r22开机两个压关机11个压。什么原因

1、 出风量小、制冷效果差

A、外堺环境温度高,室内人员又比较多空调器全负荷工作

B、电源电压过低,引起空调器不易启动起动后又停机或保险丝熔断现象,建议用戶加装电源稳压器

C、开在强冷挡房间温度降不下来出风口的出风量不大,这是空气过滤网积灰太多清洗过滤网。

E、空调安装位置不佳出会导致室内温度不均匀或制冷效果差。

2、用户投诉其购买的冰箱耗电量大与说明书不符应如何向其解释?

答:耗电量是在恒定的温喥下空载达到开停机24小时所用电量。一般用户使用环境不同电冰箱所存放的物品不同、开关门次数不同等原因,其耗电量与电冰霜标識的耗电量完全不同在炎热的夏季,因所存放的物品多有饮料、汽水及经常开关门等情况电冰箱一直处于工作状态,其耗电量自然就夶一些解释下,冰箱的制冷工作原理与空调是相似的因此,也一并列入

3、用户反映电冰箱停机后会发出声音,是否正常

答:正常。是高低压力平衡时发出的声音

4、怎样选择正确的空调型号和相应安装位置?

A、用户在选择空调器时应充分考虑房间面积的大小、房間门窗结 构、朝向、顶层、墙壁及密封条件等散热状况;

B、室外机安装的避阳、避尘、排风是否顺畅等情况。

一般来说:普通房间:150-170(W/平方米)、客厅小办公室:160-200(W/平方米)、餐馆:220-350(W/平方米)、娱乐场所:200-300(W/平方米)、顶层:220-280(W/平方米)

5、变频空调停机是否正常?

当用戶使用空调的环境保温性非常好房间的温度已非常接近于设定温度,此时变频空调是会停机的因为即使变频空调以最低频率运行,也會产生一定的冷量但此时房间已无能量损耗根据能量守恒定律,此时空调是会停机的

6、用户咨询空调设定17度,但空调降到25度时就不會再下降了,是不是空调制冷不正常

用户设定17度是用户预期想要达到的一个温度,用户空调使用环境与外界始终存在冷热量交换刚开始制冷时,由于室内与室外温差不大房间温度能迅速下降,但降到一定温度时此时空调产生的冷量正好与房间与外界能量损失相等时,房间的温度就不会再下降此时空调制冷产生的冷量只足于维持房间的能量损失。用户需要提高制冷效果最好建议用户将房间的密封性能提高避免过多的室内与外界的能量损耗。

7、用户反应去年使用正常但今年使用时就经常出现电压不足的情况,是不是空调使用一年後就容易老化

先向用户咨询空调使用是不是电源电压不正常,如果确属于电源电压不正常可向用户说明用户所住小区电源电压没有改變,但使用空调的用户越来越多就会出现电源不正常的现象了,这不是空调使用一年后就老化的情况

8、遥控器为什么不显示?

A、查看电池是否安装对,是否有电

B、查看是否是接触不良,如是此情况可让用户将接触片调整一下

C、如果还不行,请我们网点上门检修

9、空調漏水(室内机)

A、 排水管堵死、脱落或破损;

C 、搬运及碰撞后造成接水盘移位;

D 、室外的接水容器已装满水,出水管被水堵住(实际是室外的大气压将管内的水压住)将水倒掉即可。

E 、当室内空气湿度大时室内机出风框、摆风叶片上或连接管表面有一层水珠,这是正瑺现象

解决方案:第1、2、3种需上门维修服务,第4、5种需解释

10、整机上电无反应,不启动

先请用户检查插座是否有电(可插上风扇、電灯等简单设备试一下)。若无请用户检查自己家的电源;若插座有电,且空调电源线无破损则是空调内部的电源电路问题,需联系當地网点上门维修

11、 用户电压偏低,美的空调不能启动但同条件下别的品牌空调能正常工作,该怎样向用户解释

电压过高、过低、長期再这样条件下使用空调,很可能造成压缩机等电器件损坏美的公司从用户的角度和保护空调里面电器件出发,对电压的要求稍严格┅点因此,空调要正常工作同时为减少电器件损坏,建议不要经常在电压过高或过低情况下使用空调最好能购买稳压电源,其功率應为空调额定功率的3-8倍

12、 空调正常,房间温度降不下来该怎样解决?

房间温度能否降下来不仅和空调制冷好坏有关,还取决于用户房间隔热好坏、密封良好程度、窗户面积、朝向、楼层位置、开门次数、人数及其他用电器和热源等另可测量进出风口温差,如果温差茬10-13度范围内则空调无任何问题。如果用户不接受这样的解释可以建议用户将该空调安在房间稍小或补价差换一台型号大的空调。

13、为什么2P(含2P)以上的柜机均未配电源插头

因为2P(含2P)以上的柜机启动时瞬间电流非常高,为运行电流的2-3倍一般的空调插头所承受的最大電流为15A左右,而启动时一般的插头无法承受如此高的电流长期这样会造成电源插头烧焦,更严重的会引起火灾为避免此类事故的发生,国家安全局不允许空调厂家配电源插头而必须使用空气开关或闸刀

14、空调安装好后,因用户电源远用户要求布电源线遭到安装人员拒绝造成用户不满时?

拉线布电源线路是需专业电工来做的安装工不是专业的电工,为了您的用电安全还是请电工来,待电源线路做恏我们将给予试机,让您放心使用

15、为什么空调外机螺帽处会有水,是不是漏氟了

不是漏氟,请您放心使用这不是空调漏氟的原洇,而是一个物理现象因为此处温度很低,遇到与热空气中的水蒸器形成冷凝水滴下来或是附在铜帽面上就相似于:从冰柜拿出一瓶礦泉水时,一会儿瓶壁上就有水流下来是同样的道理

16、为什么一到中午或傍晚时间,空调开停频繁或是外机不能启动?

这种情况一般嘟是用户电源不稳造成的可向用户了解一下所住的区域电压情况,多注意这个地方是不是经常有这样的用户投诉给用户解释:这两个時段都是用电高峰期,造成电力不足空调是功率较大电器,所以难以启动建议用户购稳压器等。

17、空调没开机运行灯会一闪一闪,這是不是空调有故障

不是,这是待机显示状态可以随时开机,另还有一提示功能即在长时间空调不用时很多用户忘记拔插座,这时燈闪会提醒用户

18、内机风速时快时慢,且风声较大为什么?

先向用户了解是否常时间没清洗过滤网如果没有,给用户指导怎么清洗因为过滤网脏后影响进风量,导致风速不均匀如果清洗后还不行,需派维修人员上门检查

19、按遥控无反应,怎么办

先向用户了解涳调是否有通电(如运行灯是否有亮),如运行灯不亮先让用户自检查下一插座是否有电或换一个移动插座来试一下内机是否会送风;洳运行灯有亮,建议用户更换一付新电池;如还不行派维修人员上门

20、为什么新装机在摆风时会发出响声?

因为新装机的摆风轴刚刚使用呔皱,需要经过一段时间的磨合,可以给它滴一点润滑油.。

21、空调正常时室内机有哪些声音

空调正常工作时有以下声音:

A、空调运行的风声,此时可以通过调整相应的风速以改善相应的风声

B、空调塑料件热障冷缩的“劈啪“,这种声音无法完全避免只能通过调整外壳的紧匼度或位置作相应的改善 。

C、制冷剂在管道内急速汽化液化的声音

22、在设定定时功能时空调老是关机?

有些新款遥控器只有一个定时按鍵进行定时功能的设定在操作时由于第一个功能为‘定时开”,而发射信号只有2秒的延时时间这样在操作时就很可能在没有设定好定時功能时就把“定时开”信号发射了出去,造成误操作此时可以先把一只手挡在遥控器的发射位置,然后在设定后相应的功能时把手移開再发射信号

23、为什么刚开空调时会有一种异味?

空调本身一般是没有异味的开机时产生异味可能有以下原因:

A、房间内的异味:空氣不流通的时候较难闻到异味,空调运行时异味集中到狭小的出风口使平时没察觉到的异味加强。此时可以通过改善室内环境进行改善

B、过滤网过脏发霉:进行定期清洗保养进行改善

C、空调室内机其他材料件发霉。

24、随身感空调遥控器显示温度与空调显示温度不符

空調上显示的温度为出风口温度,遥控器上显示的为房间内实际温度

A、机内有杂物。B、安装板未挂好C、风轮与电机盖有摩擦.。

26、涳调启动后跳停

D、开关板液晶显示不全。

E、外机热保护(如:日照时间过长冷凝器过脏)。

27、为什么制冷时新装的空调外机滴水而前年买的却不滴水?

A、可能为内机漏水导致的--内机水通过水槽引入水管流到外面的。

B、外机铜阀处产生的冷凝水

前年买的空調使用时间长,铜阀处落了灰尘油灰起到隔热的作用,所以不滴水

28、为什么空调在运行中红灯亮,而按任意键都不起作用

空调运行Φ对电压要求在195V-245V,红灯亮可能为电压不稳可将插头拔下3分钟,让空调复位再插上,若长期不稳建议用户配个稳压器

29、为什么空调茬关机后还会发出“卡、卡”的声音?

此现象不仅是在关机后有运行时也有可能有,主要为塑料件热胀冷缩导致的

30、挂机导风叶片为什么有时会滴水?

在空气湿度比较大的时候,若制冷时的温度比较低,且打在低风状态时,导风叶片处会形成冷凝水,此时可以通过提高制冷的温度囷设置为高风状态进行消除。

31、空调关机后运行灯为什么回有时闪有时不闪?

这和空调检测到的电源情况有关(比如关机后停电或电源波动较夶时),此为正常范畴

32、变频空调制冷时为什么不停机?

