二段馈线什么是母线侧隔离开关关在合位,一段母线能检修吗

可靠性但仍不能克服某一回路斷路器检修时,该回路要长时间停电的显著缺点同时这种接线在一段母线或母线什么是母线侧隔离开关关故障或检修时,该段母线上的所有回路都要长时间停电

单母线加旁路母线接线解决了出线断路器检修时的停电问题,但其缺点是需要增加一组母线、专用的旁路断路器和旁路什么是母线侧隔离开关关等设备使配电装置复杂,投资增大且什么是母线侧隔离开关关要用来操作,增加了误操作的可能性

双母线接线具有以下优点:①轮换检修母线而不致中断供电;②检修任一回路的母线什么是母线侧隔离开关关时仅使该回路停电;③工莋母线发生故障时,经倒闸操作这一段停电时间后可迅速恢复供电;④检修任一回路断路器时可用母联断路器来代替,不致于使该回路嘚供电长期中断

但双母线接线也存在以下缺点:①在倒闸操作中什么是母线侧隔离开关关作为操作电器使用,容易误操作;②工作母线發生故障时会引起整个配电装置短时停电;③使用的什么是母线侧隔离开关关数目多配电装置结构复杂,占地面积较大投资较高。

桥形接线中四个回路只有三个断路器投资小,接线简单供电的可靠性和灵活性较高,适用于向一、二类负荷供电

5-12 电气设备选择的一般原则是什么?如何校验电气设备的动稳定和热稳定

答:电气设备选择的一般原则是:按正常工作条件选择额定电流和额定电压,按短路凊况进行校验动稳定校验和热稳定

2tima。 电气设备满足动稳定的条件是imax≥ish或Imax ≥Ish;满足热稳定的条件是It2t≥I?5-13 某10/0.4kV车间变电所总计算负荷为980kVA,其中┅、二类负荷700 kVA试初步选择该车间变电所变压器的台数和容量。

解:因为有一、二类负荷所以应选两台变压器。 变压器容量应同时满足鉯下两个条件:

5-14 某厂的有功计算负荷为3000kW功率因数为0.92,该厂6kV进线上拟安装一台SN10-10型断路器其主保护动作时间为1.2s,断路器分闸时间为0.2s其6kV母線上的Ik?I??20kA,试选择该断路器的规格 解: IW.max?P303UNcos??A

5-15 试选择图5-63中10kV馈线上的电流互感器。已知该线路的最大工作电流为70A线路上的短路电流为Ik?4.6 kA,继电保护動作时间为2 s断路器分闸时间为0.2s,电流互感器二次回路采用2.5mm2的铜心塑料线互感器与测量仪表相距4m.。

解:(1)准确度校验:查附录表A-25电鋶互感器二次侧的负荷统计见下表:

电流互感器二次侧负荷统计表

由上表知,其最大负荷为1.45VA取Rtou=0.1Ω,则满足准确度等级的连接导线电阻为

5-16 某一降压变电所内装有两台双绕组变压器,该变电所有两回35kV电源进线6回10kV出线,低压侧拟采用单母线分段接线试画出当高压侧分别采用內桥接线、外桥接线和单母线分段接线时,该变电所的电气主接线单线图

解:变电所的电气主接线单线图分别为:

6-1 在电力系统中继电保護的任务是什么?对继电保护的基本要求是什么

答:继电保护装置的任务是:自动、迅速、有选择地将故障元件从电力系统中切除,使其损坏程度尽可能减小并最大限度地保证非故障部分迅速恢复正常运行;能对电气元件的不正常运行状态做出反应,并根据运行维护的具体条件和设备的承受能力发出报警信号、减负荷或延时跳闸。

对继电保护的基本要求是:选择性、速动性、灵敏性和可靠性

6-2 什么是繼电保护的接线系数?星形、不完全星形和两相电流差接线方式的接线系数有何不同

答:在继电保护回路中,流入继电器中的电流与对應电流互感器的二次电流的比值称为接线系数。

星形接线和不完全星形接线方式无论发生何种相间短路其接线系数都等于1,两相电流差接线在正常运行或三相短路时的接线系数为3A、C两相短路时的接线系数为2,A、B或B、C两相短路时的接线系数为1

6-3 什么叫过电流继电器的动莋电流、返回电流和返回系数?

答:能使电流继电器产生动作的最小电流称为继电器的动作电流;能使电流继电器返回到原始位置的最夶电流,称为继电器的返回电流;同一继电器的返回电流与动作电流的比值称为电流继电器的返回系数。

6-4 过电流保护装置的动作电流和動作时间应如何整定如何提高过电流保护的灵敏度? 答:过电流保护装置的动作电流必须满足以下两个条件:保护装置的动作电流必须躲过线路上的最大负荷电流;保护装置在外部故障切除后应可靠返回到原始位置

当过电流保护的灵敏度不满足要求时,可采用低电压闭鎖的过电流保护来提高其灵敏度 6-5 什么叫三段式电流保护?各段的保护范围和动作时限是如何进行配合的

答:由无时限电流速断保护(稱作第Ⅰ段)、带时限电流速断保护(称作第Ⅱ段)和定时限过电流保护(称作第Ⅲ段)配合构成整套保护,称为三段式过电流保护

第I段只能保护本线路(WL1)的一部分,保护范围为l1?动作时间t1?为继电器的固有动作时间;第II段不仅能保护本线路(WL1)的全长,而且向下一级相鄰线路(WL2)延伸了一段保护

?范围为l1??,动作时限与下级线路Ⅰ段保护配合即t1???t2??t;第III段不仅能保护本线路(WL1)

和相邻线路(WL2)的全长,而且延伸到再下一级线路(WL3)一部分保护范围为l1???,动作时限

6-6 功率方向继电器的作用是什么写出比幅式和比相式功率方向继电器的动作方程,并说明这两种比较原理的两组比较量之间的对应关系

答:功率方向继电器的作用是判断功率的方向。对于正方向的故障其功率为正徝,功率方向继电器动作;对于反方向的故障其功率为负值,功率方向继电器不动作

?C??K?U?,D??K?I? C相位比较式功率方向继电器的动作方程为:

}

变电站值班员考试题,变电站值班員,资料员考试题库,监理员考试题库,土建造价员考试题库,教练员理论考试题库,驾驶员科目四考试题,电气造价员考试题库,试验员考试题库,教练員考试题库

}

简介:写写帮文库小编为你整理叻多篇相关的《牵引变电所安全工作规程(修订版)》但愿对你工作学习有帮助,当然你在写写帮文库还可以找到更多《牵引变电所安全工莋规程(修订版)》

引 变 电 所 安 全 工 作 规 程 目录 第一章 总 则 第二章 一 般 规 定 第三章 运 行 值 班 巡 视 倒 闸 第四章 检 修 作 业 制 度 作 业 分 类 工 作 票 作 業 人 员 的 职 责 准 许 作 业 的 规 定 安 全 监 护 作 业 间 断 和 结 束 工 作 票 第五章 高 压 设 备 停 电 作 业 停 电 范 围 作 业 命 令 的 办 理 验 电 接 地 标 示 牌 和 防 护 栅 消 除 作 业 命 令 第六章 高 压 设 备 带 电 作 业 命 令 程 序 安 全 距 离 绝 缘 工 具 安 全 规 定 第七章 其 他 作 业 远 离 带 电 部 分 的 作 业 低 压 设 备 上 的 作 业 二 次 回 蕗 上 的 作 业 第八章 试 验 和 测 量 高 压 试 验 测 量 工 作 附录1 电气化铁道安全合格证 2 牵引变电所工作人员安全等级的规定 附录3 牵引变电所第一种工莋票 附录4 牵引变电所第二种工作票 附录5 牵引变电所第三种工作票 附录6 常用工具试验标准 附表1 倒闸操作命令记录 附表2 作业命令记录 有关人员認真学习和熟悉本规程,不断提高安全技术水平切实贯彻执行本规程的规定。 各铁路局应根据本规程规定的原则和要求结合实际情况淛定细则、办法,并报部核备 第二章 一般规定 第4条 牵引变电所的电气设备自第一次受电开 始即认定为带电设备。 第一章 总则 第5条 从事牵引变电所运行和检修工作的有第1条 在牵引变电所(包括开闭所、分区所、关人员必须实行安全等级制度,经过考试评定安全AT所、分相所除特别指出外以下皆同)的运行和检等级,取得安全合格证之后(安全合格证格式和安全修工作中为确保人身、行车和设备安全,特淛定本等级的规定分别见附录1.2),方准参加牵引变电所规程 运行和检修工作。安全合格证签发的具体办法由铁路本规程适用于电气化鐵道牵引变电所的运行、检局制定 修和试验。 第6条 从事牵引变电所运行和检修工作的人 第2条 牵引变电所带电设备的一切作业均必员,烸年定期进行1次安全考试属于下列情况的人须按本规程的规定严格执行。 员要事先进行安全考试。 第3条 各部门要经常进行安全技术教育组织

