消防水箱及水池的水位是怎么报警的怎么把它关掉

  • 无论什么水箱最低水位都必须茬吸水管的上方,就是说吸水管不能露出水面这主要是保护水泵因吸入空气而造成负荷超轻,容易使水泵失速而毁坏

  • 高位消防水池的最低有效水位应能满足其所服务的水灭火设施所需的工作压力和流量且其有效容积应满足火灾延续时间内所需消防用水量。

  • 高位消防水池嘚最低有效水位应能满足其所服务的水灭火设施所需的工作压力和流量且其有效容积应满足火灾延续时间内所需消防用水量。

  • 水池的有效容积就是最低水位和最高水位的差值. 集水坑的有效容积是指启泵水位和停泵水位的差值

  • 水池的有效容积就是最低水位和最高水位的差徝. 集水坑的有效容积是指启泵水位和停泵水位的差值

  • 消防水池可以安装水位仪

  • 消防水池可以安装水位仪

  • 这个不是的,是根据设计的有效水位深度的剖面图的水位深度确定的

  • 是的,这个是消防水池的最低水位需要满足能自灌到消防水泵的要求的

  • 这位仁兄,不太清楚你问的昰什么意思但根据猜测有如下三种:。一、池内水位的高低:通过水位表确定

  • 这位仁兄,不太清楚你问的是什么意思但根据猜测有洳下三种: 一、池内水位的高低:通过水位表确定。 二、满足消防用水的最低用水量:根据设置场所的不同其设置要求也不同但普遍应滿足2-6小时用水需要,其水位高度就需要你自己通过相应的池体积进行计算得出

  • 这个不是的采用防水混凝土的可以不做单独的防水。消防沝池都应该做防水处理这个不是绝对的

  • 这个不是的,采用防水混凝土的可以不做单独的防水消防水池都应该做防水处理。这个不是绝對的

  • 当然要做防水消防水池长期储水,不做防水容易渗漏但是消防水池可以用些不那么贵的防水材料,比如JS聚合物防水涂料、911聚氨酯の类的

  • 当然要做防水,消防水池长期储水不做防水容易渗漏。但是消防水池可以用些不那么贵的防水材料比如JS聚合物防水涂料、911聚氨酯之类的。

  • 这个不是的采用防水混凝土的可以不做单独的防水。消防水池都应该做防水处理这个不是绝对的

  • 这个最小有效水量需要876竝方,55米的商业火灾喷淋灭火时间是1.5小时,室内外消火栓是2.5小时去掉火灾补水60后的是最少满足876的有效水量。一楼严重误导消防水池嫆积应按室内消火栓用水量加喷淋水量计算

  • 这个最小有效水量需要876立方,55米的商业火灾喷淋灭火时间是1.5小时,室内外消火栓是2.5小时去掉火灾补水60后的是最少满足876的有效水量。一楼严重误导消防水池容积应按室内消火栓用水量加喷淋水量计算

  • 这个最小有效水量需要876立方,55米的商业火灾喷淋灭火时间是1.5小时,室内外消火栓是2.5小时去掉火灾补水60后的是最少满足876的有效水量。一楼严重误导消防水池容积應按室内消火栓用水量加喷淋水量计算

  • 这个是设计的考虑的消防需要的一次灭火用水量根据消防水池的面积计算的而需要的总的高度确定嘚最低和最高水位的。

}
消防水池显示、液位控制及报警系统
水池,水罐,水箱,水塔,集水坑,集水井等敞口常压容器

控制显示器的红色发光柱象征水深,整套产品由安装在现场
液位探测器 中间电缆 液位控制显示器构成,能实现远距
离显示液体深度,自动控制泵,电磁阀,电动阀等,下面有
水位液位显示自动控制的演示动画,请耐心观看全过程

消防鼡的液位显示装置型号

消防水池液位显示器,消防水池和消防水箱的水位计,水位控制仪,油位控制仪,分压力式,静压式,超声波式,磁翻板式等几大類。应用于高层楼顶水箱,蓄水 池,自来水厂...消防水罐液位检测,测试液位,上下限报警,联动启停水泵,供水泵水位控制,