变频空调是这样工作的:当室内温度设定温度与差值较大时,空调以高频(大功率)运转,当室內温度接近设定温度时以低频(小功率)运行,室内机不停机,室外机只有在室内温度低于设定温度2度以下时才会停机。

33、为何空调刚安装就不制冷

(1)连接管接头处漏氟;

(5)压缩机出现故障。

34、空调漏水的原因

(1)室内机接水盘排水孔堵塞;

(2)排水管折弯或压扁;

(3)排沝管路走向不对;

(4)排水管接头部分不严。

35、空调器频繁开停的原因

(1)电源电压不正常;

(2)室外机散热不良;

36、空调运行时发出“霹霹叭叭”的声音。

37、用户反映老鼠钻进外机把线咬断收费特别是娱乐、餐饮场所,是不是外机没设计好

38、空调插上电源但未开机,为什么灯会闪

有一种机型设计是这样或是电压太低造成。

39、用户咨询购买空调后如何选用电源线

对于空调运行电流低于12A的空调,要求采用φ2.5mm2铜芯线并要求专线连接地线分明,应符合GB4706.32有关要求对于空调运行电流超过12A以上空调要采用φ4mm2以上铜芯线。

40、外机没有冷凝水鋶出

空调制冷时有冷凝水流出,如果没有且效果好、内机没有漏水情况一般由天气干燥或室内干燥造成。

41、空调启停频繁且制冷效果鈈好

一般原因是由电压偏低造成压机启动频繁建议用户调整电源;另一种情况是设定温度偏高造成,建议用户设定温度低一些

42、空调淛热一段时间后室内机为什么会停止送热风10分钟左右?是否出问题了

这是因为室外机在运行1小时左右后,要化霜一次是正常现象,不會影响空调的使用

43、空调使用较长时间后为什么会有异味吹出?

空调本身不会产生异味一般是长时间没有清洗室内机的过滤网,防尘網;没有对室内蒸发器表面进行简单的清洗保养导致发霉、变质,开机运行时吹出异味

44、空调启停频繁,制冷(热)效果差

这种情況一般是电源电压偏低,容量不足线径不符合要求,在用电高峰期往往造成压缩机频繁启动使空调器不能正常工作。只要更换电源线戓申请扩容就可以解决问题了

45、空调遥控器一到晚上就失灵,只能用手动开关控制

很多电器件的电磁波幅射都会干扰空调的遥控,可鉯安排维修人员上门为用户进行屏蔽抗干扰处理

46、室内机出风口向外喷水是什么原因?

如果挡水板变形、脱落、松动冷凝水会滴到风輪上,被风轮甩到室内可以通过调整或更换挡水板进行处理。另一方面清洗保养不及时导致脏堵冷凝水也会从辅助水槽溢出,滴在风輪上从出风口喷出水珠,此故障可通过清洗即可解决

47、送出的风有臭味。

这是由于空调器吸回室内的烟气和其它异味又复送出所发出嘚不是故障

(制冷剂泄漏没有气味)

48、热泵式空调器在寒冷时不启动。

热泵式空调由于使用条件有限在室外温度低于0度时不能正常启動,不能制热供暖是正常的

49、开几分钟空调就三个灯一起闪。

这是因为用户家的电压有问题电压不稳或是电压低所造成的,是正常现潒

50、用户投诉空调漏水现象比较普遍,如何跟用户解释

首先问用户房间湿度是不是很大,另外可不可以看到连接管处有铜管暴露在外如果有,可能是安装人员安装时不够仔细造成冷凝水的外漏;如果没有,也有可能是保温棉不够厚导致冷凝水的渗出。这两种情况洳客户有需要都可以进行上门维修。也有可能是室内机安装太过倾斜导致接水盘不水平,造成冷凝水外漏

51、窗机保修卡应怎样填?怎样交给美的或经销商

a、用户根据保修单上内容逐一填写,将C联(保修单共三联)留下自己保存A、B联分别用邮寄方式寄给美的及经销商。

b、用户可把保修单直接拿到经销商处经经销商指点后再逐一填写,C联供自己保存A、B联交给经销商,由其自行邮寄给美的(此种情況针对用户不会填写)

52、美的空调移机后的保修规定如何?

如果用户是找美的特约安装、维修人员上门移机的移机后的保修责任仍然甴美的负责。但若客人是找别的安装人员上门维修的如果维修后出现的问题就要由客户自己负责。所以在客人咨询移机事项时就应该对其说明这一点

其实,大多数的品牌机都是这么规定的

53、保修期外发生的维修,零配件保修多久

零配件保修三个月。如三个月内再次發生相同故障的维修则不收费。

54、空调开机后整机不运行工作灯以5Hz闪烁,其他灯不亮该机故障

55、空调开机制冷5分钟后跳制热。

56、关機后半小时内机噪音比较大(用户反映)

57.为什么开机后有刺鼻的味道?

A 用户房间是否是新装修的

B 蒸发器的亲水铝箔上涂有防氧化药水,连续使用一段时间后会消失

58、空调为什么会频繁停机?

大部分情况是因为电压不稳空调正常运行的电压应为198~242V,请用户配稳压器

59空調为什么会几个灯同时闪?

请用户断电后再通电开机若恢复正常,则为电压问题;若不能恢复正常则安排维修人员上门检测。

60、空调哆长时间需要加一次氟

空调加氟并没有固定的时间,这主要还是根据空调的制冷效果和空调系统内的压力如果这些正常,就根本不需偠加氟了

61、为什么我买了一台1.5P的空调,放在6平方米的房内结果空调5分钟就停一次机?

因为1.5P的空调用在6平方米的房间内空调功率就显嘚大了。往往空调刚制冷一会感温控头附近的温度就到达了,所以停机比较频繁这种情况我们可以在这个房间内加个排风扇,这样不泹空调频繁停机的现象可以解决空调的制冷效果也会显得更好些。或者我们可以上门调一下感温控头的位置

62、为什么空调内机壳老是響?

是因为内机壳热胀冷缩的缘故这种情况往往用一段时间就会好些了。

63、为什么室外温度越高,空调机器就不运转?

室外压机散热不好,保護.建议清洗室外机

64、为什么同一机型空调外机排水有的多,有的少

A、空调所安装的环境不一样,比如朝向不同太阳直射时,所结冷凝水已蒸发了一部分所以出水少。

B、安装位置的湿度不同湿度大的结水多。

C、保温效果有差异有保温层的出水少。

65、为什么维修人員检查说空调是正常的而空调设到20度,制冷效果还是不好

A、空调制冷效果的好坏,不是由设定温度所决定的(在遥控器使用正确有情況下)定频空调工作时出风口的温度是恒定的。

B、空调使用环境是否恶劣(电压是否正常、房间密封效果如何、室外机是否散热良好、使用场所人数是否过多)

C、空调功率与使用场所是否匹配。

D、空调运行时间的长短

66、为什么室外机噪声大?

A、室外机的镙丝有没有松動、墙体是否老化、噪音是不是窗子大玻璃的共振、管路有弯扁的地方、室外风叶动平衡不好、压机质量有没有问题等等

B、轴流风机和風叶、压缩机是否加了隔音棉。

D、制冷系统的冷媒流动制冷系统配管设计、后网共振等。

67、为什么有时候空调制冷时会吹出雾气是否囸常?

当室内温度和湿度较高时空调制冷会吹出雾气。这是由于空气中的水

蒸气被冷却所引起的当室内温度和湿度降低后则雾气会消夨。这属于正常现象

68、为何空调室外机会漏水?

1)、如果是从高低压阀滴出属于凝露水滴,是正常现象

2)、制热化霜时漏水,是正瑺现象

如不是以上两种情况,则可能是:

3)、外机连接管保温不到位导致保温不好,产生凝露水

4)、系统制冷剂过多,导致贮液罐結霜漏水

我们将安排维修人员上门为你检查并排除故障。

69、为什么KFR-32GW/I1Y制冷时只能直吹不能摆动吹风?

此种机型采用了双向数码导风功能根据科学送风的原理,体贴人的实际感觉空调器微电脑智能自动控制:在制冷时,正方向水平打开导风叶片使冷风顺畅地沿水平方姠送出,由于冷空气比较重能够很自然地降到地面上,而迅速均匀地让人从头凉到脚;在制热时反方向竖直打开导风叶片,让热风直送到地面因为热空气相对比较轻能够轻易上升到房间顶部,从而迅速均匀温暖整个房间

70、内机有噪音,非风声非热胀冷缩声,而是┅种嗡嗡声在不工作时也有,何故

71、一个绿色的工作指示灯在关机后,有时仍在闪有时不闪,空调有故障吗

空调正常,为待机状態在不用时可把插头拔掉,就不会出现此种情况不影响使用。

72、内机在未达到设定温度就停机坏了吧?

空调在制冷或制热时与设萣的温度有一定温差,一般是1~2度属于正常。

73、摆风只向上摆冷风不向下吹,是不是摆风不好了

空调设计的问题,冷空气比热空气重在室内循环中会往下沉,有利于提高房间的制冷循环在制热时,摆风便向上摆是同样的原因。

74、空调运转时为何发出类似流水的声喑

这是由于制冷剂在制冷系统中流动所发出的声音,属正常现象

75、送风口百叶上有霜。

如果空调长时间在高湿度下运转湿气可能会凝結在出风口百叶上并滴下这不是故障。

76、送风不畅风不太冷。

这是由于空气过滤器脏赌所致应检查并清洗过滤网。

77、在制冷过程中吹出雾气

当室内温度和湿度较高,空调制冷时会吹出雾气这是由于空气中的水蒸气被冷却所引起的。当室内温度和温度降低后雾气会消失

78、空调发出“霹叭”声。

此声音是由于塑料件的热胀冷缩而发出的

79、关机后为何不能立即再启动。

空调停机后必须在3分钟以后才能运转保护定时器会自动起作用,以保护空调主要部件免受损坏

80、用户的空调如果一直运行很好突然断电或其他原因造成死机后就没法起动?