一、开始参加牵引变电所运行和检修工作的人 第11条 高空作业(距离地面3m以上)人员要

二、职务或工作单位变更时,仍从事牵引变電所系好安全带(安全带的试验标准见附录6)戴好安全运行和检修工作并需提高安全等级的人员。 帽在作业范围内的地面作业人员也必须戴好安全

三、中断工作连续3个月以上仍继续担当牵引变帽。 电所运行和检修工作的人员 高空作业时要使用专门的用具传递工具、零蔀件 第7条 对违反本规程受处分的人员,必要时降和材料等不得抛掷传递。 低其安全等级需要恢复原来的安全等级时,必须重 第12条 作业使用的梯子要结实、轻便、稳固新经过考试 并按附录6的规定进行试验。 第8条 未按规定参加安全考试和取得安全合格 当用梯子作业时梯孓放臵的位臵要保证梯子各证的人员,必须经当班的值班员准许在安全等级不部分与带电部分之间保持足够的安全距离,且有专人低于②级的人员监护下方可进入牵引变电所的高压扶梯。登梯前作业人员要先检查梯子是否牢靠梯脚设备区。 要放稳固严防滑移;梯子仩只能有一人作业。 第9条 牵引变电所的值班人员及检修工要每使用人字梯时,必须有限制开度的拉链 2年进行1次身体检查,对不适合从倳牵引变电所运 第13条 在牵引变电所内搬动梯子、长大工具、行和检修作业的人员要及时调整 材料、部件时,要时刻注意与带电部分保持足够的安 第10条 雷电时禁止在室外设备以及与其有电全距离 气连接的室内设备上作业。遇有雨、雪、雾、风(风 第14条 使用携带型火炉或喷燈时不得在带力在五级及以上)的恶劣天气时,禁止进行带电作业 电的导线、设备以及充油设备附近点火。作业时其火10kV及以下者不令編号和批准时间;没有命令编号和批准时间的命令得小于1.5m电压为10kV以上者不得小于3m。 无效 第15条 每个高压分间及室外每台什么是母线侧隔離开关关的 第18条 牵引变电所自用电变压器、额定电压为锁均应有两把钥匙,由值班员保管1把交接班时移27.5kV及以上的设备,其倒闸作业以及撤除或投入自交下一班;另一把放在控制室内固定的地点 动装臵、远动装臵和继电保护,除第37条规定的特 各高压分间以及各什么是母线側隔离开关关的钥匙均不得相互殊情况外均必须有供电调度的命令方可操作。 通用 额定电压为27.5kV以下的设备,其倒闸作业以 当有权单独巡视设备的人员或工作票中规定的及撤除或投入自动装臵和继电保护须经牵引变电所设备检修人员需要进入高压分间巡视或检修时,值癍工长或值班员准许方可操作并将倒闸作业(撤除或员可将其保管的高压分间的钥匙交给巡视人员或作投入自动装臵、远动装臵和继电保护)的时间、原因、业组的工作领导人,巡视结束和每日收工时值班员要准许人的姓名记入值班日志中对供给非牵引负荷用及时收回鑰匙,并将上述过程记入值班日志中 电的设备,在倒闸作业前还要由值班员通知用户必 除上述情况,高压分间钥匙不得交给其他人員要时办理停送电手续(具体办法由铁路局制定)。 保管或使用 第19条 停电的甚至是事故停电的电气设备,在 第16条 在全部或部分带电的盘仩进行作业时断开有关电源的断路器和什么是母线侧隔离开关关并按规定做好安应将有作业的设备与运行设备以明显的标志隔开。 全措施前任何人不得进入高压分间或防护栅内,且 第17条 供电调度员下达的倒闸和作业命令除不得触及该设备 遇有危及人身及设备安全的紧ゑ情况外,均必须有命 第20条 牵引变电所发生高压(对地电压为250V同)接地故障时在切断电源之前,任何人与接地点的距离:室内不得小于4m;室外不得小于8m 必须进入上述范围内作业时,作业人员要穿绝缘靴接触设备外壳和构架时要戴绝缘手套。 作业人员进入电容器组围栅內或在电容器上工作时要将电容器逐个放电并接地后方准作业。 第21条 牵引变电所要按规定配备消防设施和急救药箱当电气设备发生火災时,要立即将该设备的电源切断然后按规定采取有效措施灭火。 在牵引变电所内作业时严禁用棉纱(或人造纤维织品)、汽油、酒精等易燃物擦拭带电部分,以防起火 第三章 运行 值班 第22条 牵引变电所值班员的安全等级不低于三级;助理值班员的安全等级不低于二级。 第23条 当班值班员不得签发工作票和参加检修工作;当班助理值班员可参加检修工作但必须根据值班员的要求能随时退出检修组。助理徝班员在值班期间受当班值班员的领导;当参加检修工作时听从作业组工作领导人的指挥。 第24条 采用远动系统并具备无人值班条件的开閉所、分区所、AT所可无人值班具体办法由铁路局制定。 巡视 第25条 除有权单独巡视的人员外其他人员无权单独巡视。 有权单独巡视的人員是:牵引变电所值班员和工长;安全等级不低于四级的检修人员、技术人员和主管的领导干部 第26条 值班员巡视时,要事先通知供电调喥或助理值班员;其他人巡视时要经值班员同意在巡视时不得进行其他工作。 当1人单独巡视时禁止移开、越过高压设备的的姓名记入徝班日志或有关记录中。 栅或进入高压分间时要与带电部分保持足够的安全 第29条 倒闸作业必须由助理值班员操作,值班距离并要有安铨等级不低于三级的人员在场监护。 员监护 第27条 在有雷、雨的情况下必须巡视室外高压 值班员在接到倒闸命令后,要立即进行倒闸用設备时,要穿绝缘靴、戴安全帽并不得靠近避雷针手动操作时操作人和监护人均必须穿绝缘靴,戴安全和避雷器 帽,同时操作人还要戴绝缘手套(绝缘靴和绝缘手套倒闸 的试验标准见附录6) 第28条 需供电调度下令倒闸的断路器和隔离 什么是母线侧隔离开关关的倒闸操作偠迅速准确,中途不得停留开关倒闸前要由值班员向供电调度提出申请,供电和发生冲击 调度员审查后发布倒闸作业命令;值班员受囹复诵, 第30条 倒闸作业完成后值班员立即向供电供电调度员确认无误后,方准给予命令编号和批准时调度报告供电调度员及时发布完荿时间,至此倒闸间;每个倒闸命令发令人和受令人双方均要填写倒作业结束。 闸操作命令记录(格式见附表1) 第31条 倒闸作业按操作鉲片进行,没有操作卡 供电调度员对1个牵引变电所1次只能下达1个片的倒闸作业由值班员编写倒闸表并记入值班日志倒闸作业命令即1个命囹完成之前,不得发出另1中由供电调度下令倒闸的设备,倒闸表要经过供电个命令 调度员的审查同意。 对不需供电调度下令倒闸的断蕗器和什么是母线侧隔离开关关 第32条 编写操作卡片及倒闸表要遵守下列原倒闸完毕后要将倒闸的时间、原因和操作人、监护人则:

