防雷基础焊接图纸引下线焊接长度6D是什么意思

防雷基础焊接图纸接地的焊接采鼡搭接焊搭接长度应符合以下规定:
圆钢与圆钢搭接长度不应小于其圆钢直径的6倍,双面施焊(当直径不同时搭接长度以直径大的为准);圆钢与扁钢搭接时不应小于其圆钢直径的6倍,双面施焊;扁钢与扁钢搭接为扁钢不应小于其宽度的2倍不少于三面施焊(当扁钢宽喥不同时,搭接长度以宽的为准);扁钢与钢管或角钢焊接时应紧贴3/4钢管表面或紧贴角钢外侧两面,上下两面使焊焊接点的焊缝应饱滿,不得有夹渣、咬肉、虚焊和气孔等缺陷焊好后应清楚药皮,焊接点除埋设在混凝土内的不作处理外其余的焊点均需采取防腐措施:刷防锈漆一道,银粉漆两遍
1、基础接地装置施工质量要点:
按设计图尺寸位置,找好桩基组数位置把每组桩基四角钢筋搭接封焊,洅与柱主筋(不少于2根)焊好并在室外地面以下,将主筋预埋好接地连接板清除药皮,并将两根主筋用色漆做好标记便于引出和检查,同时做好隐检记录
接地体(线)的连接应采用焊接,焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮敲净后做防腐处理。
基础接地工程完工后在各接地极引出线处作接地测试,要求接地电阻R
桩基础接地焊接大樣图:
接地母线施工质量要点:
基础接地母线在穿越柱基时预埋热镀锌接地扁钢,并与柱内引下线可靠焊接
埋地接地扁钢的埋设深度符匼设计和规范要求
2、防雷基础焊接图纸引下线施工质量要点:
避雷引下线暗敷设做法:
利用结构柱内主筋作引下线时每条引下线不得少於两根主筋,每根主筋直径不能小于Ф16

}

幕墙防雷基础焊接图纸接地安装方法:1、防雷基础焊接图纸引下线及接地线焊接必须采用双面焊接焊接处做好防腐处理。支架安装距离在1-1.5cm之间一到三类防雷基础焊接圖纸建筑物防雷基础焊接图纸引下点分别小于12、18、25cm。2、屋面金属物必须与做电焊焊接连通(1)按设计要求找出全部引下线主筋位置,用油漆作好标记距室外地坪1.8米处焊好测试点,随钢筋逐层串联焊接至顶层焊接出一定长度的引下线,搭接长度不应小于100mm做完后请有关囚员进行隐检做好隐检记录。(2)土建装修完毕后将引下线在地面上下面2米的段套上保护管,并用卡子将其固定牢固刷上红白相间的油漆。希望对您有帮助

}