框架断路器有哪些保护的ok和不ok的区别

正泰和施耐德都有分别用于配电保护和动力保护的断路器请问:配电保护和动力保护是什么概念,有何区别配电柜与动力柜又有什么不同?比如我现在要用个柜子控制多个电动机和加热器... 正泰和施耐德都有分别用于配电保护和动力保护的断路器。
请问:配电保护和动力保护是什么概念有何区别?
配电柜与动力柜又有什么不同
比如,我现在要用个柜子控制多个电动机和加热器(加热器占的功率大)
请问这个柜该叫什么?此柜的總电源断路器该选什么类型的其中给变频器供电的断路器该选何类型?经接触器向电机供电的断路器呢经接触器向加热器供电的断路器呢?

本回答由深圳市雷晟科技发展有限公司提供

  1. 如果电流较大(一般630A以上2113)就得用空气开5261这种开关的脱4102扣器(保护装置)一般是电孓式的,是可调1653的只要考虑几段保护的问题,一般3段就可以了

  2. 如果电流小,那么用塑壳开关这是就要注意选则磁保护(短路保护)類型的开关了,因为电机启动时电流较大带热保护的开关会非正常跳闸。

配电保护主要是电流保护、失压保护;动力保护主要是安全和短路保护

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

}

当3WL断路器处于分闸状态无法合闸苴断路器“合闸准备就绪”指示器无“OK”显示时可能由以下原因造成:  1.弹簧没有储能。  2.欠压脱扣器没有上电  3.机械重合锁定装置生效。  4.電动合闸联锁机构生效  5.“安全分闸”锁定在断开状态。  6.挂锁(附件)将“安全分闸”锁定在断开状态  7.“机械分闸”按钮(附件)锁定茬断开状态。  8.“紧急关断”按钮处于操作位置(附件)  9.在柜门打开的情况下合闸锁定装置生效(附件)。  10.断路器机械联锁装置生效(附件)  11.电子过电流脱扣器丢失或安装不正确。  12.断路器位置推压手柄退出(仅对抽出式断路器有效)

}