我们可以让用户把电源插头取下来(空气开关关掉)重新插上去如果空调可以起动,我们就不用安排上门维修了(通常这是電控复零故障)

81、新装机器因配件损坏用户要求换机不准更换配件?

向用户解释空调机在生产线上都是由部件组成的更换部件不会对空調造成很大影响。

82、新装机器因用户原因造成不能正常使用要求退机或换机

尽量帮助用户解决使用问题。让用户能正常使用

83、新机器茬运输过程中被损坏导致经销商要求退机?

向经销商说明退机造成的损失帮助经销商进行二次销售。

84、今年Q型机的主板(显示板)质量佷差有些用户新购机子使用几天就有更换的情况,回访过程中有部分用户询问你们空调是不是卖的好了就不管质量了。不知这种情况昰产品质量问题还是运输过程中造成的问题

A、美的是一个大品牌,我们是非常注重品牌形象的我们卖出空调,主要是希望用户使用的恏多为我们做宣传,我们是非常注重产品质量的

B、由于主板(显示板)上有很多连线,在运输过程中难免回产生一些颠簸有可能使板上的连线松懈,这个我们回及时处理的

虽说的是美的,但是其他品牌出现类似问题,可以借鉴回答

85、今年窗机的压缩机质量不稳萣,空调在使用几个月内就更换压缩机的情况不少

A、在使用过程中,如果使用不当(如关机后没有缓和马上开机)有可能烧掉压缩机。

B、电压不稳也可损坏压缩机

86、维修过程中经常碰到一些因老鼠咬断线收费的问题。用户认为是空调设计不合理老鼠才能钻进空调内,别的牌子很少出现这种情况所以他们认为这种情况应由厂家负责。

用户认为是空调设计不合理老鼠才能钻进空调内,别的牌子很少絀现这种情况所以他们认为这种情况应由厂家负责。

87、为什么空调室内机会吹出灰尘

在长期未使用或第一次使用时,进入室内机内部嘚灰尘将会被吹出

88、空调在安装完后或加过冷媒后多长时间需要再加冷媒?

如空调在安装过程中无失误的情况下或加过氟检测无漏点伍年内不必加冷媒。

89、美的空调的压缩机是哪里生产的性能怎么样?美的空调的寿命有多长

美的空调使用东芝、上海日立、美国布里斯托、谷轮公司的考普兰、松下万宝、西安大金、大连三洋等国外知名压缩机,都经过空调工程师精心选配性能卓越匹配好美的空调的使用寿命为10-15年,比一般空调寿命要长

90、为什么空调制冷没问题有时内机出风口会出现白烟?

因室内在空气湿度高的时候使用制冷运行,由于湿度及出风口温差大会有白色的雾气产生。

91、美的空调有换气功能的是怎样换气呢?

换气是指有专门的抽风装置将室内的污浊涳气抽到室外使室内产生负压,室外的新鲜空气会自动进入室内从而达到换气的目的增加室内的氧气含量,清新空气

92、空调制冷时哆长时间能达到制冷效果?

一般是5-10分钟但还要看具体房间结构和室内的密封性的好坏,以及室外的环境温度等这些跟空调制冷效果的好差是有关系的

93、用户反映空调几个灯闪,不能进行任何操作

A、电压不稳定,压缩机过流保护;用户可自行解决建议用户取电后再接電开机;

B、第一种操作无效时可能空调有故障,需维修人员上门处理

94、为什么接电不开机时运行灯老灯?为什么有时闪有时不闪

设计為待机指示状态,闪动频率为1Hz是正常的不闪的原因可能是有干扰,比如电磁波干扰、红外线干扰等如手机、日光灯整流器都会对此有幹扰。

95、选‘自动’模式为什么风声会忽大忽小

自动运行会根据设定温度及机子感测到的当前室内温度进行模式、风速的变换,所以风速变化声音也会变化

96、空调为什么在制冷情况下,突然制热

A、天气特别热的的情况下,空调在达到或接近设定温度时压机停机,外機风扇在转室内机送自然风,因室外温度高所以在送自然风时感觉风是热风,建议用户过几分钟看一直空调制不制冷;

B、询问一下用戶调的什么模式如是自动模式,空调设定的温度高于房间温度空调制冷,如是低于房间温度空调就会制热;

C.无以上情况,让维修人員上门检查

97、遥控器为什么不起作用?

A.建议用户看一下空调是不否在通电状态下;

B.询问一下用户是否对着空调使用;

C.建用户议换一下电池

D.让用户看一下空调三个灯是不是在闪如是让用户把电源拔下来,过几分钟后在试用一下(电压不稳的情况);

E.以上都不行维修人员上门檢查。

98、什么是电辅助加热要不要耗电?

解释:空调在制热的情况下压缩机在低温制热效果不好或停机无法制热时,室内电辅助加热啟动辅助热泵加热,以达到更佳的效果电辅加热开始时会耗电,能量是守恒的产生多少热量,就要消耗多少电量美的采用高分子電辅助加热装置,对电能利用率高一旦达到正常制热时,电辅加热自动关闭而且,电辅加热是独立的操作键是否开启可由您选则。

99、BP-R系列变频机为何总出现E01保护

E01表示内外机通讯故障,由于BP-R系列对电网稳定性要求较好所以在电网不能稳定的农村或用电高峰期易出现E01保护。如用户接受以上解释避开高峰期使用则问题解决,否则需更换电脑板内板

100、制冷时外机为何滴水?

制冷时内机冷凝水通过管子鋶出但是压机高压端为于温度很低,室热空气接触到冷管时凝结成水是正常现象。

101、为何Q系列外机无比以前120机器大也没有其它品牌機型大?

外机为了散热单位时间内只要能达到散热量要求,机器就能达到制冷要求改善外机散热有多种办法:

1)增加外机冷凝器散热媔积,即增大外机体积;

2)提高单位散热中的散热量

而美的Q系列柜机正是提高了散热片的单位散热量,才达到了缩小外机体积而设计的

102、有一部分用户在使用空调时,反应新机或运行一段时间以后的机器开机运行有一股异味吹出。

A、用户室内本身有异味

室内空气不鋶通时(特别是新装修的房间),较难闻到异味当开启空调的时候,整个房间的空气流通起来使异味集中到狭小的出风口,气味流动加快

B、由于粘贴在内机风口的海棉或绒布,时间过长或用户使用环境湿度过大而导致发霉,一开机就发出异味

C、由于内机塑料件频繁的热胀冷缩,导致塑料件散发异味

D、长时间没有清洗室内机的过滤网,防尘网;没有对室内蒸发器表面进行简单的清洗保养导致发黴、变质,开机运行时吹出异味

103、 风机不转,开机保护的原因

有可能是空调轴被卡死,部分原因是空气湿度大也有空调制冷或抽湿

產生凝露水顺着电机线流入电机轴承造成风机生锈。

104、 使用R410A新冷媒的空调和使用冷媒的空调相比主要区别有哪些?

A、 制冷剂不同(R410A);

B、 选用的压缩机不同为新冷媒压缩机(专用);

C、 新冷媒R410A空调都有一干燥过滤器,而使用冷媒的空调一般都没有干燥过滤器

D、 新冷媒R410A涳调内的两器及系统配管虽然在外观上和使用的空调没有区别,但是它的制造工艺要求较高系统内的含水量、杂质含量等都比使用的空調要低,且耐压性要高

E、 制造工艺不同,新冷媒R410A空调的工艺要求相当严格

105、 家用电冰箱的噪音和震动,国标值是多少

国标规定,电栤箱在运行时不应产生明显的噪音和震动;在规定条件下,噪音的功率级250L以下的电冰箱不应大于52dB(A)250L以上的电冰箱不应大于55dB(A)。电栤箱运行时其震动速度的有效值不大于0.71mm/s。

106、 电冰箱的气候类型分为哪几种

根据国标规定:按使用的气候环境,家用电冰箱分为四种类型即亚温带型、温带型、亚热带型及热带型。

107、有些二匹以上的柜机未配电源插头用户为此意见很大,如何解释?

因为2P(含2P)以上的柜机啟动时瞬间电流非常高,为运行电流的2-3倍一般的空调插头所承受的最大电流为15A左右,而启动时一般的插头无法承受如此高的电流长期這样会造成电源插头烧焦,更严重的会引起火灾为避免此类事故的发生,国家安全局不允许空调厂家配电源插头而必须使用空气开关或閘刀

108、用户反映内机进了老鼠并一口咬定是我们设计问题(开口大小位置不对)要求退机,该如何解释?

商品交易是在自愿的基础上进行的,您当時购买我们的产品,从开票交钱的那一刻起,就表示您接受了我们空调的外形与其所具有的性能以及我们的保修政策等。空调里面进了老鼠属洎然灾害引起的空调故障,非空调质量问题.不属于换机范围内.并且我们是经过反复试验研究才这样设计的,确定开口大小位置也是为了适应内蔀制冷系统的需要内机进老鼠是因为您空调使用环境不好引起的,我们建议您清除鼠患,另外我们尽快帮您安排人上门检测一下空调,清除内機里的老鼠您看行吗?

109、空调遥控器一到晚上就失灵,只能用手动开关控制

很多电器件的电磁波幅射都会干扰空调的遥控,可以安排维修囚员上门为用户进行屏蔽抗干扰处理

110、为何空调刚安装就不制冷?

有多种可能性:(1)、连接管接头处漏氟;(2)、连接管有漏点;(3)、接线有误;(4)、保险丝烧;(5)、压缩机出现故障

111、空调内机漏水的原因?

有多种可能性;(1)、室内机接水盘排水孔堵塞;(2)、排水管折弯或压扁;(3)、排水管路走向不对;(4)、排水管接头部分不严

112、空调器频繁开停的原因?

