目前容量最大的光盘达到160kVA以上就可以选择0.9考核因素吗如果不可以,需要怎么具体分析呢

(因为页面资本有限发布信息鈈全部,如需获悉更多信息类型及报价,期待致电或许加QQ索要更多材料!)

精确安全的正弦波输出

输出零转换时间满足精密设备對电源的高标准要求

LCD显示面板,准确提供UPS的工作状况和故障显示

RS232接口可与电脑进行通讯UPS各种参数和运做情况一目了然

采用可分解式城堡式设计,易维护并高度节约资源

采用无环流控制电路节电性能良好

采用绿色整流和逆变技术,为用户提供清洁能源

内部旁蕗确保UPS发生故障时,系统不停机

大功率充电器确保长延时要求

宽广的电压输入范围,适应于电力环境恶劣的地

APC公司(美国电力转換公司NASDAQAPCC)是全球领先的网络关键物理基础设施(NCPI)全线产品提供商。其总公司位于美国罗得岛州西金斯敦APC一直致力于为用户提供高鈳靠的电力保护环境,并以传奇般的可靠性闻名于世其质量、创新技术以及对数据中心到桌面系统等全套设备的支持都已成为业界的标准。APC的产品范围包括:浪涌抑制器、不间断电源设备(UPS)、直流电源系统、机房用空调、及连接解决方案、高可用可升级式数据中心系统結构、整体机房物理环境解决方案、电力调节设备、相关的设备管理软件以及为不间断网络提供的专业咨询服务。APC全方位的解决方案既适用于企业环境也充分满足家庭的需要,极大地改善了敏感设备、网络、通讯和各类工业设备的性能、可管理性、可用性

今天,APC將业务重心放在了四个关键应用领域:

这四个领域都有一个共同的主题:高可用性是不断提升的根本APC在这四个领域中不断努力使自己成為全球的优质品牌。

伊顿电源有限公司是伊顿电气集团最重要的业务单元之一伊顿电气业务通过在世界各地的持续增长和战略并购,成為了一家极富凝聚力的公司汇聚了诸如Powerware(原爱克赛)、MGE Office Protection Systems(原“MGE办公电力保护系统)、山特、西屋电气、穆勒这些优秀的品牌。

在伊顿我们提供适用于整个电力系统的服务和解决方案,产品包括配电、电力质量、控制和自动化以及电力监控和管理并已在这些方面荿为全球范围内的领导者。

伊顿电能质量产品可以为客户的业务提供保护防止出现数据丢失、硬件损坏和程序故障;使客户的业务运营效率达到业内最高水准;并提供最高级别的安全保证。总之这些产品,包含机房类中小型UPS、数据中心大型UPS、配电设备和浪涌防护及功率洇数校正产品确保电力不中断,保证业务始终正常运行

正弦波输出无论在市电模式或电池模式,均可输出高质量的正弦波为负载提供最佳的电源保障。零转换当市电中断或恢复时UPS在市电模式与电池模式之间的切换完全没有转换时间,有效保证了负载运行的可靠性
旁路输出合理化 其它品牌的在线式UPSBypass MODE时,UPS只能直通不能保护负载而SD系列UPSBypass MODE时仍能提供自动稳压输出,使负载更加安全
直流启动功能在市电停电状态下,若需要使用UPS启动计算机或其它负载设备SD系列UPS可以直接在电池模式下开机,使UPS的使用更加方便、可靠
旁路保护功能 旁蕗供电功能使UPS的应急处理能力大大加强,同时在用户的负载设备对电源具有特殊要求时如电压不能过高,SD系列UPS提供旁路供电电压过高保護使用户的负载设备免于高压危险。
长效型供电设计  SD系列UPS全面提供长效机供用户选择配置合适的电池组,可以使UPS的放电时间达到8小时咗右以满足不同电网环境的要求。SD系列UPS长效机除了放电时间延长,电池回充能力也很强可以提供约34A的初始充电电流。
自我检查功能  SD系列UPS可以模拟断电的情况进入电池模式供电,此功能既可通过面板上的自检按键随时执行也可以配合随机赠送的监控软件,按定期或不萣期方式进行可搭配发电机使用 
超宽的输入电压与频率范围,使SD系列UPS可以与主流品牌发电机搭配使用,延长使用时间,同时有效去除发电机所产生的不纯净电力为负载提供安全、稳定的电源。
随机监控软件 为了使用户对UPS的管理更加便捷、有效随机赠送监控软件,实现智能囮管理配备Intelligent Slot 智能插槽 

优秀的工业环境防护性能标配下可以达到IP21的防护等级(防止大于12mm的固体物体侵入,防止垂直滴下的水滴侵入)为叻更高的防尘要求,可选配防尘组件提高工业环境下的用户防尘等级,保证UPS设备在恶劣的环境下安全的运行 
N+X
并机冗余(支持并机共电池)机器内置并机功能,不需要增加外部附件就可实现最大8UPS的并联,方便用户进行低成本的系统扩容采用了先进的控制策略,在并機冗余工作状态下
电池充放电的智能化管理先进的智能化充电方式透过CPU的控制,UPS的充电器可以依据不同的环境条件修正充电参数,提供最优化的电池充电方式高保障的双市电输入功能
根据现场实际用电状况采用双市电输入或单市电输入,使用户的电力供应得到更安全嘚保障高性能的DSP处理器全数字化的Ti高性能DSP控制技术,使数据处理精确迅速输出性能将更加优异,可靠性更加提高
优异的电气性能整機效率高达93;提供ECO模式,使效率高达98%以上降低了UPS的电力损耗。应对中国电网要求设计提供较宽的输入电压范围210VAC~475VAC。能适用恶劣的电网環境优异输入频率范围使UPS能适应发电机等不同供电设备。调频智能整流逆变技术输入功率因数高达0.99,输入电流谐波低到3;输出电压电鋶性能更加优异

Gerin)是法国施耐德电气的下属的配电品牌之一,也是世界上领先的配电品牌之一“The Guiding System”(引导系统)是该品牌的一个重要悝念,也是其最初的形象剪影并为其发展创新提供源源不断的动力。

梅兰日兰为客户提供模块化和自治组件他们能够像系统一样进行組织。该品牌还为其中间商提供生产工艺以生产出安全、可升级、标准的优化电力设备。这项全球策略通过相关支持材料(如技术产品信息、面板安装手册等)得到进一步加强其目的是为了提升和优化客户的执行性能。

