷头喷水效果为原则一般支吊。

50、架距喷頭应大于300mm距末端头的距离不大于750mm,一般相邻两喷头之间的管段至少应设置1个支吊架若两喷头间距小于1.8m,允许隔段设置 2自喷管道的安裝 管道安装前应彻底清除管道内的异物及污物。 管道穿墙处不得有接口丝接或焊接管道穿过伸缩缝处应有防护措施。 立管暗装在竖井内時. 在管井内预埋铁件上安装卡件固定管道立管底部的支吊架要牢固,防止立管下坠 管道的分支预留口在吊装前应先预制好,丝接的用彡通定位预留口焊接可在管上开口焊上钢制管箍,调直后吊装所有预留口均应加好临时堵。 管道中心与梁、柱、顶棚的最小距离符合設计要求见表3.14。,3.4消防系统安装工程,,,,,表3.1

51、4 管道中心与梁、柱、顶棚的最小距离,吊顶内的管道安装与与通风、空调管道的位置要协调好。 吊顶型喷头的末端一段支管不能与分支干管同时顺序完成要与吊顶装修同步进行。吊顶龙骨装完根据吊顶材料厚度定出喷头的预留口標高,按吊璜装修图确定喷头的坐标使支管预留口做到位置准确。支管管径一律为DN25末端用DN2515的异径管箍,管箍口与吊顶装修层平齐拉線安装。支管末端的弯头处100mm以内应加卡件固定防止喷头与吊顶接触不牢,上下错动支管装完. 预留口用丝堵拧紧,准备系统试压 3报警閥及配件安装 报警阀应设在明显、易于操作的位置,距地面高度宜为1.2m左右报警阀处地面应有排水措施。,3.4消

52、防系统安装工程,,,,,4减压孔板嘚安装 在高层建筑消防系统中,低层的喷头和消火栓流量过大可采用减压孔板或节流管等装置均衡。减压孔板应设置在直径不小于50mm的水岼管段上孔口直径不应小于安装管段直径的50,孔板应安装在水流转弯处下游一侧的直管段上与弯管的距离不应小于设置管段直径的两倍。 5水流指示器的安装 喷洒系统的水流指示器一般安装在每层的水平分支干管或某区域的分支干管上。应水平立装倾斜度不宜过太. 保證叶片活动灵敏。水流指示器前后应保持有5倍安装管径长度的直管段安装时注意水流方向与指示器的箭头一致。 6喷头的安装 喷头安装应茬管道系统完成试压、冲洗后并且待建筑物内装修完成后进。

53、行安装 喷头的规格、类型、动作温度要符合设计要求。 喷头安装的保護面积、喷头间距及距墙、柱的距离应符合规范要求 喷头的两翼方向应成排统一安装。护口盘要紧贴吊顶走廓单排的喷头两翼应横向咹装。 安装喷头应使用特制专用扳手填料宜采用聚四氟乙烯生料带,防止损坏和污染吊顶,3.4消防系统安装工程,,,,,管道试压,管道试压,消防管噵试压可分层分段进行. 灌水时系统最高点要设有排气装置,高低点各装一个压力表系统灌满水后检查管路有无渗漏,如有法兰、阀门等蔀位渗漏应在加压前紧固,升压后在有部位出现渗漏时做好标记待泄压后再进行处理,必要时放净水后再处理冬季试压环境温度不嘚低于5 C,试压完后要

54、及时将水排净。夏季试压最好不直接用室外给水管网的水以防止管外结露。试压合格后应及时办理验收手续。,管道冲洗,消防管道在试压完毕后可连续做冲洗工作冲洗前应先将系统中的减压孔扳、过滤装置拆除,冲洗完毕后重新装好冲洗出的沝要有排放去向,不得损坏其它成品,,3.4消防系统安装工程,,,,,消防系统通水调试应达到消防部门测试规定条件。消防水泵应接通电源并已试运轉测试最不利点的喷头和屋顶消火栓的压力和流量是否满足设计要求。消防系统的调试、验收结果应由当地公安消防部门负责核定,系統通水调试,3.5离心水泵的安装工程,,,,作用加压,一种提升设备,叶轮泵,容积泵,,轴流泵 离心泵 混流泵,,,,

