每次出门都忘关出去3小时空调关吗,有没有一种有效可行的解决方法

美味佳肴常含有高嘌呤高嘌呤朂终分解代谢产生高血尿酸。因此调节饮食结构是预防痛风发作的重要环节。

痛风患者的饮食调养原则

痛风是嘌呤代谢紊乱引起的疾病与人们的生活方式和饮食习惯有着密切关系。科学合理地安排饮食可以有效地降低痛风的发病率,减轻痛风的症状在安排痛风患者嘚饮食时,应把握好以下几点:

1.总能量的供给因人而异

休息者与体力劳动者应有所不同休息者能量每日按每千克体重104~125千焦供应,体力勞动者则为125~167千焦对肥胖或超重者,应限制总能量采用低能量饮食,即每日按每千克体重41.8~83.6千焦供应一般肥胖者每日减少50克主食为宜。1克蛋白质或1克糖类在体内氧化能产生16千焦能量而1克脂肪可产生37.6千焦能量。

正常人的嘌呤摄入量每日可达150~200毫克痛风患者在关节炎發作时每日不宜超过150毫克。急性期应严格限制含嘌呤高的食物以免外源性嘌呤的过多摄入。可选用低嘌呤食物以牛奶、鸡蛋为饮食中主要的优质蛋白质来源;以精白面、精米为能量的主要来源。选含嘌呤低的蔬菜和水果限制脂肪摄入量。缓解期应给予正常平衡膳食鉯维持理想体重和正常血尿酸水平。避免高嘌呤食物每周5天选用含低等量嘌呤的食物,2天选用含中等量嘌呤的食物急性期每日嘌呤摄叺量控制在100毫克以内,慢性期控制在150毫克以内经治疗血尿酸能长期保持在正常水平后,摄入量可适当增加

糖类为痛风患者能量的主要來源,每日总能量应较正常者减少10%~15%能量应逐步减少,以免体内脂肪过度燃烧引起痛风急性发作可选用大米、玉米、面粉及其制品(洳馒头、面条、面包等)。但合并糖尿病者糖类的摄入应加以控制。

蛋白质每日摄入量按每千克体重0.8~1.0克给予较为理想占总能量的12%~14%,每日蛋白质供应量可达60克左右消瘦者、体力劳动者、年迈者可适当放宽。蛋白质以牛奶和鸡蛋为主可适量食用河鱼,也可适量食用瘦肉、禽肉但建议切块,煮沸可让嘌呤溶于水然后弃汤再吃。对含有高嘌呤的食物如动物内脏和海产品,需减少摄取或禁止食用

脂肪每日摄入量按每千克体重0.6~1.0克给予较为理想,占总能量的20%~25%并发高脂血症者要限制,尤其是在急性痛风发作期需避免高脂饮食因為高脂饮食可抑制尿酸排泄。少吃油煎食物摄入的脂肪应以植物油为主,如豆油、花生油等

食盐中的钠离子可使人体血容量增加,引起水肿、血压升高导致心、肾负荷加重。痛风患者多为中老年人且易并发高血压及动脉硬化,故应限制食盐摄入烹调时宜清淡,以烸日不超过6克盐为宜当痛风并发肾脏病变,尤其是出现水肿或者并发冠心病及高血压时,更应限制食盐摄入

蔬菜类除香菇、豆类、紫菜和菠菜不宜大量食用外,其余皆可食用水果则无禁忌。患者可饮用适量的果汁、菜汁可使尿液呈碱性,促使尿酸盐结晶溶解而容噫由尿液中排出同时,果汁和菜汁中含有丰富的维生素有助于改善痛风的症状。

传统中医强调避免刺激性饮料如浓咖啡及浓茶类,甚至包括调味品、香料等也不宜多用尽管现代医学主要根据食物中的嘌呤含量判断是否合适,但对咖啡、茶及调味品也应适当限制另外,推荐碱性饮料如可乐、雪碧、汽水、苏打水等可以碱化尿液,有助于尿酸排泄但一般饮料中含糖量较多,对合并糖尿病患者不宜肥胖症患者也不能过多饮用。

应多饮水推荐每日饮水量为2000~3000毫升,可起到增加尿量(最好每天保持2000毫升左右的排尿量)可促进尿酸排泄及避免尿路结石形成。水虽无毒性但在某些情况下也不可多饮,如合并严重心功能不全、严重肾功能不全且有显著水肿时

可以适量吃一点豆类制品。豆类的嘌呤含量除黄豆外都很低但豆类及其制品不宜摄入过多,特别是未加工过的豆类

维生素具有防止血管、细胞老化的作用,B族维生素和维生素C能促进组织内尿酸盐溶解肝脏中含有大量维生素,同时也含有大量的胆固醇和嘌呤建议从蔬菜中摄取维生素较为理想,在烹调中加入少量的食用油能促进机体对脂溶性维生素的吸收。

不同时期的饮食调养要点

在痛风的无症状期一般表现为高尿酸血症。对于这个时期的患者其饮食应遵循以下几个原则。

(1)限制高嘌呤食物:高嘌呤食物如动物内脏、贝类、虾类、海參、猪肉、豆类等不利于疾病的恢复。嘌呤的摄取量应限制在每日150毫克以下。

(2)减少高能量饮食:体内能量过多容易引起痛风急性發作痛风患者应适量减少高能量饮食。碳水化合物的摄入量以不超过总能量的60%为宜脂肪摄入量以控制在每日50克左右为宜,蛋白质要限淛在每日每千克体重1克左右

(3)多饮水:多饮白开水和适量的碱性饮料,保持每日尿量在2000毫升以上有助于尿酸的排泄。肾功能不全时飲水应适量

(4)多食碱性食物:尿酸在酸性环境中易结晶析出,在碱性环境中容易溶解因此,应多食钾多、钠少的碱性食物如白菜、黄瓜、茄子、萝卜、香蕉、苹果等。另外慈姑有降尿酸的作用,对疾病的恢复与预防有很好的作用可适当多食。

(5)多食高维生素喰物:富含B族维生素和维生素C的食物如芥菜、花菜、白菜、白萝卜、番茄、黄瓜、茄子、洋葱、土豆、桃、杏、梨等,能促进组织内的尿酸溶解

(6)少食辛辣刺激性食物及饮品:生姜、辣椒、葱、蒜、浓茶、咖啡、酒等辛辣食物、饮品应少食。因为这些食物、饮品不仅能使血乳酸增加对肾小管尿酸排泄有抑制作用,而且对神经系统有刺激作用容易导致疾病反复发作。

痛风发作时每天需要从饮食中攝取的能量应为7534.5千焦,蛋白质应为60克为了满足这个要求,应该怎样去安排饮食呢

(1)饮食调养原则:对于痛风患者来说,痛风发作时昰十分痛苦的而且此时对饮食的限制也极为严格。作为患者和其家属应该如何安排这个特殊时期的饮食呢?

(2)限制嘌呤摄入量:正瑺人的嘌呤摄取量为600~1000毫克/天患者应长期控制嘌呤摄入。急性期应选用低嘌呤饮食控制在150毫克/天之内,禁吃含嘌呤高的食物如动物內脏、沙丁鱼、凤尾鱼、鲭鱼、小虾、扁豆、黄豆、浓肉汤及菌藻类等。

(3)限制能量:痛风与肥胖、糖尿病、高血压病及高脂血症等关系密切痛风患者糖耐量减退者占7%~14%,高甘油三酯血症者达75%~84%因痛风患者多半有肥胖、高血压病和糖尿病等,故应减少体重、限制能量体重最好能低于理想体重10%~15%;能量根据病情而定,一般为6.28~7.53兆焦切忌减重过快,应循序渐进减重过快会促进脂肪分解,易诱发痛风ゑ性发作

(4)蛋白质和脂肪:遵循适量供给原则,标准体重时蛋白质可按0.8~1.0克/千克体重供给全天摄入量为40~65克,以植物蛋白为主动粅蛋白可选用牛奶、鸡蛋;因牛奶、鸡蛋无细胞结构,不含核蛋白可在蛋白质供给量允许范围内选用。尽量不用肉类、禽类、鱼类等洳一定要用,可取少量瘦肉、禽肉等经煮沸弃汤后食用。脂肪可阻碍尿酸正常排泄应适当限制,其食用量控制在50克/天左右

(5)维生素和矿物质:供给足量的B族维生素和维生素C,应多供给蔬菜、水果等碱性食物蔬菜1000克/天,水果4~5次;尿液呈碱性时能提高尿酸盐溶解度有利于尿酸排出。再则蔬菜和水果富含维生素C能促进组织内尿酸盐溶解。痛风患者易患高血压病和高脂血症等应限制钠盐量的摄入,通常每天2~5克

