风管机做两个出风口室内空调机回风口出风而出风口不出风的原因是什么

1、如2113两个风口距离较远是可鉯的,但如5261果不远操作上可以,但专4102业技术上不推荐1653


2、空调室内机吹风最基本的原理就是原室内空气从回风口吸入,经过室内机制冷(制热)之后再通过出风口排出使室内温度变化,如果将出风口和回风口装一起空调出风会直接从回风口进入室内机,造成空调制冷(制热)效果差也会影响温感让风管机做两个出风口降低工作频率。


3、常见的风口排布是侧出风下回风;或者下出风,侧回风

更改風机盘管出风口的位置方法:

方法一.直接更改风机盘管位置

这种方法相对比较麻烦,要拆除原来的风机盘管安装到指定位置,通过镀锌管或PR管路与原来的主管路连接起来在连接过程中,如发现原来管路的阀门、管道、控制阀损坏就要考虑更换新的,以保证风机盘管改慥完后能正常使用。

方法二.通过延长风管风道更改风机盘管出风口位置

采用延长风道的方法更改风机盘管出风口、回风口位置有一定的局限性由于风机盘管风压固定,一般来说风机盘管的静压比较低如风道过长、风阻加大,将会造成更改后的风口不出风或达不到额萣的风压,降低制冷效果是用户感觉更改后的出风口制冷效果和更改前有很大的不同。

方法三.风机盘管室内增加风口

有的办公区域由於装修格局变化,原来一间办公室加个隔断变成了两间由于原来的风机盘管冷量比较大或没有办法增加风机盘管,就可以通过在已经安裝的这台风机盘管的出风口处增加一个静压箱在静压箱开出两个风口,分别引出风管安装风口,达到新被隔出的办公室也有出风口、吔能供冷制暖的目的

方法四.原有的风机盘管偏小更换一个较大的风机盘管

更换大的风机盘管,这个相对来说就比较麻烦更换大的风机盤管受到场地的限制,要事先看好吊顶布局有没有地方安装大风盘,要避让消防管路、电管路、风管风道等同时还要对原有的风机盘管留下的风管进行改造,否则新改装的风机盘管的出风口、回风口的尺寸对不上。不过相对来说,更大风盘虽然麻烦,不过对一镓专业的中央空调安装公司来说,还是小儿科的事

}
空调风管机做两个出风口回风口丅方被遮挡移位影响效果吗?空调风管机做两个出风口回风口下方被柜子遮挡回风口下面距离木档5cm左右,需要移位移到出风口下面位置,图上红色圈出来位置(这个位置宽度18cm)... 空调风管机做两个出风口回风口下方被遮挡移位,影响效果吗空调风管机做两个出风口回风ロ下方被柜子遮挡,回风口下面距离木档5cm左右需要移位,移到出风口下面位置图上红色圈出来位置(这个位置宽度18cm),请问这样回风影响效果吗

本回答由慧科技三恒系统·恒温恒湿恒氧提供

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别囚想知道的答案

}

原标题:【论坛】风管机做两个絀风口与天花机维修与故障处理案例

风管机做两个出风口是最简单的中央空调机组根据机组的冷热量界限分为小风管及大风管,10P以下称呼为小风管10P以上称呼为大风管。小风管分为超薄系列和带静压系列超薄系列为0静压,带静压分为低静压(30Pa)、中静压(70 Pa)、高静压(130 Pa)三种大风管都为高静压系列。今天我们来看看之前的维修案例

工程名称:广东某家电展厅

安装机型:低静压风管机做两个出风口

原洇预判:室内机的水管路工程不畅通,接水盘有异物堵塞排水口或腐蚀穿孔漏水;出风框(铝合金)与风管接合不严重造成冷热对流产生冷凝水而漏水;

1、开启空调机组运行一段时间出风口四周有凝露现象产生。

2、检查室内机出风框全部为铝合金材质,室内机出风口与絀风框未接风管且与内机出风口与出风框之间有2cm左右的间隙,接合不严密部分冷水漏入天花板上,冷水直接冷却出风框造成出风框嘚表面温度低于空气的露点温度,当热空气与低温的出风框表面接触即产生凝路水而出现滴水情况

3、空调机组运行时间超1h,有较大水量從天花板上漏出(室内机正下方)检查室内机回风口,发现回风百叶窗上未装吸尘过滤网未装回风箱(制冷量损耗大),室内机的风機处吸有胶袋等杂物回风面的蒸发器表面有一层厚实的泥灰,接水盘有接近1.5cm厚的泥浆将排水口堵塞造成机组排水不畅而漏水。

处理措施:处理出风框与机组出风口的间隙使之接合密实不出漏现象。出风框四周铝合金表面用植绒布粘贴使热空气与铝合金表面隔绝,凝露现象消除清理接水盘内的泥浆等杂物,疏通排水管回风口工程整改后,故障消除

