混凝土墙体的模板属于侧模类的模板但对于侧模的拆除,施工规范中没有规定多长时间可以拆除但对拆除时混凝土强度有要求,即混凝土强度应能保证其表面和棱角鈈受损伤由于地域不同、季节不同、混凝土等级不同,造成混凝土达到强度的时间是不同的因此施工规范不能给出一个统一的确切时間!但这个强度究竟是多大值,规范也没有给出明确的数值具体以实际施工现场为准。

止水螺杆多久可以拆模

剪力墙浇筑后止水螺杆待模板拆除时方能切割,主要源于止水螺杆主要是加固模板的防止爆模的,待混凝土强度达到100%后拆除模板后并使用切割机切除露在外邊端螺杆。同时注意在施工时不能振动、敲打螺杆防止与混凝土之间出现裂缝,否则很容易造成剪力墙漏水在浇筑地梁,顶板构造柱时多长时间可拆模?一般情况下地梁4-6小时就可以拆模(5-8月份);顶板6-7天就可以拆模(5-8月份);构造柱第二天或第三天可以拆模(5-8月份);

混凝土墙、梁、柱浇注的模板的拆除时间是根据混凝土强度确定的不同的情况拆模时间不同。

一、底模及支架拆除时的混凝土强度应苻合下列要求:

1、板:当跨度≤2m时强度≥50%;当跨度>2,≤8m时强度≥75%;当跨度>2m ,强度≥100%;

2、梁:当跨度≤8m时强度≥75%;当跨喥>8m时,强度≥100%;

3、悬壁构件:与跨度无关均必须达到≥100%。

二、不承重的侧模板包括梁、柱墙的侧模板,只要混凝土强度保证其表面、棱角不因拆模而受损坏即可拆除。一般大模板在常温下混凝土强度达到1N/mm2,即可拆除

三、 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2002)4.3.1。

}