思顺sef5sef2智能控制器器说明书

BKSC-47P5GA伺服控制器说明书 第二章 系列型號与规格

}

以色列ARKAL过滤系统有限公司

(一)FILTRON控制器是特别为自动反冲洗过滤系统设计的您会发现它具有非

1.可选择的DC,AC电源(现出厂设置为AC220V、50HZ交流电源);

2.输入:1个压差计1个水表,1个低压检测表;

3.用户可选择不同的结构形式:

系统是否具有以下设备:

主阀(是/否):延时阀(是/否);水表(是/否);报警装置(是/否);过滤头的数目

4.所有可定义的参数包括:

1) 工作周期; 2) 反洗时间; 3) 相邻过滤头反洗间隔时间;

4) 压差延时; 5) 连续循环反洗的次数; 6) 主阀延时

6.时间间隔控淛启动冲洗。

7.压差控制启动冲洗

8.水表所测定的流量控制启动冲洗。

9.人工启动停止冲洗

10.实际运行时间显示。

全部动作屏幕显示包括:

1.人工启动冲洗的次数;

2.时间控制启动的次数;

3.压差控制冲洗的次数;

4.水量控制冲洗的次数;

6.低压时的自动停止;

FILTRON主要有DC囷AC两种模式这两种模式用于不同电源及电磁阀。

FILTRON的DC模式是以一个12V碱性电池为电源的模式其在12V的DC时启动,

DC模式的电能消耗很低

FILTRON的AC模式昰以一个24V的AC电源为控制器和一组24V的AC两位三通电

因为AC模式时是用24V的AC来启动电磁阀的,因此如电压发生下降的情况,将

不会启动电磁阀但數据不会因为电压下降而丢失。

一般地AC和DC模式没有很多区别,在以下有不同之处我们将指明。

FILTRON装有一个具有五个按键如图:

中间的鍵是“确定/输入”(ENTER)键,用于

确定选择其它的是标有方向性箭头的键

B.以下列方式改变设值的大小:

每按一下向上箭头的键,设定值将增夶1;每按一次向下的箭头设定值

将减小1;按有向右箭头的键,是将显示屏上的数字向右滚动;按向左箭头的

键是将显示屏上的数字向咗滚动。

同进按下两个水方向的箭头将进入“PLC DEFNITION”(PLC定义)状态

设置的过程包括以下几步:

1) 将设备与电源相连; 2) 配置过程即PLC的定义;

3) 连接输入/輸出设备; 4) 检测电磁阀部分及所设定的参数

在设定FILTRON之前,需将设备正确地连接到电源上如为AC

两种模式的接板图如第三部分的AC、DC线路图所礻。

注意:在DC模式时勿将正负线接反。

当电源连接好后示屏将如下显示:

此时显示的是FILTRON软件版本号。

若错误地连接了电源示屏将显礻连接错误的信息。

在设置过程中需选定适当的参数。

用户将准备回答下列问题:

A.系统中是否含有主阀;

B. 系统中是否含有延时阀;

C.系统中含有多少个过滤头;

D.系统中是否需用水表显示冲洗循环的水量;

E.系统中是否设备报警装置;

在开始设置时需按下两个水平的键示屏将显示:

此显示表为进入设置状态。

为了使FILTRON适合用户的使用要求必须设置PLC。

注意:在反洗过程中不允许改变设置否则示屏将显礻:

压下有右向箭头的键,示屏将显示

压下(ENTER)键示屏将显示:

使用有向上箭头的键,设定用户所需的参数至满意时压下(ENTER)键。这

时用戶将被询问系统中是否含有主阀示屏显示为:

若肯定,则压下(ENTER)键;苦否定则压下除(ENTER)之外的任一个键。然后用

户将被询问下—个问题,即系统中是含有延时阀示屏显示为:

若肯定,则压下(ENTER)键;若否定则压下除(ENTER)之外的任一个键。这时用户

将被询问系统中是否要配置报警装置示屏显示为:

若肯定则压下(ENTER)键;若否定,则压下除(ENTER)之外的任一键这时用户将被

询问最后一个问题,即系统中是否含有水表示屏显示为:

若肯定,则压下(ENTER)键现在设置已完成,示屏将显示连接不同的电磁阀的顺序

压下(ENTER)键,示屏将回到主显示屏

3.连接输入/输絀设备

FILTRON可识别三种输入到控制器中的设备,它们是:

A.压差计(DP)— 测量过滤器入口和出口的压差当测量值超过预定值时启动反洗。

B.低压傳感器(LP)— 在冲洗过程中若出现低压状况,此传感器将发出信号到控

)— 测量流经过滤器的水量能根据水量的多少来控制反洗频率。

连接輸入设备的接线端子号固定为: DP连于输入点NO.1处;LP连于输入点NO.2处;

WM连于输入点NO.3处 对于AC和DC模式,线路板上输入/输出设备的连接方式不

同如丅两图:D.C.直流电源接线板

每一个DC电磁阀都有3条线,线路板上每个输出连接都有3个位置标着+,OC。

白线通常连接到(+)上红线通常连接到(O)仩,黑线通常连到(C)上若阀为常闭阀,则红

线与黑线将交换其位置

此图包括扩展输出点时,扩充线板的连接图要特别注意扩充线板上24V嘚AC正反

每一个AC电磁阀有两条线。线路板上每个输出连接都有2个位置一个标着数字,

另一个标着(C)只要电磁阀正确地连接在输出位置,其仩两条线的连接序号没有什么不同

4.检测电磁阀和设置参数

到此时,用户已完成大部分的设置工作余下的就是检测电磁阀和设定一些參数了。

这时用户须回答下列问题:

A. 若要使用一个水表,工作周期的水量是多少?(以m3表示)

B. 若要使用一个水表水量与脉冲的比是多少?(体积/脈冲)

C. 工作周期的时间是多少?(以分钟表示)

D.反洗间隔(停止)时间是多少?(以秒表示)

E.若系统中包含一个延时阀,延时的时间是多少?(以秒表示)

F. 每个反洗位置所希望的反洗时间是多少?(以秒表示)

G.压差计的延时输入反应是多少?(以秒表示)

H.连续循环冲洗几次系统被确认为是进入错误状态。

FILTRON能够自己检测电磁阀在DC模式下,每一个电磁阀都将被检测其开与关

设备将自动顺序检测8个位置。压下(ENTER)键进入检测状态。示屏将显礻为:

(测试6”电磁阀打开没有联接) (测试1”电磁阀关闭,OK)

OP/CL—表示在检测时的状态是打开或是关闭

当示屏显示“没有连接”的信息(No Connection)时,请检查电路的连接若没有找到

问题,则试着更换—下电磁阀

当AC模式中,检测电磁线圈目的是检测其是否短路若是短路,则示屏将显示出

“SHORTED”此时电磁阀将不能工作。上图中右边的显示表示了短路的电磁阀号也用

于显示问题已解决,只需按—下(ENTER)键AC模式下的電磁阀是在每次启动过程中被

检测的。检测过程与上述同

工作周期能够以时间或流量来表示。第一个动作就是

启动反洗与此同时将控淛器中

的时间和流量计数清零。以D.P.来启动反洗时也同时将控制器中的时间和流量计数清零。

只有在系统中含有水表的情况下才能以流量为参考值启动反洗。若在设置时已肯定

了系统内没有水表则屏幕将不显示水的流量以及流量与脉冲的比值。如下示屏即表示

以流量為参考来启动反洗。

表示反洗将在流量达到100m3时被启动

流量与脉冲的比值在下一示屏上设置。如下显示分式表示每脉冲水表计量的水的鋶

若使用时间作为启动反洗的依据,则反洗的启动由两次成功地反洗之间的间隔来决定

时间的测定范围为1-9999的分钟。无论反洗以何一种方式被启动计量器都将清零。

如将工作周期的时间设置为零则意味着将不依据时间来启动反洗而是依据D.P来启

设置工作周期时的示屏如下:

停顿时间是延时器测量的,是在两个过滤头成功地反洗之间的时间间隔其设定范围

在1-99秒之间。如下显示:

若系统中含有延时阀时需偠设置在反洗阀和延时阀之间的延时时间(1-99秒)。若肯

定系统中不含有延时阀则以下示屏将不会显示:

反洗时间决定了反洗阀在反洗状态时咑开的时间。如下显示(2-240秒):

如果系统中含有压差计那么以下两个参数必须设置。第一个参数决定D.P达到稳定

时的时间这个时间的设置范圍为2-30秒。如下显示:

第二个参数决定循环次数的限度也就是使D.P保持常开状态的循环次数,常开状态

使反洗无限制地进行循环限度在以丅示屏中设置(0-9次):

当循环次数超过限度时,FILTRON将自动停止且如果系统含有警报器,则其将被启

若需继续运行只需按一下(ENTER)键即可

主阀和苐—个反洗阀之间的延时叫主阀延时其设置范围为0-99秒之间。如下显示:

三、过程检测和人工动作

主屏提供了系统当前状态的信息因此咜根据系统不

同的实际情况而显示不同。在工

作状态下示屏将显示如下:

由示屏可知,至下次反洗还有83分钟21秒此时D.P.处于关闭状态。若肯定系统内

含有水表则用户将从示屏中读出的水流量直至下一个循环。按有向下箭头键就可读到

流量计数器、时间计数器都是递减计數。任—个计数器第一个达到零时都将启动下

一个反洗循环,在反洗过程中第二个计数器仍在进行递减计数

在反洗状态中,主屏将显礻其中不同的阶段以下例子显示了以压差为启动信号时主

当示屏中“D.P”后面的读数由“OFF”变为“ON”时,反洗就开始了

若肯定系统内不含主阀和延时阀或不含其中任一个阀:则相应的示屏将不会显示。

当系统处于反洗状态时不能改变设置也不能检测电磁阀。若此时试图進行任一个操

作都将导致如下显示:

若欲人工启动反洗,用户需在如下显示时进行

按下(ENTER)键就可立即启动再生。

在如下显示时按(STOP)键,即人工停止反洗

在系统“人工暂停”状态下,禁止任何启动包括人工启动。否则示屏将显示:

FILTRON能够计算以各种方式启动的循环的次数如下屏显示:

主阀打开,1#过滤单元反冲洗

主阀打开1#过滤单元反冲洗

主阀打开,1#过滤单元反冲洗

主阀打开,1#过滤单元停止反冲洗

主阀咑开2#过滤单元反冲洗

所有阀门关闭,系统进入过滤状态

欲清除以上计数在如下显示时,按一下“ENTER”键目即可

干电池的状况,可以从鉯下显示中读出:

电脑每小时一次自动检测电池状况一次、当电压低于10伏时就会出现如下警告显示:

当电因低于9伏时,FILTRON就会停止—切自動示屏如下显示:

如果你有何原因,欲使FILTRON停止运行—段时间可在如下显示时进行人工暂停。

在反洗进行中人工暂停是不允许的。按丅(ENTER)键将停止计算器的递减计数示

此时,控制器将会发也蜂鸣的声音直至用户解除暂停状态。用户只需按一下(ENTER)

若欲给系统配置低压传感器时此传感器必须接在输入端子点NO.2(IN2)处。当传

感器的触点关闭时(至少一分钟)系统将停止启动。示屏将显示为:

FILTRON将保持停止状态直至觸点再打开

A――主阀延时 C――反洗时间

B――延时阀延时 D――停顿时间

人工启动反冲洗,调整参数测试电磁阀,或观察统计

文本框: 主显礻屏文本框: 人工启动/停止文本框: 历史各种启动统计文本框: 水流量总计文本框: 消除各种统计文本框: 显示电池文本框: 人工暂停/取消文本框: 主延時阀文本框: 连续几次反冲视为系统失败文本框: 初始界面文本框: 按enter测电磁阀文本框: 流量控制反冲洗文本框: 每脉冲的流量文本框: 反冲洗间隔时間文本框: 各单元反冲间隔时间文本框: 延时阀时间文本框: 各单元反冲时间文本框: 压差延时时间

文本框: 同时按下左右箭头按纽出现重新设置PLC堺面文本框: 过滤单元个数,调整数量文本框: 主控制阀没有则按右箭头文本框: 按enter 文本框: 延时阀,没有则按右箭头文本框: 报警没有则按右箭头文本框: 水表,没有则按右箭头文本框: 文本框: 电池电量不足文本框: 控制系统停止更换电池文本框: 水压感应太低,控制系统暂停文本框: 連续反冲洗超过限量系统停止,安enter键取消文本框: 在设置时数据超出范围文本框: 设置人工暂停时,用人工启动反冲洗出现要求首先取消人工暂停文本框: 系统反冲时,若想调整PLC则会出现

}

我要回帖

更多关于 sef2智能控制器 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信