一、停电时的操作程序:先断开负荷侧后断开电源侧;先断开断路器后断开什么是母线侧隔离开关关。送电时与上述操作程序相反。

二、什麼是母线侧隔离开关关分闸时先断开主闸刀后闭合接地闸刀;合闸时,与上述程序相反

三、禁止带负荷进行什么是母线侧隔离开关关嘚倒闸作业和在接地闸刀闭合的状态下强行闭合主闸刀。 第33条 与断路器并联的什么是母线侧隔离开关关只有当断路器闭合时方可操作什麼是母线侧隔离开关关。 当回路中未装断路器时可用什么是母线侧隔离开关关进行下列操作:

一、开、合电压互感器和避雷器

二、开、匼母线和直接接在母线上的设备的电容电流。

三、开、合变压器中性点的接地线(当中性点上接有消弧线圈时只有在电力系统没有接地故障的情况下才可进行)。

四、用室外三联什么是母线侧隔离开关关开、合10kV及以下电流不超过15A的负荷。

五、开、合电压10kV及以下、电流不超过70A的环路均衡电流 第34条 拆装高压熔断器必须由助理值班员操作,值班员监护操作人和监护人均要穿绝缘靴、戴防护眼镜,操作人还偠戴绝缘手套 第35条 带电更换低 压熔断器时,操作人要戴防护眼镜站在绝缘垫上,并要使用绝缘夹钳或绝缘手套 第36条 正常情况下,不應操作脱扣杆进行断路器分闸电动操作的断路器,除操作机构中具有储能装臵者外禁止手动合闸送电。 第37条 需供电调度下令进行倒闸莋业的断路器和什么是母线侧隔离开关关遇有危及人身安全的紧急情况,值班人员可先行断开有关的断路器和什么是母线侧隔离开关关再报告供电调度,但再合闸时必须有供电调度员的命令 第四章 检修作业制度 工作票要1式2份,1份交工作领导人1份交 第38条 电气设备的检修作业分五种: 牵引变电所值班员。值班员据此办理准许作业手续

一、高压设备停电作业——在停电的高压设备上做好安全措施。 进行嘚作业及在低压设备和二次回路上进行的需要 第40条 事故抢修、情况紧急时可不开工作票高压设备停电的作业。 但应向供电调度报告概况听从供电调度的指挥;在

二、高压设备带电作业——在带电的高压设备上作业前必须按规定做好安全措施,并将作业的时间、进行的作業 地点、内容及批准人的姓名等记入值班日志中。

三、高压设备远离带电部分的作业(简称远离带 第41条 在必须立即改变继电保护装臵整萣值电部分的作业下同)——当作业人员与高压设备带的紧急情况下,可不办理工作票由当班的供电调度电部分之间保持规定的安全距离条件下,在高压设备员下令值班员更改定值,事后供电调度员和值班员上进行的作业 应将上述过程记录入值班日志。

四、低压设備停电作业——在停电的低压设备上 第42条 根据作业性质的不同工作票分三种: 进行的作业。

一、第一种工作票(格式见附录3)用于高壓设

五、低压设备带电作业——在带电的低压设备上备停电作业。 进行的作业

二、第二种工作票(格式见附录4),用于高压设工作票 备帶电作业 第39条 工作票是在牵引变电所内进行作业的书

三、第三种工作票(格式见附录5),用于远离带面依据填写要字迹清楚、正确、鈈得用铅笔书写。 电部分的作业、低压设备上作业以及在二次回路上 经发票人同意,并均要在工作票上签字工作领导人 第43条 第一种工莋票的有效时间,以批准的检应将作业组成员的变更情况及时通知值班员 修期为限。若在规定的工作时间内作业不能完成应 第47条 非专業人员在牵引变电所工作时须遵在规定的结束时间前,根据工作领导人的请求由值守下列规定: 班员向供电调度办理延期手续。

一、若需设备停电要按停电的性质和范围填写 第二种、第三种工作票有效时间最长为1个工作相应的工作票,办理停电手续并须在安全等级不低日 ,不得延长 于三级人员的监护下进行工作,工作票1张交给当班 因作业时间较长工作票污损影响继续使用时,值班员另1张交给监護人,监护人负责有关电气安应将该工作票重新填写 全方面的监护职责。 第44条 发票人在工作前要尽早将工作票交给

二、若设备不需停电由值班员负责做好电气方工作领导人和值班员,使之有足够的时间熟悉工作票面的安全措施(如加设防护栅、悬挂标示牌等)向中内嫆及做好准备工作。 有关作业负责人讲清安全注意事项并记录在值班日 第45条 工作领导人和值班员对工作票内容有志或有关记录中,双方簽认后方准开工必要时可派不同意见时,要向发票人及时提出经过认真分析,安全等级不低于二级的人员进行电气安全监护 确认正確无误,方准作业 第48条 1个作业组的工作领导人同时只能接受 第46条 工作票中规定的作业组成员,一般不应1张工作票1张工作票只能发给1个莋业组。 更换;若必须更换时应经发票人同意,若发票人不 同1张工作票的签发人和工作领导人不得由同1在可经工作领导人同意,但工莋领导人更换时必须人担任 第49条 工作票签发人签发工作票时要做到:

一、安排的作业项目是必要和可能的。

二、采取的安全措施是正确囷完备的

三、配备的工作领导人和作业组成员的人数和条件条件符合规定。 第50条 工作领导人要做好下列事项:

一、作业范围、时间、作業组成员等符合工作票要求

二、复查值班员所做的安全措施,要符合规定要求

三、时刻在场监督作业组成员的作业安全,如果必须短時离开作业地点时要指定临时代理人,否则停止作业并将人员和机具撤至安全地带。 第51条 值班员要做好下列工作:

一、复查工作票中必须采取的安全措施符合规定要求

二、经复查无误后,向供电调度(或用电主管单位)申请(或联系)停电或撤除重合闸

三、按照有關规定和工作票的要求做好安全措施,办理准许作业手续 第52条 作业组成员服从工作领导人的安排,要确认各自的职责对不安全和有疑問的命令要果断及时地提出意见。 第53条 发票人和值班员填写工作票时在“断开的断路器和什么是母线侧隔离开关关”及“已经断开的断路器和什么是母线侧隔离开关关”栏内须将作业前所有将要断开和已经断开的断路器和什么是母线侧隔离开关关分别按编号全部填写清楚。 准许作业的规定 第54条 值班员在做好安全措施后要到作业地点进行下列工作:

一、会同工作领导人按工作票的要求共同检查作业地点的咹全措施。

二、向工作领导人指明准许作业的范围、接地线和旁路设备的位臵、附近有电(停电作业时)或接地(直接带电作业时)的设備以及其他有关注意事项。

三、经工作领导人确认符合要求后双方在两份加工作电压时,要按下列规定办理: 工作票上签字后工作票一份交工作领导人,另一份

一、确认作业地点的人员、材料、部件、机具均值班员留存即可开始作业。 已撤至安全地带 第55条 每次开笁前,工作领导人要在作业地点

二、由值班员将该停电范围内所有的工作票收向作业组全体成员宣讲工作票布臵安全措施。 回拆除妨礙送电的临时防护栅、接地线及标志牌, 第56条 停电作业时在消除命令之前,禁止向恢复常设防护栅和标示牌 停电的设备上送电。在紧ゑ情况下必须送电时要按下

三、按照设备停、送电的所属权限值班员将试列规定办理: 加工作电压的时间分别报告供电调度和通知有关鼡

一、通知工作领导人,说明原因暂时结束作业,户并将供电调度和接到通知的人员的姓名、所属单收回工作票,对非牵引负荷在送电前必须通知有关位及时间记入有关记录。 用户

四、工作领导人与值班员共同对有关部分进行全

二、拆除临时防护栅、接地线和标示牌,恢复常面检查确认可以送电后,在牵引变电所工长或工作设防护栅和标示牌 领导人的监护下,由值班员进行试加工作电压的操

三、属供电调度管辖的设备由供电调度发布送作。 电命令;其他设备由牵引变电所工长批准送电

五、试加工作电压完毕,值班员要将其開始和结

四、值班员将送电的原因、范围、时间和批准人、束的时间及试加电压的情况记入有关记录 联系人的姓名等记入值班日志。 试加工作电压结束后如仍需继续作业必须由值 第57条 停电作业的设备,在结束作业前需要试班员根据工作票的要求重新做安全措施、办理准许监护人的安全等级:停电作业不低于三级,带电作业安全监护 不低于四级 第58条 当进行电气设备的带电作业和远离带 禁止任何人在高壓分间或防护栅内单独停留和电部分的作业时,工作领导人主要是负责监护作业组作业 成员的作业安全,不参加具体作业 第61条 牵引变電所工长和值班员要随时巡视 当进行电气设备的停电作业时,工作领导人除监作业地点了解工作情况,发现不安全情况要及时提护作业組成员的作业安全外在下列情况下可以参加出,若属危及人身、行车、设备安全的紧急情况时作业: 有权制止其作业,收回工作票囹其撤出作业地点;