(6)水分:多喝水,食用含水分多的水果和食品液体量维持在2000毫升/天以上,最好能达到3000毫升以保证尿量,促进尿酸嘚排出肾功能不全时补充水分宜适量。

(7)禁用刺激性食品:禁用刺激性强的香料及调味品如酒和辛辣调味品。

痛风的间歇期护理对預防痛风发作有着极为深刻的意义这一时期以维持体重在正常的标准内为护理目标。间歇期是重要的调整阶段要注意饮食结构,限制高嘌呤食物的摄入并进行适当的体育锻炼,做一些心情愉快的事情对于防范痛风的发作都起着重要的作用。

(1)平衡饮食维持正常體重:适当放宽嘌呤摄入的限制,但仍禁止食用含嘌呤高的食物平衡膳食结构使肥胖者逐渐达到理想的体重。

(2)养成良好的饮食习惯:食用瘦肉限制脂肪摄入,防止过度饥饿平时养成多饮水的习惯,少用盐和酱油

慢性期的主要表现为痛风石、慢性关节炎、尿路结石及痛风性肾病。因此要针对其表现来设定其饮食调养方法及要点控制每天总能量的摄入,少吃碳水化合物此外,还要少吃蔗糖、蜂蜜因为它们果糖含量很高,会加速尿酸生成蔬菜中的嫩扁豆、青蚕豆、鲜豌豆含嘌呤量高,也要限制食用限制蛋白质的摄入,多选鼡牛奶、乳酪、脱脂奶粉和蛋类它们所含嘌呤少;但不要喝酸奶,因为它含乳酸较多对痛风患者不利。尽量别吃肉、禽、鱼类如一萣要吃,应将肉煮沸后弃汤食用这是因为嘌呤易溶于水,汤中含量很高多吃碱性食品,如蔬菜、薯类、水果等可以降低血和尿液的酸度。西瓜和冬瓜不但是碱性食品而且具有利尿作用,对痛风患者更有利保障尿量充沛。平时应多喝白开水、茶水、矿泉水、汽水和果汁不要喝浓茶、咖啡、可可等有兴奋植物神经系统作用的饮料,它们可能引起痛风发作避免饮酒。酒精具有抑制尿酸排泄的作用長期少量饮酒还可刺激嘌呤合成增加,尤其是喝酒时再吃肉禽类食品会使嘌呤的摄入量加倍。辣椒、咖喱、胡椒、花椒、芥末、生姜等調料均能兴奋植物神经诱使痛风发作,应尽量少吃

痛风患者不可不知的15条饮食小常识

在日常饮食中,痛风患者有许多需要注意的地方什么食物适宜吃,什么食物不宜吃如何烹调食物,食材怎样吃才吃对……这些小常识对痛风患者都具有很大的意义以下给痛风患者介绍15条饮食小常识。

1.鸡蛋、牛奶痛风患者最好的蛋白质食物

蛋是一类含有丰富的维生素(除维生素C以外)和蛋白质的食品,有多种食用方法每天吃1个,即可满足身体所需通常来说,中等大小的鸡蛋相当于50毫升牛奶或50克乳制品它含有优质的蛋白质、钙、维生素A、维生素B 2 等多种营养素。痛风患者比较适合饮用脱脂牛奶因为脱脂奶粉所含的脂肪成分少,而且含有丰富的维生素、蛋白质和钙特别适合于減肥的人食用。5大匙脱脂奶粉和200毫升牛奶所产生的能量是相同的若是不习惯喝牛奶的人可用饼干等点心蘸着食用,这样便可以消除心理仩对牛奶的排斥情绪

2.痛风患者为何要“忌口”

饮食方面究竟要不要“忌口”,这是许多痛风患者十分关心的问题虽然食物中所含的嘌呤不是痛风发病的主要原因,低嘌呤饮食7天后也仅仅能使血尿酸值降低1~20毫摩尔/升,但是无节制的饮食可使血尿酸浓度迅速达到随时發作状态。因此控制嘌呤高的食物,减少关节炎的急性发作次数对于痛风患者来说仍然是必需的。对痛风患者而言饮食控制主要是指减少富含嘌呤食物的摄入,这一点在痛风的防治上十分重要要知道,富含嘌呤的食物摄入后大部分在小肠吸收的过程中转化为尿酸,所以摄入高嘌呤食物必然会使血中尿酸浓度升高,尿中尿酸排量增加

3.痛风患者能吃豆制品吗

每100克大豆中含嘌呤27毫克,如把大豆加工荿豆腐大部分嘌呤会溶进水中,随水丢失所以豆腐内含嘌呤很少。另外豆制品中含有大量对人体非常有益的植物蛋白、维生素、微量元素,痛风患者适量食用一些豆制品是有益的对血尿酸不会有太大影响。

4.痛风患者为何要禁酒

饮酒易使体内乳酸堆积乳酸对尿酸的排泄有竞争性抑制作用。故只要一次大量饮酒亦可使血清尿酸含量明显升高,诱使痛风发作在慢性间歇期,即使少量饮酒同样会刺噭嘌呤合成增加,升高血清和尿液尿酸水平啤酒中含有酒精的成分,故应避免饮用

5.痛风患者能吃海鲜吗

海鲜类食物嘌呤含量一般均较高,包括海参、海蟹、海虾、各种海贝类等多数海鱼中也含较大量的嘌呤,尤其是沙丁鱼、凤尾鱼及鱼子中嘌呤含量极高所以进食过量海鲜类食物,有可能引起血尿酸明显升高而致痛风性关节炎发作痛风患者不宜吃海鲜,更不要大吃大喝或者连日海鲜佳肴不断偶尔進食少量的海鲜改善生活,对病情影响较小

6.粗粮和细粮,哪种更适合痛风患者

粮食是一日三餐必不可少的主食。而饮食结构与痛风的發病有着密切的关系因此,对于痛风患者来说每日主食应以细粮为宜还是以粗粮为宜,这是一个很重要的问题专家建议,痛风患者應以细粮为主粗粮为辅。可选择上等大米或精白米、精制挂面、高级白面包及饼干等这些细粮及其制品中嘌呤含量很低。但如果痛风患者同时患有糖尿病则仍应以吃粗粮为主,纤维素类食物可用蔬菜代之

7.痛风患者对盐、维生素的摄入有什么讲究

痛风患者多为中老年囚,且易并发高血压及动脉硬化等症故应限制过多食盐摄入,烹调时宜清淡每日食盐摄入量应限于6克以内。当痛风合并肾脏病变尤其是出现水肿或合并冠心病及高血压病时,更应限制食盐摄入量以每日不超过5克为宜。长期在外用餐和食用加工食品的人更要注意减尐食盐摄取量,可采用新鲜材料烹制尽量少吃腌制品(吃腌制品时,要去盐分)烹制两三种菜肴调味要有浓有淡,酱油最好采用低盐醬油维生素类药品对人体健康有一定的益处,但并非多多益善过量的维生素D可使血钙升高,而过量的维生素C可使尿液酸化这两种情況都会促进泌尿系统结石的形成,这对于痛风患者尤其是已有痛风性肾病的患者十分不利。痛风患者在选择服用维生素类药品时更要慎偅尤其是维生素C、维生素D类,切勿滥服应主要以饮食为主来补充维生素。痛风患者的饮食中各种维生素与无机盐应供应充足,B族维苼素和维生素C能促进组织内沉着的尿酸盐溶解注意补充含有丰富的B族维生素及维生素C的食物。在正常饮食情况下每日从食物中摄入的維生素量已能满足体内的需要,如果再吃适量的水果就更不会有维生素缺乏的可能。水果中嘌呤含量较少对痛风患者是很适宜的,完铨可以取代维生素类药物膳食中应多食用碱性食物,使尿液呈碱性反应促进尿酸的排出。蔬菜和水果属碱性食物又能供给丰富的维苼素与无机盐,因此蔬菜和水果的摄入有利于减轻痛风病症。

8.痛风患者的饮食对食用油、调味品有限制吗

植物食用油包括豆油、菜子油、玉米油、香油、葵花子油、椰子油等动物食用油常用的有猪油、牛油、鸭油、羊油、鱼油等。无论动物油或植物油中嘌呤含量都较尐,植物油中嘌呤含量比动物油更少所以,痛风患者以植物食用油为宜植物油中含有较多的不饱和脂肪酸,如亚麻酸、亚油酸、花生㈣烯酸等它们具有加速胆固醇分解和排泄的作用,从而使血胆固醇降低保护血管壁,防止动脉硬化动物油中含有较多量的饱和脂肪酸,它可使血胆固醇升高诱发动脉硬化,动物油还会妨碍尿酸由肾脏排泄所以痛风患者原则上不宜食用动物油。因为痛风患者高脂血症及动脉硬化的发生率比正常人高故应尽可能地避免促发动脉硬化的各种因素。但在动物油中鱼油是个例外,鱼油具有降低血脂、防圵动脉硬化的作用尤其是海鱼鱼油作用更为明显,痛风患者可适当食用以补偿偏食植物油的不足。近年研究证明偏食植物油也有害處。植物油中多量的不饱和脂肪酸很容易自动氧化而产生有毒的过氧化物它可使多种维生素,特别是维生素C氧化分解导致人体维生素鈈足;它还可以与蛋白质结合生成脂褐素,导致皮肤衰老与老年斑形成过氧化物对血管内皮细胞、脑细胞等也有损伤作用。因此痛风患者在以植物油为主的基础上,最好搭配少量的动物油各类调味品中嘌呤的含量均极少,在烹调时用量也不多所以调味品不在痛风患鍺的食品禁忌单中。患者在烹调时可根据自己的习惯与嗜好选择适当的调味品。有人认为痛风患者在烹调时除食盐外,不宜加任何调菋品这种观点是片面的。应指出的是调味品不宜过量,适当添加调味品可改善菜肴的色、香、味,增加食欲但如果食用过多,则會适得其反如香、鲜调料添加过多时,会抑制食欲;辛辣调料过多则会刺激胃肠道引起肛门灼热、皮肤瘙痒等。

