避雷器的作用是能防止2113防止雷电擊毁电气设备避雷器有5261多种4102类:有金属氧化物1653避雷器,线路型金属氧化物避雷器无间隙线路型金属氧化物避雷器,全绝缘复合外套金属氧化物避雷器可卸式避雷器。
避雷器的主要类型有管型避雷器、阀型避雷器和氧化锌避雷器等每种类型避雷器的主要工作原理是鈈同的,但是它们的工作实质是相同的都是为了保护通信线缆和通信设备不受损害。

刚好看到你的问的这个问题我自己是跟电厂合作,做高压配件采购这一块的经常会接触到这些,所以这些我也基本都知道就回答你了

我自己经常会去一家买避雷器啊,真空断路器啊等其他设备 合作了也快四年了,对他们很放心我把他们家截张图给你看下吧,你要有兴趣  也可以去看看的里面的东西蛮齐全的,我基本都是去他们家买的

}

我国普遍采用TN低压配电系统从變压器中性点引出的线叫中性线,又叫零线主要作用有,用来接单相220V的负载传载单相电流和三相不平衡电流。减小负载的中性点电位漂移

TN-C TN-C-S中还有接地和接零保护的功能。

N线的阻抗在毫欧级上,其负载中性点不平衡电压是N线电流在N线阻抗上的压降,其值很小,即使三相负荷嚴重不平衡也足以将负载中性点电位钳制在电源中性点电位上。

而接地电阻在欧姆级上,比N线阻抗要大几百倍,根本就没有可能将负载中性點电位钳制到电源中性点电位上

1、所以N线断后,当三相负荷严重不平衡时负荷中性点发生严重偏移是必然的。

(低压柜每路出线都会從零排上引出一根零线在加上到了末端再分支,系统中有无数零线若某处零线断线,根据断线位置不同造成的损害程度也不同,此時三相如果不平衡)

负荷中性点将向负荷大的那相位移负荷大的那相电压降低了;而负荷小的相电压升高了,三相负荷不平衡程度愈严偅负荷中性点位移量就越大。(设备通过零线的重复接地点形成回路)

2、若在零线断线时又发生了相线对地短路则中性点位移会更大。

3、断零后外壳漏电,则容易发生触电危险

我们所遇到的零线断路事故中,负荷大的那相电压降低30—60V使白炽灯发红,日咣灯和家用电视不起动;而负荷小的相则相电压可升高到300V左右大大超过了家用电器的额定电压,此时若熔丝不熔断可使家用電器被烧毁

1、零线传输三相不平衡电流,既然三相有不平衡电流,必然会导致中性点产生漂移

N线阻抗毫欧级,不平衡电压导致的不平衡电流就很小将中性点电位钳制至零电位。所以零线不允许断线而且接地电压不能太高。

2、在TN-C系统中零线既起中性点电位钳制作用,又起保护线作用不能断零,若必须断则用于断开中性线的触头必须在其他触头闭合之前先闭合在其他触头断开之后后断开。此时若零线断线又发生碰壳漏电现象则设备外壳电压接近相电压。容易发生危险所以此类系统零线必须重复接地。(TN-S系统PE线可以起到钳制作用所以零线可以断开)

1)降低漏电设备外壳的对地电压。

漏电设备外壳对地电压Ujd等于单相短路接地电流Id在接零部分产生的电压降U有了重复接地后,起到分流作用。

2)降低零线断线时的触电危险(也是降低了外壳的漏电电压)

漏电设备外壳对地电压Ujd接近于相电压的对地电压U有了重复接地后,

架空线路的干线和分支线的终端以及沿线每1km处零线重复接地;

电缆和架空线路在引入车间或大型建筑物处,零线应偅复接地(距接地点不超过50m者除外);

在电力设备电力设备接地装置的接地电阻允许达到10欧的电力网络中每一重复接地装置的接地电阻鈈应超过30欧,重复接地不少于3处

零线的重复接地允许利用自然接地体;

同一变压器或低压母线供电的低压线路,不宜同时采用接地、接零两种保护;

重复接地就是针对三相四线制中的零线有起一定作用,有一定设置原则

三相五线制的PE线在设备处就近接地。

对比中性点接地与中性点不接地系统发生接地故障时的情况:

1)发生碰壳接地故障时若设备没有接地,则设备外壳电压上升为相电压人接触后很危险。

2)若设备接地了则人接触后,人体与设备接地并联接地可看出设备接地电阻越小,流过人体的电流越小

3)为限制流过人体的電流,必须控制设备外壳的接地电阻一般小于4欧姆。

4)漏电电流很小不能快速跳闸。

5)碰壳或单相接地后其他两相对地电压升高为380V,可能烧坏220V设备(三相相电压继续保持平衡)中性点没有接地,漏电电流经过漏电电容回到电源电流很小。

此容性电流过大就会造成間歇性电弧引起过电压。所以一般会采用消弧线圈此时漏电电流等于经过漏电电容的电流和经过消弧线圈的电流总和,相互补偿降低故障电流,避免产生振荡甚至熄弧。

由于接地电容电流不大而且三相之间线电压仍然保持平衡,对负荷供电没有影响所以还可以段时间运行,此为该系统的优点

1)无重复接地时,设备外壳电压为短路电流形成的电压降

2)重复接地时,重复接地处的接地电阻与电源的接地电阻串联起到分压作用,降低外壳电压

3)漏电电流很大,能快速跳闸

4)碰壳或单相接地后,其他两相仍可接近相电压还鈳防止系统振荡,电气设备和线路只需按相电压考虑其绝缘水平

总结:零线是为了接负载电流,避免电压变化而地线是为了保护漏电嘚情况下,电气外壳能够将电流接通到大地避免触电。所有地线是家庭电路中非常有必要的