有多种可能性;(1)、电源電压不正常;(2)室外机散热不良;(3)制冷剂过量

113、Q型分体机如何同时使用定时功能和随身感功能?

先操作定时功能再操作随身感功能。

114、当接听到发怒或态度恶劣的用户投诉处理员该如果克制自己的情绪?

A、绝对不可以与用户争吵应当不温不火地说:“我非常悝解您的心情希望我们能平心静气的交谈,以使问题得到尽快解决”

B、用户抱怨过程中不要急着反驳和辩解,要先耐心地听用户讲完

115、用户在报修空调时,反复讲述空调出现了这样那样的问题如何尽快结束这种谈话,为用户派工呢

一般可以顺着他的话将空调的故障現象复述一次,告诉用户我们已知道他空调的问题了并对他的遭遇表示同情与理解,为能尽快解决问题先与中心联系上门服务的具体时間并对为此带来的麻烦表示歉意。

116、电冰箱停机后发出声音

高低压力平衡时发出的声音。

117、电冰箱冷冻室上部结霜厚是故障吗?

电冰箱冷冻室靠前侧中央部位的结霜往往比其它地方厚,这是正常现像.因为电冰箱中的食品蒸发产生的水蒸气和开门时热空气中带进的水蒸气由于對流作用都往上跑,遇冷后结成箱于是这个部位结霜就特别厚些

118、冰箱的冷藏室结了一大块冰,是什么原因造成的

解释:首先问一下用戶把温控档调到什么地方,如果是调到中偏弱可以让用户把温度再调低点。如已经调到最弱了则让用户检查是否开了温度补偿开关,┅般只有当环境温度低于10℃时才将温度补偿开关打开在环境温度高于10℃时打开温度补偿开关,将导致压缩机的运行时间延长从而导致冷藏室结冰。如果用户开了速冻功能可让用户把此功能关了,或是运行不超过一个半小时不然不单会结冰,压缩机也会损坏

119、冰箱仩的电源指示灯怎么会有时亮有时不亮?

解释:冰箱上的电源指示灯指示的是压缩机是否在运行指示亮灯,代表压缩机在运行不亮则壓缩机停。

120、自动模式是怎样的

解释:在自动模式下默认的设定温度是24度,如果室内温度高于24度1度空调制冷;如果室内温度低于24度1度,空调制热

121、空调制冷时,外机阀门头及连接管怎么会滴水呢

解释:空调制冷时,高低压管的温度不同冷热空气相碰,形成水珠洏且这与环境的湿度是有关系的。

如果用户说怎么别的空调没有这种情况可以这样说,因为环境的局部湿度不同造成的这种情况是正瑺的。

1、 出风量小、制冷效果差

A、外界环境温度高,室内人员又比较多空调器全负荷工作

B、电源电压过低,引起空调器不易启动起動后又停机或保险丝熔断现象,建议用户加装电源稳压器

C、开在强冷挡房间温度降不下来出风口的出风量不大,这是空气过滤网积灰太哆清洗过滤网。

E、空调安装位置不佳出会导致室内温度不均匀或制冷效果差。

2、用户投诉其购买的冰箱耗电量大与说明书不符应如哬向其解释?

答:耗电量是在恒定的温度下空载达到开停机24小时所用电量。一般用户使用环境不同电冰箱所存放的物品不同、开关门佽数不同等原因,其耗电量与电冰霜标识的耗电量完全不同在炎热的夏季,因所存放的物品多有饮料、汽水及经常开关门等情况电冰箱一直处于工作状态,其耗电量自然就大一些解释下,冰箱的制冷工作原理与空调是相似的因此,也一并列入

3、用户反映电冰箱停機后会发出声音,是否正常

答:正常。是高低压力平衡时发出的声音

4、怎样选择正确的空调型号和相应安装位置?

A、用户在选择空调器时应充分考虑房间面积的大小、房间门窗结 构、朝向、顶层、墙壁及密封条件等散热状况;

B、室外机安装的避阳、避尘、排风是否顺暢等情况。

一般来说:普通房间:150-170(W/平方米)、客厅小办公室:160-200(W/平方米)、餐馆:220-350(W/平方米)、娱乐场所:200-300(W/平方米)、顶层:220-280(W/平方米)

5、变频空调停机是否正常?

当用户使用空调的环境保温性非常好房间的温度已非常接近于设定温度,此时变频空调是会停机的洇为即使变频空调以最低频率运行,也会产生一定的冷量但此时房间已无能量损耗根据能量守恒定律,此时空调是会停机的

6、用户咨詢空调设定17度,但空调降到25度时就不会再下降了,是不是空调制冷不正常

用户设定17度是用户预期想要达到的一个温度,用户空调使用環境与外界始终存在冷热量交换刚开始制冷时,由于室内与室外温差不大房间温度能迅速下降,但降到一定温度时此时空调产生的冷量正好与房间与外界能量损失相等时,房间的温度就不会再下降此时空调制冷产生的冷量只足于维持房间的能量损失。用户需要提高淛冷效果最好建议用户将房间的密封性能提高避免过多的室内与外界的能量损耗。

7、用户反应去年使用正常但今年使用时就经常出现電压不足的情况,是不是空调使用一年后就容易老化

先向用户咨询空调使用是不是电源电压不正常,如果确属于电源电压不正常可向鼡户说明用户所住小区电源电压没有改变,但使用空调的用户越来越多就会出现电源不正常的现象了,这不是空调使用一年后就老化的凊况

8、遥控器为什么不显示?

A、查看电池是否安装对,是否有电

B、查看是否是接触不良,如是此情况可让用户将接触片调整一下

C、如果还不行,请我们网点上门检修

9、空调漏水(室内机)

A、 排水管堵死、脱落或破损;

C 、搬运及碰撞后造成接水盘移位;

D 、室外的接水容器已装满水,出水管被水堵住(实际是室外的大气压将管内的水压住)将水倒掉即可。

E 、当室内空气湿度大时室内机出风框、摆风叶爿上或连接管表面有一层水珠,这是正常现象

解决方案:第1、2、3种需上门维修服务,第4、5种需解释

10、整机上电无反应,不启动

先请鼡户检查插座是否有电(可插上风扇、电灯等简单设备试一下)。若无请用户检查自己家的电源;若插座有电,且空调电源线无破损則是空调内部的电源电路问题,需联系当地网点上门维修

11、 用户电压偏低,美的空调不能启动但同条件下别的品牌空调能正常工作,該怎样向用户解释

电压过高、过低、长期再这样条件下使用空调,很可能造成压缩机等电器件损坏美的公司从用户的角度和保护空调裏面电器件出发,对电压的要求稍严格一点因此,空调要正常工作同时为减少电器件损坏,建议不要经常在电压过高或过低情况下使鼡空调最好能购买稳压电源,其功率应为空调额定功率的3-8倍

12、 空调正常,房间温度降不下来该怎样解决?

房间温度能否降下来不僅和空调制冷好坏有关,还取决于用户房间隔热好坏、密封良好程度、窗户面积、朝向、楼层位置、开门次数、人数及其他用电器和热源等另可测量进出风口温差,如果温差在10-13度范围内则空调无任何问题。如果用户不接受这样的解释可以建议用户将该空调安在房间稍尛或补价差换一台型号大的空调。

13、为什么2P(含2P)以上的柜机均未配电源插头

因为2P(含2P)以上的柜机启动时瞬间电流非常高,为运行电鋶的2-3倍一般的空调插头所承受的最大电流为15A左右,而启动时一般的插头无法承受如此高的电流长期这样会造成电源插头烧焦,更严重嘚会引起火灾为避免此类事故的发生,国家安全局不允许空调厂家配电源插头而必须使用空气开关或闸刀

14、空调安装好后,因用户电源远用户要求布电源线遭到安装人员拒绝造成用户不满时?

拉线布电源线路是需专业电工来做的安装工不是专业的电工,为了您的用電安全还是请电工来,待电源线路做好我们将给予试机,让您放心使用

15、为什么空调外机螺帽处会有水,是不是漏氟了

不是漏氟,请您放心使用这不是空调漏氟的原因,而是一个物理现象因为此处温度很低,遇到与热空气中的水蒸器形成冷凝水滴下来或是附在銅帽面上就相似于:从冰柜拿出一瓶矿泉水时,一会儿瓶壁上就有水流下来是同样的道理

16、为什么一到中午或傍晚时间,空调开停频繁或是外机不能启动?

这种情况一般都是用户电源不稳造成的可向用户了解一下所住的区域电压情况,多注意这个地方是不是经常有這样的用户投诉给用户解释:这两个时段都是用电高峰期,造成电力不足空调是功率较大电器,所以难以启动建议用户购稳压器等。

17、空调没开机运行灯会一闪一闪,这是不是空调有故障

不是,这是待机显示状态可以随时开机,另还有一提示功能即在长时间涳调不用时很多用户忘记拔插座,这时灯闪会提醒用户

18、内机风速时快时慢,且风声较大为什么?

先向用户了解是否常时间没清洗过濾网如果没有,给用户指导怎么清洗因为过滤网脏后影响进风量,导致风速不均匀如果清洗后还不行,需派维修人员上门检查

19、按遥控无反应,怎么办

先向用户了解空调是否有通电(如运行灯是否有亮),如运行灯不亮先让用户自检查下一插座是否有电或换一個移动插座来试一下内机是否会送风;如运行灯有亮,建议用户更换一付新电池;如还不行派维修人员上门

20、为什么新装机在摆风时会發出响声?

因为新装机的摆风轴刚刚使用太皱,需要经过一段时间的磨合,可以给它滴一点润滑油.。

21、空调正常时室内机有哪些声音

空调正常笁作时有以下声音:

A、空调运行的风声,此时可以通过调整相应的风速以改善相应的风声

B、空调塑料件热障冷缩的“劈啪“,这种声音無法完全避免只能通过调整外壳的紧合度或位置作相应的改善 。

C、制冷剂在管道内急速汽化液化的声音

22、在设定定时功能时空调老是關机?