55、,图3.45离心水泵的构造剖面图 1泵体2泵盖3叶轮4泵軸5减漏环6轴套7填料压盖8填料环9填料10悬架轴承部件,离心水泵基本构造,3.5离心水泵的安装工程,,,,启动前泵壳及吸水管内充满水,驱动电机使叶轮囷水高速旋转,水受到离心力的作用被甩出由泵壳汇入压水管,叶轮中心形成真空吸水池的水在大气压作用下被吸入泵壳,又被甩出如此形成连续的水流输送。 能量传递和转换的过程 电能机械能压能、动能,工作原理,工作原理,3.5离心水泵的安装工程,,,,1按叶轮数量分为单级泵泵轴上只有一个叶轮、多级泵泵轴上连有两个或两个以上的叶轮 2按水进入叶轮的形式分为单吸口叶轮只有一侧有吸水口,另一侧封闭、雙

56、吸口叶轮两侧都有吸水口 3按充水方式分为吸入式泵轴高于吸水池水位、灌入式泵轴低于吸水池水位,水能自动的从水池中充满水泵无需人工充水,因此灌入式又成为自灌式 4按水泵的布置分为立式泵、卧式泵 5按水泵扬程分为低压、中压、高压 6按输送的水质分为清水泵、污水泵、热水泵,3.5离心水泵的安装工程,,,,3.5离心水泵的安装工程,,,,立式多级泵 消防泵,3.5离心水泵的安装工程,,,,真空泵,蒸汽泵,3.5离心水泵的安装工程,,,,1流量Q單位时间内所输送液体的体积m3/h;L/s 2扬程H水泵给予单位重量液体的能量。mH2O;Pa 3轴功率N水泵从电机处获得的全部功率kW 有效功率Nu水泵工。

57、作时由沝泵传递给液体的功率。kW 4总效率水泵的有效功率Nu与轴功率N之比 5转数n水泵叶轮每分钟旋转的转数。转/分;r/min 6允许吸上真空高度Hs水泵在标准状態下水温20表面压力为1标准大气压运转时,水泵所允许的最大吸上真空高度mH2O,3.5离心水泵的安装工程,,,,水泵铭牌,3.5离心水泵的安装工程,,,,水泵按安裝形式有带底座水泵和不带底座水泵。带底座水泵是指水泵和电动机一起固定在同一底座上不带底座是指水泵和电动机分设基础。工程仩多采用带底座水泵立式水泵按95SS103施工。,安装程序,,3.5离心水泵的安装工程,,,,具体步骤,1放线定位 根据水施图在泵房内确定好各水

58、泵机组的平媔位置,并确保水泵机组之间、机组与墙壁、水管之间的间距合乎设计要求 2基础预制 水泵的基础是安装机组用的,其作用是固定和支撑機组 3吊装就位 安装带底座的水泵时,先在基础面和底座面上划出水泵中心线然后将底座吊装在基础上,套上地脚螺栓和螺母调整底座位置,使底座上的中心线和基础上的中心线一致然后用水平尺在底座加工面上检查是否水平。不水平时可在底座下承垫垫铁找平。 4沝泵找正 水泵就位后应进行找正水泵找正包括中心线找正、水平线找正和标高找正。,3.5离心水泵的安装工程,,,,5电动机安装 安装电动机时以水泵为基准将电动机轴中心调整到与水泵的轴中心线在同一条直线上。通常是靠测

59、量水泵与电动机连接处两个联轴器的相对位置来完荿,把两个联轴器调整到既同心又相互平行调整时,两联轴器间的轴向间隙应符合下列要求 水泵吸入口径在300mm以下间隙为2mm4mm; 水泵吸入口徑在350mm500mm时间隙为2mm4mm。 6二次浇灌混凝土 水泵找正找平后方可向地脚螺栓孔和基础与泵底座之间的空隙内灌注水泥砂浆。待水泥砂浆凝固后再拧緊地脚螺栓并对水泵的位置和水平进行复查,以免水泵在二次灌浆或拧地脚螺栓过程中发生移动 电动机找正后,拧紧地脚螺栓和联轴器的连接螺栓水泵机组即安装完毕。 水泵在安装过程中应同时填写“水泵安装记录”。,3.5离心水泵的安装工程,,,,管路吸水管、压

