GP股票天线人线地线的地网能与地线接到一起吗


且接地电阻符合要求是可以的

┅般不建议直接把屏蔽接地线接在动力接地线上作为接地,尤其是对接地要求较高的设备控制线防止有干扰。最好单独接地且接地电阻要要小于4Ω,对于DCS、继保保护所用接地线要求更高,一般都用铜排形成单独

地网与主网相连接地电阻要小于1Ω.

强调一点,一般纯电气控制电缆要求一端接地即可而热控规范要求是二端均要求接地。

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即搶鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

}

格式:PDF ? 页数:8页 ? 上传日期: 13:51:20 ? 浏览次数:12 ? ? 1000积分 ? ? 用稻壳阅读器打开

全文阅读已结束如果下载本文需要使用

该用户还上传了这些文档

}

我要回帖

更多关于 股票天线人线地线 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信