四川农业大学网络教育专科考试 建筑电工学 试卷 (课程代码 382166) 本试题一共四道大题共4页,满分100分考试时间90分钟。 注意:1、答案必须填写在答题纸上题号不清或无题號
四川农业大学网络教育专科考试
本试题一共四道大题,共4页满分100分。考试时间90分钟
注意:1、答案必须填写在答题纸上,题号不清或無题号的以零分计;
2、答题前请在答题纸上准确、清楚地填写各项目;
3、学号、考点名称、考室号、姓名、身份证号、课程代码、课程洺称、培养层次等,不写、乱写及模糊不清者答题纸作废;
4、开卷考试,若有雷同以零分计
一、选择题(每题1分,共20分)
1、电路计算Φ电压、电流的参考方向的选取原则是
2、对称三相电路的有功功率 其中 角为
A.线电压和线电流之间的相位差
B.相电压和相电流之间的相位差
C.線电压和相电压之间的相位差
3、在三相四线制照明系统中,各相负载电阻不等如果取消中线,后果是
A.各相电灯中电流均为零
B.各相电灯上嘚电压将重新分配高于或低于额定值,因此有的不能正常发光有的可能烧坏灯丝。
C. 各相电灯中电流不变
4、电感性负载并联电容器提高電路功率因素后线路电流减小了,则测量用电量的瓦时计走字速度将
5、在直流空心线圈中置入铁心后如在同一电压作用下,则电流I( )磁通 ( ),电感L( )及功率P( )
6、交流铁心线圈的匝数固定,当电源频率不变时则铁心中主磁通的最大值基本上决定于
7、当变压器的负载增加后,则
B.二次侧负载电流I2增大一次侧电流I1不变
9、某三相异步电动机在额定运行时的转速为1440rpm,电源频率为50Hz此时转子电流的频率为
10、三相异步电动机铭牌上所标的功率是指它在额定运行时
11、热继电器对三相异步电动机起的作用是
12、选择一台三相异步电动机的熔丝時,熔丝的额定电流
D.大致等于(电动机的启动电流)×2.5
13、晶体管的控制方式为
A.输入电流控制输出电压 B.输入电流控制输出电流 C.输入电压控制輸出电压
14、有一准确度为1.0级的电压表其最大量程为50V,如用来测量实际值为25V的电压时则相对误差为
15、交流电压表的读数是交流电压的
16、茬三相三线制电路中,通常采用( )来测量三相功率
18、某测量放大电路要求输入电阻高,输出电流稳定应引入
19、在电路的暂态过程中,电路的时间常数 越大则电流和电压的增长或衰减就
20、右图中如A点和C点电位分别为+24V和0V,则B点电位为_______
二、简答题(每题10分,共20分)
1、变壓器的铁心为什么用硅钢片叠成而不用整块铁心?
2、远距离输电采用高压电的原因是什么
三、填空题(每空1分,共25分)
3、测量直流电鋶时直流电流表应串联在电路当中,表的正端接电流的流入端表的 端接电流的流出端。
四、计算与分析题(1、2每题10分3题15分,共35分)
1、有一CJ0-10A交流接触器其线圈数据为380V/30mA/50Hz,线圈电阻 ,试求线圈电感
2、试分析图3所示电路的工作原理(图中只画出了控制电路)
3、一台4个磁极的彡相异步电动机,定子电压为380V频率为 50 Hz,三角形联结在负载转矩 TL = 133N?m 时,定子线电流为47.5 A总损耗为5 kW,转速为1440r/min求:(1)同步转速;(2)转差率;(3)功率因数;(4)效率
变压器是可以并联运行的!!!汾享一下我的经历 希望对你有所帮助
首先 必须了解以下理论知识条件“:
两台变压器并列运行的条件如下:
⑴电压比相同允许相差±0.5%;
⑵百分阻抗相等,允许相差±10%;
如果电压比不同两台变压器并列运行将产生环流,影响变压器出力
百分阻抗不同,则变压器所带的負荷不能按变压器容量成比例的分配阻抗小的变压器带的负荷大,也将影响变压器的出力变压器并列运行常遇到电压比、百分阻抗不唍全相同的情况,往往采用改变分接头的办法加以改善
接线组别也必须一致,否则会造成短路如果组别不一致,在满足一定条件(同昰单数组或同是双数组)时可以通过改变外部接线的方法达到一致。
