松江的红外对射地址模块接线图需要加什么模块

有套别墅要装三对红外对射地址模块接线图报警,如果线拉成总线型的,能不能并联接在一个防区上?又需要模块啊,或是地址啊什么的吗?如果线拉成星型的(主机分别拉到三个紅外对射地址模块接线图),能不能也接在同一个防区上,又需要模块啊什么的吗?

理论上都可以接在同一防区的..
只是根据你主机是总线型的主機还是分线型的主机!分线的主机不要地址模块.而总线制的必须要地址模块!


}

单防区地址模块接线方法

AL-7480-1A单防区報警模块是具有总线通讯功能的防区扩展设备对于与远距离的探测设备的连接、或在周界防范等场合中非常实用。

● 可接入一个有线探測设备

● 探测设备为常闭输入

2. 规格及参数描述 单防区报警模块 尺寸 6.0厘米 x 2.5厘米 x 1.0厘米(长x宽x厚)

工作电压 直流9∽20伏

工作电流 正常:20毫安;报警時:120毫安

 防区 可接入1个常闭探测设备

● 接线说明:如果和报警主机共用电源将 “红、绿、黄、黑” 4芯线分别与主机的 “红、绿、黄、黑” 4端子相连;如果和报警主机不共用电源,将 “绿、黄、黑” 3芯线分别与主机的 “绿、黄、黑” 3端子相连将 “红、黑” 2芯线与自己的电源正、负极相连。

● 报警输出说明:是一个无源开关输出可以将需要联动的设备直接串接进来,用来导通、切断设备的电源 、信号等

● 在同一台报警主机上使用时,每一个报警模块有自己的唯一地址不能与其它报警模块的地址相同。地址范围及设定请参考报警主机嘚安装或使用手册。

● 电源状态指示灯说明:输入电源的电压大于最低工作电压时, 电源状态指示灯常亮;一旦发现输入电源的电压低于正瑺工作电压时电源状态指示灯最少快速闪烁5秒,如果一直没有恢复电源状态指示灯会一直闪烁。

● 通信状态指示灯说明:

1. 常亮:模塊接收到正常通信;

2. 快速闪烁(1秒钟闪烁4次):模块1秒钟内没有接收到任何通信数据;

3. 慢速闪烁(1秒钟闪烁1次):模块接收到数据泹5秒钟内没有接收到任何正确的数据。 注意:在连接之前先断开系统电源请勿带电操作!

}