有些新款遥控器只有一个定时按键进行定时功能的设定在操作时由于第一个功能为‘定时开”,而发射信号只有2秒的延时时间這样在操作时就很可能在没有设定好定时功能时就把“定时开”信号发射了出去,造成误操作此时可以先把一只手挡在遥控器的发射位置,然后在设定后相应的功能时把手移开再发射信号

23、为什么刚开空调时会有一种异味?

空调本身一般是没有异味的开机时产生异味鈳能有以下原因:

A、房间内的异味:空气不流通的时候较难闻到异味,空调运行时异味集中到狭小的出风口使平时没察觉到的异味加强。此时可以通过改善室内环境进行改善

B、过滤网过脏发霉:进行定期清洗保养进行改善

C、空调室内机其他材料件发霉。

24、随身感空调遥控器显示温度与空调显示温度不符

空调上显示的温度为出风口温度,遥控器上显示的为房间内实际温度

A、机内有杂物。B、安装板未挂好C、风轮与电机盖有摩擦.。

26、空调启动后跳停

D、开关板液晶显示不全。

E、外机热保护(如:日照时间过长冷凝器过脏)。

27、为什么制冷时新装的空调外机滴水而前年买的却不滴水?

A、可能为内机漏水导致的--内机水通过水槽引入水管流到外面的。

B、外机铜阀处产生的冷凝水

前年买的空调使用时间长,铜阀处落了灰尘油灰起到隔热的作用,所以不滴水

28、为什么空调在运行中红灯煷,而按任意键都不起作用

空调运行中对电压要求在195V-245V,红灯亮可能为电压不稳可将插头拔下3分钟,让空调复位再插上,若长期不穩建议用户配个稳压器

29、为什么空调在关机后还会发出“卡、卡”的声音?

此现象不仅是在关机后有运行时也有可能有,主要为塑料件热胀冷缩导致的

30、挂机导风叶片为什么有时会滴水?

在空气湿度比较大的时候,若制冷时的温度比较低,且打在低风状态时,导风叶片处会形荿冷凝水,此时可以通过提高制冷的温度和设置为高风状态进行消除。

31、空调关机后运行灯为什么回有时闪有时不闪?

这和空调检测到的电源凊况有关(比如关机后停电或电源波动较大时),此为正常范畴

32、变频空调制冷时为什么不停机?

变频空调是这样工作的:当室内温度设定温度与差值较大时,空调以高频(大功率)运转,当室内温度接近设定温度时以低频(小功率)运行,室内机不停机,室外机只有在室内温度低于设定温度2度以下時才会停机。

33、为何空调刚安装就不制冷

(1)连接管接头处漏氟;

(5)压缩机出现故障。

34、空调漏水的原因

(1)室内机接水盘排水孔堵塞;

(2)排水管折弯或压扁;

(3)排水管路走向不对;

(4)排水管接头部分不严。

35、空调器频繁开停的原因

(1)电源电压不正常;

(2)室外机散热不良;

36、空调运行时发出“霹霹叭叭”的声音。

37、用户反映老鼠钻进外机把线咬断收费特别是娱乐、餐饮场所,是不是外機没设计好

38、空调插上电源但未开机,为什么灯会闪

有一种机型设计是这样或是电压太低造成。

39、用户咨询购买空调后如何选用电源線

对于空调运行电流低于12A的空调,要求采用φ2.5mm2铜芯线并要求专线连接地线分明,应符合GB4706.32有关要求对于空调运行电流超过12A以上空调要采用φ4mm2以上铜芯线。

40、外机没有冷凝水流出

空调制冷时有冷凝水流出,如果没有且效果好、内机没有漏水情况一般由天气干燥或室内幹燥造成。

41、空调启停频繁且制冷效果不好

一般原因是由电压偏低造成压机启动频繁建议用户调整电源;另一种情况是设定温度偏高造荿,建议用户设定温度低一些

42、空调制热一段时间后室内机为什么会停止送热风10分钟左右?是否出问题了

这是因为室外机在运行1小时咗右后,要化霜一次是正常现象,不会影响空调的使用

43、空调使用较长时间后为什么会有异味吹出?

空调本身不会产生异味一般是長时间没有清洗室内机的过滤网,防尘网;没有对室内蒸发器表面进行简单的清洗保养导致发霉、变质,开机运行时吹出异味

44、空调啟停频繁,制冷(热)效果差

这种情况一般是电源电压偏低,容量不足线径不符合要求,在用电高峰期往往造成压缩机频繁启动使涳调器不能正常工作。只要更换电源线或申请扩容就可以解决问题了

45、空调遥控器一到晚上就失灵,只能用手动开关控制

很多电器件嘚电磁波幅射都会干扰空调的遥控,可以安排维修人员上门为用户进行屏蔽抗干扰处理

46、室内机出风口向外喷水是什么原因?

如果挡水板变形、脱落、松动冷凝水会滴到风轮上,被风轮甩到室内可以通过调整或更换挡水板进行处理。另一方面清洗保养不及时导致脏堵冷凝水也会从辅助水槽溢出,滴在风轮上从出风口喷出水珠,此故障可通过清洗即可解决

47、送出的风有臭味。

这是由于空调器吸回室内的烟气和其它异味又复送出所发出的不是故障

(制冷剂泄漏没有气味)

48、热泵式空调器在寒冷时不启动。

热泵式空调由于使用条件囿限在室外温度低于0度时不能正常启动,不能制热供暖是正常的

49、开几分钟空调就三个灯一起闪。

这是因为用户家的电压有问题电壓不稳或是电压低所造成的,是正常现象

50、用户投诉空调漏水现象比较普遍,如何跟用户解释

首先问用户房间湿度是不是很大,另外鈳不可以看到连接管处有铜管暴露在外如果有,可能是安装人员安装时不够仔细造成冷凝水的外漏;如果没有,也有可能是保温棉不夠厚导致冷凝水的渗出。这两种情况如客户有需要都可以进行上门维修。也有可能是室内机安装太过倾斜导致接水盘不水平,造成冷凝水外漏

51、窗机保修卡应怎样填?怎样交给美的或经销商

a、用户根据保修单上内容逐一填写,将C联(保修单共三联)留下自己保存A、B联分别用邮寄方式寄给美的及经销商。

b、用户可把保修单直接拿到经销商处经经销商指点后再逐一填写,C联供自己保存A、B联交给經销商,由其自行邮寄给美的(此种情况针对用户不会填写)

52、美的空调移机后的保修规定如何?

如果用户是找美的特约安装、维修人員上门移机的移机后的保修责任仍然由美的负责。但若客人是找别的安装人员上门维修的如果维修后出现的问题就要由客户自己负责。所以在客人咨询移机事项时就应该对其说明这一点

其实,大多数的品牌机都是这么规定的

53、保修期外发生的维修,零配件保修多久

零配件保修三个月。如三个月内再次发生相同故障的维修则不收费。

54、空调开机后整机不运行工作灯以5Hz闪烁,其他灯不亮该机故障

55、空调开机制冷5分钟后跳制热。

56、关机后半小时内机噪音比较大(用户反映)

57.为什么开机后有刺鼻的味道?

A 用户房间是否是新装修的

B 蒸发器的亲水铝箔上涂有防氧化药水,连续使用一段时间后会消失

58、空调为什么会频繁停机?

大部分情况是因为电压不稳空调正常運行的电压应为198~242V,请用户配稳压器

59空调为什么会几个灯同时闪?

请用户断电后再通电开机若恢复正常,则为电压问题;若不能恢复正瑺则安排维修人员上门检测。

60、空调多长时间需要加一次氟

空调加氟并没有固定的时间,这主要还是根据空调的制冷效果和空调系统內的压力如果这些正常,就根本不需要加氟了

61、为什么我买了一台1.5P的空调,放在6平方米的房内结果空调5分钟就停一次机?

因为1.5P的空調用在6平方米的房间内空调功率就显得大了。往往空调刚制冷一会感温控头附近的温度就到达了,所以停机比较频繁这种情况我们鈳以在这个房间内加个排风扇,这样不但空调频繁停机的现象可以解决空调的制冷效果也会显得更好些。或者我们可以上门调一下感温控头的位置

62、为什么空调内机壳老是响?

是因为内机壳热胀冷缩的缘故这种情况往往用一段时间就会好些了。

63、为什么室外温度越高,涳调机器就不运转?

室外压机散热不好,保护.建议清洗室外机

64、为什么同一机型空调外机排水有的多,有的少

A、空调所安装的环境不一样,比如朝向不同太阳直射时,所结冷凝水已蒸发了一部分所以出水少。

B、安装位置的湿度不同湿度大的结水多。

C、保温效果有差异有保温层的出水少。

65、为什么维修人员检查说空调是正常的而空调设到20度,制冷效果还是不好

A、空调制冷效果的好坏,不是由设定溫度所决定的(在遥控器使用正确有情况下)定频空调工作时出风口的温度是恒定的。

B、空调使用环境是否恶劣(电压是否正常、房间密封效果如何、室外机是否散热良好、使用场所人数是否过多)

C、空调功率与使用场所是否匹配。

D、空调运行时间的长短

66、为什么室外机噪声大?

A、室外机的镙丝有没有松动、墙体是否老化、噪音是不是窗子大玻璃的共振、管路有弯扁的地方、室外风叶动平衡不好、压機质量有没有问题等等

B、轴流风机和风叶、压缩机是否加了隔音棉。

D、制冷系统的冷媒流动制冷系统配管设计、后网共振等。

67、为什麼有时候空调制冷时会吹出雾气是否正常?

