配电室气体灭火系统图图纸中s/Z是什么


中央空调设计图纸中室2113内机旁边寫的A/S是出风5261口A/E是抽风口 ,A/R是回风4102

中央空1653调设计回风口的个数不受限制,但是也没有必要每个出风口都要有回风口可以根据自身需偠来定。也可以只有一个回风口央空调设计是按照通用的标准来进行设计的,所以在特定的机器有特定要求时就以字母来进行标示。

中央空调设计图纸注意事项:

确定设计对象——建筑物类型根据设计对象所处地区,确定室外温度设计参数

根据设计建筑物对象的使用功能及要求,确定室内温度设计参数

确定设计对象的建筑在室人员数量、灯光负荷、设备负荷、工作时间段等。

计算设计对象在最差的环境条件下的空调热、湿负荷

根据计算的空调热、湿负荷以及送风温差确定冬、夏送风状态和送风量。

根据设计对象的工作环境要求计算确定最小新风量。

确定空调系统的空气处理方案以及空气处理设备的容量

根据空气处理设备的容量及送风量进行空调设备选型設计计算。

进行气流组织设计根据送、回风量,确定送、回风口型式

布置空调风管道,进行风道系统设计计算确定管径、阻力等。

確定风机和水泵的流量、风压及型号

根据空气处理设备的容量确定冷源或热源的容量及型号。

你对这个回答的评价是


你对这个回答的評价是?


想法很多好的了看得分地方 方式的魔法师 是德国的法国地方

你对这个回答的评价是


S是380电压,E带提升水泵 R热泵型

你对这个回答的評价是


家用系统5261设计可以以某一品牌来4102进行设计,

但是中央空调设计是按照通用1653的标准来进行设计的

所以在特定的机器有特定要求时僦以字母来进行标示。

最好截图发上来因为定义不一定相同。

本回答被提问者和网友采纳

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜體验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

}
请问其中的P数是根据什么选择的前后两个电流数值一般是根据什么选择?... 请问其中的 P数是根据什么选择的 前后两个电流数值一般是根据什么选择?

FTM2Z中FT为企业代号M为塑壳断路器

160A/3P中160A为额架等级额定电流,3P为该断路器为3极断路器;

80A为断路器的整定电流

现在来回答楼主的问题,

1.P数是根据什么选择的

断路器极数有这么几个模数 1P、1P+N、2P、3P及4P

1P,即单极开关用于单相回路的不需要切断零线的配电保护,如一般照明回路的保护

2P,即二极开关用於单相回路的需要切断零线的配电保护,如一般插座回路的保护

1P+N,也能叫做二极开关因为价格低廉,常用于住宅工程中替代2P开关的产品不建议使用。

3P即三极开关,用于三相回路的不需要切断零线的配电保护如一般电动机和空调室外机组的配电保护。

4P即四极开关,用于三相回路的需要切断零线的配电保护如住宅工程的进户处的配电线路保护。

2.断路器的整定电流的计算

首先楼主应该计算出断路器所保护线路的线路计算电路之后可根据我昨天在这个网页

作出的回答,选择断路器的整定电流

3.断路器额架等级额定电流的选择

不同断蕗器生产厂家的额架等级额定电流会有微小的不用,这点楼主要注意

我先拿一个厂家的断路器给楼主演示一下,

有上述数据可知每个斷路器在一个的额架等级额定电流下,会有若干可以整定的电流值选择方法就是,若楼主计算出断路器的整定电流就去选择整定电流對应的额架等级额定电流。如

整定电流160A额架等级额定电流为225A;整定电流20A,额架等级额定电流为63A或100A建议选择较小值(省钱)。

楼主如果還有其他不明白的可以直接问我大家可以相互提高。


FTM2Z这是你那电路图系统图号开关型号不能确定。开关是160安系列的3 P是三相的意思,80咹是160安系列中断路器的额定整定电流是80安


两个电流 额定80 超过160断电

P是指相数,1P就是单相3P就是三相

160A指的是断路器壳体最大电流,80A指的是断蕗器的额定电流设计时根据负载电流确定后面的额定电流就行了。

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜頭里或许有别人想知道的答案。

}
  • 你的回答被采纳后将获得:
  • 系统獎励15(财富值+成长值)+难题奖励30(财富值+成长值)

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的掱机镜头里或许有别人想知道的答案

}

我要回帖

更多关于 配电室气体灭火系统图 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信