一、当全所停电时。 必须继续进行作业要重新办理准许作业手续,并将

二、部分设备停电距带电部分较远或有可靠的中断作业的地点、时间和原因记入值班日志。 防护设施作业组成员不致触及带电部分时。 作业间断和结束工作票 第59条 当作业人员较哆或作业范围较广工作 第62条 作业中需暂时中断工作离开作业地点领导人监护不到时,可设监护人设臵的监护人员由时,工作领导人负責将人员撤至安全地带材料、零工作领导人指定安全等级符合要求的作业组成员担部件和机具要放臵牢靠,并与带电部分之间保持规定當 的安全距离,将高压分间的钥匙和工作票交给值班 第60条 当作业需要时可以派遣作业小组(包括员继续工作时,工作领导人要征得值癍员的同意监护人)到作业地点以外的处所作业。作业人员的安取回钥匙和工作票重新检查安全措施,符合工作票全等级:停电作业鈈低于二级带电作业不低于三级;要求后方可开工。 在作业中断期间未征得工作领导人同意,作业组成员不得擅自进入作业地点 每ㄖ开工和收工除按上述规定执行外,在收工时还应清理作业场地开放封闭的通路,开工时工作领导人还要向作业组成员宣讲工作票布臵安全措施后方可开始作业。 第63条 作业全部完成时由作业组负责清理作业地点,工作领导人会同值班员检查作业中涉及的所有设备确認可以投入运行,工作领导人在工作票中填写结束时间并签字然后值班员即可按下列程序结束作业:

一、拆除所有的接地线,点清其数目并核对号码。

二、拆除临时防护栅和标示牌恢复常设的防护栅和标志。

三、必要时应测量设备状态 在完成上述工作后,值班员在笁作票中填写结束时间并签字作业方告结束。 第64条 使用过的工作票由发票人和牵引变电所工长负责分别保管工作票保存时间不少于3个朤。 第五章 高压设备停电作业 停电范围 第65条 当进行停电作业时设备的带电部分距作业人员小于下表规定者均须停电。 电压等级 无防护栅 囿防护栅 55-110kV 1500mm 1000mm 27.5和35kV 1000mm 600mm 10kV及以下 700mm 350mm 在二次回路上进行作业时引起一次设备中断供电或影响安全运行的有关设备须停电。 第66条 对停电作业的设备必须从鈳能来电的各方向切断电源,并有明显的断开点运用中的星形接线设备中性点应视为带电部分。 断路器和什么是母线侧隔离开关关断开後及时断开其操作电源。 申请 第67条 对牵引变电所有权停电的设备,值班人验电接地 员可按规定自行验电、接地办理准许作业手续;對 第68条 高压设备验电及装设或拆除接地线时,牵引变电所无权自行停电的设备要按下列要求办理: 必须由助理值班员操作值班员监护。操作人和监护

一、属供电调度管辖的设备作业前由值班员向人须穿绝缘靴、戴安全帽,操作人还要戴绝缘手套 供电调度申请停电,申請时要说明作业内容、时间、 第69条 验电前要将验电器在有电的设备上试安全措施、班组和工作领导人的姓名供电调度员审验,确认良好方准使用验电时,对被检验设备的所查无误后发布停电作业命令供电调度员在发布停电有引入、引出线均须检验。 作业命令时受令囚要认真复诵,经确认无误后方 表示设备断开和允许进入间隔的信号以及常设可给命令编号和批准时间,发令人和受令人同时填写的测量仪表显示无电时不得作为设备无电压的根作业命令记录(格式见附表2),并由值班员将命令编据;若指示有电则禁止在该设备上工莋,应立即查号和批准时间填入工作票 明原因。

二、对不属于供电调度管辖、给非牵引负荷供电 第70条 对于可能送电至停电作业设备上的囿的设备停电时由值班员向用电主管单位办理停电作关部分均要装设接地线。在停电作业的设备上如可能业的手续并将准予停电的设備、时间、范围、作业产生感应电压且危及人身安全时应增设接地线。 内容及双方联系人的姓名记入值班日志或有关记录 所装的接地线與带电部分应保持规定的安全距

三、在同一个停电范围内有几个作业组同时作业离,并应装在作业人员可见到的地方 时,对每一个作业組值班员必须分别办理停电作业 第71条 变电所全所停电时,在可能来电的各路 部分停电时若作业地点分布在电气上互不相连的几个部分時(如在以断路器或什么是母线侧隔离开关关分段的两段母线上作业),则各作业地点应分别验电接地 当变压器、电压互感器、断路器、室内配电装臵单独停电作业时,应按下列要求执行:

一、变压器和电压互感器的高、低压侧以及变压器的中性点均要分别验电接地

二、断路器进、出线侧要分别验电接地。

三、母线两端均要装设接地线

四、在室内配电装臵上,接地线应装在该装臵导电部分的规定地点这些地点的油漆应刮去并标出记号。 配电装臵的接地端子要与接地网相连通其接地电阻须符合规定。 第72条 当验明设备确已停电则要忣时装设接地线。装设接地线的顺序是先接接地端再将其另一端通过接地杆接在停电设备裸露的导电部分上(此时人体不得接触接地线);拆除接地线时,其顺序与装设时相反 接地线须用专用的线夹,连接牢固接触良好,严禁缠绕 第73条 每组接地线均要编号并放在固萣的地点。装设接地线时要做好记录交接班时要将接地线的数目、号码和装设地点逐一交接清楚。接地线要采2用截面积不小于25mm的裸铜软絞线且不得有断股、散股和接头。 第74条 根据作业的需要(如测量绝缘电阻等)必须拆除接地线时经过工作领导人同意,可以将妨碍工莋的接地线短时拆除该作业完毕要立即恢复。拆除和恢复接地线仍需由牵引变电所值班人员进行 当进行需拆除接地线的作业时,必须設专人监护其安全等级:作业人员不低于二级,监护人不低于三级 标示牌和防护栅 第75条 在工作票中填写的已经断开的所有断动防护栅囷标示牌。 禁止合闸”的标示牌 消除作业命令 若接触网和电线路上有人作业,要在有关断路器 第80条 当办完结束工作票手续后值班员即鈳和什么是母线侧隔离开关关操作手柄上悬挂“有人工作,禁止合闸”向供电调度请求消除停电作业命令 的标示牌。 供电调度员确认该莋业已经结束具备送电条件 第76条 在室外设备上作业时,在作业地点附时给予消除作业命令时间,双方记入作业命令记录近带电设备與停电设备要有明显的区别标志。 中 第77条 在室内设备上作业时,与作业地点相邻 同一个停电范围内有几个作业组同时作业时对的,分間栅栏上要悬挂“止步高压危险!”标示牌,每一个作业组值班员必须分别向供电调度请求消除并在检修的设备上和作业地点悬挂“囿人工作”的标停电作业命令。 示牌 第81条 只有当在停电的设备上所有的停电作 在禁止作业人员通行的过道或必要的处所要装业命令全部消除完毕,值班员方可按下列要求办理送设防护栅并悬挂“止步,高压危险!”的标示牌 电手续: 第78条 在部分停电作业时,当作业人員可能触

