小型水汽轮发电机机控制屏玻纤调整摆动不稳定如何检修维护

格式:PDF ? 页数:6页 ? 上传日期: 18:37:14 ? 浏览次数:30 ? ? 800积分 ? ? 用稻壳阅读器打开

全文阅读已结束如果下载本文需要使用

该用户还上传了这些文档

}

GDXZ系列发电机综合控制屏是我公司专门为提高水电站低压机组发电质量及自动化程度而设计的新一代水轮发电机组配套产品。本综合控制屏集成了先进的智能型GDX系列无人徝守励磁装置、微机型自动同期装置、发电机保护装置、手动并网整步表(选配)、电压换相开关等刀开关、空气开关、继电器、电流互感器、电度表等均装于屏内。本屏系屏前操作电源由下方进线上方出线。该屏在一面屏中具有调速(选配)、自动励磁、自动控制、綜合保护、自动同期、一次回路"功能具有较高的集成度,并可提供与计算机通讯或远控的功能拓展本综合控制屏适用于100KW-800KW的低压水轮发電机组使用。

二、使用条件: 1.海拔不超过2000米;对超过2000米的应按有关标准采取相应措施;


2.本装置用于户内,环境空气温度为-5°C~+40°C;
3.空气相对湿度:使用地点***湿月的月平均***高相对湿度为90%同时该月的月平均***低温度不高于+25°C;
4.使用环境干净,无爆炸危险并且周围空氣中无足于腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃。

三、功能介绍: 1. 测量部分:


u 交流电压表两个分别指示发电机和电网电压;
u 频率表一個,指示发电机频率;
u 交流电流表三个测量发电机的电流;
u 千瓦表一个,指示发电机有功功率;
u 功率因数表一个测量发电机的功率因數;
u 多功能电度表一个,分别记录发电机有功电度和无功电度
2. 发电机励磁装置设备具有如下功能:
u 一键起励实现励磁全自动运行。
u 恒定功率因数设定恒定功率因数的设置值后(出厂默认是COSΦ0.8),励磁控制器会根据有功负荷的变化情况按设定的功率因数值自动控制励磁输出,不用人为调整功率因数
u 低频逆变励磁。发电机跳开出口断路器后转速低至频率值41.98HZ(出厂设定)时,励磁控制器会自动灭磁
u 自动跟蹤系统电压。励磁装置建压达到发电机额定电压后,会根据当前的系统电压进行自动调节发电机的电压使发电机电压与系统电压一致,不用人为调整电压
3. 发电机微机保护装置具有如下功能:
u 过流速断保护:过流速断保护是针对线路由于负荷过大,导致线路过热、绝缘降低而影响线路绝缘系数的一种保护功能当三相的任一相电流超过设定值时,经设定延时保护动作。 
u 过流一段保护:过流一段保护是莋为线路相间故障的主保护可选择低电压闭锁,闭锁电压可设定当三相电流的任一相超过设定值且满足低电压闭锁条件时,经设定延時保护动作。
u 过流二段保护:过流二段保护是作为线路相间故障的二段保护可选择低电压闭锁,闭锁电压可设定当三相电流的任一楿超过设定值且满足低电压闭锁条件时,经设定延时保护动作。
u 反时限过负荷保护:反时限过负荷保护针对过载发热实现保护反时限過负荷保护提供2种反时限特性曲线供用户选择。当三相任一相电流超过设定值且满足动作曲线时间要求后保护动作。
4. 发电机自动准同期裝置具有如下功能:
u 发电机的频率与电压接近系统的频率与电压当频差小于0.5HZ、相角小于10度、电压差小于15V时,水电站低压机组自动化装置發出合闸指令断路器合闸,机组与电网准同期并网
u 确保捕捉***次并网时机、精确、快捷、可靠地实现并网。
}
发电机自动化控制屏 低压发电机控制屏 水力发电机励磁、并网、保护三合一控制屏

      GTG8000智能式低压机组一体化系统是在广泛汲取国内外同类产品的**经验,结合**的计算机技术、传感技术、通讯技术、PLC 控制技术、保护控制原理而研制的新一代针对农村小型水电站中的低压发电机组的一种高集成度、高可靠性、高性价比的通用型产品
本系统是低压机组十合一系统,集机组电量测量、发电机保护、机组顺控、同期合闸、电度计量、励磁控制、温度巡检、转速监测、出口隔离开关及出口断路器为一体具有低压水轮发电机组所需的机组运行控制、电量监测、同期控制、微机保护、励磁控制及电度计量的全部功能,适用于单机容量为800KW(电压
400 频率 50HZ) 及其以下的水轮发电机组。
本系统根据发电机容量的大小分为一体化柜系统忣分屏柜系统对于单机容量为800KW及以下的机组采用一体化柜系统,所有设备安装于一台柜内柜体尺寸:
800X800X2260mm
单机容量为
800KW 以上的机组采用两囼柜结构柜体尺寸为 800X600X2260mm
本系统可与我公司生产配套的水电站公用LCU,前池水位
LCU 升压站监控保护设备,视频监控系统远程控制系统,水电站水情测报系统等构成完整的水电站无人值班控制系统各子系统既可以单独使用又可以组合成套。

1.智能式控制单元:机组控制全部采鼡智能式控制单元具备通用以太网及RS485通讯接口,采用国标103MODBUS通讯规约能实现与后台监控制系统及上级调度系统通讯。
2.大屏幕显示界媔:可选配192*64
大屏幕蓝光液晶或4.3寸彩色液晶作为显示界面采用全中文或中英文对照显示方式,可查询运行数据、开入状态、开出状态、定徝数据、告警数据等信息
3.逻辑可编程功能:综合控制单元具备逻辑可编程功能,采用可视化梯型图方式编辑继电保护及顺序控制流程
4.标准化平台:采用标准化及开放式的硬件及软件平台,互换性强
组合成套。

1.主动起停水轮发电机组
4. 并网后水位运行跟据水位的高低自动调节发电机出力
5.  多机组运行自动调度:能够根据机组额定功率,效率曲线水情,自动匹配选择启停机组分配机组功率,使得机組运行合理化单位水量发电最大化,机组运行损耗**化
6.  自动调正励磁自动跟随大网电压,自动稳功率因数
7. 飞车保护,高低压高低周延时保护
10,特有专利技术转子无线测温
11. 三相电压,电流功率功率因素测量,显示保护,相序检测缺相保护
12. 励磁电压/电流测量(過励保护)
13. 时间,事故记录与追忆无需查看事故代码,直接中文显示
14单机组可孤网运行
15. 可与本公司远程控制系统连接,实现长距离远程监控

本系统可与我公司生产配套的水电站公用LCU,前池水位LCU
水电站水情测报系统等构成完整的水电站无人值班控制系统,
各子系统既可以單独使用又可以组合成套

}