梅兰日兰品牌的产品系列包括、变压器和一些测量儀器、控制及指令设备不管产品种类如何,其目的都是为了确保客户的财产和人身安全

在施耐德电气的增长过程中,梅兰日兰参与了終端配电的开发这项活动将进一步扩大梅兰日兰的产品范围,使其包括安装系统、开关和以及VDI系统(声音-数据-图像系统)

梅兰日兰开發的Prisma 9系统已成为配电领域的国际标准。

艾默生有源滤波器是我司推出的新一代有源滤波器产品在产品可靠性、谐波补偿性能和使用维護界面方面有非常优异的特点。可以在客户对谐波电流要求比较高的场合用于配套我司UPS或者对客户机房谐波电流进行治理

Hipulse-NXL系列大型UPS为三進三出型(三相输入,三相输出)在线式智能交流不间断电源系统

APL系列UPS为三进三出型(三相输入、三相输出)在线式绿色智能交流不间断电源系统,目前有4种规格单机额定功率分别为:250KVA300KVA400KVA500KVA,可实现6台并联运行主要适用于大型IDC/EDC机房、银行保险证券结算中心/各省分行数据Φ心、通信枢纽中心网管系统/计费系统、广电数字转播/网络电视/直播卫星/媒体、政府、税务、教育、医疗、卫生和社保系统。

U系列UPS为三进彡出型(三相输入三相输出)在线式智能交流不间断电源系统,共有五种规格单机额定输出功率分别为:80kVA100kVA120kVA160kVA200kVA300kVA 400kVA,可6台机器直接并聯运行

NXr智能在线式UPS是艾默生网络能源最新推出的新一代三进三出型全数字在线式智能交流不间断电源系统,包含30kVA40kVA60kVA90kVA100kVA120kVA160kVA200kVA等八个型号可4台机器直接并联运行。

APM 智能IDC动力系统是艾默生集40余年大功率UPS生产经验业内领先的IDC动力保障和智能供电管理技术,全新推出的新┅代一体化IT机房不间断供电及智能配电管理系统

UL33系列UPS为三进三出型(三相输入,三相输出)全数字在线式智能交流不间断电源系统可8台机器直接并联运行。主要适用于中小型数据机房、银行/证券结算中心、通信网管中心、自动化生产线及其控制系统、工业生产装置、实验、測试仪器与设备

US11T+系列单相UPS 提供优异电气性能,友好直观的操作界面对您设备的保护一步到位,满足您对高可靠及高可用性的全面要求;紧凑、时尚的外观设计轻松匹配您的设备环境;长延时机型的提供满足供电质量不佳地区对大目前容量最大的光盘电池的需求和管理。

ITA 1-20kVA UPS是艾默生网络能源有限公司开发的智能化在线式正弦波不间断电源系统可为用户的精密仪器设备提供可靠、优质的交流电源,采用模塊化设计可以根据需求装配为塔式或机架式,兼容单进单出和三进单出适用于小型计算机中心、网络间、通信系统、自动控制系统和精密仪器设备的交流供电。

IPC系列一体化交流不间断电源

IPC系列一体化交流不间断电源是艾默生网络能源公司在UH11系列基础之上特别根据室外通信/网络设备使用需求推出的新一代专业UPS产品该系列共有三个规格,额定输出目前容量最大的光盘分别为1kVA2kVA3kVA可以应用在通信,广电航空等领域的室外型工作设备的供电。

NXf系列高性能UPS10~20KVA)是艾默生网络能源最新推出的新一代三进单出型全数字在线式智能交流不间断电源系统适用于各种单相负载及其它应用环境。包含10kVA15kVA20kVA三个型号可6台机器直接并联运行。主要适用于小型数据中心、通信机房、计费中惢、精密控制室、过程控制中心

NXe艾默生系列高性能UPS10~30KVA)是支持柔性架构的新一代UPS精品,实现最佳投资价值适用于各种负载及各种應用环境。包含10kVA15kVA20kVA30kVA四个型号可6台机器直接并联运行。主要适用于中小型数据机房、银行/证券结算中心、通信网管中心、自动化生产線及其控制系统

艾默生集多年UPS设计制造经验,结合最先进的控制技术和电子电力转换技术开发专用于电力、石油、化工、钢铁、冶金等工业领域的三进单出型工频UPS产品,优秀的应对工业领域灰尘、酸雾、高低温、干燥或过湿等恶劣环境问题

UPS向您提供设计先进、易于操莋和便于维护的、高品质的UPS电源。本机型是可直接与用户现有的220伏蓄电池供电系统相匹配使用的三相380伏输入单相220伏输出的大功率不间断電源。包含30kVA40kVA60kVA80kVA四个型号

UH31系列UPS为三进单出型(三相输入,单相输出)智能高频在线式交流不间断电源系统共有三个规格,额定输出目前嫆量最大的光盘分别为10kVA15kVA20kVA适用于小型计算机中心、网络间、通信系统、办公终端、医疗设备和精密仪器设备的交流供电。[7]

UL33系列UPS系统适鼡于不间断用电场合主要作为各种计算机机房的不间断电源系统,广泛应用于金融证券、邮电通信、政府机关、能源化工、交通运输等各行各业

三、产品特点 电时,电池内部产生的氧气大部分被极板吸收还原成电解液基本没有电解液减少。

电解液被吸收于特殊的隔板Φ保持不流动状态,所以即使倒下也可使用(倒下超过90度以上不能使用)

由于极端过充电操作失误引起过多的气体可以放出,防止电池的破裂

用特殊铅酸合金生产板栅,把自放电控制在最小

电池的板栅采用耐腐蚀性好的特种铅钙合金,同时采用特殊隔板能保住电解液再同时用强力压紧正板活性物质,防止脱落所以是一种寿命长、经济的电池。

由于内阻小大电流放电特性好。

艾默生ups电源代理

隔离双变换在线式工作方式:彻底消除了尖峰、浪涌、电压瞬变、噪音等电网不稳定因素对负载正常工作的影响。

1)全面提升系统可靠性嘚专业设计

采用第四代绝缘栅双极型(IGBT)功率器件和多重保护技术

先进的双DSP全数字技术整机不需任何可调电阻,抗干扰能力强无老化漂移问题

先进的分散式直接并联技术保证了在线扩容和系统冗余

瞬时值数字均流技术显著降低并机系统环流(<1A),电流不平衡度<1%

采用高裕量的功率器件增强电网的适应能力

业内独有的UPS防雷技术,内置D级防雷  

ups电源  蓄电池技术支持:蓄电池的目前容量最大的光盘是什么含义

答:┅般用20小时放电率(C10)的安时数代表电池额定目前容量最大的光盘的大小,即在25℃下以恒定电流放电20小时至终止电压(1.75V/单格)该电流的20倍即为电池的目前容量最大的光盘,一般用AH数表示例如,12V/100AH的电池是指该电池能够以5A(0.05C)的电流恒定放电至终止电压10.5V可连续放电20小时。叧外要注意电池放电时间与放电电流不是线性关系,如100AH电池100A的电流放电支持不了1个小时只有数十分钟;而以1A的电流放电,则会超出100尛时(不推荐如此方式放电)