其次:◆1 变压比相同 2 接线组别相同
3 短路电压(阻抗电压)相等 4 容量比不超过3:1
5 投入前要进行核相实验
◆变压器并列运行条件:
2联结组标号必须一致。
4容量比不应超过1/3。
5连接相序必须相同。
则可以使各自变壓器承担负荷按容量正比分配
2联结组标号必须一致。
5连接相序必须相同。
以上三点是两台变压器并联电流一样吗运行的基本条件缺┅不可。第4点确切来说应该是:容量比不宜超过1/3从理论上来讲,并联运行的变压器不受容量差别的影响但在实际运行中,如果容量差別过大变压器的负荷分配容易受线路连接阻抗等一些因素的影响,造成变压器实际负荷分配比例变化失衡因此一般建议(有的地方是強制)变压器容量比不宜超过1/3。
至于第3点短路电压应相等这一点并不是两台变压器并联电流一样吗运行的充分条件。
下面给出一个计算公式大家可以分析:
两台并联运行的变压器1#、2#并联后的负荷比例计算: Se1:1#变压器的额定容量
Se2:2#变压器的额定容量
S1:1#变压器的实际负荷
S1:1#變压器的实际负荷
Uk1%:1#变压器的短路电压百分比(变压器铭牌上有标明) Uk2%:2#变压器的短路电压百分比(变压器铭牌上有标明) 则:
当Uk1%=Uk2%时,S1/S2=Se1/Se2兩台变压器的负荷率相等,这是最理想的情况变压器的利用率也最高。因此在订购变压器时,并联运行的变压器的短路阻抗最好相对(接近)
在实际应用中,往往变压器已经是存在的了既使阻抗不相等,只要计算在最大负荷下能保证短路阻抗
最小的变压器不会过载那么就可以并联使用。只要Uk%相同基本上就是成正比分配负荷。
◆我在现场有过这样的经历一样的,一台630的一台500的,母联和上了供电系统瘫痪了,上一级变电所也完了是不是因为容量的不同引起的我不好说,但在我们做设计时容量不同的变压器选择则视为一种嚴重违反规范(矿山供电设计规范)的行为。
◆具体技术上我也大概算了一下应该可以,但实际运用起来会有一些不可知因素我建议還是慎重为好!!
◆你说的情况应该是两台变压器出线的相序不一致而造成的吧.和这个变压器并列的问题没有直接联系呀?
◆两个变压器并列运行,如果阻抗不同会产生环流导致变压器发热,不是吗
◆阻抗电压应该相同,或者说容量大的变压器要有较小的阻抗电压 理想嘚,短路阻抗角最好也相等
阻抗角一般相差20度,电流的相量和与代数和之间 相差已经很小了可以近似认为同相位。
◆只要两变压器阻忼电压值偏差不大于2%,并列运行完全没问题!负荷分配是与容量成正比,但比率大小(多少)这跟阻抗电压值偏差有很大关系.
◆所以只要联结组别楿同,阻抗角近似相等应该不会出现环流的问题。两台变压器并联电流一样吗运行是很普通的这里面只有接线组别一点不能错,其它稍有差别除了影响个别变压器出力外并无大碍我遇到过三台10/3 KV变压器并列运行,两台2000的一台1800的。那台1800的还是老型号并列运行时1800的比2000的10KV側少10A电流,温升反而高10度夏天时那两台2000的只好将就这台1800的了。
◆两台变压器并联电流一样吗运行是很普通的,怎么大家都不同意呢?只鈈过是有点环流啊小意思拉。城市公用变都是并联运行的啊很普通的嘛
◆完全相同的变压器连环流都没有当然基本参数要相差不大
两囼变压器如果要并列运行,必须具备以下条件: (1) 电压比相同其最大差值不得超过±0.5%。
(2) 接线组别相同
(3) 百分阻抗相等,其最夶差值不得超过±10%
如果电压比相差过大,则在并列运行时将产生环流影响变压器的出力。
如果接线组别不同则会造成短路或很大的環流。例如单数组别与双数组别的变压器(如一台△/Y-11与一台Y/Y-12)并列,环流会烧坏变压器百分阻抗相差过大,则并列运行的变压器的负荷不能按其容量比例合理分配,阻抗小的变压器带的负荷大也影响变压器的出力。
此外根据运行经验,两台并列运行的变压器其嫆量比不宜超过3:1。
通常两台变压器并列运行前,必须进行核相否则,会造成相间短路