原标题:【原创分享】一文教你掌握串级PID调节控制

串级调节系统的相关概念

1.1串级调节系统的定义

串级调节系统是在自动控制系统中用两套调节器串接起来,主调节器的輸出作为副调节器的给定值由副调节去操纵执行机构(比如阀门)的调节系统。

1.2串级调节系统的结构

1.3串级调节系统的特点

串级调节系统從主环上看是一个闭环负反馈系统,从副环看是主环内的一个负反馈系统。两个调节器串接在一起无论干扰从哪个地方进入系统,嘟具有良好的可控性在干扰因数未能使主调节发生作用前,很可能就被副调节以“先调”、“快调”、“粗调”所克服剩余的干扰作鼡,再由主调、慢调、细调来克服由于引入了一个副回路,能及早克服进入副回路的干扰对主参数的影响又能保证被调的主参数在其咜干扰作用下及时被调节,因此能大大提高调节系统的质量以满足生产的要求。

该系统主要应用于:对象的滞后和时间常数很大、干扰莋用强而频繁、负荷变化大、对控制质量要求较高的场合

在工业生产中,常需要用闭环控制方式来实现温度、压力、流量等连续变化的模拟量控制

PID控制是比例-积分-微分控制的简称,具有如下优点:

(1) 不需要精确的控制系统数学模型;

(2) 有较强的灵活性和适应性;

(3) 结构典型、程序设计简单工程上易于实现,参数调整方便

高炉煤气炉顶压力调节系统概述

在炼铁工艺中,高炉生产时会产生大量的煤气通过高爐顶部引出管道和外部管网,不间断地将煤气输送到指定的位置进行再利用。

由于煤气不停的向外输送高炉炉顶区域的煤气压力时刻發生变化。高炉要实现正常生产关键条件之一炉顶压力稳定,不能出现大的波动因此,在实际生产中需要在煤气外部管网上设计调壓设备,通过对煤气的流量和流速的调节保证炉顶压力稳定。当压力增加时需要开启调压装置,增加煤气流量降低高炉炉顶压力;當压力偏低时,需要关闭调压装置减少煤气流量,保证高炉炉顶压力在正常范围值内

调压设备为减压阀组,由四个蝶阀组成由液压莋为动力源,其中一个小蝶阀和一个大通径蝶阀采用电液比例油缸控制作为调节蝶阀,实现线性连续控制阀板开度可以停在任意位置,以保证调节功能另外两个蝶阀为电液开关阀。

高炉炉顶煤气压力串级调压系统

高炉炉顶煤气调压系统为串级PID调压系统主参数为:炉頂压力,副参数为:蝶阀开度;主设定值为:炉顶压力设定副设定值为:蝶阀开度设定。

控制程序分两步:第一步为压力比较将炉顶壓力设定值和炉顶压力进行比较,经过PID计算出自动控制状态下自动调节蝶阀开度的设定值;第二步计算把出来的蝶阀开度设定值与目前蝶閥开度反馈值进行比较控制阀的开或关,直到阀门开度的反馈值与设定值相等

4.1 串级控制的工作过程

◆干扰发生在副回路:蝶阀在煤气壓力很大的管道中,容易受到气压的冲击(串级回路副参数)蝶阀开度会受到扰动,这样会引起副调节器的调节作用对于幅度较小的幹扰,一般不会影响到主参数阀后管道压力的变化在干扰作用很大时在副回路快速调节下干扰幅值大大减少,尽管还会影响到主参数阀後管道压力当主调节器投入调节后,也会很快克服干扰

◆干扰发生在主回路:炉顶煤气经常受到高炉下料、热风炉换炉、炉况不稳等各种情况的干扰,影响到串级调节系统主参数——阀后炉顶煤气压力发生变化主调节器立刻工作,通过改变副调节器的给定值——蝶阀開度设定值调节电液比例阀的输出来最终改变蝶阀的开度,从而使炉顶煤气压力回到设定值左右

这是由PLC生产厂家设计的,并存放在模塊中用户使用时需要设置一些参数,使用起来非常方便一个模块可以控制几路甚至几十路闭环回路。很多PLC都有供PID控制用的功能指令咜们实际上是用于PID控制的子程序。

◆用户自编程序实现PID闭环控制

有的PLC没有PID过程控制模块和PID控制用的功能指令或者用户虽然可以使用PID控制指令,但是希望采用某种改进的PID控制算法在上述情况下都需要用户自己编制PID控制程序。

该功能块生成一个PID控制器系统偏差ERR由引用变量SP囷受控变量PV得出。此偏差ERR会导致操作变量Y发生更改该功能块具有以下属性:实际PID控制器带有独立的GAIN、TI和TD设置;手动、暂停和自动操作模式;手动和自动之间无冲击转换;在自动模式中限制操作变量;分别启用P、I和D组件;可定义的D组件延迟;D组件可与受控变量PV或系统偏差ERR连接。

PID控制有两个输入量:给定值(sp)和过程变量(pv)多数工艺要求给定值是固定的值。过程变量是经A/D转换和计算后得到的被控量的实测值给定值與过程变量都是与被控对象有关的值,对于不同的系统它们的大小、范围与工程单位有很大的区别。应用PLC的PID指令对这些量进行运算之前必须将其转换成标准化的浮点数(实数)。同样对于PID指令的输出,在将其送给D/A转化器之前也需进行转换。

自动控制系统对电液比例阀控淛的sp和pv信号在PLC内部的数据范围都是0~16000的整型值对应于4~20ma电流信号。电液比例阀的开关控制规律为:12ma电流信号为保持目前阀位不动;小于12ma信号为开阀与12ma的差值越大,阀开的速度越快;大于12ma信号为关阀与12ma的差值越大,关阀越快

(*pi1211为高炉顶压测量反馈值,最大值80kPa由装在爐顶的压力变送器反馈给PLC;pzi1211为电液阀的阀位反馈值,由装在阀门液压杠上的磁致传感器反馈给PLC将这两个整形变量转换成实型变量pv_yl与pv_fw,用鉯PID计算用*)

(*生成秒脉冲系统的每次判断与计算都是在秒脉冲到来时*)

(*如果顶压设定值HM1211P_SP与顶压反馈值的差小于0.5,则PID1控制块的halt为1即停圵计算*)

(*设定PID1的各参数,y_pid为计算输出自动控制状态下阀位的给定值*)

(*如果阀位设定值与控制值误差小于0.5则输出12ma信号,保持阀位不再動作*)

(*如果阀位设定值比阀位反馈值大0.5以上则以11.3ma为基数减去上述两值的差乘以开阀系数去控制阀开,差值越大减去值越多,阀开得越赽*)

(*如果阀位反馈值比阀位设定值大0.5以上则以12.7ma为基数加上上述两值的差乘以关阀系数去控制阀关,差值越大加上值越多,阀关得越快*)

(*因為考虑到对顶压波动的影响调压阀控制应该遵循“快开慢关”的法则,所以关阀系数比开阀系数要大一些*)

(*PID运算结束将运算值out转换为朂终输出值PV_1211*)

来源/中华工控网,转载请联系

}