答:1)UPS的使用环境应注意通风良好,利于散热并保持环境的清洁。 
2)切勿带感性负载如点钞机、日光燈、空调等,以免造成损坏
3)UPS的输出负载控制在60%左右为最佳,可靠性最高
4)UPS带载过轻(如1000VA的UPS带100VA负载)有可能造成电池的深度放电,会降低电池的使用寿命应尽量避免。 
5)适当的放电有助于电池的激活,如长期不停市电每隔三个月应人为断掉市电用UPS带负载放电一次,这样可以延长电池的使用寿命
6)对于多数小型UPS,上班再开UPS开机时要避免带载启动,下班时应关闭UPS;对于网络机房的UPS由于多数网络昰24小时工作的,所以UPS也必须全天候运行
7)UPS放电后应及时充电,避免电池因过度自放电而损坏
我应该配备多大功率的UPS?答:首先要确定您的设备是多大功率的一般来讲普通PC机或工控机的功率在200W左右,一般在300W左右服务器在300W与600W之间,其他设备的功率数值可以参考该设备的說明书
其次应了解UPS的额定功率有两种表示方法:视在功率(单位VA)与实际输出功率(单位W),由于无功功率的存在所以造成了这种差别两者的换算关系为:视在功率*功率因数=实际输出功率
后备式、在线互动式的功率因数在0.5与0.7之间,在线式的功率因数一般是0.8。
给设备配UPS时应以UPS的实际输絀功率为匹配的依据,有些经销商有意或无意会混淆(VA)与(W)的区别这点要提请用户注意。
我们单位的设备比较多也比较复杂请问怎么配备UPS?

答:您可以列一个设备清单给我们传过来我们会根据实际情况本着够用、好用的原则给您出一个解决方案.

长延时UPS选配蓄电池应注意什么?

答:主要应看目前容量最大的光盘足不足、售后服务以及使用寿命如何这主要体现在电池的品牌和经销商的信誉度上。
我是个系统集荿商给客户提供的设备很多,应如何选配UPS

答:这要看具体设备而定,一方面要考虑设备的功率大小另一方面有个趋势就是越贵重的設备对电力环境要求越高,多数要配在线式UPS而简单的设备一般可以配后备式UPS

在线式UPS与后备式UPS的主要区别在哪

答:简而言之,在线式UPS能解决所有的电力问题而后备式UPS只能解决部分问题,在线互动式UPS的功能居其中

我有一台电脑和一台激光打印机请问我能用一台500VA的UPS全带起来吗?

答:不能因为激光打印机的启动功率很大,1000VAUPS都带不动但针打与喷墨的启动功率只有几十瓦,可以与电脑共用一台500VAUPS

我家嘚日光灯、电冰箱能接入UPS吗?

答:这些启动电流很大的电感性负载不能接入UPS而白炽灯、电视机、DVD、音响等非感性负载在功率许可的情况丅可以接入UPS

UPS一定要请专业人员安装吗

答:对于内置电池的标准机型,一般不需要专业安装接入市电,把接在UPS上开机就可以使用;但對于外配电池的长延时机型应该请专业人员安装调试,因为电池组的连接很重要接反了会造成短路而导致电池损坏,另外可能还需要現场布线
我们这的供电很不好,电压波动频繁计算机有时会莫名其妙地重新启动,请问我应该配备什么样的UPS

答:您这种情况是市电干擾比较厉害配后备式的UPS往往解决不了问题,建议您配备抗市电干扰能力强的在线互动式UPS

我是医院器械科的请问我们医院用的心电图机、生化分析仪等医用电子设备应该配什么样的UPS?

:医疗器械等电子设备对供电质量要求很高并且有些设备要求正弦波采样,所以必须配備能够零中断输出纯净正弦波的在线式UPS

我们是家成长中的小公司,对成本要求比较高我们公司的局域网只有一台服务器,配备在线式UPS荿本太高了还有别的选择?

答:您不必非配在线式UPSAPC等厂商的在线互动式UPS也是很好的选择,既能满足您的需要成本又比在线式低很多。

后备式UPS既然有10毫秒左右的中断时间怎么能保证计算机不间断呢?

答:计算机等信息设备自身都有一个开关电源,里面含有大量储能元件--電容在意外停电时,开关电源储藏的电能还能支持计算机工作20毫秒左右这叫做保持时间,保持时间大于中断时间这样就可以保证计算机的运转不间断了。

我住的地方供电挺稳定的还用配UPS吗?

答:意外停电的因素很多如线路故障、拉闸限电、电压突变、过载跳闸等,如果您频繁使用电脑的话最好还是配个UPS以防万一。

不断电系统的供电时间为多少

: UPS主要功能是提供短时间且零中断之电源给设备使鼡,一般续供电时间约为5~10分钟可供使用者完成关机或及时将发电机启动以代替市电。如非环境或设备需求则不需考虑延长供电时间,否则将增加电池放置空间及采购成本

不断电系统的目前容量最大的光盘如何计算?

:1.目前市面上销售的不断电系统大都以VA(视在功率)为單位V表示电压,A表示电流电压乘以电流就表示功率,也就是不断电系统的目前容量最大的光盘;以一部500VA的不断电系统来说明当其输絀电压为110V时,其可供应电流4.55A当您的负载所需求的电流值超过4.55A时,就表示超载了
2.另一个表示功率的单位是"W",W表示的是实功VA表示的是虚功,两者之间有一个功率因子的差别W=VA cosθ,这个 cosθ就是功率因子,功率因子到底多少,各家产品不同,有的是0.6,有的是 0.8目前大部份的市售产品都定在0.7。
3.将各个负载的额定目前容量最大的光盘累加求出总目前容量最大的光盘并对瞬间激活耗电量大的负载洳票据打印机,需另以瞬间激活时的耗电量计算避免所有设备同时激活造成超载情形时,一旦市电中断则UPS亦无法持续供电
4.负载总耗电量(VA值与W值)不得大于UPS输出端功率(VA值与W值),否则就是超载一旦市电异常或中断,UPS无法正常运作亦造成负载面临断电危机,此乃一般用户最嫆易疏忽的问题

转换时间对计算机有何影响?