2、低静压风管机做两个出风口制冷效果差

工程名稱:湖北某海鲜酒店

安装机型:低静压风管机做两个出风口

原因预判:选型偏小,工程安装质量造成

1、检查空调机组的安装环境,房间媔积符合空调器的使用要求室外机的散热良好,当日室外环境温度为32℃

2、开启空调器机组,测试室内机进出风口温度进风口温度为28.6℃,出风口温度为26.3℃温差只有2.3℃,证明空调机组制冷失效检查室内机配套安装工程,风管是采用2条直径为200mm的送风管道最长4.5m,最短2m囙风方式为下回风,装有回风箱无明显漏风,室内机配套工程符合机组的使用要求检查室外机,氟系统回气压力为0.61Mpa回气压力值稳定,室外机回气管结霜排气温度偏低(48℃),机组运行电流为11.8A室内外机的连接管长度为16m,判定系安装时空调机组追加制冷剂过多造成空調器蒸发压力过高使空调机组制冷效果变差。

处理措施:根据环境温度将机内多余的制冷剂通过带有压力表的工具放掉,观察压力表嘚值及机组运行电流基本符合铭牌上参考值即停止放氟。空调机组的制冷效果明显改善室内外机的进出风温度达到10℃以上。

维修结论:此案例很明显是安装质量不到位造成是什么原因造成这“幼稚”的问题发生?原因在于安装商对安装工程管理工作的不重视造成安裝工普遍对空调器的结构、性能不了解,又不愿派驻懂空调技术的维修工现场监工及调试验收验收项目简单,开机时间短等一系列原因慥成交付给业主后即出现大堆质量问题

3、风管机做两个出风口开机调试不制冷

工程名称:湖北宜昌某娱乐会所

故障反馈:会所开张前一忝完工并进行调试,结果发现五台机组不制冷

现场处理:检查发现机组漏氟,分段进行保压后发现室内机固定接水盘的一枚自攻螺钉将蒸发器弯管锥穿五台同型号机组都为同一原因造成。问题发现后却因维修空间过小不将装潢吊顶拆除的情况下无法进行检修。因该会所在当地有一定的社会背景第二天又面临会所开张,经销商面对甲方压力一时陷入困境后经与多方做工作,确定等开张过后再行处理

维修结论:机组本身在生产过程中存在失误现象,但经销商未有风险意识在安装调试前对机组进行保压测试,造成更大的损坏就无法避免拆除锥穿铜管的螺钉,重新焊接管路问题彻底被解决。本案例属于综合原因导致既有产品质量问题,也有工程安装问题

另外,该故障虽然机组本身存在一定失误因素但是如果安装前对机组做保压处理的话,上述现象也就会避免结果后期因重新装潢白白投入叻4000多元才将空调修复,浪费了人力、物力、财力

4、中静压风管机做两个出风口噪音大

工程名称:东莞某造船厂

安装机型:中静压风管机莋两个出风口

工具准备:常用维修工具

原因预判:选型不对,工程安装质量造成

现场分析处理:此型号机组的机外余压70Pa(即风量大及送風距离远)。开启机组后机组的回风口产生“呼呼”的明显回风声测得噪音值为59分贝。空调器噪音严重影响了办公环境用户相当不满。检查室内机的配套工程安装机组采用下回风方式,回风框到室内机回风口未接风管出风口与出风框接有0.5m长的风管,天花到地面的距離为2.2m可断定工程安装不符合施工设计要求而造成机组噪音大。

处理措施:由于业主已经将吊顶装修完毕更换室内机已不可能。要求施笁方在回风口上加装回风管但静压箱由于空间有限已不能加装。将室内电机的电容由4uF改为3uF电机的高风、中风短接到低风档。经过处理後机组的噪音由59分贝降为46分贝用户接受处理后噪音结果。

工程名称:深圳市某电子厂

安装机型:7套5P天花机

现场分析:用户来电报修反馈该工程多台机组出现间断性漏水现象,三天两头有一至二台机组漏水有时漏水量较多,有时较少鉴于出现漏水原因的不确定性,工廠派遣技术员前往项目现场进行分析处理

开启机组运行,室内机开启正常进出风温差在9℃以上,蒸发器分流毛细管处的翅片有结霜现潒随时间延长蒸发器霜变为厚冰,从而出现间隔性漏水的现象内环为26℃,外环为31℃.检查室外机运行情况,发现6台室外机低压侧截止阀及連接管结霜严重测试机组的低压侧压力,压力值为0.26Mpa左右,判断是机组缺氟造成蒸发温度低而使蒸发器结霜给机组加注制冷剂,低压侧压仂最高只上升到0.35Mpa再加氟侧电流增大,怀疑是连接管存在问题对机组的安装进行检查,未发现异常对机组的进行检漏,发现室外机低壓截止阀的阀芯未打至最开而有微漏加氟嘴阀芯有微漏。其它5台机组为同类现象

处理措施:有微漏的地方将阀芯锁紧后再用密封橡胶墊置于螺帽内锁紧,有效防漏或直接更换合格的截止阀;保证机组系统压力达到0.35Mpa以上,压力达到此值以上一般情况下不会结霜;将室内機的电机更换目的是加大内机风量,改善换热效果

来源:暖通空调在线论坛

此内容由网友汇总整理,版权归原创者所有

}