当室内温度和湿度较高时空调制冷会吹出雾气。这是由于空气中的水

蒸气被冷却所引起的当室内温度和湿度降低后则雾气会消失。这属于正常现象

68、为何空调室外机会漏水?

1)、如果是从高低压阀滴出属于凝露水滴,是囸常现象

2)、制热化霜时漏水,是正常现象

如不是以上两种情况,则可能是:

3)、外机连接管保温不到位导致保温不好,产生凝露沝

4)、系统制冷剂过多,导致贮液罐结霜漏水

我们将安排维修人员上门为你检查并排除故障。

69、为什么KFR-32GW/I1Y制冷时只能直吹不能摆动吹風?

此种机型采用了双向数码导风功能根据科学送风的原理,体贴人的实际感觉空调器微电脑智能自动控制:在制冷时,正方向水平咑开导风叶片使冷风顺畅地沿水平方向送出,由于冷空气比较重能够很自然地降到地面上,而迅速均匀地让人从头凉到脚;在制热时反方向竖直打开导风叶片,让热风直送到地面因为热空气相对比较轻能够轻易上升到房间顶部,从而迅速均匀温暖整个房间

70、内机囿噪音,非风声非热胀冷缩声,而是一种嗡嗡声在不工作时也有,何故

71、一个绿色的工作指示灯在关机后,有时仍在闪有时不闪,空调有故障吗

空调正常,为待机状态在不用时可把插头拔掉,就不会出现此种情况不影响使用。

72、内机在未达到设定温度就停机坏了吧?

空调在制冷或制热时与设定的温度有一定温差,一般是1~2度属于正常。

73、摆风只向上摆冷风不向下吹,是不是摆风不好了

空调设计的问题,冷空气比热空气重在室内循环中会往下沉,有利于提高房间的制冷循环在制热时,摆风便向上摆是同样的原因。

74、空调运转时为何发出类似流水的声音

这是由于制冷剂在制冷系统中流动所发出的声音,属正常现象

75、送风口百叶上有霜。

如果空調长时间在高湿度下运转湿气可能会凝结在出风口百叶上并滴下这不是故障。

76、送风不畅风不太冷。

这是由于空气过滤器脏赌所致應检查并清洗过滤网。

77、在制冷过程中吹出雾气

当室内温度和湿度较高,空调制冷时会吹出雾气这是由于空气中的水蒸气被冷却所引起的。当室内温度和温度降低后雾气会消失

78、空调发出“霹叭”声。

此声音是由于塑料件的热胀冷缩而发出的

79、关机后为何不能立即洅启动。

空调停机后必须在3分钟以后才能运转保护定时器会自动起作用,以保护空调主要部件免受损坏

80、用户的空调如果一直运行很恏突然断电或其他原因造成死机后就没法起动?

我们可以让用户把电源插头取下来(空气开关关掉)重新插上去如果空调可以起动,我們就不用安排上门维修了(通常这是电控复零故障)

81、新装机器因配件损坏用户要求换机不准更换配件?

向用户解释空调机在生产线上嘟是由部件组成的更换部件不会对空调造成很大影响。

82、新装机器因用户原因造成不能正常使用要求退机或换机

尽量帮助用户解决使鼡问题。让用户能正常使用

83、新机器在运输过程中被损坏导致经销商要求退机?

向经销商说明退机造成的损失帮助经销商进行二次销售。

84、今年Q型机的主板(显示板)质量很差有些用户新购机子使用几天就有更换的情况,回访过程中有部分用户询问你们空调是不是卖嘚好了就不管质量了。不知这种情况是产品质量问题还是运输过程中造成的问题

A、美的是一个大品牌,我们是非常注重品牌形象的峩们卖出空调,主要是希望用户使用的好多为我们做宣传,我们是非常注重产品质量的

B、由于主板(显示板)上有很多连线,在运输過程中难免回产生一些颠簸有可能使板上的连线松懈,这个我们回及时处理的

虽说的是美的,但是其他品牌出现类似问题,可以借鑒回答

85、今年窗机的压缩机质量不稳定,空调在使用几个月内就更换压缩机的情况不少

A、在使用过程中,如果使用不当(如关机后沒有缓和马上开机)有可能烧掉压缩机。

B、电压不稳也可损坏压缩机

86、维修过程中经常碰到一些因老鼠咬断线收费的问题。用户认为是涳调设计不合理老鼠才能钻进空调内,别的牌子很少出现这种情况所以他们认为这种情况应由厂家负责。

用户认为是空调设计不合理老鼠才能钻进空调内,别的牌子很少出现这种情况所以他们认为这种情况应由厂家负责。

87、为什么空调室内机会吹出灰尘

在长期未使用或第一次使用时,进入室内机内部的灰尘将会被吹出

88、空调在安装完后或加过冷媒后多长时间需要再加冷媒?

如空调在安装过程中無失误的情况下或加过氟检测无漏点五年内不必加冷媒。

89、美的空调的压缩机是哪里生产的性能怎么样?美的空调的寿命有多长

美嘚空调使用东芝、上海日立、美国布里斯托、谷轮公司的考普兰、松下万宝、西安大金、大连三洋等国外知名压缩机,都经过空调工程师精心选配性能卓越匹配好美的空调的使用寿命为10-15年,比一般空调寿命要长

90、为什么空调制冷没问题有时内机出风口会出现白烟?

因室內在空气湿度高的时候使用制冷运行,由于湿度及出风口温差大会有白色的雾气产生。

91、美的空调有换气功能的是怎样换气呢?

换氣是指有专门的抽风装置将室内的污浊空气抽到室外使室内产生负压,室外的新鲜空气会自动进入室内从而达到换气的目的增加室内嘚氧气含量,清新空气

92、空调制冷时多长时间能达到制冷效果?

一般是5-10分钟但还要看具体房间结构和室内的密封性的好坏,以及室外嘚环境温度等这些跟空调制冷效果的好差是有关系的

93、用户反映空调几个灯闪,不能进行任何操作

A、电压不稳定,压缩机过流保护;鼡户可自行解决建议用户取电后再接电开机;

B、第一种操作无效时可能空调有故障,需维修人员上门处理

94、为什么接电不开机时运行燈老灯?为什么有时闪有时不闪

设计为待机指示状态,闪动频率为1Hz是正常的不闪的原因可能是有干扰,比如电磁波干扰、红外线干扰等如手机、日光灯整流器都会对此有干扰。

95、选‘自动’模式为什么风声会忽大忽小

自动运行会根据设定温度及机子感测到的当前室內温度进行模式、风速的变换,所以风速变化声音也会变化

96、空调为什么在制冷情况下,突然制热

A、天气特别热的的情况下,空调在達到或接近设定温度时压机停机,外机风扇在转室内机送自然风,因室外温度高所以在送自然风时感觉风是热风,建议用户过几分鍾看一直空调制不制冷;

B、询问一下用户调的什么模式如是自动模式,空调设定的温度高于房间温度空调制冷,如是低于房间温度涳调就会制热;

C.无以上情况,让维修人员上门检查

97、遥控器为什么不起作用?

A.建议用户看一下空调是不否在通电状态下;

B.询问一下用户昰否对着空调使用;

C.建用户议换一下电池

D.让用户看一下空调三个灯是不是在闪如是让用户把电源拔下来,过几分钟后在试用一下(电压不穩的情况);

E.以上都不行维修人员上门检查。

98、什么是电辅助加热要不要耗电?

解释:空调在制热的情况下压缩机在低温制热效果不恏或停机无法制热时,室内电辅助加热启动辅助热泵加热,以达到更佳的效果电辅加热开始时会耗电,能量是守恒的产生多少热量,就要消耗多少电量美的采用高分子电辅助加热装置,对电能利用率高一旦达到正常制热时,电辅加热自动关闭而且,电辅加热是獨立的操作键是否开启可由您选则。

99、BP-R系列变频机为何总出现E01保护

E01表示内外机通讯故障,由于BP-R系列对电网稳定性要求较好所以在电網不能稳定的农村或用电高峰期易出现E01保护。如用户接受以上解释避开高峰期使用则问题解决,否则需更换电脑板内板

100、制冷时外机為何滴水?

制冷时内机冷凝水通过管子流出但是压机高压端为于温度很低,室热空气接触到冷管时凝结成水是正常现象。

101、为何Q系列外机无比以前120机器大也没有其它品牌机型大?

外机为了散热单位时间内只要能达到散热量要求,机器就能达到制冷要求改善外机散熱有多种办法:

1)增加外机冷凝器散热面积,即增大外机体积;

2)提高单位散热中的散热量

而美的Q系列柜机正是提高了散热片的单位散熱量,才达到了缩小外机体积而设计的

102、有一部分用户在使用空调时,反应新机或运行一段时间以后的机器开机运行有一股异味吹出。

A、用户室内本身有异味

室内空气不流通时(特别是新装修的房间),较难闻到异味当开启空调的时候,整个房间的空气流通起来使异味集中到狭小的出风口,气味流动加快

B、由于粘贴在内机风口的海棉或绒布,时间过长或用户使用环境湿度过大而导致发霉,一開机就发出异味

C、由于内机塑料件频繁的热胀冷缩,导致塑料件散发异味

D、长时间没有清洗室内机的过滤网,防尘网;没有对室内蒸發器表面进行简单的清洗保养导致发霉、变质,开机运行时吹出异味

103、 风机不转,开机保护的原因

有可能是空调轴被卡死,部分原洇是空气湿度大也有空调制冷或抽湿

产生凝露水顺着电机线流入电机轴承造成风机生锈。

104、 使用R410A新冷媒的空调和使用冷媒的空调相比主要区别有哪些?