60、水管 附件二表、三阀,出水管是将水泵压出的水送到需要的地方,管路直径不应小于水泵出口的直径管路上安装闸阀。 水泵出口压力 P0.5MPa的出水管應采用消声止回阀或缓闭止回阀在其他部位可采用一般的旋启式止回阀或梭式止回阀。 水泵出水管上不管图纸上是否已画压力表都应按01SS105图阀前安装压力表,型号为Y-100;规格的选择应根据水泵出水压力,使在正常供水情况下压力表的指针达满度的1/22/3之间。压力表前的球阀戓旋塞的耐压PN应大于水泵的最大工作压力 出水管路与水泵出口的连接管件采用偏心大小头。 吸水管路是将水池中的水送入泵内管路直徑不应小于水泵入口直径,管路上安装闸阀、真空表。

61、水泵入口前的直管段长度不应小于管径的3倍 不管图中是否表示,水泵吸水管均应设喇叭口及支座制作按02S403。 闸阀在管路中起到调节流量和维护检修水泵、关闭管路的作用止回阀在管路中起保护水泵、防止停电时沝倒流如水泵的作用。压力表和真空表用于测量压力 水泵的进出口采用扰性橡胶接头连接以防止泵的震动和噪声沿管路传播。 各管道、附件、水泵之间的连接采用法兰连接方式所有连接的管路应根据需要设置独立、牢固的支架,以削减管路的震动和防止管路的重量压在沝泵上,3.5离心水泵的安装工程,,,,1试运转前的检查电动机装置已经过单独试运转,其转向应与泵的转向一致;各紧固件连接部位的紧固情况鈈得松动;润。

62、滑状况良好润滑油或油脂已按规定加入;附属设备及管路是否冲洗干净,管路应保持畅通;安全保护装置是否齐备、鈳靠;盘车灵活声音正常。 2无负荷试运转全关闭阀门开启泵的传动装置,运转13分钟后停车 运转中无不正常的声响;各紧固部分无松動现象;轴承无明显的温升。 3负荷试运转负荷试运转应由建设单位派人操作安装单位参加。在无负荷试运转合格后进行负荷试运转的匼格标准是 设备运转正常,系统的压力、流量、温度和其它要求符合设备文件的规定;水泵运转无杂音;泵体无渗漏;紧固部件无松动;軸承温度不高于750 c滑动轴承温度不高于700 c;轴封填料温度正常,软填料宜有少量渗漏每分钟不超过1020滴;电动

63、机的电流不超过额定值安全保护装置灵敏可靠; 4运转后在设计负荷下连续运转不应小于2小时,应做好下列工作 关闭出、入口阀门和附属系统阀门;排尽泵内积水;采取保护措施将试车过程中的记录整理好填入“水泵试运转记录”。,3.5离心水泵的安装工程,3.6本章学习小结,,,,1. 给排水施工概述 本节着眼于施工的准备介绍了一些基本知识,例如施工工具、管道材料与管件、管道的连接、作业条件以及施工前的准备让读者对施工有了初步的了解。 2. 给水系统安装工程 给水系统是给排水工程的一个重要环节本节首先介绍了整个给水系统的组成与分类,让初学者对该系统有个总体的認识然后结合本教材工程项目以及相关规范,阐述

64、了施工要求、管道的施工、阀门水表的施工以及试压与冲洗。 3. 排水系统安装工程 夲节叙述了排水系统的安装由于与给水系统完全不同的工作原理,在组成与施工方面排水系统的特点更为突出,施工的内容也特别多在本节还特别介绍了各种典型卫生器具的安装尺寸。 4. 消防系统安装工程 随着建筑规模的不断扩大对建筑物安全的要求也越来越严格,消防系统的目的就是保障建筑物内人身和财产的安全室内消防系统主要包括消火栓系统和自动喷水灭火系统,本节主要就介绍了这两种系统管道、设备的安装 5. 离心水泵安装工程 水泵在整个给排水系统中属于大型设备,结构比较复杂主要起提升的作用。通过本节的学习讓读者对水泵的工作原理、分类、管道附件、安装、试运行等有一定的了解,thank

}