9KW的三相380V电器线路在100米以内苴不穿管敷设,用标方4平方毫米的铜线;开关选择塑壳式微型断路器DZ47-63 D25 3P 即可要求
你对这个回答的评价是?
看你的2113电器是三相四线380V的用电器5261還单相220V的用电器如果是单相220V,电流大约4102是41A,用铜线10平方的1653空气开关用额定电流是63A的就可以。如果是三相四线制380V,电流大约是14-16A之间,铜线用4平方的就够了空气开关用额定电流是25A的就够了。
你对这个回答的评价是
如果是单相220V,要用国标6平方毫米以上的铜芯线空开用60A-100A
你对这个囙答的评价是?
6平的不行10平的塑铜还要有些温升的