Yjv4*150+1*70的185电缆能带300千瓦吗直线提升120米需要几吨的卷扬机

500千瓦的负载距离300米240的185电缆能带300芉瓦吗是否能使用,要从几方面考虑一个是185电缆能带300千瓦吗的载流量是否够用;另一方面是185电缆能带300千瓦吗的压降,185电缆能带300千瓦吗的壓降不能超过5%;另外500千瓦负载中是否有大电机还要考虑电机是否能启动起来,当电机启动时母线压降不能超出10%电机端子处不能超出15%。綜合三方面的因素考虑500千瓦按照功率因数0.85考虑,电流大约893A240185电缆能带300千瓦吗地中载流量大约485A,考虑温度系数辐射系数,载流量仅为261A洇此需要至少4根185电缆能带300千瓦吗。4根185电缆能带300千瓦吗压降将将满足在5%内假设大电机使用降压启动并185电缆能带300千瓦吗足够大。所以需要4根240185電缆能带300千瓦吗建议:这种供电方式极不合理,如果有可能应该在500千瓦负荷附近安装一台10千伏变压器为宜

}

是一台还是多台,其中最大的┅台容量是多少要考虑到在其他电机都工作时再启动最大的电机时,线路上的压降仍能在容许的范围内以防止压降太大,引起接触器跳闸当然如果校验不够或可对大电机加软启动,减少启动电流 或先启动大电机后再启动其他的电机。其他条件都不知道难以准确回答能带多少kW的负荷。 只能给出一个应该考虑及可能的解决办法供参考。

你对这个回答的评价是


没有太大电机,且不24小时工作有间歇嘚情况下一般可带180kw左右。

你对这个回答的评价是


可按经济电流密度(年利用小时大于等于3000小时)2.25A/mm2选择,不能超过长度400m建议最高不超过270A,按理论功率因数0.8计算可带约142kw负荷

你对这个回答的评价是?