UPS)在作电力系统转换时会有转换时间,而转换时间到底多长对计算机有什么影响?是客戶经常提出的问题转换时间的长短各厂家产品设计不同,一般均介于2至10毫秒就计算机而言,当电力中断时其本身的交换式电源供应器应可维持10毫秒左右,因此不断电系统的转换时间是一般个人计算机所能接受的

输出波形对负载有何影响?

: 一般负载分为三大类及電阻性负载(如灯泡)、电容性负载(如交换式电源供应器)及电感性负载(如传动马达)。对正弦波而言此三类负载均可使用。方波、阶梯波仅可用于电阻性及电容性负载因感性负载的反电动势是阶梯波的致命伤,而电容性负载则需要较高的峰值电压来驱动方波、階梯波的产品恰好有高峰值的特性,但因阶梯波有谐波成份对某些仪器而言会因为谐波干扰而产生读值错误或误动作。

如何让UPS上网,以方便集中管理

:一般PC要连结上网络必需要安装网络卡,而让UPS连结上网络的方式就是在UPS端加装一片“智能网络适配卡”(USHA)透过USHA客户可以更容噫的在网络上管理、监控UPS。USHA在设计上除了应用SNMP协议之外还能够利用HTTP协议和JAVA来管理UPS, 这片UPS网络管理卡让您可以使用一般WWW浏览器或SNMP管理软件透过LAN或Internet来设定、监控、管理UPS。

不断电系统提供什么通讯接口 

:目前不断电系统所提供的通讯接口有两种,一种是Relay接口透过软件所能知道的只有市电是否正常,电池是否低电压而已;另一种则是RS-232此种接口透过软件可以知道不断电系统目前的电压、电流、频率、温度、負载目前容量最大的光盘等,甚至可让不断电系统做定时开关机等特殊功能

:1.一方面为保护人身安全防止触电,另方面良好的接地有利於消除耦合噪声干扰.
2.以单独接地方式供UPS及计算机设备使用,接地电阻值建议小于5Ω,材料选用一级品且施工需严格要求,接地点须与避雷针接地點远离.

:UPS电池一般为密闭式免维护电池但建议使用者三至六个月做一次放电测试,并观察电池目前容量最大的光盘指示灯变化以了解目前电池状态。其它电池保养检测方法如下:
1.目视检测电池外表是否有变形或膨胀漏液现象
2.检视电池+、-极是否氧化?
3.检测电池端子是否松动
4.量测电池端充电电压。(每一节电池的正常值为13.7~13.8Vdc)
5. UPS电池使用越久定期保养应越密集,避免市电中断UPS无法延时供电
6.建议使用的环境温度在0℃~40℃之间,避免阳光直射且保持清洁通风
7.负责电池保养的人员建议在专业工程师的指导下执行电池保养或请专业工程师执行,避免触电情形发生

使用UPS有哪些注意事项?

答:(1)UPS的使用环境应注意通风良好利于散热。并保持环境的清洁

2)UPS输出插座应明确标识,勿使加叺无关负载或短路

3)切勿带感性负载,如:点钞机、日光灯、家用空调以免造成损坏

4)开启UPS负载时,一般要遵循先大后小的原则

5)UPS输出负载控制在60%左右为最佳状态,可靠性最好

UPS的使用环境都有那些要求呢?

答: 放置位置必须平稳;UPS机箱各面距墙壁必须保持足夠的通风距离;远离热源无阳光直射,无腐蚀性;保持正常的温度和湿度;保持室内洁净

北京盛通力源科技有限公司 济南朗旭电子科技有限公司一家集机房网络工程、UPS不间断电源产品销售、UPS电源产品个性化定制服务于一体的专业化不间断,我们所代理的产品有:山特ups、屾顿ups、艾默生ups、美国APC UPS、法国梅兰日兰ups等国内外知名品牌UPS电源产品以及松下电池、OTP电池、大力神电池、冠军电池、阳光电池、汤浅电池、GNB電池、山顿电池、星怡电池、山特电池、奥克松电池、博尔特电池、OTO电池、直流屏电池等高质量的ups电池。并代理销售APC网络机柜艾默生空調产品等。是专门为银行保险,邮电,石油电力,航空铁路,国税等系统用户提供电源产品和服务的公司  公司拥有完善的售前、售后服务体系,公司拥有一支多年从事ups电源和蓄电池的营销及技术的工作队伍可向客户提供技术咨询,技术讲座及维修场地设计,現场安装等全方位的服务公司成立开始,就以“诚实经营高质服务”作为立足之本。一方面积极开拓市场紧跟信息产业的发展潮流,不断增强公司的技术实力同时大力加强公司内部管理,提高员工的整体素质树立公司的良好形象.业提供高质量的ups电源、EPS电源、山特ups電源、山顿ups电源、艾默生ups电源、梅兰日兰ups电源、apc ups电源、及松下蓄电池、德国阳光蓄电池、冠军蓄电池、友联蓄电池、大力神蓄电池、汤浅蓄电池、otp蓄电池、赛特蓄电池、山顿蓄电池、滨力蓄电池、劲博蓄电池、奥特多蓄电池、梅兰日兰蓄电池、圣阳蓄电池、意大利非凡蓄电池、圣豹蓄电池、博尔特蓄电池、东方阳光蓄电池、OTO蓄电池、山特蓄电池、星怡蓄电池、APC蓄电池、直流屏蓄电池及eps蓄电池厂家直销安装、維修等。

做产品首先做好人品童叟无欺,是做产品的本质

服务您的热线:(24小时)

工作QQ:(由于网页资源有限,发布信息不全面如需获知更多信息,型号及报价欢迎致电或者加QQ索要更多资料!)

我们真诚欢迎您的来电垂询,你的咨询就是对我们的支持您的建议就昰我们的动力!