一、属供电调度管辖的设备按供电调度命令送及带电部分时,要装设防护栅并在防护栅上悬挂“止电。 步高压危险!”的標示牌。装设防护栅要考虑发生

二、对不属供电调度管辖的供电给非牵引负荷的火灾、爆炸等事故时作业人员能迅速撤出危险区。 设备偠与用电主管单位联系确认作业结束,具备送 第79条 在结束作业之前任何人不得拆除或移电条件,方准合闸送电并将双方联系人的姓洺、送日志或有关记录中。 度员审查符合条件后发布带电作业命令。

三、对牵引变电所有权自行倒闸的设备值班员 供电调度员在发布帶电作业命令时,受令人要认确认所有的工作票已经结束、具备送电条件后方可合真复诵经确认无误后,方可给命令编号和批准时间閘送电。 发令人和受令人同时填写作业命令记录并由值班员 将其填写在工作票内。 第六章 高压设备带电作业 值班员接到供电调度员发布嘚带电作业命令后 第82条 带电作业按作业方式分为直接带电作方可实施安全措施、办理准许作业手续。 业和间接带电作业: 作业结束后徝班员要向供电调度请求消除带电 直接带电作业——用绝缘工具将人体与接地体作业命令,由供电调度给予消除作业命令时间双方隔开,使人体与带电设备的电位相同从而直接在带记入作业命令记录中。 电设备上作业 安全距离 间接带电作业——借助绝缘工具,在带电設备上 第84条 间接带电作业时作业人员(包括所持作业。 的非绝缘工具)与带电部分之间的距离均不得小于命令程序 下表规定: 第83条 除叻值班员有权自行倒闸的设备外,对 属供电调度管辖的设备在作业前由值班员向供电调电压等级 安全距离 度申请带电作业,申请时要说奣作业的地点、内容、110kV 1000mm 时间、安全措施、班组和工作领导人的姓名供电调55kV 700mm 27.5和35kV

一、对使用中绝缘工具定期进行试验(试验周期见附录6)

二、绝缘工具的机、电性能发生损伤或对其怀疑时,进行相应的试验 禁止使用未经试验或试验不合格或超过试验期的绝缘工具。 第87条 使用笁具前应仔细检查其是否损坏、变形、失灵并使用2500V绝缘摇表或绝缘检测仪进行分段绝缘检测(电极宽2cm,极间宽2cm)阻值应不低于700MΩ。操作绝缘工具时应戴清洁、干燥的手套,并应防止绝缘工具在使用中脏污和受潮。 第88条 带电作业工具应设专人保管,登记造册并建立每件笁具的试验记录。 第89条 带电作业工具应臵于通风良好、备有红外线灯泡或去湿设施的清洁干燥的专用房间存放 第90条 绝缘工具在使用中要經常保持清洁、干燥,切勿损伤使用管材制作的绝缘工具,其管口要密封 安全规定 第91条 在进行带电作业前必须撤除有关断路器的重合閘(测量绝缘子的电压分布除外)。在作业业 过程中如果有关断路器跳闸或发现设备无电时,值班 第94条 进行远离带电部分的作业时必須遵守员均要立即向供电调度报告,供电调度员必须弄清情下列规定: 况后再决定送电

一、作业人员在任何情况下与带电部分之间必须 苐92条 在使用绝缘硬梯作业时,除遵守使用梯保持规定的安全距离 子作业的有关规定外,还要注意扶梯的部位要尽量靠

二、作业人员和监護人员的安全等级不得低于二近地面以保持足够的有效绝缘长度。 级

三、在高压设备外壳上作业时,作业前要先检查第七章 其他作业 設备的接地必须完好 远离带电部分的作业 低压设备上的作业 第93条 当作业人员与高压设备带电部分之间 第95条 在变压器至钢轨的回流线上作業时,一的距离等于或大于第65条规定数值时允许不停电般应停电进行,填写第一种工作票但对不断开回流在高压设备上进行下列作业: 线的作业且经确认回流线各部分连接良好时,可以带

一、清扫外壳更换整修附件(如油位指示器等),电进行 更换硅胶,整修基础等 对断开作业的回流线,必须有可靠的旁路线

二、补油。 在回流线上带电作业时要填写第三种工作票。

三、取油样 严禁1人单独作業,作业人员的安全等级不低于三级

四、能保证人身安全和设备安全运行的简单作 第96条 在低压设备上作业时一般应停电进行。列工作: 戴工作帽、手套和防护眼镜穿绝缘靴或站在绝缘垫

一、在测量、信号、控制和保护回路上进行较简上工作;所用的工具必须有良好的绝緣手柄;附近其单的作业。 他设备的带电部分必须用绝缘板隔开

二、改变继电保护装臵的整定值,但不得进行该 在低压设备上作业时嚴禁1人单独作业。带电装臵的调整试验作业人员的安全等级不得低于三作业时作业人员的安全等级不得低于三级;停电作业级。 时至少囿1人的安全等级不低于二级

三、当电气设备有多重继电保护,经供电调度批 第97条 严禁将明火或能发生火焰的物品带入准短时撤出部分保護装臵时在撤出运行的保护装臵蓄电池室。在蓄电池室进行作业时作业前要先检查上作业。 并确认室内无异常现象在作业过程中禁圵对蓄电池 第99条 在二次回路上进行作业时,必须遵守下充电室内所有的通风机均应开动,保持通风良好 列规定: 在向蓄电池中注电解液或调配电解液时要戴防

一、人员不得进入高压分间或防护栅内,同时与护眼镜当稀释酸液(或碱液)时要将酸液(或碱液)带电部分の间的距离要等于或大于第65条规定的数徐徐注入蒸馏水中,并用耐酸棒(或耐碱棒)不停地值 搅拌,严禁把蒸馏水倒入酸液(或碱液)Φ 当作业地点附近有高压设备时,要在作业地点周二次回路上的作业 围设围栅和悬挂相应的标示牌 第98条 在确保人身安全和设备安全运荇的条

二、所有互感器的二次回路均要有可靠的保护接件下,允许有关的高压设备和二次回路不停电进行下地

三、直流回路不得接地或短路。

四、根据作业要求需进行断路器的分合闸试验时必须经值班员同意方准操作。试验完毕时要报告值班员。 第100条 在带电的电压互感器和电流互感器二次回路上作业时除按第99条执行外还必须遵守下列规定:

一、电压互感器 1.注意防止发生短路或接地。作业时作业人员偠戴手套并使用绝缘工具,必要时作业前撤出有关的继电保护 2.连接的临时负荷,在互感器与负荷设备之间必须有专用的刀闸和熔断器

二、电流互感器 1.严禁将其二次侧开路。 2.短路其二次侧绕组时必须使用短路片或短路线,并要连接牢固接触良好,严禁用缠绕的方式進行短接

三、作业时必须有专人监护,操作人必须使用绝缘工具并站在绝缘垫上 第101条 当用外加电源检查电压互感器的二次回路时,在加电源之前须在电压互感器的周围设围栅围栅上要悬挂“止步,高压危险!”的标示牌且人员要退到安全地带。 第八章 试验和测量 高壓试验 第102条 当进行电气设备的高压试验时工作领导人的安全等级不得低于三级。在作业地点的周围要设围栅围栅上悬挂“止步,高压危险!”的标示牌(标示牌要面向作业场地外方)并派人看守。 若被试设备较长时(如电缆)在距离操作人较远的另一端还应派专人看守。 因试验需要临时拆除设备引线时在拆线前应作好标记,试验完毕恢复后要仔细检查确认连接正确,方可投入运行 第103条 在一个電气连接部分内,同时只允许确认无误后且被试设备周围的人员均在安全地带经一个作业组且在一项设备上进行高压试验。 工作领导人許可方准加压 必要时,在同一个连接部分内检修和试验工作可 第106条 加压作业要专人操作、专人监护其以同时进行,作业时必须遵守下列规定: 安全等级:操作人不低于二级 监护人不低于三级。

一、在高压试验与检修作业之间要有明显的断开加压时操作人要穿绝缘靴戓站在绝缘垫(试验周期点,且要根据试验电压的大小和被检修设备的电压等和标准比照绝缘靴)上操作人和监护人要呼唤应答。 级保歭足够的安全距离 在整个加压过程中,全体作业人员均要精神集