深 圳市东方万和仪表公司出品的WH311水位显示器是利用流体静力学原理测量水位或液位,是压力传感器的一种重要应用用微机械加工技术制作的高灵敏度的硅 压阻力敏元件是液位传感器的心脏,辅之以带通气导管的专用电缆及专门的水密封技术,既保证了浸入式传感器的水密封,又使得参考压力腔与环境气压相通,从而 获得准确的测量结果与优良的稳定性。WH311液位变送器采用了国际先进水平的干式陶瓷电容传感器或带温度补偿的隔离膜片式扩散硅压仂传感器,作为感测元 件,大大提高了产品的使用性能
广泛应用于石油,化工,电厂,城市供排水,水文勘探等领域的水位和液位的测量与控制。
:測量介质 水及一般非腐蚀性液体
测量范围 0~1米至0~200米
相对湿度 ≤95%(40℃)上升
时间 ≤5毫秒可达90%FS
测量精度 0.5级,0.25级(包括非线性,重复性及迟滞在内的綜合误差)
温度范围-20~85℃,包括零点和量程的温度影响)
售后服务: 2014年深圳市东方万和仪表有限公司将推出两年无忧服务售后保障,保证客户在购買,使用的过程中无忧,即一年包换新机,终身保修的无忧服务(具体细则详见无忧服务). 产品展示

消防水箱液位显示器水位计最新消防规范已在沈阳、上海、北京、深圳、广州、无锡、杭州、成都、武汉等地优先实施标准消防水箱5米,10米15米等等,根据最新消防验收规范:消防鼡的液位显示装置型号

GB第4.3.9 消防水池的出水、排水和水位应符合下列要求:消防规范


消防水池应设置就地水位显示装置并应在消防控制中惢或值

班室等地点设置显示消防水池水

位的装置,同时应有最高和最低报警水位;

WH311消防水箱液位显示器水位计新疆清远万达广场、深圳平咹金融大厦等各地标建筑都已经完成消防水箱自动水位显示报警系统地标投入到液体中的只是一只液位压力传感器探头,电路部分在另一端嘚接线盒里 可方便用户调校。安装方式有M20 x 1.5螺纹安装及DN50PN0.6MPa(GB9119-88)标 准法兰安装两种形式供选择 显示仪表放在控制室实时显示水池水位。

地下消防沝池水深5米,离消防控制室大概有300米距离现在要求在控制室实时监测水池水位高低,并要求带高低水位报警

   根据我国建筑消防设施咹装质量检验评定规程,4.2.2第4条消防水池水位应能在消防控制室显示和4.2.3第9条消防水箱水位显示应能在消防控制室显示.所以需要在消防控制室安裝WH311消防专用液位显示器

WH311电子液位传感器水池3m高。万和选用进口带防腐膜片敏感组件将芯体装入一个不锈钢或聚四氟乙烯壳体内,顶蔀钢帽既能保护传感器膜片又能使液体顺畅地接触到膜片;该产品测量准确、稳定性好,并具有良好的密封和防腐性能其有三种安装方式可供用户选择:投入式、法兰式和铠装式。

消防水箱液位显示器水位计

WH311水位传示仪又叫消防验收专用水池水位显示控制器,让您不仅能茬消控室实时看见消防水池水位,而且能够升级替代前代低精度浮球液位测量,并且实现高低水位报警和自动水泵补水排水 合肥肥西供水水廠,中园水厂专用 定西水电站,滴水岩水电站都在用

消防用的液位显示装置型号

消防水池水位显示控制要求

消防水池水位达到时,发出高水位报警,

当消防水池水位将至-3.300时,发出低水位报警,*低有效水位(自灌启泵水位)-3.7.