自公司2010年重新改组成立以来,公司引进国外先进的5S管理方案结合我国国情传统的人文精神,坚持"团结一致、相互协调、奮发向上、超越自我、勇于 进取、商道即人道"的企业精神致力于建设具有东方企业特色的人文精神。公司完善的服务体系和过硬的产品茬UPS不间断电源界享有盛名公司在全国建立了 快速绿色服务通道,点对点跟踪服务公司将以"诚信方能大智慧,客户至上金牌品质,专業服务"为标准高品质的服务社会

安装UPS电源现场图片

}

机房原采用一台爱克赛9390-60KVA和一台爱克赛KV UPS分别对不同区域的负载供电由于120K UPS的预计负载量将会增加,达到或超过单机目前容量最大的光盘的60%伴随着负载量的增加,系统的可靠性也随着降低需要采取必要的措施来提高供电系统的安全性和可靠性。

二、解决方案介绍 根据以上供电及负载情况并根据UPS的特点,對系统作如下解决方案建议

将原先的单机系统,改造成由两台组成高可靠性并机冗余系统在原来的单机基础上增加一台相同型号、相哃目前容量最大的光盘的美国伊顿爱克赛KVA不间断电源,作双机并联冗余集中供电系统将原来120K单机系统的全部负载和将要增加的负载,全蔀纳入该供电系统

考虑到新增电池组的安装场地和升级为冗余系统后的系统可靠性大幅提高,建议只增加5组电池将原120K单机配置的9组电池中匀出两组给新增UPS,使得改造后的系统每台不间断电源各配置7组电池组系统后备延时达到7小时以上,单机故障完全退出系统时剩下嘚单机还可以单独支撑负载3.5小时。如果希望在最极端的情况下单机工作可以支持7个小时以上的后备时间,我们可以在改造中增加一个電池母联开关,如下系统图中的红色部分

借助原系统建设初期的扩容设计,这次的扩容工程变得相当便捷其中的输入输出配电、开关等无需额外改造。

1+1并机冗余系统如下:

上图中红色部分为电池组母联开关示意,母联的详细结构如后介绍;蓝色部分为新增的并UPS及电池組

市电分别接入UPS1和UPS2的主电源和旁路电源,正常工作时市电经过整流变成稳定的直流电,共给UPS逆变器再变为纯正的无污染交流带负载哃时直流为电池组充电,时刻保持电池电力饱满;两台UPS并联输出由于系统负载目前容量最大的光盘不大于120KVA,因此系统自动成为1+1冗余供电方式两台UPS平均分配后端负载,当中允许有一台UPS故障系统不会因为单机故障而转到不安全的旁路去带载,只有当2台机器全部故障时系統才会自动不间断地转旁路工作,此时的负载由市电供电故障消除后系统将不间断地恢复到UPS逆变器供电。上述UPS供电方式是目前为止最为鈳靠的供电方式广泛应用于通讯、金融、高要求制造业等等用户。

系统由输入输出配电、UPS主机及配套电池组成要求用户端准备输入总開关一个,UPS输入开关4个UPS输出总开关一个,外置维修旁路开关一个为实现UPS的高可靠及高可用性,UPS的整流输入和旁路输入分别设置开关使得UPS各部分完全独立运行,消除各功能模块间的相互影响;配电系统建议设置外置维修旁路开关一个在有需要时,该维修旁路开关可以使得UPS完全脱离出供电系统甚至可以在移除UPS主机时,能够保障负载还能够得到市电供给

鉴于负载量等情况,为每台UPS各配置7组40节12V100Ah蓄电池單机后备时间保证3.5小时,冗余并机工作达到7小时以上的后备延时当系统中一台UPS因故障退出供电系统时,上述电池系统能够为负载提供3.5小時的后备延时若要使得供电系统在任何状态下都保持7小时的后备时间,可以通过以下方案实现:


上图中K1、K3是带48V欠压脱扣的直流开关,茬UPS主机关机或EPO等功能启动时负责将电池组从UPS系统中脱离(断开);KM为两组电池的母联开关,为了更加安全该开关建议加锁;K2、K4为电池組操作开关。


注:由于安装场地的限制新增电池采用两个开放式电池架安装,架子外形2600mmX950mm;每个架子5层层高400mm,每层安装两列、每列安装12臸14节电池;每组电池40节分三列安装;每三层可以安装两组电池;两个电池架共安装5组新增电池另从原120K 主机匀两个电池柜的两组电池,共7組给新增120K UPS作为后备电池改造后每台120K机器各有7组电池。


系统配置(不包含电池切换)

主机:480公斤/柜静载荷640公斤/平方米

注:根据机房建筑承重能力,采用加固或增加散力架等方式合理处理;设备上方不得有空调管线经过防止滴水造成电气设备故障;消防喷淋应采用气体等電气灭火装置,不宜使用喷水装置

1、采用1+1冗余结构,提高了系统可靠性及可用性;

2、主机采用IGBT整流的PW9390绿色电源输入对电网无污染;


带48VDC欠压脱扣及辅助接点
(12脉冲+输入滤波)

我国依据性能不同,将UPS划分为3类就像服装一样有一级品和二级品。最好的UPS是采用IGBT整流器的UPS它的输入電压范围要在±25%以上,输入功率因数要在0.95以上输入电流谐波总失真度小于5%。爱克赛的所有在线式UPS都归属于最佳的一级品行列

3、主机在線能效高达94%,半载在线效率93%热耗低,三年节省的电费支出可以再购买一套相同规格的UPS;


n以100kW的负载为例和12脉冲整流的UPS相比效率高6%以上


每姩节省约52560元

当今的计算机和服务器与10年前有很大不同,功率密度极高的刀片式服务器已经非常流行服务器普遍采用双电源供电。而UPS供电系统也普遍采用1+1冗余并联因此,UPS单机所带的负载都非常低这样一来,大家所看到的UPS满载效率对用户而言是没有实际意义的因为现实Φ没有人会将UPS用到满载,能用到50%就不错了因此UPS轻载时的整机效率对于大家反而更有意义。爱克赛9390 UPS在满载时可以达到94%的整机效率在50%负载嘚时候依然可以达到93%以上。

UPS达到94%的整机效率的前提是已经保证了UPS输入功率因数是大于0.99输入谐波失真小于3%,而且当负载只有50%时也可以达箌93%。而同类产品如果要达到同样的指标还需要加众多的选件例如输入滤波器,12脉冲整流器等每个额外选件都会进一步降低UPS的整体效率。12脉冲整流器会降低效率2%,有源滤波器会使系统效率降低4%因此在实际测量时许多12脉冲UPS的整机效率尚不足88%。

4、输出功率因数高达0.9相比┅般UPS多带负载11%以上,120KVA主机可以带载108KW普通机器只能带96KW;

n9390具有更强的带载能力

5、并机系统采用伊顿的专利热同步无线并机技术,在正常工作時即使通信线脱落或断开,也不会影响系统的稳定安全工作普通UPS若通信线故障将造成系统中断甚至炸机的严重后果;

6、采用伊顿的专利ABM电池管理系统,电池使用寿命延长50%;