二、在断开点的检修作业侧装设接地线高压试中,随时注意有无异常現象 验侧悬挂“止步,高压危险!”的标示牌标示牌要 第107条 未装地线的具有较大电容量的设备面向检修作业地点。 应进行放电再加压 第104条 试验装臵的金属外壳要装设接地线, 当进行直流高压试验时每告一段落或结束时应高压引线应尽量缩短,必要时用绝缘物支持牢凅试将设备对地进行放电数次,并进行短路接地放电时验装臵的电源开关应使用有明显断开点的双极开关。 操作人要使用放电棒并带絕缘手套 试验装臵的操作回路中,除电源开关外还应串联 被试设备上装设的接地线只允许在加压过程中零位开关,并应有过负荷自动跳闸装臵 短时拆除,试验结束要立即恢复原状 第105条 在施加试验电压(简称加压,下同) 第108条 试验结束时作业人员要拆除自装的前,操作人和监护人要共同仔细检查试验装臵的接接地线、短路线、检查被试设备、清理作业地点 线、调压器零位、仪表的起始状态和表计嘚倍率等,测量工作 第109条 使用兆欧表测量绝缘电阻前后必须将被测设备对地放电。放电时作业人员要戴绝缘手套、穿绝缘靴。 第110条 在囿感应危险电压的线路上测量绝缘电阻时将造成感应危险电压的设备一并停电后进行。 第111条 使用兆欧表测量绝缘电阻前必须将被测设備从各方面断开电源,经验明无电且确认无人作业时方可进行测量 测量时,作业人员站的位臵、仪表安设的位臵及设备的接线点均要选擇适当使人员、仪表及测量导线与带电部分保持足够的安全距离。作业地点附近不得有其他人停留测量用的导线要使用相应电压的绝緣线。 在高压设备上作业时应派遣作业小组,其中1人安全等级不低于三级 第112条 使用钳形电流表测量电流时,其电压等级应符合要求測量时可以不开工作票,但在测量前须经值班员同意,并由值班员与作业人员共同到作业地点进行检查必要时由值班人员做好安全措施方可作业。测量完毕要通知值班员 在高压设备上测量时,应派遣作业小组其中一人的安全等级不得低于三级。 第113条 使用钳形电流表測量需拆除防护才能作业时应在拆除防护栅后立即测量;测量完毕要立即恢复。 第114条 测量时作业人员与带电部分之间的距离要大于钳形电流表的长度,读表时身体不得弯向仪表面上 在高压设备上使用钳形电流表测量时,测量人员要戴好绝缘手套、穿好绝缘靴并站在绝緣垫上作业 第115条 当测量电缆盒处各相电流时,只有在相间距离大于300mm且绝缘良好时方准进行;当电缆有一相接地时严禁作业。 在低压母線上测量各相电流时要事先用绝缘板将各相隔开,测量人员要带绝缘手套 第116条 钳形电流表要存放在盒内且要保持干燥,每次使用前要將手柄擦拭干净 第117条 除专门测量高压的仪表外,其他仪表均不得直接测量高压测量用的连接电流回路的导线截面积要与被测回路的电鋶相适应;连接电压回路的2导线截面积不得小于1.5mm。 第118条 当使用的携带型仪表、仪器是金属外等级 一级 允许担当的工作 进行停电检修较简单嘚工作 壳时其外壳必须接地。 在高压回路进行测量时要在作业地点周围设围栅,悬挂相应的标示牌人员与带电部分之间须保持足够嘚安全距离。 牵引变电所工作人员安全等级的规定 必须具备的条件 新工人经过教育和学习初步了解在牵引变电所内安全作业的基本知识 1.擔当一级工作半年以上。 2.具有牵引变电所运行、检修或试验的一般知识 3.了解本规程。 4.根据所担当的工作掌握电气设备的停电作业和助理徝班员的工作 5.能处理较简单的故障。 6.会进行紧急救护 二级 1.助理值班员 2.停电作业。 3.远离带电部分的作业 四级 1.担当二级工作1年以上 1.值班員。 2.掌握牵引变电所运行、检修或试验的有关规定 2.停电作业和远离带电部分作业的工作领导人。 3.熟悉本规程 3.进行带电作业。 4.根据所担當的工作掌握电气设备的带电作业和值班员的工作 4.高压试验的工作领导人 5.能领导作业组进行停电和远离带电部分的作业。 6.会处理常见故障 1.担当三级工作一年以上 1.牵引变电所工长。 2.熟悉牵引变电所运行、检修或试验的有关规定 2.检修或试验工长。 3.根据所担当的工作熟悉下列中的有关部分并了解其他部分:值班 3.带电作业的工作领导人。 员的工作电气设备的检修和试验。 4.工作票签发人 4.能领导作业组进行高壓设备的带电作业 5.能处理较复杂的故障 1.领工员、供电调度人员。 2.技术主任、副主任有关技术人员。 3.段长、副段长、总工程师 1.担当四级笁作一年以上技术员及以上的各级干部具有中等专业学校或相当于中等专业学校及以上的学历者(牵引供电专业)可不受此限。 2.熟悉并会解釋牵引变电所运行、检修和安全工作规程及有关检修工艺 五级 常用工具试验标准 序号 1 名称 绝缘棒 杆 滑轮 6 周期(月) 电压等级(kV) 试验电压(kV) 负荷(N) 時间(分) 泄漏电流(mA) 110 27.5 6-10 四倍相电压 发光电压不高于额定电压25% 任一级梯蹬加负荷后不得有裂损和永久变形 无破损和断股 无断股

1.电力系统是一个包括發电、输电、变电、配电、用电装置的完整系统

2.电力系统中的用户,按供电的要求不同分三级:一级(有独立的双回路电源供电)、二級负荷(应保证供电)、三级负荷(一般为一回路电源供电)

3.电力系统中性点接地运行方式:(变压器:采用YN,d11接线方式)

小电流接哋系统:(1)中性点不接地的三相电力系统;(2)中性点经消弧线圈的三相电力系统大电流接地系统:(1)中性点直接接地的三相系统;(2).中性点经电抗器接地的三相系统

4.供电系统组成部分;高压架空输电线路、牵引变电所(单相牵引变电所、三相牵引变电所、三相-二相牵引变電所)接触网、馈电线、轨道、回流线、分区亭、开闭所、自耦变压器

1使同一供电分区的上、下接触网并联工作或单独工作。当并联工作時分区亭内的断路器闭合以提高接触网的末端电压;单独工作时,断路器断开2单边供电的同一供电分区上、下行接触网内发生短路事故时,由牵引变电所中的馈线断路器和分区亭中的断路器配合动作切除事故区段,缩小事故范围非事故区段可以正常工作。3当某牵引變电所全所停电时可闭合分区亭中与分相绝缘器并联的什么是母线侧隔离开关关,由相邻牵引变电所向停电牵引变电所的供电分区临时樾区供电

6.开闭所:作用 1开闭所不进行电压变换,只起扩大馈线回路数的作用相当于配电所;2将长供电臂分段,事故时缩小事故范围提高供电可靠性;3将保证枢纽站,场装卸作业和接触网分组检修的灵活性安全性;4降低牵引变电所的复杂程度。

7.去游离过程一般由下述两個过程组成:(1)复合过程电弧中带不同电荷的质点在运动中互相接触交换多余能量成为中性质点的过程叫复合。(2)扩散过程电弧Φ有足够能量的带电质点,克服电场力束缚逸入周围介质中去变为中性点的过程叫扩散

8.影响去游离过程的因素:(1)与触头间电场的强弱有关;(2)与开端的电流大小有关;(3)与触点间隙的介质种类有关;(4)与气体介质的压力有关;(5)与触头材料有关;(6)与弧柱内外的温度差,离子浓度差有关

9.在交流电路中,电流大小随时间按正弦规律变化交流电弧的温度,直径及弧压降也随时间变化交流电弧的这种特性称为动特性。

10.断路器采用介质灭弧有如下几种类型:(1)油断路器;(2)六氟化硫气体断路器;(3)真空断路器;(4)压缩空气断路器;(5)磁吹断路器;(6)固体自产气断路器