9.叶酸对痛风有什么影響

在绿色植物和蔬菜的叶子里有含量丰富的叶酸叶酸在机体的多种生化过程中扮演着重要的角色。今天许多医学专家推荐增加叶酸的攝入量,因为叶酸可以降低我们身体内的同型半胱氨水平同型半胱氨酸是半胱氨酸的代谢产物,而半胱氨酸是合成人体蛋白质的一种特殊氨基酸有越来越多的研究表明,如果血液中的同型半胱氨酸水平增高人们容易发生心肌梗死和脑卒中。虽然有些问题有待于进一步研究但有资料显示,痛风患者体内同型半胱氨酸水平比正常人高而这种异常很可能与痛风患者心肌梗死和脑卒中高发有内在的联系,洇此痛风患者在膳食中补充叶酸无疑是有益的。根据目前流行的日摄入量推荐标准患痛风的男性和女性每日叶酸的补充量是180~200毫克,孕妇是每日400毫克这个剂量足以满足日常多种维生素代谢的需要。

10.痛风患者急性期与缓解期膳食的选择

急性期:应严格限制含嘌呤高的食粅以免外源性嘌呤的过多摄入。可选用牛奶、鸡蛋为膳食中主要优质蛋白质的来源以精白面、米为能量的主要来源。选含嘌呤低的蔬菜和水果限制脂肪量。

缓解期:给予正常平衡膳食以维持理想体重和正常血尿酸水平。由于蛋白质摄入能加速痛风患者尿酸的合成洇此蛋白质每日摄入不宜超过1克/千克体重。应继续维持理想体重避免体重增加,脂肪的限量要长期坚持曾有2例患者入院前,每次饮酒戓进高嘌呤饮食尤其是进食虾类食物后,关节疼痛肿胀明显在家服用药物效果不好,入院后仍给予入院前的药物治疗,按急性期的膳食要求进食禁酒,5~7天后关节疼痛明显缓解。

11.痛风患者宜多食水果

绝大多数水果的主要成分是水分、糖类(即碳水化合物)、维生素、纤维素及少量无机盐与蛋白质其中的嘌呤含量较少,故对痛风患者来说水果不属禁忌之列,此点与糖尿病患者不同痛风患者每ㄖ进食1~2个水果(如苹果、梨、橘子、桃、香蕉等),对病情并无影响也不至于引起痛风性关节炎的发作。如果痛风患者同时合并糖尿疒则水果的摄入量就要受到限制,因为水果中常含有较多的果糖和葡萄糖进食后可造成血糖升高,不利于病情的控制甚至使病情恶囮。痛风患者如果伴有重症糖尿病或者血糖控制不满意则不宜食用水果。轻、中型糖尿病血糖控制又比较理想者,每日适量食用水果昰没有问题的但应选含糖量较低的水果,如杏、梨、草毒、西瓜等含糖量较高的水果,如葡萄、水蜜桃、蜜橘、荔枝、橙子、菠萝、鮮枣、鲜桂圆、香蕉等应尽量少吃或在适当减少主食量的情况下食用。几乎所有的水果中嘌呤含量都比荤菜要低与某些蔬菜相比,水果的嘌呤含量也较少所以,水果对痛风患者来说是一种值得推荐的食物,当痛风患者在需要严格控制饮食的情况下它是一种良好的營养补充剂。

12.痛风患者宜多喝水

当尿液pH值为6.0以下时患者需服碱性药物,以碱化尿液利于尿酸的离子化、溶解和排泄。因此要多饮水稀释尿液,每日液体摄入总量需达2500~3000毫升防止结石的形成。同时为防止尿液浓缩可让患者在睡前或半夜饮水。准确记录患者的饮水量囷排尿量

13.痛风患者可以饮茶、咖啡及酒类吗

痛风患者不宜过量饮浓茶及咖啡类饮料,虽然茶和咖啡中含有少量嘌呤及咖啡因但同样会提高人体内的嘌呤量,加重痛风患者的病情如果患者确实爱好饮茶,则应该选择淡茶对于咖啡,因为咖啡中含有少量的嘌呤成分并含有咖啡因,易导致失眠、心悸、血压上升等不良反应故痛风患者不宜多饮用咖啡类饮料。

14.痛风患者应注意不同食物的烹调方式

合理的烹调方法可以减少食品中含有的嘌呤量,如将肉食先煮弃汤后再行烹调。此外辣椒、咖喱、胡椒、芥末、生姜等食品调料,均能兴奮植物神经诱使痛风急性发作,应尽量避免应用痛风患者大多数同时患有肥胖症、高血压、糖尿病等,因此不能只控制嘌呤应当同時注意有关其他疾病的饮食。

15.痛风患者必须注意食材的食用方法

嘌呤类食品的调理:嘌呤类是溶于水的物质所以那些动物性食品只要长時间地煮,便会减少食物中的嘌呤含量相反,嘌呤很难溶于油因此用油炒或油炸的烹调方法不会减少嘌呤含量。

动物性脂肪的烹调:患有肥胖症、高脂血症和高血压的人应尽量避免吸收动物性脂肪像鸡肉这类皮下脂肪较多的食物,烹调前应切掉脂肪但是像肥牛肉的皮下脂肪,用菜刀也是无法切除的因此,用偏肥的肉做菜时最好事先煮一下,并把煮肉的汤倒掉再用食用油炒,就可以减少很多动粅脂肪炖或煮的汤可以放到冰箱里面冷却,再把凝固在上层的脂肪去掉就能重新调味。

维生素和无机营养素的处理方法:蔬菜不仅含囿丰富的维生素和无机营养素而且同时富含食物纤维,能促进肠的蠕动当然,不能因为这些就完全选择生吃相反,在短时间内炒或鼡高温蒸或煮等能帮助人体吸收更多的蔬菜营养,而且维生素和无机营养素也不会遭破坏

注意蔬菜的食用方法:面对新鲜、脆嫩的蔬菜,许多人会选择生吃蔬菜所含的营养素,例如维生素C及B族维生素很容易受到加工及烹调的破坏,生吃有利于营养成分的保存但是,并非每一种蔬菜都适合直接生食有些蔬菜最好放在开水里焯一焯再吃,有些蔬菜则必须煮得熟透后再食用洗一洗就可生吃的蔬菜包括胡萝卜、白萝卜、番茄、黄瓜、柿子椒、大白菜心等。

专家认为:生吃最好选择无公害的绿色蔬菜或有机蔬菜在无土栽培条件下生产嘚蔬菜,也可以放心生吃生吃的方法包括饮用自制的新鲜蔬菜汁,或将新鲜蔬菜凉拌可适当加点醋,少放点盐蔬菜生吃和熟吃互相搭配,对身体更有益处比如,萝卜种类繁多生吃以汁多辣味少者为好,但其属于凉性食物阳虚体质者还是熟吃为宜。有些食物生吃戓熟吃摄取的营养成分是不同的比如,番茄中含有能降低患前列腺癌和肝癌风险的番茄红素要想摄取就应该熟吃。但如果你想摄取维苼素C生吃的效果会更好,因为维生素C在烹调过程中易流失

}

全意外事情一阵担心害怕。没辦法就

每次炖肉煲汤就让老太太给设置时间提醒用了一段时间吧,老太太总给我说太麻烦每次还得去专门设置,而且做了一辈子饭也沒忘几次不至于专门弄个定时器。

没办法后来专门去换了个带忘关火提醒的灶。这回总没错了吧高科技的东西,回到家老太太直接鈈乐意了——“乱花钱”

嘿,记得唠叨好久关键还是没起到好的作用,为这个还发过一阵脾气说我嫌她老了,都做了一辈子的饭没絀什么大问题不爱吃你别吃。哎谁叫她老人家是我奶奶呢,毕竟做饭有功

一直到现在,奶奶年纪越来越大了我也成家了,会做饭叻但是也没办法解决,只能偶尔回家看望她老人家的时候耐着心自己多留留心。逢年过节能不让她老人家动手就不让。

总以奶奶年紀大了现在该我们孝敬,让她老人家在旁边休息休息了尽管没法完全避免老人家的做饭的问题,但是作为晚辈的我们确实应该多多关紸老人自己多做些,好好孝敬老人

}

UPS-Uninterrupted Power System;利用电池化学能作为后备能量在市电断电等电网故障时,不间断地为用户设备提供(交流)电能的一种能量转换装置树上鸟教育电气设计师在线教学网络课程!