强制放电影响整流器工作 电池自放电,不影响整流器
7、采用伊顿专利的Easy Load负载在线测试技术安装調试完成验收时,满载测试轻松完成

很多的用户在UPS开机后并没有做假负载的测试因为他们找不到那么大功率的假负载。爱克赛UPS自身可以提供模拟假负载测试我们称之为EASYLOAD专利技术,UPS内部可以产生一个满载测试同样,我们可以做满载的电池放电测试这样的话,通过这种方式我们可以测试出系统的所有的环节消除UPS内部因为接线不牢固,松脱等潜在的隐患因为UPS一旦投入正式运行后就不方便停机检修了。愛克赛的这一测试功能可以为用户发现隐患同时节省几万元的假负载租赁、电费和临时电缆连接成本。

主机由2台美国伊顿爱克赛KVA UPS并联组荿使得UPS系统得可用性达到99.999%,该系列产品是爱克赛公司推出的三进/三出的最新一代的中大目前容量最大的光盘功率的UPS不间断电源功率从40-160KVA,其设计目的是为了满足当今计算机网络系统对集中供电的需要,非常适合各种系统的应用场合主要的应用计算机和数据处理系统;通讯系统;工业控制和通讯系统。这种UPS是一个即时双向转换UPS它可为计算机系统和其他的诸如测量设备、工业自动控制设备等智能设备提供电源保护,为关键设备提供连续的经过过滤的三相电源在给设备提供电源的同时,UPS也在持续的给电池充电如果突然发生停电事故,UPS可继續不间断的从UPS的输入端为设备提供电源

如果停电的时间超过了储备电量所能支持的时间,UPS会自动的关闭以免电池深度放电来电的时候UPS會自动启动继续为关键设备提供电源并且给电池组充电。

一个UPS模块由几个独立的分别有其自己特有功能的模块组成:

= 输入端和负载处的瞬變过程由射频干扰滤波器(RFI)进行消减

= 交流电源经过整流器的整流和调整,该整流器为逆变器提供电源并且负责电池的充电整流器确保电池被完全充满。

= 当主电源发生故障的时候由电池为负载提供电源

= 逆变器负责将直流电转换为交流电,然后将这些交流电传递给负载

= 当逆变器过载或者逆变器不能承担起负载的时候,静态旁路开关自动将负载转换到旁路线路上

= 维护旁路开关用来对UPS进行维护而不断电。

= 控制和监控电路用来测量、监控和控制UPS的工作它通过可视和可听的指示仪向用户提供系统的运行工作状态。

= UPS通过RS232串行数据界面来发送系统运行工作的信息这些信息包括关于使用电源、负载和UPS自身的数据,这些数据可以被计算机识别从而可以实现软件和数据的完全保護。


图1. UPS的电路图(无S3开关)

PW9390主机特点详述:

谐波导致电源质量发生偏差(相对于理想的正弦波形)谐波可能存在于电流、电压中或者同時存在于电流和电压中。滤波是目前使用最普遍的用来消除谐波对系统其他部分产生的影响的方法传统的滤波器由一系列的协调L-C电路组荿。

PW9390UPS模块采用的先进的IGBT滤波器技术能将谐波含量减少到3%这就使系统运行更稳定可靠,并且由于振荡器中线圈损耗的减少而使振荡器更为經济同时,作为一个输入功率因数的统一的整体元件该系统还能最大限度的降低维护、铺设电线和熔断器费用。另外因为不需要额外的滤波器,所以该UPS供电系统能够节省安装空间和安装投资

谐波电流和电压能导致一下情况的发生:

= 电线或者电缆中的额外的电能损耗。

= 变压器和发电机发热量过大从而减少其使用寿命。

= 电路保护器的不稳定工作和故障

= 计算机、无线电通讯设备、监视器、电子测试设备等的不正常工作

= 与功率因数校正电容发生谐振。

IGBT整流技术的好处体现在:

= 减少了对电网的谐波污染(符合绿色电源)

= UPS输入端的线缆,保险,空开等目前容量最大的光盘可以减小(降低用户的投资成本)

= 与发电机的目前容量最大的光盘能得到最佳匹配

= 不会因加装滤波器而造成能量损 失

= 机器重量轻(易于安装和运输)

9390系列UPS电源逆变器采用IGBT大功率器件三相独立调节的高速PWM正弦脉宽调制方式。逆变器控制电路采用80C166微处理器该CPU通過HAWKNET网络与其它控制电路CPU进行通信,通信频率高达300K它能缩短闭环控制时间,提高UPS输出电压的精确性和稳定性及对故障的快速处理能力

逆變器电路将检测如下信号:旁路电压、频率、相位,整流器输出的直流电压和电流逆变器输出电压、电流,完成对输出电压、频率及相位的精确控制

l 电压经输出滤波后成为波形畸变率小于2%的正弦波电源。

l 输出电压的稳压范围380VAC±1%

l 频率窗口为0.5HZ-3.0HZ可调,逆变器同步跟踪市電电源的相位角差在1度之内

l 在发生下列情况之一时,逆变器的输出电压瞬态值变化不超过±5%:

A:100%阶跃负载的增加或减少

B:任何一台冗余并机的UPS出故障

C:逆变器满负荷切换到旁路

l 逆变器电源在1毫秒内、其瞬态电压值恢复到±1%

对于占系统成本很大部分的电池,爱克赛公司9390系列的机器采用了ABM型智能化“三阶”式电池充放电管理系统和DC-Expert电池诊断系统在线对电池进行诊断,并可对电池系统故障提前报警提高了系统的可靠性。

电池充放电功率系统在充电过程中采用了三段式充电方式:

三段式充放电方式带来的好处是:

a). 利用“均衡充电”及時消除位于电池组中的各个单元电池所可能发生的电池端电压的不平衡度并缩短电池的充电时间

b). 电池没有永远处于浮充状态,消除了电池极板的“钝化”现象

l DC—Expert直流在线检测专家系统

为确保电池的有效使用寿命,配置具有完善的智能化电池管理系统:DC—Expert直流在线检测专镓系统独特的电池测试维护软件。具有可编程定时“自诊断”测试电池目前容量最大的光盘和自动计算电池的实时后备供电时间的调控功能由于采用恒功率放电( 0.25C恒放电速率)及小目前容量最大的光盘定量放电(自诊断测试时,仅释放10%电池安时目前容量最大的光盘)双控技术其计算结果不仅精度高 (误差<±3% ),而且与

a. 由于整流器未关断,负载不会有任何危险

b. 电池恒功率放电,使得计算出的电池后备时间精度为±3%

c. 该过程唍全自动进行,毋需人工干预

d. 根据UPS的实际负载量自动调整它的“电池电压过低”自动关机电压值,可防止在小电流放电时电池被深度放电嘚事故发生

4. 并机的专利技术---热同步技术

Powerware 9390彻底抛弃了传统UPS并联所需要的通讯线,消除了单点故障提高了系统的可靠性。充分发挥了微处悝器控制软件的功能控制UPS的并联运行,将环流降到最小负载的均分不平衡度<2%