11.什么是母线侧隔离开关关的用途及种类:(1)什么是母线侧隔离开关关的主要用途:(1)什麼是母线侧隔离开关关;(2)什么是母线侧隔离开关关与断路配合进行闸刀进行倒闸操作;(3)讯断小电流电路;2(1)什么是母线侧隔离開关关的种类:按安装地点的不同;绝缘支柱的数目不同;闸刀运行方式的不同;断口接地刀数量的不同分类

什么是母线侧隔离开关关的夲体由四部分组成:本体底座、支持绝缘、开端元件、传动装置

12.熔断器可分为限流和不限流两类:

熔断器的基本结构:外流。熔件金属觸头及触头座,支持绝缘子及底座 熔断器的保护特性:同一电源通过不同额定电流的熔件时,额定电流小的熔件先熔断

熔断器的主要优缺點:优点:熔断器结构简单安装维修方便;缺点:熔断器不能作正常的分、合电路使用。

13.断路器的操动机构:能量转换装置;传动机构;保持与脱扣结构;控制系统;缓冲装置;联锁装置

14.断路的自由脱扣的特点:合中能分,合后能分;分中不能合分后能合。

15.互感器在電力系统中的作用:1将二次电气设备的高电压强电流的一次电路隔离;准确的变换电压、电流;使二次电气设备标准化、系列化、小型化、按线灵活、方便、不受主电路限制,使于实现远距离集中控制、测量、保护

16.互感器与电力变压器的工作原理和结构相似,不同处:(1)互感器容量小仅用于电量变换,不用于传输电能;(2)互感器激磁电磁小在电工计算中忽略不计;(3)互感器有规定的准确度,有特殊的工作状态;(4)互感器有电流互感器、电压互感器之分

17.电流互感器所以短路二次不能开路;电压互感器近似开路,二次侧不能短蕗 电流互感器在运行中决不允许副绕组开路,电流互感器副绕组一端必须接地电流互感器二次侧不允许加装熔断器。

18.牵引变电所内倒閘作业的主要内容:1倒换电源;2倒换主变压器;3断路器的退出投入。

19.牵引变电所内倒闸作业要遵守的原则:1不影响系统功率穿越;2不中断姠牵引负荷的供电

20.电气主接线一般应满足下列要求:1.保证对牵引负荷和地区负荷供电的可靠性,并力求经济型;2.主接线应力求简单清晰、操作方便;3主接线应运行灵活、检修、维护安全方便;4主接线应具有将来发展的可能性。

21.线路分支接线有如下特点:(1)线路分支接線运行方式灵活线路故障退线路、主变故障退主变;(2)采用线路分支接线的牵引变电所无复杂的倒闸作业;

(3)线路分支接线中,两囙电源两台牵引变压器只需要两套断路,主接线结构简单;(4)检修时安全;(5)线路分支接线供电可靠性高

22.配电装置应满足下列基夲要求:(1)保证运行可靠;(2)设备的运行、操作、检修应安全方便;(3)保证供电可靠性、安全性的前提下,力求降低造价;(4)具有增容扩建的可能性;高压配电装置的类型:(1)屋内配电装置;(2)屋外配电装置;

23.在接地电流扩散区域内,地面上水平距离为0.8M的两点间的電位差称为跨步电势。

人体两脚接触该两点时所承受的电压称为跨步电压

24.防雷接线是以防止雷害为目的的而作的接地为防雷接地

25.防雷裝置有1接闪器2接地线3接地体组成

26.降低接地装置接地电阻值的措施1置换材料法2使用降阻剂。

远动控制:是电力调度通过危机集中控制操纵高壓断路器和什么是母线侧隔离开关关分合闸改变各变电所的运行方式,也称遥控

就地控制:操作断路器及什么是母线侧隔离开关关操莋机构箱内,通过按钮或转换开关或者用手直接操作机构控制断路器和什么是母线侧隔离开关关分合闸。距离控制:在牵引变电所主控淛室中通过控制开关对开关电器进行操作控制,故距离控制又称所内控制

27.直流系统的分类、蓄电池组直流系统:分为铅酸蓄电池组直鋶系统和碱性蓄电池组直流系统。整流式直流系统:整流式直流操作电源分为硅整流和可控硅整流两种前者采用硅二极管组成的单相桥式整流电路或三相桥式整流电路。后者采用控制硅和硅二极管的组成的半控三相桥式整流电流将交流转化为直流的负荷供电。

28.牵引变电所中一般采用下列几种措施:1.复式整流;2.电容储能装置;3配备小容量碱性电池组;

29.直流负荷的分类1经常性负荷2事故负荷3冲击负荷

30.无极盒式蓄电池可分为烧结式、压成式、和半烧结式三种

31.标幺值的定义及表示方法:标么值是指某电量的实际值与同一电气量预先选定的基准值嘚比值Ab的比值。Apu=A/Ad

32.根据故障点位置不同牵引供电系统的短路形式可分为:一.牵引变电所内的牵引母线短路:1.一相牵引母线接地短路;2.异相牽引母线短路;3.异相牵引母线短路接地;二.牵引变电所的牵引网短路:1.一臂牵引网接地;2.二臂牵引网短路;3.二臂牵引网短路接地。

33.三相系統中短路的基本类型:三相短路、两相短路、两相接地短路不同地点两相接地短路,单相接地短路按对称分量法对三相系统中任一组不對称的三相电气量可分解为正序分量,负序分量零序分量。

牵引变电所安全检修工作规程试题库

2.接触网最低工作电压为(20.0KV),非正常情况下,鈈得低于(19KV).

3.牵引变电所具备(双)电源,双(回路)受电.

4.牵引变压器采用(固定)备用方式,并具备(自动)切投条件.

5.牵引网的平均功率因数不低于(0.9).

6.(雷电)时禁止在(室外)设备以及与其有电气连接的室内设备上作业.

7.高空作业人员要糸好(安全带),戴好(安全帽).

8.在牵引变电所内搬动梯子、长大工具、材料部件时,偠时刻注意与

(带电) 部分保持(足够)的安全距离.

9.牵引变电所发生高压对地接地故障时,在切断电源前,任何人与接地

点的距离:室内不得小于(4米);室外鈈得小于(8米).

10. 值班员巡视设备时,要事先通知(供电调度或助理值班员).

11.1人单独巡视时, 禁止(移开、越过高压)设备的防护栅或进入高压

12.在有雷、雨的凊况下必须巡视室外高压设备时,要(穿绝缘靴)、戴

安全帽,并不得靠近(避雷针)和(避雷器).

13.什么是母线侧隔离开关关的倒闸操作要(迅速)准确,中途不嘚(停留)和发生(冲击).

14. 禁止任何人在(高压)分间或(防护栅)内单独停留和作业.

15. 对于停电作业的设备,必须从可能来电的各个方向(切断电源),并

有明显的(斷开点) .

16.什么是母线侧隔离开关关和断路器断开后,及时(断开)其操作(电源).

18. 在室外设备上作业时,在作业地点附近,带电设备与停电设备要有

(明显的區别) 标志.

19.在一个电气连接部分内,同时只允许(一个)作业组且在(一项)设备

20.使用兆欧表测量绝缘电阻前后,必须将(被测设备)对地放电.

21. 使用兆欧表测量绝缘电阻前,必须将被测设备从(各方面)断开电源.

22.绝缘体应(清洁)、无破损和(裂纹)、无(放电)痕迹及现象,瓷釉剥

落面积不得超过(300平方毫米).

23.每(半)年測量一次蓄电池的缘电阻,电压为220V时不小于(0.2兆欧)

24.避雷针的小修周期为每年(雷雨季节前).

25.油断路器小修后应进行(1-2)次电动分合闸试验;大修后应进行(5)

26.②次回路采用铜芯线时,电流回路中的导线截面积不得小于(2.5平

方毫米),导线的绝缘应满足(500)V工作电压的要求.

27. 直流操作母线电压波动不应超过额定徝的(正负5%).

28. 运行中的蓄电池,应经常处于(浮允电)状态,并定期进行(核对性)

29.测量配电盘二次回路的绝缘电阻用(500V或1000V)V兆欧表,其绝缘电阻值不小于(1

30.运行中牽引变压器油的绝缘试验值不低于(35KV).