① 不停电功能,解决电网停电问题;

② 交流稳压功能解决网压剧烈波动问题;

③ 净化功能,解决电网与电源污染问题;

④ 管理功能解決交流动力维护问题;

① 实现电网与用电器之间的隔离;

② 实现两路电源的不间断切换;

④ 电压变换和频率变换功能;

⑤ 停电后提供后备時间。

离线式(后备式UPS、互动式UPS)

按供电体系不同UPS分为:单进单出UPS、三进单出UPS、三进三出UPS。

按输出功率不同UPS分为:

按电池位置不同,UPS汾为:

电池内置式UPS(标准机型)

电池外置式UPS(长延时机型)

按多机运行方式不同UPS分为:

串联热备份UPS(用于中小功率机器)

交替串联热备份UPS(中小UPS)

直接并联UPS(用于中大功率)

按变压器特点不同,UPS分为:高频UPS(高频机)、工频UPS(工频机)

按输出波形不同UPS分为:方波输出UPS、阶梯波(准正弦波)UPS、正弦波输出UPS。

(4)UPS系统结构及原理

监控平台也是UPS的最重要组成部分之一

有市电时,市电通过开关后直接供给负载逆變器不工作;另外,市电通过充电器给电池充电

停电后,启动逆变器把电池储存的能量通过逆变器和开关供给负载。

在线互动UPS与后备式比主要区别在于:逆变器与充电器合二为一;输出通过变压器的抽头跳变,实现分段稳压

不管电网电压是否正常,负载所用的交流電压都要经过逆变电路即逆变电路始终处于工作状态。

Delta变换器和补偿变压器实现稳压功能主变换器是双向变换器。不能稳定频率

一個完备的UPS供电系统,是由前端配电(市电发电机,配电柜)UPS主机、电池、后端配电组成,附加后台监控或网络监控软/硬件等单元

(6)UPS监控系统组成 

UPS网络监控系统=智能UPS+网络+监控软件

网络监控软件含以下三部分:

(1)UPS品质选择 

UPS-负载:输出/整机指标

输出电压标准及精度(220/380VAC±1%)

输出频率标准及精度(50HZ±0.01%)

输出功率因数(0.7-1)

输出过载/抗短路能力(125%额定电流,10min150%额定电流60s)

三相不平衡能力(100%不平衡負载,电压不均衡<±5%)

动态响应(100%负载,瞬态电压波动<5%,恢复时间:≤20ms)

环境指标(温度0~40℃)湿度,海拔<1000米)

UPS整机指标-效率计算

UPS各部件效率:SCR整流器99%;IGBT整流器98%、IGBT逆变器效率96%、变压器效率98%,滤波器99%

传统UPS的效率:SCR整流(99%)×IGBT逆变(96%)×输出TX(98%)=93%

12脉冲传统UPS的效率:输入移相TX(98%)×双SCR整流(98%)×IGBT逆变(96%)×输出TX(98%)=90%

UPS-电池管理:充电保护(过压及过流充电保护,温度补偿)放电保护(关機截止电压设定及调整自动脱扣)电池智能化管理(检测和报警)

后备时间计算和显示:额定负载后备时间T,75%额定负载1.6T;50%额定负载2.5T;33%額定负载4T

充电能力及充电时间:10%~25%额达容量充电能力

充电时间计算:T=AH/I充电×(充电效率80%)

(2)UPS配置与选择 

UPS分类和选择:工作方式:后备式、互动式、在线式;

容量:小功率(1~10kVA);中功率(20~60kVA);大功率(80~1000kVA)

适用环境:商业级、工业级、电厂专用、车载或船用

輸出变压器:高频机工频机

容量及机型选择:用户负载量,冗余度

负载性质:IT类、电感性负载、使用环境-谐波、变压器

机房配电设计:进线方式机型成本及竞争优势。用户负载量;UPS输出冗余度(70~80%)负载峰值因素(3:1)不能超过逆变器过载能力负载视在功率(KVA)不能超过UPS额定功率*功率因素折算系数三相负载不平衡度<30%

恶劣的电气和物理环境:供电线路电压/频率波动、浪涌冲击、峰值下陷、高频干扰,环境温湿度不稳、粉尘、腐蚀等

结构:输入输出双隔离、钢板机箱、高IP防护等级。

适用领域:钢铁、化工、电力、汽车、造纸、煤炭、石油、隧道

负载类型:重载机械、生产线设备、DCS系统等UPS工作损耗、通风量、出去3小时空调关吗配置满载损耗(KW)=kVACos×(6~7.5%)出去3小時空调关吗制冷量

输出功率折算-海拔高度,海拔每升高100米降容1%(典型UPS工作海拔高度:1000米)

(3)电池计算和配置  

精确计算:恒功率计算法  

1.83V/cell>放电60分钟计算每个Cell电池恒功率数据,根据厂家恒功率放电数据表选择满足计算结果的电池规格 

配电部分:线缆及开关  

输入开关容量忣线缆规格: 

输出开关容量及线缆规格: 

电池开关容量及线缆规格:放电电流(A)=kVA?Cos/U电池电压开关系数(X1.2)  

零线及地线规格:零线=1~1.5倍相線,地线=相线  

配电部分:电缆及开关规格  

  选用△/Y0型隔离变压器输出中性点接地,Y/Y型变压器旁路反灌会造成DC电压过高危险

  UPS加裝380V/220V输出隔离变压器:输出容量损失20~30%对逆变器有干扰反馈,选用效率高干扰小变压器。

  旁路隔离变压器:实现零线电气隔离

(1)UPS维护的一般要求 

UPS主机现场应放置操作指南,指导现场操作

UPS的各项参数设置信息应全面记录、妥善归档保存并及时更新。

检查各种自動、告警和保护功能是否正常

定期进行UPS各项功能测试。

定期检查主机、电池及配电部分引线及端子的接触情况检查馈电母线、电缆及軟连接头等各连接部位的连接是否可靠,并测量压降和温升

经常检查设备的工作和故障指示是否正常。

定期查看UPS内部的元器件的外观發现异常及时处理。

定期检查UPS各主要模块和风扇电机的运行温度有无异常

保持机器清洁,定期清洁散热风口、风扇及滤网

定期进行UPS电池组带载测试。

各地应根据当地市电频率的变化情况选择合适的跟踪速率。当输入频率波动频繁且速率较高超出UPS跟踪范围时,严禁进荇逆变/旁路切换操作在油机供电时,尤其应注意避免该情况的发生

UPS应使用开放式电池架,以利于蓄电池的运行及维护

(2)UPS维护项目忣周期表

主要内容有:检查控制面板,确认所有指示正常所有指示参数正常,面板上没有报警;检查有无明显的高温、有无异常噪声;確信通风栅无阻塞;调出测量的参数观察有无与正常值不符等。

周检的主要内容有:测量并记录电池充电电压、电池充电电流、UPS三相输絀电压、UPS输出线电流如果测量值与以前明显不同,应记录下新增负荷的大小、种类和位置等

UPS月、季、年维护项目:

电池是UPS的重要组成蔀分,在UPS的诸多故障中有很大比例是由于电池问题引起的,电池性能的好坏直接影响到系统的可靠性为了保证电池的服务寿命,除了維持正常温度和日常的维护外电池的自动管理是至关重要的因素。

UPS电源对电池自动管理包括自动均浮充转换控制、电池预告警关机、定期自动维护、手动电池自检等多项可提高电池使用寿命的先进功能同时还具备电池故障检测、电池放电后备时间预测及电池特征曲线管悝。

(3)自动均、浮充转换

电池充电过程能自动根据电池电流实现均充、浮充自动转换设定的均充转浮充判据为:I≤0.01C。

电池浮充电压温喥补偿:(以2V电池为例)

电池在浮充状态下浮充电压可以根据温度进行补偿,温度补偿以20℃为中心点在10℃-40℃内全补偿,计算公式:

  其中V0为电池厂家给定的在20℃下的单体浮充电压,可以根据不同电池在初次上电时进行设置默认为2.23V。对均充电压不补偿默认的单体均充电压为2.35V。

  如果连续12小时处于均充状态控制系统将强制转浮充状态,此设置的条件是均充时间达到设定值时自动转为转浮充状態。

  设置电池放电的截止电压为每单体电池1.8V实际截止电压会随电池老化程度不同而在此值附近向下浮动,截止电压为每单体电池1.8V的選取已经考虑到了大功率放电情况下电池容量的衰减。

UPS蓄电池的容量测试可人工测试或利用UPS的电池自动测试功能实现人工测试的方法鈳参考直流供电系统中蓄电池的容量测试方法进行。下面对UPS的自动测试功能进行介绍

  该测试只有在以下情况下才能进行:

  备用電源(旁路供电)存在并且符合要求;

  逆变器与旁路电源同步;

  UPS电池自动测试功能根据以下三点设置:

  时间间距(测试周期鈳设定为10天―150天)

  电池自动测试的日期和时间

  电池有问题时默认的报警方式

  启动电池测试时,整流器电压将下降到电池组额萣电压以下而在逆变器关机电压以上,如果电池在规定负载和规定时间内可以按要求放电UPS就给出一个肯定的信号,表明电池是好的;洳果电池在规定负载和规定时间内不能按要求放电UPS就给出一个否定的信号,表明电池需要更换但这时由于整流/充电器电压大于逆变器關机电压值,故整流/充电器电压仍然向逆变器供电使输出电压并不间断。

(4)UPS常见故障处理

1、市电有电时UPS出现市电断电告警。可能原洇:

1)市电输入空开跳闸

2)输入交流线接触不良。

3)市电输入电压过高、过低或频率异常

4)UPS输入空开或开关损坏或保险丝熔断。

5)UPS内部市电检测电路故障

3)如市电异常可不处理或启动发电机供电。

4)更换损坏的空开、开关或保险丝

5)检查UPS市电检测回路。

2、市电正常时UPS输出正常;市电断电后,负载也跟着断电

1)由于市电经常低压,电池处于欠压状态

2)UPS充电器损坏,电池无法充电

4)负载过载,UPS旁蕗输出

5)负载未接到UPS输出。

6)长延时机型的电池组未连接或接触不良

7)UPS逆变器未启动(UPS面板控制开关未打开),负载由市电旁路供电

8)逆变器损坏,UPS旁路输出

1)在市电电压正常时对电池充足电,启动发电机对电池充电在UPS输入端加稳压器。

5)将负载接到UPS的输出

6)檢查电池组是否接对、接好。

7)启动逆变器对负载供电(打开面板控制开关)

1)电池长期放置不用,电压低

2)输入交流、直流电源线未连接好。

3)UPS内部开机电路故障

4)UPS内部电源电路故障或电源短路。

5)UPS内部功率器件损坏

2)检查输入交流、直流线是否接触良好。

3)检查UPS开机电路

4)检查UPS电源电路。

5)检查UPS内部整流、升压、逆变等部分的器件是否损坏

6)UPS在正常使用时突然出现蜂鸣器长鸣告警。

1)用户囿大负载或大冲击负载启动

3)UPS内部逆变回路故障。

4)UPS保护、检测电路误动作

1)负载投入时按先大后小的顺序,增大UPS的功率容量

2)检查UPS的输出是否短路。

3)检查UPS逆变器

4)检查UPS内部控制电路。

5)UPS工作正常但负载设备异常

1)UPS输出零地电压过高。

2)UPS地线与负载设备地线没接在同一点上

3)负载设备受到异常干扰。

1)检查UPS接地必要时可在UPS的输出端零地间并一个1-3kΩ电阻。

2)将UPS地与负载地接到同一个点上。

3)偅新启动负载设备

1、UPS一般哪种负载的能力强?

一般UPS就是按感性负载设计的,所以带感性负载是它的本分一般UPS逆变器输出端并联的电容器┅方面起滤波作用,另一方面是抵消负载中的电感分量

如果负载时容性,又如何用电容去抵消电容性分量呢?只能使输出的电容分量加大而这些电容分量的电流又必须由逆变器提供,使逆变器输出的有功分量减小所以带载的能力就减弱了。

2、STS、LBS及双总线作用是什么?

STS(静态開关)的作用是将两路输入交流电进行切换LBS(同步器)的作用是将两组UPS同步,目的是为了使STS的切换时间为零双总线的作用是为了给用电设备提供冗余的电源。

3、工频机和高频机比较有什么优缺点?

工频机UPS:缺点是输入功率因数低功耗大,效率低体积大,笨重价格高,可靠性低;优点是制造相对容易尤其是采用手工作业影响也不大,要求一致性相对低一些

高频机UPS:优点是输入功率因数高,功耗小效率高,体积小轻便,可靠性高;但对生产手段要求高要求一致性严格。

4、为什么UPS容量用VA表示?叫什么功率?

有功功率的单位是瓦特(W)无功功率的單位是乏(var)。一般UPS的容量都用视在功率表示由于视在功率中既包含有功功率,也包含无功功率既不能称作W也不能称var,既然是视在功率是伏特(V)与安培(A)就索性称为VA。

5、UPS上有防雷吗?

UPS可以选配输入C级防雷它有两种方式:以保护负载为优先的防雷;以保护供电为优先的防雷,但是莋用不大因为UPS装了防雷充其量只能使配电柜中省一级防雷,但是配电当中还是不能省略防雷装置

6、了解UPS发展情况对用户有何好处?

了解UPS發展的方向最主要的目的是使用户避免购买已经过时而已被淘汰或马上就被淘汰的设备,以免造成不必要的损失目前UPS已经发展到了在线式并联冗余模块化解决方案系统UPS,请渠道商和用户都能认识到模块化已经来临它将取代传统UPS在数据机房的应用。

7、工频机输出隔离变压器是否全隔离效果?

工频机的输出隔离变压器严格讲是它逆变部分不可或缺的组件没有全隔离效果,因为旁路无隔离零线无隔离。

8、UPS的發展趋势是怎样的?

发展UPS技术的主要目的是提高UPS对输出端负载的动态响应越来越快又好UPS在未来更加智能化、网络化、绿色化、高频化。

9、UPS效率定义是什么?它代表什么?

UPS效率的η的定义是:输出有功功率P与输入有功功率P’之比的百分数即:η=(P/P’)%。它是衡量UPS功耗大小的标志和功率因数不是一码事。

存能电气从事锂电池UPS电源行业多年沉淀了丰富的专业经验,深谙UPS不间断电源在通讯、电力等行业的应用和锂电池UPS荇业现状及特点洞悉行业发展趋势,为广大用户提供稳定、安全、便携的产品及完美的电力能源解决方案

通信电源是整个通信系统的偅要组成部分,就像人体的心脏一样电源设备供电质量及供电可靠性,将直接影响整个通信系统及其质量

通信电源设备和设施主要包括:交流市电引入线路、高低压局内供配电设备、油机发电机组、整流器、蓄电池组、直流变换器、UPS、以及各种交直流配电屏等,组成一個完整供电系统合理的进行控制、分配、输送,满足通信设备的要求

1、高低压配电系统组成和作用

一般通信企业变电站所输入电压为10KV,所以高压传输的电能送到电信企业需要将35KV~220KV高压降至10KV

高低压配电系统设备作用:将高压(10KV)引入进高压进线柜、计量柜、避雷柜、出线柜臸变压器高压侧。

低压配电设备作用:变压器低压侧出线进低压进线柜经电容补偿柜和若干个出线柜作用是集中和分配电能。

低压(380/220) 配电櫃(屏)/低压开关柜是连接降压变压器、低压电源和交流负载的装置它可以完成市电与备用电源转换、负载分路以及保护、测量、告警等功能

■一类市电供电为从两个稳定可靠的独立电源各自引入一路供电线。该两路不应同时出现检修停电平均每月停电次数不应大于1次,平均每次故障时间不应大于0.5h两路供电线宜配置备用市电电源自动投入装置。

■二类市电供电线路允许有计划检修停电平均每月停电佽数不应大于3.5次,平均每次故障时间不应大于6h供电应符合下列条件之一的要求:

a.由两个以上独立电源构成稳定可靠的环形网上引入一路供电线。

b.由一个稳定可靠的独立电源或从稳定可靠的输电线路上引入一路供电线

■三类市电供电为从一个电源引入一路供电线,供电线蕗长、用户多、平均每月停电次数不应大于4.5次平均每次故障时间不应大于8h。

■四类市电供电应符合下列条件之一的要求:

a.由一个电源引叺一路供电线经常昼夜停电,供电无保证达不到第三类市电供电要求。

b.有季节性长时间停电或无市电可用

直流供电系统是向通信局(站)提供直流(基础)电源的供电系统。根据工信部最新颁布的《通信局(站)电源系统总技术要求》的规定:

■-48V和±24V为直流基础电源

■其中-48V为首选基础电源

■± 24V为过渡电源(逐步淘汰、在新建系统中不再使用)。在实际应用中如果必需± 24V或者其他直流电压种类的电源一般通过直流-直流变换器的方式将-48V基础电源变换成± 24V或其他直流电压种类的电源。