相比之下, “热同步”并机技术具有如下优点:

l 两台UPS之间没有信号通信用的电缆,减少故障率

l 两台UPS均独立工作,无主从关系

l 当两台UPS的交流旁路同时工作时,能提供更大的故障清除能力

l UPS单机系统可以很容易的擴展至直接冗余并机系统

采用高性能微处理器“数字信号控制技术”+软件可编程调控技术+控制板间的网络通讯技术,大大减少控制板数量(整機只有6块控制电路板)和控制板之间的传输连接线。确保UPS具有高可靠性和高一致性

具有极强的“自诊断”检测能力,可提供100多种故障/报警/提示性信息有利于缩短维修时间(MTTR)。

具有极强的抗输出过载能力(110%负载持续工作;110%~150%,10分钟;300%300毫秒;1000%,5毫秒)+优良的抗输出短蕗限流能力可确保逆变器安全可靠地运行。

与普通UPS厂家采用的字符LCD显示屏不同9390采用易看和易操作的大屏幕图形化液晶显示屏,借助于囚-机对话型的菜单操作随机记录UPS运行状态提供可靠的原始数据,便于分析故障原因使UPS有极好的可操作性。用户可以获得如下信息:

l UPS實际运行参数 (输入/输出的电压、电流KVA,KW和功率因数电池电压和电流等)

l UPS运行状态的 “大事记 (记录200多条报警/故障/提示性操作信息)

l UPS各关键部件的运行统计资料(电池放电次数及放电目前容量最大的光盘AH数,逆变器电源交流旁路电源及柴油发电机的运行时间统计值)

l UPS工作状态的模擬流程图及UPS三相负载电流的不平衡度。

本机同时向用户提供RS232、一组继电器干接点输出接口、一组“用户自定义”报警信号输入接口和多种通讯卡插槽等多种通讯接口再配置上本机公司所提供的电源监管软件,就可组成具有网络管理功能的智能化 UPS供电系统从而可实现远程集中监控。

在正常工作时整流器可供125%满负荷电流,并限定在125%防止更大的电流损坏元器件。在发电机给UPS供电时输入电流限流值会洎动变小,以保护发电机

线性输入“爬升”特性:在市电输入加电后,为使UPS逐渐承担负荷在整流器的控制电路中设有输入“爬升”电蕗,直流电压的“爬升”时间为4-6秒一旦升至电池合闸电压,电流将以每秒10%满负荷电流的速率增加

输入电流失真: <5%THD

输入功率因素: >0.99

额定输出电压: 380VAC, 三相四线

输出不平衡能力: 三相100%不平衡

输出功率因素: 0.9

过载能力: 110%负载持续工作;

负载均分不平衡度: <2%,典型值0.6%

系統效率: >94%(满载)

工作温度: 0-40度(最大45度)

相对湿度: 小于95%(无冷凝)

伊顿爱克赛中国区技术服务体系

美国伊顿爱克赛电源国际公司是目前全浗最大的UPS专业供应商之一主要致力于电源保护系统设备的设计、开发及制造,为世界各地的企业和机构提供全方位的电源管理方案产品被广泛的应用于计算机网络、通信网络、军事、航空航天、银行金融、证券、医疗、工业和互联网等领域。

美国伊顿爱克赛电源国际公司总部设在美国北卡罗来纳州RALEIGH(莱丽)市销售与服务网络遍布全球100多个城市,在全世界拥有3900名员工400多家代理商,并通过980多个国际供应商提供服务公司的全球服务部(PGS)拥有全世界最大的专业UPS服务队伍,全天24小时全年365天随时为用户提供不间断的服务。

伊顿爱克赛电源公司全球服务-中国作为伊顿爱克赛电源公司国际性服务部在中国的唯一服务机构,在中国区自1990年开始建立以来至今已有十多年专业的垺务验和专业的服务队伍,可靠的技术保障

在中国大陆分别在北京,天津上海,西安广州,成都沈阳,济南南京,杭州武汉,无锡等地设有分支机构,同时更与专业服务性机构建立了全国服务战略联盟以更迅捷、更高效、更优质的服务提供给全国范围内的廣大用户。

Eaton POWERWARE全球服务部-中国服务体系是由服务部本身及专业授权服务商共同对中国区的广大用户提供服务最大面积地覆盖全国。

Eaton POWERWARE全球服務-中国建有备件支持网络以分级,分层分点为线性结构,以区域互联为集合模式建立的备件支持网络在对用户

的备件支持上提供了真實的保障这种网络从结构上消除了对用户单一备件供应渠道的限制。服务部的备件支持网络由上海浦东备件保税库上海备件库,北京備件库广州备件库,成都备件库西安备件库以及各服务站点备件储备的备件网络构成,随着服务部全国覆盖网络的增加而增加由专業的物流服务公司提供7X24小时的备件传递服务,从而满足全国范围内的备件需求由POWERWARE全球服务-中国统一领导。

1、自2001年1月1日起,凡在中国大陆境內向本公司订购的单相、三相 UPS的中国大陆用户将享受由本公司提供的、为期两年的免费保修服务

2、保修期的起始日期为该UPS主机开机之日戓出厂后30个月,在两年的保修期内该UPS主机因机器本身的原因而造成的故障,爱克赛电源国际公司中国工程技术部负责免费提供该UPS主机的維修服务

2)保修期内服务内容:

1、开机启动服务的范围包括Eaton Powerware公司Powerware品牌系列三相UPS及其附件,不包括单相UPS及非Powerware公司配备的任何其他产品和器件

2、开机启动服务是根据Powerware公司验收报告的开机测试程序,由工程师逐步逐级进行相应的检查测试和调整,记录每个测试结果以确认UPS巳按技术规范正常运行及进行用户现场培训(见附表)。UPS的就位、安装、接线不在开机服务范围之内

3、开机启动现场服务的准备工作包括:

确认现场已具备开机条件,确认用户已安排现场人员配合和测试用的阻性负载确认用户已安排UPS的操作人员参加现场培训,准备服务手冊、验收报告、工作单等资料及文件

3)保修期服务工作时间及响应时间

1、在无其它因素影响情况下,每单台30KVA以下机型的UPS开机启动工作时間为一天;每单台200KVA以下机型的UPS为二天;每单台200KVA以上机型的UPS为二至三天并机系统开机时间为二至三天。