以上所有水位,报警信号应传至控制室和保安值班室,并进行声光显,相關设备由万和仪表专业厂家直供。

WH311消防水池液位传感器铠装液位变送 器的压力探头及护套为全不锈钢( 1Cr18Ni9Ti )材料变送器的插入 深度可在±20cm范围内自由调整,量 程在2m以下时采用杆式或恺装量程 在2m以上时采用铠装,以便运输和安 装 消防水池水位传感器,水池5米高WH311消防水箱液位显示器水位计液位控制及报警系统

满液位满水位报警,高液位高水位报警
低液位低水位报警,恒液位恒水位控制
控制泵/电磁阀等,自动排水/自動补水

实时显示当前液位值,红色发光柱模拟实际水位上升或下
降,更加直观生动,220VAC电源供电(可选24 VDC电源供
电),可选4组继电器开关量信号输出(特殊可定做8组继
电器)实现对水泵,电磁阀,电动阀,声光报警器,接触
器,电动调节阀,启动柜等的控制

高位消防水池显示、液位控制及报警系统沝池5米高

WH311电子液位传感器广泛应用于水厂、炼油厂、污水处理厂、建材、轻工、机械等工业领域,实现对液体、气体、蒸气压力的测量

高位水箱和水池液位显示报警装置液位变送器的安装及注意事项
变送器探头有M20 x 1.5接口,可方便地用于变送器校准使用时可把变送器投入到沝池或其它液体中,电缆线引至显示仪表、二次仪表或控制室WH311电子液位传感器注意,地面上的电缆部分需加以保护或架高;被测液体底蔀若有沉淀物变送器应提高,或加以过滤保护以避免变送器进压口被堵塞;若在动水中使用,变器应加以固定否则会影响测量精度。
消防水池水位计水池5米高

投入式液位变送器的特点 稳定性好,精度高 直接投入到被测介质中安装使用相当方便。 固态结构无可动蔀件,高可靠性使用寿命长从水、油到粘度较大的糊状都可以进行高精度测量,不受被测介质起泡、沉积、电气特性的影响 宽范围的温喥补偿 具有电源反相极性保护及过载限流保护。

WH311消防水池液位传感器缆式液位变送器的压力探头为不锈钢(1Cr18Ni9Ti)材料电缆护套为橡塑,特殊要求可选择聚四氟乙烯探头、不锈钢或聚四氟乙烯电缆护套材料直杆式液位变送器的压力探头及电缆护套为全不锈钢(1Cr18Ni9Ti)材料,变送器的插入深度可在±20cm范围内自由调整投入式液位变送器的主要技术指标 负载能力:0-600Ω 相对温度:≤85% 防护等级:IP68 防爆标志:ExiaⅡCT4-6高位水箱囷水池液位显示报警装置 

WH311电子液位传感器的安装须知1、由于罐底或舱底易沉积污泥、油渣等物,建议将测量探头离开罐(舱)底一定高度以免杂物堵塞探头。2、在介质波动较大导气电缆很长的情况下,对探头应采用套筒将其固定以防探头摆动而影响测量精度。3、变送器侧面安装时导气电缆弯曲半径应大于10厘米,避免弯曲过度而将导气电缆损坏4、投入式液位变送器接地端子应可靠接地,电源屏蔽线應与其相连5、测量易爆危险品时,必须严格按照GB《爆炸性环境用防爆电器设备通用要求》和GB《本质安全型电路和电气设备“i”》中的有關规定进行安装 消防水池液位报警装置的作用

WH311电子液位传感器如何安装1、液位变送器安装在静止的深井、水池中时,通常把内径Φ45mm左右嘚钢管 (不同高度打若干小孔以便水通畅进入管内)固定于水中,然后将投入式液位变送器放入钢管中即可使用2、测量流动或有搅拌嘚液体的液位时,通常把内径Φ45mm左右的钢管 (在液体流向的反面不同高度打若干小孔以便水通畅进入管内)固定于水中,然后将投入式液位变送器放入钢管中即可使用3、变送器的安装方向为垂直,投入式安装位置应远离液体出入口及搅拌器4、在有较大振动的使用场合,可在变送器上缠绕钢丝利用钢丝减震,以免拉断电缆线高位水箱和水池液位显示报警装置消防水池液位报警装置的作用WH311电子液位传感器使用注意事项1、使用中发现异常应关掉电源,停止使用进行检查或向技术部联系2、接供电电源时应严格按照万和仪表接线说明进行連接。3、液位变送器运输、储存时应恢复原包装存放在阴凉、干燥、通风的库房内。

消防水池液位报警装置的作用

}

我要回帖

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信