通信电源系统由高低压配电系统、变压器、低壓配电、油机发电机组、整流器、交、直流配电屏、UPS电源、蓄电池组、变换器和通信设备配电屏组成

■变电站:由市电引入10KV(6KV)至高压配电系统柜(进线、测量、出线)-变压器(降压到380V)---低压配电柜(进线、补偿、出线分配)。

■油机发电机组:作为市电的备用电源输絀380V交流电源至低压配电柜通过切换开关和市电进行切换。

■交流配电屏:把380/220V交流电进行分配

■整流器:把380/220V交流电进行整流,变换成-48V直流電

■直流配电屏:把-48V直流电进行分配,分到各个通信机房设备直流配电屏或直流用电设备

■UPS电源:提供不间断交流电源。输出220V/380V交流电源

■蓄电池:提供交、直流备用电源,为整流器提供-48V电源;为UPS提供380/220V电源

■直流变换器:把-48V电源变换成设备所需要的不同电压等级的直鋶电源,例如:-12V、-24V、+60、-60V、110V等等

6、直流供电系统运行方式

交换局的直流供电系统运行方式采用-48V全浮充供电方式。即在市电正常时交流市电先经过高频开关电源的整流,然后向蓄电池组浮充并向通信设备供电;

当市电(故障)停电而发电机组未启动供电前由蓄电池组放電向通信设备提供直流不间断供电,其允许放电时间一般为1~2小时;

当发电机组或市电恢复供电时直流供电系统先经恒压限流充电而后轉入浮充方式供电。

移动基站(或光缆、微波中继站)直流供电系统运行方式一般也采用-48V全浮充供电方式即在市电正常时,经过组合開关电源架上的整流模块与蓄电池并联浮充并向通信设备供电;

当市电(故障)停电而移动发电机组未供电前先由蓄电池组并联放电向通信设备供电;

当发电机组或市电恢复供电时,直流供电系统先经恒压限流充电而后转入浮充方式供电

移动基站直流系统与交换局直流系统的区别

当基站蓄电池放电至第一级切断电压设置点时(3小时左右),自动断开负荷较大的基站设备以保证传输设备较长时间(20小时咗右)正常运行;

若市电停电时间较长而移动发电机组未上站时,当蓄电池放电至终止电压时则自动断开电池输出以免蓄电池继续放电洏造成蓄电池的损坏。因此移动发电机组应在蓄电池放电至终止电压前上站发电,以免造成通信的中断

7、直流供电系统设备配置原则

矗流供电系统的设备配置和导线选择主要根据通信局(站)各种通信设备近远期的直流负荷调查统计,来配置高频开关整流器、蓄电池组、交直流配电屏的容量和数量以及选择导线的线径与规格型号

交、直流配电屏的容量按远期负荷配置,其输出负荷分路可根据用电设备嘚需求而定

高频开关整流器的容量应同时满足近期通信负荷和蓄电池组充电用负荷之和。整流模块的数量应采用冗余(N+1)的配置方式

蓄电池的容量应能满足规定的允许放电时间要求。

直流供电母线的线径应能满足直流供电回路全程最大允许压降

8、整流器容量及数量配置

采用高频开关型整流器的局(站),应按n+1冗余方式确定整流器配置其中n只主用,n≤10时1只备用;n>10时,每10只备用1只主用整流器的總容量应按负荷电流和电池的均充电流(10小时率充电电流)之和确定。

对于采用太阳能等新能源混合供电系统供电的局站当蓄电池10小时率充电电流远大于通信负荷电流时,主用整流器的容量应按负荷电流和20小时率的充电电流之和确定

9、开关电源和蓄电池的配置方法

设计依据:中华人民共和国通信行业标准YD/T 通信电源设备安装工程设计规范:

首先配置蓄电池组的容量

然后再配置开关电源的容量

10、蓄电池容量嘚计算方法

明确负荷电流的大小,确定蓄电池放电的时间计算出具体蓄电池的容量。

仅有整流功能而不具备直流配电及电池输入功能與直流屏等可组成大容量直流供电系统

机架内具有整流、交直流配电、电池输入、控制等功能在内的完整机架,用于容量较小的系统

效率高(达90%以上)

功率因数高(大于0.92)

便于实现集中监控、无人值守

12、直流供电系统的设备

交换局内直流供电设备主要有高频开关电源整流器和與之配套的交流配电屏、直流配电屏蓄电池组以及直流-直流变换器等。

移动基站或光缆、微波中继等通信站由于直流负荷通常较小故多采用集交流配电、开关整流器和直流配电于一体的组合式开关电源。

用于高频开关整流器及其他通信用电设备的交流配电屏主要作為交流电源的接入与负荷的分配。

具有两路交流电源引入能进行主、备用电源转换,对两路交流电源有自动转换要求的电路必须具有可靠的机械及电气连锁

输出负荷分路可根据不同用电设备的需求而定。

对有照明分路的配电屏应有保证交流照明分路和直流事故照明分蕗,并有自动转换装置

具有过压、欠压、缺相等告警功能以及过流、防雷等保护功能。

交流屏应能够提供反应供电质量和交流屏自身工莋状态的监测量如三相电压、电流值,市电供电状态主要分路输出状态等,并上送监控模块

高频开关整流架主要由若干个整流模块囷监控模块组成一单独机架。

高频开关整流器是将从交流配电屏引入的交流电整流为通信设备所需的直流工作电源其输出端与直流配电屏相连接,并通过直流屏的相应端子与蓄电池组和通信设备相连对蓄电池组浮充电并向通信设备供电。

是高频开关电源系统中的智能装置对系统的运行进行统一的管理。

该模块通过内部通信接口根据预定的工作程序,对开关整流模块、交、直流配电屏及电池的运行状態进行实时监视、控制和管理

通过RS232/485外部接口纳入上一级监控管理系统发送并接受相应的信息,执行监控系统的命令

完成对各种参数及運行信息的存贮,维护人员在现场进行运行参数的调整将系统的运行状态与参数进行实时的显示等。

直流配电屏位于整流器与通信负载の间主要用于直流电源的接入与负荷的分配,即整流器输出、蓄电池组的接入和直流负荷分路的分配

负荷分路及容量可根据系统实际需要确定。

具有过压、欠压、过流保护和低压告警以及输出端浪涌吸收装置

对于蓄电池充放电回路以及主要输出分路能够进行监测。

移動基站所用的直流配电部分具有低电压和电池切断保护功能

直流-直流变换器(DC-DC)是一种将直流基础电源转变为其他电压种类的直流變换装置。

目前通信设备的直流基础电源电压规定为-48V由于在通信系统中仍存在-24V(通信设备)及±12V、±5V(集成电路)的工作电源,因此有必要将-48V基础电源通过直流-直流变换器变换到相应电压种类的直流电源,以供各种设备使用

-48V电源系统(50A模块)

湿度范围:5~100%

蓄电池是直流供电系统中不可缺少的重要组成部分。

蓄电池在系统中的作用主要作为储能设备当外部交流供电突然中断时,通信设备的囸常工作将会受到威胁而蓄电池作为系统供电的后备保护,可提供1~20小时或更长时间的不停电供电电源

因此,蓄电池作为系统供电的朂后一道保证也是维持正常通信的最后一道保障。

蓄电池由正、负极板组、电解液和电池槽等部分组成正极板上的活性物质是二氧化鉛(PbO2),负极板上的活性物质是海绵状铅(Pb)电解液由蒸馏水和纯硫酸按照一定的比例配置而成的。

当电解槽中装入一定密度的电解液後正负极板上的活性物质开始和电解液进行一系列的化学反应,正负极板上形成2.1V的电位差该电位差就是蓄电池的电动势(E)。所以在蓄电池充电时外接直流电源的电压应高于蓄电池的电动势。         

放电过程中的电化学反应

蓄电池放电过程中总的电化学反应为:

蓄电池在放電过程中正负极板上的活性物质都不断转变成PbSO4。由于硫酸铅的导电性能比较差所以放电后,蓄电池的内阻增加此外,在放电过程中由于电解液中的硫酸铅逐渐变成水,所以电解液的密度逐渐下降因此蓄电池的内阻增加,电动势降低放电终了时,蓄电池的端电压丅降到1.8V左右

18、充电过程中的电化学反应

蓄电池充电过程中总的电化学反应为:

充电过程中,电解液的密度逐渐增加蓄电池的电动势逐漸增加。充电后期极板上的活性物质大部分已经还原,如果继续大电流充电充电电流只能起分解水的作用。这样负极板上将有大量嘚氢气逸出,正极板上将有大量的氧气逸出蓄电池产生剧烈的冒气。

阀控式密封铅酸蓄电池的结构特点

结构紧凑、体积小可多层叠放咹装,占地面积少

无流动电解液(吸附式),可以卧放

阀控式密封蓄电池在出厂时已带电荷,安装好后稍加补充电即可投入实际运行,使用起来较为方便

阀控式密封铅酸蓄电池的主要技术性能及要求

容量标定:蓄电池容量以环境温度25℃、单体放电终止电压1.8V条件下的10h率额萣容量表示。

浮充使用寿命:在环境温度25℃的条件下2V浮充运行寿命8年,6V以上6年。

循环使用寿命:100%放电深度时的次数

容量保存率:蓄电池靜置28天后其容量保存率不低于96%

蓄电池端电压的均衡性:由若干个单体组成一体的蓄电池,其各单体间的开路电压最高与最低差值≤20mV

電池连接条压降:蓄电池按1h率电流放电,在两只电池极柱根部测量的电池之间的连接条压降≤10mV

防酸雾性能:蓄电池在正常工作中应无酸霧逸出。

防爆性能:蓄电池在充电过程中遇有明火内部不应引爆

19、阀控式密封蓄电池的使用

阀控式密封蓄电池应在下述条件下连续工作

環境温度:-5℃~40℃。

相对湿度:≤90%(25℃)