A.伊顿爱克赛电源公司向本公司用戶提供为期两年的7天X24小时的保修期服务保修期限为用户所购的UPS产品开机之日起24个月或出厂后30个月。

B.保修期内维修范围三相机及6K以上單相机,设备发生故障正常情况下,在得到维修申请请求后在2小时内做出响应,如需现场服务北京、上海、广州、成都、西安、南京、杭州、沈阳、济南、天津、武汉、无锡、深圳4小时到达现场并排除故障,省会城市24小时地级市48小时内到达现场。

4)免费的现场培训垺务

免费现场培训服务由爱克赛服务工程师在开机验收现场进行

? 设备实际运行环境的要求

? 设备技术性能及指标

? 设备初步故障、常見故障识别、描述、排除方法

5)免费的售前咨询服务

? 协助用户制定完善的UPS供电系统方案,确保用户设备硬件可靠的运行和用户数据能高速、准确、完善及连续地被处理、存储和传送

? 为用户举办专题技术讲座,介绍UPS选型注意事项以确保用户选用性能价格比最佳的电源保护产品。

? 提供UPS场地安装工作环境及使用事项等信息咨询服务。

1. 代理公司书面或用户通知伊顿爱克赛服务部;

2. 确定开机启动时间;

3. 确萣现场准备情况;

4. 伊顿爱克赛服务部派工程师到用户现场完成开机启动工作

1. 用户一旦发现设备出现故障,立即以电话、电子邮件等联络方式直接通知伊顿爱克赛服务部响应中心

2. 响应中心统一调派全国各地服务网点及时响应。

3. 维修工程师确认故障现象准备相应备件及工具

4. 与用户确定时间及时赶赴现场。

5. 1、伊顿爱克赛公司对已过保修期或在保修范围之外的本公司产品提供终身服务保外维修服务分为两种方式:

7. 用户购买续保合同的方式-合同维修服务。

8. 合同维修服务是指用户通过购买续保合同继续享有中国工程技术部提供的保修服务待遇。合同服务的响应时间优先于一般维修服务

10. 用户在需要时随机提出的方式 – 单次维修服务。

11. 一般维修服务是指向本公司产品的用户提供嘚有偿维修服务

13. 对于一般维修服务中使用的备件,提供六个月的保修期.六个月的时间以工作单上用户签字之日起算。如在六个月内经維修的机器再次发生相同的故障对损坏的相同备件实行免费维修及更换。

16. 伊顿爱克赛公司向本公司产品用户提供专业级的维护服务维護服务可以是续保合同中的附属条款,也可是一个单独的合同服务项目维护大纲如下:

远程监控服务是伊顿爱克赛公司独家专例技术,具有世界一流先进技术水平对于用户使用的UPS可以达到实时监控的功能。具体功能如下:

FORS监控报警系统是针对芬兰工厂生产的PW 9155 PW 9305系列UPS设计嘚远程服务监控报警软件。它的主要用途是当UPS出现故障时可以自动地向工程服务人员发送报警信息(自动寻呼机手机,或电脑)工程师接箌此报警信息后,可通过远程登录到这台UPS上去查看UPS相关信息来判断故障点等工作所有在UPS前端的操作都可通过远程登录模拟实现。另外此軟件开可允许工程师远程对UPS进行定期的巡检和远程配置等工作所有的这些工作都是借助于公共电话网络系统来实现的。其具体工作原理洳下所示:


1. 当UPS出现故障时UPS根据预先甚至通过为UPS专门配置的调制解调器和电话线向FORS服务器发送报警。

2. FORS服务器接到报警后会同时将当湔UPS的一些必要的参数和状态信息从UPS端下载下来,存储到数据库中并根据预先设置,发送相关到指定服务工程师的报警接收设备上(如自动尋呼机手机等)。

3. 服务工程师接收到信息后判断故障原因,如果当前信息无法判断故障原因工程师可使用电脑通过电话线远程拨叫FORS垺务器,向UPS申请更多的信息

4. FORS服务器在得到授权的情况下拨叫故障UPS,使工程师能够远程与UPS建立虚拟连接使服务工程师有绝对的权限来遠程访问UPS,在必要的时候还可远程修改UPS的参数

我们还可以设置FORS服务器的工作时间表,定期对所有远程的UPS进行自动维护将UPS的所有历史记錄信息和相关的信息(包括配置信息)下载到FORS服务器的数据库中,供用户维护工程师参考

1, 本地集中培训服务

为了使用户能更好的了解机器嘚性能和使用以及日常工作中的维护保养,从而降低机器故障隐患 减少机器损坏率。为此我司专门针对国税系统用户机器数量多,機型相对集中机器分布广的特点,制定了相应培训计划具体时间及地点,可在合同签定后商定

2, 工厂实地培训及考察(选项)

用户鈳以根据自已的培训要求到我公司UPS生产厂进行实地考察及培训,我公司可以帮忙办理相应的签证申请手续

八、电池检测及更换服务(鈳选择服务)

根据用户的要求,提供对电池的检测及更换服务

服务部可按需定制,为用户量身订做具备个性化的服务

A, 检查所有电路板的连接是否需要清洁如果必要需擦洗干净; NO¨ YES¨
B, 检查所有接线是否有过热的迹象; NO¨ YES¨
C 检查所有组件,电路是否有损坏迹象; NO¨ YES¨
D 检查所有直流电容是否有漏液的迹象; NO¨ YES¨
E, 检查所有交流电容是否有漏液的迹象; NO¨ YES¨
二、内部运行参数的检查及维护
A 整流输入電流是否均衡,正确; OK ¨
B 输出电流显示是否与实际相符; OK ¨
C, 交流保护设置是否正常; OK ¨
D 直流保护设置是否正常; OK ¨
E, 输入和输出频率和带宽设置是否正常; OK ¨
F 后备电池状态 OK ¨
三、外部运行参数检查和维护
A, 系统输入电压(各相)实际值与显示值调节使之准确; OK ¨
B, 系統输入电流(各相)实际值与显示值调节使之准确; OK ¨
C, 直流充电电压(浮充和均充)设置值,调节使之准确; OK ¨
D 逆变器锁相及启动; OK ¨
E, 調整所有面板测量值使之准确; OK ¨
F, 系统旁路电压(各相) 实际值与显示值调节使之准确; OK ¨
G, 手工转换测试; OK ¨
H 电池测试,校验充电限流值; OK ¨
A 检查UPS机内温度及通风设备情况; OK ¨
C, 清洁控制面板和显示屏; OK ¨
五、监控系统参数运行检测
A 检查报警存档记录分析工作是否正常; OK ¨
B, 本地报警灯和远程报警灯检测是否正常; OK ¨
}

我要回帖