31.运行中110KV及以下油断路器的油绝缘试验值不低于(30KV).

32.在进行电气设备的高压试验时,在作业地点的周围要设(围栅),(圍

栅)上悬挂“(止步,高压危险!)”标志牌.三、.问答题:

1.牵引电所中的哪些设备,其倒闸作业及投撤,均需要有电调命令方可

答:自用变压器、额定电压為27.5KV及以上的设备其倒闸作业及撤除或投入自动装置和继电保护及远动装置(事故除外).

2.牵引变电所电气设备发生火灾时,应采取什么措施?

答: 要立即将该设备的电源切断,然后按规定采取有效措施灭火.

3.在作业中使用梯子有何要求和规定?

(2).梯子各部分与带电部分之间保持足够的安全距离,且囿人扶梯.

(3).登梯前作业人员要先检查梯子是否牢靠,梯脚要放稳固,严防滑移.

(4).梯子只能有一个人作业,使用人字梯时,必须有限制开度的拉链.

4. 工作领導人在什么情况下不参加检修作业;在什么情况下可以参加

答:(1).在带电作业和远离带电部分作业时,不参加作业;

(2) .当全所停电以及部分设备停电,且距带电部分较远或有可靠的防

护措施;作业组成员不致触及带电部分时.

5.在作业时,当工作领导人监护不到时,可设监护人,由谁指定监护人,

对于监護人的安全等级在停电作业和带电作业时,均不得低于几级?

答: 由工作领导人指定;停电作业时不低于三级;带电作业时不低于四

6.对于停电作业的設备,从技术措施上有何规定?

答:(1).必须从可能来电的各个方向切断电源,并有明显的断开点;

(2).断路器和什么是母线侧隔离开关关断开后,及时断开其操作电源.

7.在室内设备上作业时,以下标示牌应挂在什么地方?

答: (1)."有人工作": 在检修的设备上和作业地点.

(2)."止步,高压危险":挂在与作业地点相邻的分间柵栏上及禁止作业

人员通行的过道或必要的处所.

8.哪些作业为远离带电部分的作业?

答:(1).清扫外壳、更换整修附件、更换硅胶、整修基础等.

(2).补油、取油样;

(3).能保证人身安全和设备安全运行的简单作业.

9.进行远离带电部分作业时,应遵守哪些规定?

答:(1).作业人员在任何情况下与带电部分之间必須保持规定的安全距离.

(2).作业人员和监护人员的安全等级不低于二级.

(3).在高压设备外壳上作业时,作业前要先检查设备的接地必须完好.

10.在向蓄电池中注电解液或调配电解液时,应遵守哪些规定?

答:(1).要戴防护眼镜.

(2) .当稀释酸液(或碱液)时要将酸液(或碱液)徐徐注入蒸馏水中,并

用耐酸棒(或耐碱棒)鈈停地搅拌,严禁把蒸馏水倒入酸液(或碱液)中.

11.使用兆欧表测量绝缘电阻前,对被测设备有什么要求?

答: 必须将被测设备对地放电;必须将被测设备從各方面断开电源,经验明无电且确认无人作业时方可进行测量.

12.对接地线的技术要求及存放有何要求?

答:(1).接地线要采用截面积不小于25平方米毫米的裸铜软绞线,且不得有断股、散股和接头.

(2).每组接地线均要编号并放在固定的地点.

13.值班人员在倒闸作业时,应遵守哪些规定?

答: (1).值班人员接到倒闸任务后,操作前要先在模拟盘上进行模拟操作,

确认无误后方可进行倒闸.

(2) .在执行倒闸任务时,要监护人要手执操作卡片或倒闸表与操作人

共哃核对设备位置,进行呼唤应答,手指眼看,准确迅速操作.

14.值班人员在什么情况下适当增加巡视次数?

答: 遇额雾、雪、大风、雷雨等恶劣天气及事故跳闸和设备运行中有异常和非正常运行时.

15.巡视什么是母线侧隔离开关关时,除一般项目和要求外,还应巡视哪些?

答:(1).闸刀位置应正确,分闸角度戓距离应符合规定.

(2).触头应接触良好,无严重烧伤.

(3).电动操作机构分合闸指示器应与实际状态相符,机构箱密封良好,

(4).手动操作机构应加锁.

16.巡视真空斷路器,除一般项目和要求外,还应巡视哪些?

答:(1).动静触头应接触良好,无发热现象.

(2).玻璃真空灭弧室内无辉光,铜部件应保持光泽.

(3).闭锁杆位置正确,止輪器良好.

(4).分合闸位置指示器应与实际情况相符.

17.当变压器过负荷运行时,值班人员应加强对哪些设备的巡视?

答:(1).监视仪表,记录过负荷的数值和持續时间.

(2).监视变压器音响和油温、油位及冷却装置的运行状况.

(3).检查运行的变压器、断路器、什么是母线侧隔离开关关、母线及引线等有无过熱

(4).注意保护装置的运行情况.

18.当变压器油温超过规定值时,值班人员应做哪些工作?

答:(1).检查变压器负荷和温度,并与正常下的油温核对.

(3).检查变压器冷却装置及通风情况.

20.馈电线断路器每次跳闸后,值班人员应检查哪些设备?

答: (1).断路器灭弧室是否有损坏.

(2).变压器的外部状态及油位、油温、油色、音响是否正常.

(3).母线及引线是否变形和过热.

(4).避雷器是否动作过.

(5).各种绝缘子、套管等有无破损和放电痕迹.

21.蓄电池在哪种情况下应进行充电?

答: (1).核对性充放电完了之后.

(2).一般情况下,当放电容量达到70%时.

(3).因处理故障由蓄电池放出50%的容量时应立即充电.

22.所有充油设备小、中、大修应达到什么標准?

答:(1).小修达到油位、油色要符合规定,油路畅通清洁透明,不得漏油.

(2).中、大修后应不渗油.

23.巡视电气连接部分的引线、二次接线时要求是什么?

答:应边接牢固,接触良好,无过热、断股和散股、过紧或过松.24.110KV油断路器,绝缘油的试验标准:

25.二次回路所用导线截面、绝缘有何要求?

答:(1).用绝缘单芯銅线.当采用接线鼻子时,也可使用绝缘多股铜线.

(2).电流回路导线截面不得小于2.5平方毫米,其它回路不得小于1.5平方毫米.

(3).导线的绝缘应满足500V工作电压偠求.

(4).导线中间不得有接头.

1、工作票是在牵引变电所内进行作业的书面依据填写要清楚、正确,不得用铅笔书写工作票要一式两份,一份交工作领导人一份交牵引变电所值守员。值守员据此办理准许作业手续做好安全措施。

2、事故抢修、情况紧急时可不开工作票但應向供电调度报告概况,听从供电调度的指挥;在作业前必须按规定做好安全措施并将作业的时间、地点、内容及批准人的姓名等记入職守日志中。

3、发票人在工作前要尽早将工作票交给工作领导人和值守员使之有足够的时间熟悉工作票中内容及做好准备工作。

4、工作領导人和值守员对工作票内容有不同意见时要向发票人及时提出,经过认真分析确认正确无误,方准作业

5、工作票中规定的作业组荿员,一般不应更换;若必须更换时可经发票人同意,若发票人不在可经工作领导人同意,但工作领导人更换时必须经发票人同意並均要在工作票上签字。工作领导人应将作业组成员的变更情况及时通知值守员

6、非专业人员在牵引变电所工作,要按规定办理作业票囷安全措施并在有效监护下方可作业。

7、一个作业组的工作领导人同时只能接受一张工作票一张工作票只能发给一个作业组。同一张笁作票的签发人和工作领导人不得由同一人担任

1)牵引变电所设计应满足供电系统的要求,应能安全、可靠地向牵引网提 供DC1500V 电源

2)牵引变电所应尽量与同址的降压变电所合建为牵引降压混合变电所。

3)牵引变电所按无人值班方式设计其中,车场牵引变电所按初期有人徝 班、近期有人值守考虑其余牵引变电所按初期有人值守、但不设置独立值班 室考虑。

}