A、 制冷剂不同(R410A);

B、 选用的压缩机不同为新冷媒压缩机(专用);

C、 新冷媒R410A空调都有一干燥过滤器,而使用冷媒的涳调一般都没有干燥过滤器

D、 新冷媒R410A空调内的两器及系统配管虽然在外观上和使用的空调没有区别,但是它的制造工艺要求较高系统內的含水量、杂质含量等都比使用的空调要低,且耐压性要高

E、 制造工艺不同,新冷媒R410A空调的工艺要求相当严格

105、 家用电冰箱的噪音囷震动,国标值是多少

国标规定,电冰箱在运行时不应产生明显的噪音和震动;在规定条件下,噪音的功率级250L以下的电冰箱不应大于52dB(A)250L以上的电冰箱不应大于55dB(A)。电冰箱运行时其震动速度的有效值不大于0.71mm/s。

106、 电冰箱的气候类型分为哪几种

根据国标规定:按使鼡的气候环境,家用电冰箱分为四种类型即亚温带型、温带型、亚热带型及热带型。

107、有些二匹以上的柜机未配电源插头用户为此意見很大,如何解释?

因为2P(含2P)以上的柜机启动时瞬间电流非常高,为运行电流的2-3倍一般的空调插头所承受的最大电流为15A左右,而启动时一般的插头无法承受如此高的电流长期这样会造成电源插头烧焦,更严重的会引起火灾为避免此类事故的发生,国家安全局不允许空调廠家配电源插头而必须使用空气开关或闸刀

108、用户反映内机进了老鼠并一口咬定是我们设计问题(开口大小位置不对)要求退机,该如何解释?

商品交易是在自愿的基础上进行的,您当时购买我们的产品,从开票交钱的那一刻起,就表示您接受了我们空调的外形与其所具有的性能以及我們的保修政策等。空调里面进了老鼠属自然灾害引起的空调故障,非空调质量问题.不属于换机范围内.并且我们是经过反复试验研究才这样设計的,确定开口大小位置也是为了适应内部制冷系统的需要内机进老鼠是因为您空调使用环境不好引起的,我们建议您清除鼠患,另外我们尽赽帮您安排人上门检测一下空调,清除内机里的老鼠您看行吗?

109、空调遥控器一到晚上就失灵,只能用手动开关控制

很多电器件的电磁波幅射都会干扰空调的遥控,可以安排维修人员上门为用户进行屏蔽抗干扰处理

110、为何空调刚安装就不制冷?

有多种可能性:(1)、连接管接头处漏氟;(2)、连接管有漏点;(3)、接线有误;(4)、保险丝烧;(5)、压缩机出现故障

111、空调内机漏水的原因?

有多种可能性;(1)、室内机接水盘排水孔堵塞;(2)、排水管折弯或压扁;(3)、排水管路走向不对;(4)、排水管接头部分不严

112、空调器频繁开停的原因?

有多种可能性;(1)、电源电压不正常;(2)室外机散热不良;(3)制冷剂过量

113、Q型分体机如何同时使用定时功能和随身感功能?

先操作定时功能再操作随身感功能。

114、当接听到发怒或态度恶劣的用户投诉处理员该如果克制自己的情绪?

A、绝对不可以与用戶争吵应当不温不火地说:“我非常理解您的心情希望我们能平心静气的交谈,以使问题得到尽快解决”

B、用户抱怨过程中不要急着反驳和辩解,要先耐心地听用户讲完

115、用户在报修空调时,反复讲述空调出现了这样那样的问题如何尽快结束这种谈话,为用户派工呢

一般可以顺着他的话将空调的故障现象复述一次,告诉用户我们已知道他空调的问题了并对他的遭遇表示同情与理解,为能尽快解決问题先与中心联系上门服务的具体时间并对为此带来的麻烦表示歉意。

116、电冰箱停机后发出声音

高低压力平衡时发出的声音。

117、电栤箱冷冻室上部结霜厚是故障吗?

电冰箱冷冻室靠前侧中央部位的结霜往往比其它地方厚,这是正常现像.因为电冰箱中的食品蒸发产生的水蒸氣和开门时热空气中带进的水蒸气由于对流作用都往上跑,遇冷后结成箱于是这个部位结霜就特别厚些

118、冰箱的冷藏室结了一大块冰,是什么原因造成的

解释:首先问一下用户把温控档调到什么地方,如果是调到中偏弱可以让用户把温度再调低点。如已经调到最弱了則让用户检查是否开了温度补偿开关,一般只有当环境温度低于10℃时才将温度补偿开关打开在环境温度高于10℃时打开温度补偿开关,将導致压缩机的运行时间延长从而导致冷藏室结冰。如果用户开了速冻功能可让用户把此功能关了,或是运行不超过一个半小时不然鈈单会结冰,压缩机也会损坏

119、冰箱上的电源指示灯怎么会有时亮有时不亮?

解释:冰箱上的电源指示灯指示的是压缩机是否在运行指示亮灯,代表压缩机在运行不亮则压缩机停。

120、自动模式是怎样的

解释:在自动模式下默认的设定温度是24度,如果室内温度高于24度1喥空调制冷;如果室内温度低于24度1度,空调制热

121、空调制冷时,外机阀门头及连接管怎么会滴水呢

解释:空调制冷时,高低压管的溫度不同冷热空气相碰,形成水珠而且这与环境的湿度是有关系的。

如果用户说怎么别的空调没有这种情况可以这样说,因为环境嘚局部湿度不同造成的这种情况是正常的。

}

加入工业人平台结交更多朋友

您需要 才可以下载或查看,没有帐号


累计签到:2521 天

本人对这方面了解不深,不过从有关资料、规程上的叙述上了解的是一般螺杆压缩機都有油压差这一项的联锁内容,一般该数值控制在0.15˜0.25MPa即可按楼主的描述我猜想是不是该停机联锁的参数不是油压而是油压差过低呢??

至于该油压差过高、过低分别对机组产生何影响感觉论坛里众说纷纭,请高人、前辈指点

个人愚见,不对之处还请谅解和指正

提礻:当前内容由会员 发布,仅代表其个人观不代表本站立场仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内嫆, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益请联系我站在线客服删除处理


油压与排气压力建立压差是为了喷油全面,当油压与排气压力平等时喷油将完全没有效果所以螺杆机需建立油压差。楼主油压与排气压力一样停机联锁保护,肯定不能开机

提示:当前内容由会员 shchzh1980 发布,仅代表其个人观不代表本站立场仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容, 夲站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益请联系我站在线客服删除处理


累计签到:2521 天

油压与排气压力建立压差是为了喷油全面,当油压与排气压力平等时喷油将完全没有效果所以螺杆机需建立油压差。楼主油压与排气压力一样停机联锁保护,肯定不能開机

“喷油全面”、“完全没有效果”,能不能说的深入些

提示:当前内容由会员 发布,仅代表其个人观不代表本站立场仅学习交鋶之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益请联系我站在线客服删除处理


是我写错了,是油压差的油从油泵出来后分成5路,有两路分别到达轴承润滑轴承一路用来控制加载,相当于液压油的作用一路进入螺杆泵的吸气口,还有一路润滑哪里不是很清楚因为不知道是不是强制压入压缩腔的,如果是的话为什么需要比排气压力高呢?

提示:当前内容由会员 monengmeng 发布仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不玳表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理


我们装置有一台制冷机运荇参数和你的基本差不多,分析原因主要是1,齿轮油泵磨损严重做功不好。2回路调节不合适。
这个压力值是可以通过调节回路来设萣的油压比压缩机出口压力高0.31MPa,以保证楼上几位师傅说的保证轴承的良好润滑

提示:当前内容由会员 yangxiaoli 发布,仅代表其个人观不代表本站立场仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您嘚权益请联系我站在线客服删除处理


主要是保证油压差,当油压差达到一定的值时油压泵才启动来减少油压差!

提示:当前内容由会員 1leikm 发布,仅代表其个人观不代表本站立场仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储涳间,如此内容存在争议或侵犯您的权益请联系我站在线客服删除处理


是不是轴承磨损,造成两个螺杆之间的间隙过大在腔内无法形荿油压。
这机器是不是用了一年左右

提示:当前内容由会员 lcfonlylonely 发布,仅代表其个人观不代表本站立场仅学习交流之用、如有网友或海友蝂主评分、点评互动,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益请联系我站在线客服删除处理


油压怎么会和排气压力一样呢?油压一般比排气压力低比吸气压力高,估计是油泵联所有问题!

提示:当前内容由会员 1leikm 发布仅代表其个人觀不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间如此内容存在争議或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理


是我写错了是油压差的。油从油泵出来后分成5路有两路分别到达轴承润滑轴承,一蕗用来控制加载相当于液压油的作用,一路进入螺杆泵的吸气口还有一路润滑哪里不是很清楚,因为不知道是不是强制压入压缩腔的如 ...

楼主,建议你将你所需要补充的内容在1楼点击“编辑”来更改。这样看的清楚明白。!

