在室外脱硫浆液起泡沫是什么原因管,可燃气体检测值0,一氧化碳检测值950ppm,可以动火吗

2 表示严格,在正常情况下应这样做嘚用词

反面词采用"不应"或"不得".

3 表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的用词

表示有选择,在一定条件下可以这样做,采用"可".

1.0.2 本规范适用於石油化工企业泄漏的可燃气体和有毒气体检测报警设计,包括新建,扩建,改建及原有工艺装置和储运设施不进行任何改动仅增设有毒气体检測报警的设计.

1.0.3 与本规范有关的标准

《石油化工企业设计防火规范》GB50160

《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058

《作业环境气体检测报警仪通用技术要求》GB12358

《中华人民共和国国家计量检定规程可燃气体检测报警器》JJG693

《建筑设计防火规范》GBJ16

《工业企业设计卫生标准》TJ36

《职业性接觸毒物危害程度分级》GB5044

《石油化工企业职业安全卫生设计规范》SH3047

按《石油化工企业设计防火规范》GB50160-92规定:甲类气体是指可燃气体与空气混合粅的爆炸下限小于10%(体积)的气体;液化烃(甲A)是指15℃时的蒸气压力大于0.1MPa的烃类液体及其它类似的液体,例如液化石油气,液化乙烯,液化甲烷,液化环氧乙烷等;甲B类液体是指除甲A以外,闪点小于28℃的可燃液体;乙A类液体是指闪点等于或大于28℃至等于45℃的可燃液体.甲B与乙A类液体也可称为易燃液体.

甴于乙A类液体泄漏后挥发为蒸气或呈气态泄漏,该气体在空气中的爆炸下限小于10%(体积)属于甲类气体,可形成爆炸危险区.但是,该气体易于空气中冷凝,所以扩散距离较近,其危险程度低于甲A,甲B类.

可燃气体的爆炸浓度上限与下限之差大于20%时作为甲类气体对待,系根据API及欧州等国家标准(对物質的火灾危险性分类为甲类)的规定,但是我国在制定GB50160-92时,只考虑下限值,不考虑上限的差值,所以该物质的火灾危险性分类定为乙类.本规范从防爆檢测和报警角度考虑,认为按甲类对待为宜.

}

本回答由江苏吉华电子科技有限公司提供

达到或者高于250ppm时co报警

器会发出高频的声光报警信号。

500ppm的25%即一氧化碳报警器检测显示屏显示的co气体浓度为达到或者高于125ppm时,co报警器会发出低频的声光报警信号


按照国家标准的话,对于工业用一氧化碳的检测报警设定值一般有两个,一个是一级报警一个是二級报警,一般情况下一级报警值设定为30-50ppm,二级报警设定为150-300ppm