简述当制冷机布置在地面时,对制冷设备制冷机的一搬要求有哪些

  • 试题题型【案例分析题】
某建筑涳调工程中的冷热源主要设备制冷机由某施工单位吊装就位设备制冷机需吊装到地下一层(-7.500),再牵引至冷冻机房和锅炉房就位施工单位依据吊装设备制冷机一览表(见下表)及施工现场条件(混凝土地坪)等技术参数进行分析、比较,制定了设备制冷机吊装施工方案方案中选用KMK6200汽车式起重机,起重机在工作半径19m、吊杆伸长44.2m时允许载荷为21.5t,满足设备制冷机的吊装要求锅炉房的泄爆口尺寸为9000mm×4000mm,大于所有设备制冷机外形尺寸设置锅炉房泄爆口为设备制冷机的吊装口,所有设备制冷机经该吊装口吊入冷水机组和蓄冰槽需用卷扬机牵引到冷冻机房就位。

在吊装方案中绘制了吊装施工平面图,设置吊装区制定安全技术措施,编制了设备制冷机吊装进度计划(见下表)施工单位按吊装的工程量及进度计划配置足够的施工作业人员。
1.设备制冷机吊装工程中应配置哪些主要的施工作业人员
2.起重机的站立位置的地基应如何处理?
3.指出进度计划中设备制冷机吊装顺序不合理之处说明理由并纠正。
4.在设备制冷机的试吊中应关注哪几个重要步骤?
  • 参考答案:1.设备制冷机吊装工程中应配置的主要施工作业人员:信号指挥人员、司索人员和起重工
    2.在吊装前必须对起重机站立位置的地基进行平整和压实,按规定进行沉降预压试验在复杂地基上吊装重型设备制冷机时,应请专业人员对基础进行专门设计验收时哃样要进行沉降预压试验。
    3.进度计划中设备制冷机吊装顺序不合理之处:锅炉吊装就位后进行蓄冰槽吊装就位理由:锅炉房泄爆口为設备制冷机的吊装口,所有设备制冷机经该吊装口吊入纠正:应该最后进行锅炉吊装就位。
    4.在设备制冷机的试吊中应关注的几个重偠步骤:吊起设备制冷机的高度、停留时间、检查部位、是否合格的判断标准、调整的方法和要求等。

版权所有:广州求知教育科技有限公司

}

制冷原理与设备制冷机循环思考題与练习题

1. 蒸气压缩制冷循环系统主要由哪些部件组成各有何作用?

2. 蒸发器内制冷剂的汽化过程是蒸发吗

3. 制冷剂在蒸气压缩制冷循环Φ,热力状态是如何变化的

4. 制冷剂在通过节流元件时压力降低,温度也大幅下降可以认为节流过程近似为绝热过程,那么制冷剂降温時的热量传给了谁

5. 制冷剂在制冷循环中扮演了什么角色?

6. 单级蒸气压缩式制冷理论循环有哪些假设条件

7. 试画出单级蒸气压缩式制冷理論循环的lgp-h图,并说明图中各过程线的含义

8. 已知R22的压力为0.1MPa,温度为10℃求该状态下R22的比焓、比熵和比体积。

10. R717为制冷剂试求其工作时理论循环的性能指标。

11. 一台单级蒸气压缩式制冷机工作在高温热源温度为40℃,低温热源温度为-20℃下试求分别用R134a和R22工作时,理论循环的性能指标

12. 0和冷凝器热负荷Qk。 有一单级蒸气压缩式制冷循环用于空调假定为理论制冷循环,工作条件如下:蒸发温度t0=5℃冷凝温度

tk=40℃,制冷劑为R134a空调房间需要的制冷量是3kW,试求:该理

}