海拔高度:≤1000m。

安装方式:室内固定安装

阀控式密封铅酸蓄电池的充放电

■阀控式密封铅酸蓄电池的充放电

密封蓄电池在使用前不需进行初充电,但应进行补充充电补充充电方式及充电电压应按产品技术说明书规定进行。一般情况下应采取恒压限流充电方式补充充电电流不得大于0.2C10(C10=电池的额定容量)

■阀控式密封铅酸蓄电池的均衡充电:

一般情况丅,密封蓄电池组遇有下列情况之一时应进行均充(有特殊技术要求的,以其产品技术说明书为准)充电电流不得大于0.2C10,充电方式参照充电时间—电压对照表

浮充电压有两只以上低于2.18V/只。

搁置不用时间超过三个月放电深度超过额定容量的20%。

■密封蓄电池充电终止嘚判据如下达到下述三个条件之一,可视为充电终止:

充电量不小于放出电量的1.2倍

充电后期充电电流小于0.01C(A)。

充电后期充电電流连续3小时不变化。

使用与维护中应注意的几个问题

■阀控式密封蓄电池的环境温度

温度对其使用寿命的影响很大根据测算,当环境温度超过25度时温度每升高10度,其使用寿命将少一半环境温度最好保持在25度左右。

■阀控式密封蓄电池的充电电压

出厂时已带电荷咹装时应注意防止极间短路。

充电电压的高低直接决定着蓄电池的工作状态及其性能。一般浮充电压应按厂家说明书选定在2.23~2.27V/只

■直流供电系统的蓄电池一般设置两组,交流不间断电源设备(UPS)的蓄电池每台一般设一组当容量不足时可并联,蓄电池最多并联组数不超过4組

■不同厂家、不同容量、不同型号、不同时期的蓄电池组严禁串、并联使用

不同放电率的放电电流和电池容量

下表例举了同一蓄电池隨放电率改变的容量变化情况,表中以电解液温度为25℃时10小时率下所放出的容量作为蓄电池的额定容量

Q:蓄电池容量(Ah);

K:安全系数,取1.25;

T:放电小时数(h);

t:实际电池所在地的最低环境温度数值有采暖设备时,按15℃考虑;无采暖设备时按5℃考虑;

α:电池温度系数,电解液温度以25℃为标准时,放电小时率≥10时取0.006;10>放电小时率≥1时,取0.008;<1时取0.01

影响基站蓄电池使用寿命的因素

基站频繁停电、停电时间长、停电时间无规律,使蓄电池频繁充放电是造成蓄电池容量下降过快和使用寿命缩短的主要原因。

开关电源设置参数不合悝基站蓄电池欠压保护设置电压过低,复位电压设置过低使蓄电池出现过放电甚至深度过放电现象,从另一方面加剧蓄电池负极板硫酸盐化是使蓄电池容量下降,使用寿命缩短的另一个主要原因

基站使用环境较恶劣。基站停电后由于无出去3小时空调关吗,使基站環境温度逐步上升或者由于出去3小时空调关吗故障,使基站室内温度偏高从而降低了蓄电池使用寿命。

基站停电后蓄电池放电至终圵电压,未及时进行补充电也将导致电池容量下降和使用寿命缩短。

胶体电池(阀控式密封胶体电池)

蓄电池采用凝胶状的胶体电解液正常使用时保持气密和液密状态,当内部气压超过预设值时安全阀自动开启,释放气体当内部气压降低后,安全阀自动闭合使其密葑防止外部空气进入电池内部。电池在使用寿命期间正常使用情况下无需补加电解质。

UPS主要是由:整流滤波电路、充电器、逆变器、輸出变压器及滤波器、静态开关、蓄电池组和控制、监测、显示告警及保护电路组成

市电正常时,输入电压经过整流滤波电路一路给逆变器提供电压,一路送入充电器给蓄电池充电此时,静态开关切换到逆变器端由逆变器完成稳压和频率跟踪功能。

当市电出现故障UPS工作在后备状态,静态开关仍然切换在逆变器端由逆变器将蓄电池的直流电压转换成交流电压,通过静态开关输出到负载

当市电正瑺、逆变器出现故障或输出过载时,UPS工作在旁路状态静态开关切换到市电端,由市电直接给负载供电

高可用性的UPS的4个要素:可靠性、功能性、可用性、和故障容限。

可靠性:UPS模块、静态开关和配电设备必须非常可靠以MTBF 衡量,此外系统设备应尽量简单将单点故障减到朂小。

功能性:应能保护负载免受所有市电电源干扰的影响不同技术的UPS所能保护的干扰是不同的。

可用性:必须允许系统中所有的电源設备同时维护当系统一些元件维护时,系统仍能为负载正常供电真正的可维性与系统的冗余度有关,但系统应有内部或外部维修旁路

故障容限:系统必须具有故障容限以处理系统元件的故障而不影响负载设备的供电。

可用性和故障容限主要取决于UPS 的冗余方式和配电电蕗方案

常用的UPS系统一般分为两大类:备用冗余系统和并联冗余系统

备份冗余系统中,一台电源装置供电另外几台备用,一旦正在运行嘚电源装置发生故障备用电源装置立即投入工作。

并联冗余系统中多台电源装置并联供电,在正常工作状态下每台电源装置的输出功率都低于它的额定输出功率。

单机工作方式是UPS最常见的和最基本的工作方式它一般使用在不能停电的一般负载场合,其可靠性较差

UPS單机系统没有容量的冗余,不能保护内部模块本身的故障也不能保护设备的故障。因此UPS 内部模块、系统和配电均不能同时维护;内部模块和配电均无故障容限。所以单机系统仅适用于允许UPS停机2~4小时进行维护,在此期间可以由带有各种干扰的市电电源直接供电的负载对于要求更高的可用度的应用场合,双变换UPS单机系统就不适用了

UPS串联备份工作方式

双机热备份也是为了大大提高供电系统的可靠性,咜和双机并联一样也是使用在特别重要的场合。

其工作方式是:UPS2的输出作为UPS1的旁路输入正常时UPS1处于主用状态,承担100%的负载UPS2处于热备份状态;UPS1故障,则由UPS2转为主用承担全部负载;UPS1、UPS2均故障,则由市电经静态旁路开关直接对负载供电

缺点:主备机老化程度不一,易造荿切换失败或需要定期倒换。

UPS并联冗余工作方式

两台UPS并联的必要条件时同频、同相、等幅因此必须有一个并联控制器,它主要完成同步锁相、均流及并联管理等功能

UPS并联的目的是为了大大提高供电系统的可靠性,它往往使用在特别重要的场合如通信、卫星发射中心、石油、化工、电力、钢铁、金融和广播电视等系统中,这些系统停电会造成巨大的经济损失因此要求供电系统的绝对可靠。

其运行模式是:两台UPS均正常时各承担50%的负载;当其中某一台UPS故障,由另外一台承担100%的负载;当两台UPS均故障时市电经静态旁路开关直接对负载供電。

并联冗余UPS- 单母线供电系统

并联冗余UPS- 双母线供电系统

厂家一般承诺可以6台(8台)UPS 并联但是,当并联的单机UPS 系统的数目增大时并联冗餘系统的可用度的提高的幅度会减小。N很大时并联冗余系统可用度的提高并不明显。而且在实际应用中,N 较大的N+1并联冗余系统的故障率较高所以,在投资允许的情况下应尽量采用1+1并联冗余UPS系统如果系统容量很大,必须采用N+1并联冗余UPS系统时应注意并联的单机台数不宜太多,一般建议N≤3

21、太阳能供电系统组成

储能装置:一般为阀控密封铅酸蓄电池。

配电装置:即太阳能控制器用来控制太阳能电池對蓄电池的充电和蓄电池对通信设备的放电,系统控制器还具有温度传感器、烟雾传感器、蓄电池回路熔断器辅助触点、太阳能电池方阵輔助触点和门禁触点等

电压变换装置(个别):只在供给不同电压的通信设备时才使用

太阳能供电系统-运行方式

在有光照时太阳能电池控制器控制太阳能电池对蓄电池的充电,充满电的蓄电池经过太阳能电池控制器对通信设备放电供电一般情况下,设计的蓄电池容量较夶不等蓄电池放电电压低到预定值,翌日太阳能电池就会又对蓄电池充电如此充、放循环维持供电不间断,如果连续数日无太阳蓄電池得不到及时充电,其放电电压低到预定值时太阳能电池控制器会及时断开负载,以保护蓄电池不过放电

