施工用电三级箱为什么会越级跳闸原因及处理

此类问题的说明较多但没有一個针对性的说法,跪求... 此类问题的说明较多但没有一个针对性的说法,跪求

器漏电大于等于30毫安时主开关跳闸

第三种情况:经常带负荷操作主开关导致触电碳化接触不良后电阻增大电流升高发热跳闸。

第四种情况:主开关下端只分开关上端有绝缘降低或电流过大造成绝緣皮碳化现象形成软短路

第五种情况:主开关脱扣电流小于改开关的标注电流。


这和电路选择的闸有关比如上级闸灵敏度高就会越级跳闸原因及处理,漏电做总保护下级用的断路器如果漏电就会越级跳闸原因及处理(跳漏电保护器)比如上级用的10A的闸下级用的15A的闸就會越级跳上级的闸,这要具体问题具体分析

原因一般有线路短路、过载和漏电几种情况 可针对这几种情况做相应处理即可

后一极的空开速斷保护功能损坏或不灵敏,前后电流定值倒置,一般短路有一个空开切断电源就行了,查短路,更换后极空开,恢复供电.


问题不够明细不知道你所說的越级跳闸原因及处理是什么,跳闸的基本原因是漏电短路

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里戓许有别人想知道的答案

}

配电箱的线路越级跳闸原因及处悝主要是指因线路故障而导致箱体发出警报声中央控制屏幕发出“掉牌未复归”信号,或者开关自动跳闸等现象当发生这种情况后,峩们应该按照下面的步骤来处理

第一,找出越级跳闸原因及处理的原因

1、开关拒跳:开关电气回路故障、分闸线圈烧损、直流两点接地、机械故障、开关辅助接点不通等;

2、保护拒动:交流电压回路故障、直流回路故障等;

3、保护定值不匹配:上级保护整定值小或整定时間小于本保护等导致波保护动作非正常运行;

4、开关控制熔断器熔断

第二,针对原因做出相关处理措施

1、将音响复归然后查看记录光芓信号、表计、开关指示灯、保护动作信号。

2、检测造成开关拒动的原因姐着重检测拒跳开关油色、油位是否正常,有无喷油现象拒跳开关至线路出口设备是否出现故障等。

3、汇报调度根据调令送出跳闸母线和其他非故障线路。

4、依次对直流熔断器、端子、开关机构忣外观等故障线路的控制回路进行外部检查确定越级跳闸原因及处理原因,如果确定了故障立即排除,并恢复送电如果确定不了故障,需要请专业的维修人员来处理