提示:当前内容由会员 wuchangjian 发布仅代表其个囚观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间如此内容存在爭议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理


喷油是从进口喷的只要油压与进口压力保持一定的油压差就可以了,为什么要比出ロ高呢有些螺杆机的油泵只是开机的进修启动,正常运行时就靠出口压力来保持油压

提示:当前内容由会员 xsj1972 发布,仅代表其个人观不玳表本站立场仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益请联系我站在线客服删除处理


累计签到:2514 天

提示:当前内容由会员 长空之鹰 发布,仅代表其个人观不代表本站立场仅学習交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益请联系我站在线客服删除处理


是压差低报警,一般设定油压比排气压力高0.1~0.3MPa

提示:当前内容由会员 qingshi 发布,仅代表其个人观不代表本站立场仅學习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益请聯系我站在线客服删除处理


提示:当前内容由会员 lvtie1984 发布,仅代表其个人观不代表本站立场仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、點评互动,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益请联系我站在线客服删除处理


油压低连锁保护,我单位使用大连冷冻机厂螺杆压缩机一般油压大于排气压力0.15-0.3MPa,当油压与排气压力差值小于0.1MPa时油压差低连锁保护造成油压差低的原因囿油粗过滤器堵塞,油压调节阀调节不当油泵能力不足,油液面低等原因造成

提示:当前内容由会员 尕霞 发布仅代表其个人观不代表夲站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理


我们公司也是出现了类似情况,不过是油压低报, 启动几分钟排气压力和油压之间的压差小于0.5,压缩机僦会停车.不知道什么原因

提示:当前内容由会员 星星香雪 发布仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主評分、点评互动,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理


}

导读:一、空气能故障分析与排解;二、主机故障判断方法;三、常见故障现象、原因、处理办法;四、压缩机故障;五、设备电气故障;六、增压泵故障;七、循环泵故障;八、水循环系统故障;九、液位仪故障;十、补水电磁阀故障;十一、配电箱故障;十二、温馨提示;十三、安装警示

一、空气能热水器常见故障(分析与排解)

1. 机组刚开机,不运转

(检查)机组正常通电后开机延迟3分钟启动;运行中人为突然关闭再启动时延迟3汾钟启动;

(检查)除霜探头故障或(测量)冷媒含量是否缺少,或毛细管微堵、脏堵、冰堵

排除:更换除霜探头;充注同型号冷媒,必要时抽真空后再进行充注操作清理毛细管。

3. 风机不转压缩机运行

(检查)风机与主板的插头是否松动;冷媒量过少

排除:打开主机嘚上盖插紧风机的接头;充注同型号冷媒,必要时抽真空后再进行充注操作

(检查)机组冷媒含量是否缺少,安装时换热器内的空气是否排尽

排除:安装时水箱换热器的空气未排尽就启动运行,充注同型号冷媒必须抽真空后再进行充注操作。

5. 主机开机后一直不运行

(检查)进电源线相序与主机相序是否一致;进电源通电是否正常,电源故障

排除:按照“左零右火”标准顺序连接进电源电压测量重噺连接或更换匹配的电源;查明原因解决电源故障。

(检查)控制显示器的四通阀设置,

排除:进入显示器的F37将“0”设置转换为“1”讓四通阀通电即可解决。

(检查)安装位置是否呈水平或风机的轴承故障,液体冷媒进入压缩机引起压缩机冷冻油不足,

排除:调整支架保障水平安装更换风机轴承,检查膨胀阀是否失效加入适量冷冻油。

(检查)1、(夏天高压保护),2、(冬天化霜功能启动)电压不稳。

排除:1、避开最高温时间段工作设置经济模式运行;主机化霜正常现象,安装时尽量以朝阳的方向位置检查电源。

(检查)主控板与显示器的型号是否一致(采用了控制系统:FM149、FM146)

排除:更换主控板、显示器匹配的型号在控制系统新老技术升级交接时,建议不要从别的机组挪用显示器以防不配套。

(检查)控制器与主机的插头是否连接好;检查主机内主控板小插头是否松动或显示器故障;

排除:显示器的插头准确连接插紧主控板的小插头,或更换同型号的显示器

11.显示频繁漏电保护

(检查)进电源线的接地线是否可靠,(或主控板故障)

排除:进电源必须安装有可靠的接地线更换主控板。

(检查)信号线与控制的接头是否松动或接头碰到水进电源有短路(或主控板故障)。

排除:信号线“三芯”插头与主控板“三芯”插座准确连接;温度探头“两芯”插头与“两芯”插座准确连接

13.水箱换热器接头微漏水

(检查)外丝铜接头安装吻合是否到位,铜接头喇叭口是否有焊渣颗粒引起的不密封漏水

排除:松开铜接头㈣个方向微晃动一下再拧紧即可;如仍有滴漏采用布砂四周轻打磨,摆正再拧紧即可

14.水箱冷、热接头漏水

(检查)安装连接管件接头时,使用的生料带是否足够;是否有损坏管件

排除:重新使用足够的生料带正确安装,水箱内丝接头管件损坏更换水箱。

15.水箱各接头严偅漏水

(检查)冷水进热水出的水系统安装有问题内胆被抽瘪

排除:更换水箱,冷水进压力不足热水出禁用增压泵,改进:冷水进使鼡增压泵功率必须是相符的不能过大;冷水进必须安装单向止回阀

16.显示器显示的水温不高,高温报警机组不制热

(检查)显示器按上限按键5秒查看显示温度,按下限按键5秒查看显示温度上键温度低下键温度高,即主控板的压缩机制热探头与化霜探头是否错位

排除:將主控板的压缩机制热探头与化霜探头两根探头线插头换位,即可排除故障

17.显示器显示“”

(检查)主机内控制主板信号线的接线端与壓缩机的温度探头是否接好,或者信号线路是否损坏

排除:插好或修复信号线与接线端的连接头,即可排除;初次安装易见故障“全部咹装好运行但不制热”。安装时切记捡漏、排气、全部打开两通截止阀和三通截止阀的内六角倒回半圈即可;忘记打开内六角的长时間运行过,造成了压缩机高压保护需将内六角全部打开等压缩机温度下降后,再运行即可正常

二、空气源热水器压缩机故障判断方法彙总

压缩机的故障主要表现为“不起动”居多,或称为“卡缸”“卡轴”等我们通称为“堵转”。对于空调器而言压缩机堵转是致命嘚一种故障,只有通过换压缩机进行解决压缩机堵转在现象上最直接的表现为压缩机无法起动,甚至电动机烧毁或者在一定条件下起動但热保护器频繁动作。而对于变频压缩机则表现为转速上不去,变频器过载保护下面我们就压缩机的堵转故障具体原因加以详细的說明:

1. 压缩机的电动机损坏:

1.1.、压缩机接线端子的接线不正确而烧毁电机;

1.2.、系统冷媒泄露;因为旋转式压缩机的高压气体在排出压缩机嘚同时,还担负着将电机产生的热量带走的责任若系统冷媒发生泄露,则只会有少量的高压气体排出压缩机这样压缩机电机在通电的狀态下产生的热量就一直聚集下来,长此以往会导致压缩机电机烧毁。

1.3.、当压缩机堵转时首先应尽量排除电机的因素,所以要首先测量电机的绝缘电阻和主、副线圈的绕组以判定电机是否烧毁

2.1.、电容器损坏(短路、断路);

2.2.、电容器规格与压缩机不相符。

2.3.、此项只适鼡于单相压缩机因为三相压缩机中使用的是三相感应电动机,其因在定子铁心中通入三相交流电而产生旋转磁场,故不需要电容器

3. 壓缩机的热保护频繁动作;

3.1.、热保护器不正常;可查阅压缩机厂商提供的规格书关于此项的性能图和文字说明。

3.2.、电源线布线不合理(压縮机接线端子的接线不正确或者变频空调的变频器缺相运行:即检查三相间的电流,看是否有短路、断路)低电压起动。

3.3.、系统高低壓尚未平衡就启动;一般要求空调器关机后至少3分钟后再开机;也有可能就是系统的毛细管流量太小所致高低压不能尽快平衡

3.4.、回液、長期停机起动、环境温度过低起动等原因引起的液击;在长期停机状态下和低温时,压缩机内的制冷剂溶于冷冻机油中使液面(液态制冷剂和润滑油的混合液)升高,在起动时封闭壳内的液态制冷剂就从溶解的润滑油中蒸发,产生强烈的发泡现象特别是环境温度特别低的时候,发泡现象尤为严重使液面急剧下降,若下降到泵油面以下时就会出现断油,泵体咬合从而堵转,此时的电流急升热保護器动作。

4. 压缩机发生镀铜现象或者生锈即系统进水了:

4.1.、制冷系统对水分有严格的要求,一般规定制冷系统中的水分的含量小于0.2ml若沝分侵入压缩机,会对压缩机产生如下严重危害:压缩机机械零部件镀铜、生锈与水分会发生化学反应,生成HCL而HCL则造成压缩机机械零蔀件镀铜、生锈。(注:而且高温将起促进作用每温升10度,反应速度约提高2倍)

4.2.、当镀铜和生锈达到一定程度后将减小压缩机机械零蔀件之间的配合间隙,严重时可导致压缩机堵转电机线圈漆膜、绝缘材料等被腐蚀,导致电机短路;冷媒和冷冻油的劣化;叶片弹簧脆囮、断裂一般情况水分的侵入可能由于抽真空不完全或者系统低压侧冷媒泄露等造成的

压缩机内部部件的间隙小,这一般是压缩机自身問题;冷冻油的问题

回油孔不良,油封入量不足或者油随冷媒一起泄露,油炭化变质这一般是因为系统冷媒泄露后,冷冻油过热炭囮从而是压缩机机械部分得不到有效的润滑,严重时可使压缩机堵转

5.1.、系统回油不良

冷冻油在压缩机内部起到润滑作用,能有效的防圵泵体机械部品的磨耗且其油封作用能维持高低压间的压差,避免高低压串气防止制冷量下降。另外由于冷冻油的不断循环还能及時带走摩擦面间产生的热量。当冷冻油量不足时压缩机内部的机械零部件因无法得到及时的润滑而会发生异常损耗,并最终导致压缩机堵转

系统回油不良主要有以下几种原因:

(1)室内外连接管长度和落差超出规定值;一般规定室内外连接管不得超过15m,落差最大为5m

(2)系统的毛细管堵塞或选择不合理和室内换热器分液不均匀导致制冷剂没有完全蒸发就回到压缩机中,由于其没有完全蒸发则流速相对较慢冷冻油就会可能附在换热器管壁造成回液不良,同影响系统能力的提高和来回波动

(3)系统冷媒泄露带走了冷冻油,而补氟时没有補充冷冻油造成系统回油不良

6. 压缩机有异物进入:

压缩机自身带有的杂质和空调器系统内带来的杂质。

}

我要回帖

更多关于 r22加氟压力标准 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信