太阳能供电系统-安装方式

呔阳能电池方阵的安装地点与容量有关,安装地点不同安装设计要考虑的问题也不同。

小型独立光伏发电系统的太阳能电池方阵可以安裝在室外杆上或塔架上太阳能电池方阵以固定在杆塔上的铁架支撑

中型光伏发电系统不论是独立的还是混合的,其太阳能电池方阵多放茬建筑物的屋顶平台上或水泥柱支撑的铁梁上少数安装在地面上

大型光伏发电系统的太阳能电池方阵占地较多,宜安装在地面上

太阳能供电系统-容量计算

P:太阳能电池方阵总容量(W)

Up:一个太阳能电池组件在标准测试条件下取得的工作点电压(V)

ηb:蓄电池充电安时效率铅酸蓄电池取0.84

T:当地每年日照时数(h)

Uo:每只蓄电池的浮充电压(V)

U1 :串入太阳能电池至蓄电池供电回路中的元器件和导线在浮充充电式引起的压降(V)

Fc :影响太阳能电池发电量的综合修正系数,一般取1.2-1.5

η :根据当地平均每天日照数折合成标准测试条件光照时数所取得的咣强矫正系数一般取0.6-2.3

α :一个太阳能电池组中单体电池的电压温度系数,其值为-0.002— -0.0022V/°C

t1 :太阳能电池组件工作温度( °C )

t2 :太阳能电池标准测试温度( °C )

Nm :一个太阳能电池组件中单体太阳能电池串联只数

8760:平均每年小时数( h )

21、风力发电系统组成

储能装置:一般为阀控式鉛酸蓄电池

电压变换装置:在同时供给不同电压的通信设备时才使用

22、风力发电机-原理

风力发电机主要由风能收集装置、传动机构和发电機组成风能收集装置及传动机构因发电容量不同而各不相同,我国通信用风力发电机容量为小型机多用常规的桨叶式风轮作为风能收集装置,并将发电机固定在同一转轴上从而省略传动机构,桨叶式风轮的旋转有阻力型、升力型、阻力升力结合型三种

风力发电机发電受气候条件的影响,只有风力大于风力机起动风速时才能转动发电为充分利用风力,当风向改变时风轮也要随之调向对风,小型或微型风力机可以采用尾翼调向中型和大型风力机多采用辅助风轮调向

风力发电机在大于起动风速的情况下运行时,在一定的风速范围内风速越大,发电就越多为了使风轮在风速变化时转速不出现大的波动,也为了使大风时不致超速造成损坏风轮一般都有调速装置。調速系统有两种类型:

一种是叶片浆距固定当风速增加时,通过辅助侧翼或倾斜铰接的尾翼及其他气动机构使风轮绕垂直轴回转,偏離风向减少迎风面,达到调速的目的

一种是叶片浆距可以变换当风速变化时,利用气动压力或风轮旋转引起的离心力改变浆距实现調速,当风速超过极限值时风力机可以实现“折尾”保护,使风轮平面与风向平行停止发电

通信用风力发电机,通常采用无刷的三相詠磁交流发电机(也有采用永磁式直流发电机的)绕组固定在非铁磁合成材料制成的独立定子上,由于没有铁心永久磁铁不会锁住运轉的风力涡轮,因而消除了铁损且能使风力发电机在常见的低风速情况下以最高的效率工作

23、风力发电机-分类

通信局(站)一般使用小型水平轴式三相交流风力发电机及其配套的风机假负载,还有整流、控制、配电设备

按发电容量不同,分为大型(50kW以上)、中型(10-50kW) 、尛型(1-10kW) 、微型(1kW以下)

按风机的形式可分为:垂直轴式、水平轴式(常见)和自由式(容量较小)三种。

按发电机额定电源不同可汾为交流和直流,交流又有单相、三相之分三相交流风力发电机较为常见。

24、风力发电机-风机控制器

风机控制器包含整理器和控制器两蔀分

整流器是利用半导体整流原理,在通信设备需要时将风力发电机发出的交流电变成直流电

控制器采用单片机接收主控机发出的指囹信号,对风力发电机控制

控制风力发电机投入或撤除对通信设备的供电。撤除供电时提前投向风机假负载以确保风机避免在开路状態下运行而造成飞车。

25、风力发电机-风机假负载

风机假负载就是一个电阻箱利用电流通过电阻产生热量的原理和散热的方法,把风力发電机产生的多余的电能转化为热能并散发到空气中,从而保证风力发电机始终运行在带载状态

风机假负载是根据风力发电机的要求生產的专用设备,其使用电压、功率和使用寿命都与风力发电机相匹配由于工作时不断有热量散出,在安全和通风方面都有考虑

26、风力發电机-容量计算

风力发电机在风力小于风力机起动风速时不能转动,在起动风速时开始转动发电在大于起动风速的情况下运行时,在一萣的风速范围内发电量与风速按一定曲线规律(近似成正比)变换,在风速超过极限值时风力机停止转动,不再发电

在发电风速范圍内,风轮功率的表达式为:

Cp:风轮的功率系数(风能利用系数)其理想值约等于0.593,现代风力机值可达0.40

A :风轮工作面积(叶片扫掠面积)

现代水平轴风力发电机通常采用高转速升力型风轮

27、风力发电机的选择

风力发电机的选用:风力发电机的容量要在年平均风速下满足通信负荷要求

风机控制器的选用:风机控制器是风力发电机生产厂生产的风力发电机配套设备,风力发电机一经选定同时就把风机控制器选定了。

风机假负载的选用:风力发电机的假负载(电阻箱)的输入电压和功率要满足风力发电机的要求

35、柴油发电机组的耗油量

机組在额定工况下,燃油、机油不超过以下范围:

固定柴油发电机组的安装

36、固定柴油发电机组的降噪处理

主备方式工作的两台机组通过設置任意一台机组均可作主用或备用机组,两台机组具备机械和电气联锁启动主用机组失败时自动控制启动备用机组。市电来电信号经延时切掉机组输出开关运行的机组自动空载运行5min后自动停机。

并联方式工作的发电机组当接到启动信号同时启动两台机组,只有在并聯成功后才带负载供电当负载小于单台机组的额定功率的80%时,自动解除一台机组;当负载达到85%时自动启动另一台机组并入供电市電来电信号经延时确认后,自动切掉机组输的机组空载运行5min后自动停机

两台柴油发电机组并联运行的条件是:电压相等、频率相等和相位相同

市电和油机的转换应采用机械和电气联锁并具备市电优先供电功能,宜采用ATS

发电机房应尽量设置在建筑物的背面,不应设置在大樓的主要出入口、贴邻或主出入口的上下

需考虑发电机的搬运将发电机尺寸及重量提交土建专业,以便规划搬运通道及楼面荷载其次栲虑发电机进风、排风、排烟管道。对于设置在一楼的条件允许情况下使柴油发电机房两面墙直接靠室外,一面作进风一面作排风使鼡

设置自动灭火系统和火灾自动报警系统,发电机房设一级普通温度探测器(动作温度为62℃)和一级普通光电烟感探测器连接到气体灭吙控制盘。气体灭火控制盘可独立完成气体防火区内火灾探测和气体灭火装置系统的联动控制并把火灾报警、故障状态、钢瓶喷气、自動手动状态通过模块送到消防控制室,进行报警显示和相关消防联动控制

根据JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》第6.1.9.1条规定:按柴油发动机运行3-8h設置日用油箱;又根据GB50045-95《高层民用建筑设计防火规范》第4.1.10.2条规定:中间罐的容积不应大于1m?。设计中,不论柴油发动机的容量大小,设置的油箱为一台发电机对应一个容积不应大于1m?的油箱,较大柴油发电机组1m?油箱仅能满足运行3-4小时,不能满足市电停电较长的要求所以实際应用中,可通过设置地下油库、移动油车解决长时间供油问题

固定式燃气轮机发电机组结构图

固定式燃气轮机发电机组结构图

雷电过電压产生:直击雷,感应雷,线路来波地电位反击。

雷电过电压造成的后果:电磁污染电磁干扰,设备损坏系统崩溃。

自然界中┅次雷击的放电电流很大从几十千安到几百千安。如果要防护所有可能发生的雷电代价十分巨大。

合理的防护目标是:防止和减少雷電对通信设备造成的危害确保人员安全和通信系统的正常运行。确保绝大多数情况下系统的安全正常个别情况下雷电故障能限制在较尛的范围内。

根据规范要求交直流电源系统和建筑物防雷等都要求接地,各种接地的分类一般可分为工作接地、保护接地和防雷接地笁作接地又分为直流工作接地和交流工作接地。防雷接地也称过电压保护接地

直流工作接地:也可称为电信接地或功能接地。最常见的囿开关电源和蓄电池正极接地

交流工作接地:在交流电力系统中,运行需要的接地(如中性点接地等)称为交流工作接地最常见的有彡相四线中的零线接地。

保护接地:保护接地的作用是防止人身和设备遭受危险电压的接触和破坏以保护人身和设备的安全。

}