铁塔基站FSU上传整流模块过压关机告警怎么处理

、根据日常维护中根据规程及时發现存在隐患的问题主要在以下几个方面

、室外铁塔部分:螺丝松动,生锈警告牌不清晰。

、外电部分:绝缘部分损坏、电缆接线端孓松动

、设备部分:电源松动出现闪断、打火、设备散热不良

、配套部分:蓄电池老化、空调工作不通畅、电源模块损坏、机房出现漏水

、根据发现的隐患情况分级别处理

对重大隐患组织有关人员到现场研究解决办法或按规定权限向上级有关部门提

出报告在上报的同时应組织制定可靠的临时安全防护措施。

隐患责任人接到通知后

回复,回复内容包括问题原因分析、针对性的解决办法、解决的具体时间、具体

执行人、并对处理结果登记备案

维护单位无法解决的隐患,

针对不同维护指标的管控措施

测量塔体经纬度与属地地(市)公司提

供的铁塔基础数据进行核对,保证基础数据准确无

误用经纬仪测量塔体和平台高度,塔体和平台高

度与设计和上次测量值相符

塔体上遺留杂物及其他无关附挂物;场地干净,周

围无杂草、垃圾等;屋顶或院墙内排水沟、地漏通

畅;标识齐全:必须有禁攀爬等标识;周围無不安

全因素如地面土质变化,屋面或墙面开裂等

不同塔形检查指标详见附件

铁塔:塔基无裂缝;基础钢筋不得外露;塔脚包封

良好、地脚螺栓无外露现象,周围是否有积水塔

脚底板是否与基础面接触良好。抱杆:杆基无松动

现象房顶桅杆应确保屋面无开裂、渗漏。

纹长;螺栓朝向应符合设计规范(由下至上、由里

向外、由左至右);主体螺栓(包括单管塔、通信

杆、拉线塔法兰螺栓角钢塔主材螺栓)强度应不

级;螺栓扭矩应符合设计要求。

}

和铁塔集团平台连接通讯中断;

、天线和无线模块连接中断或天线丢失。

平台处理方法:查询历史告警记录如离线有反复,可以在站点通的时候远程

服务器,观察效果如修改后仍有反复,需现场检查天线情况如一

直离线,也需现场检查

、检查天线是否在机柜外面,如再柜子里面需拿出来放到機柜

外如天线被剪断,需重新连接或补装。

如无电需上电如已上电,但运行不正常可重启设备观察是否恢复。如仍不能

恢复可能是硬件故障,可以先替换无线模块观察恢复情况。如替换无线模块

温度超高、过高;温度过低

告警名称:温度超高、过高;温度过低;

告警解释:温度探头探测到温度超过设定阈值

机房环境温度高平台处理方法:

有消除且跟天气一致,则属于正常告警如告警一直不消除,需现场查看确定

}

我要回帖

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信