且接地电阻符合要求是可以的
┅般不建议直接把屏蔽接地线接在动力接地线上作为接地,尤其是对接地要求较高的设备控制线防止有干扰。最好单独接地且接地电阻要要小于4Ω,对于DCS、继保保护所用接地线要求更高,一般都用铜排形成单独
地网与主网相连接地电阻要小于1Ω.
强调一点,一般纯电气控制电缆要求一端接地即可而热控规范要求是二端均要求接地。
你对这个回答的评价是
