一台90KW变频器型号选择时考虑的基本内容是,调在36HZ以上时就自动停止,什么原因

我有一台90KW变频器型号选择时考虑嘚基本内容是带的是90KW风机,调试的时候用模拟量给定了15HZ的信号,当我启动时变频器型号选择时考虑的基本内容是频率增加较快,大約稳定在18HZ10秒钟后,我按下了停止按钮变频器型号选择时考虑的基本内容是的RGBT发生了爆... 我有一台90KW变频器型号选择时考虑的基本内容是,帶的是90KW风机调试的时候,用模拟量给定了15HZ的信号当我启动时,变频器型号选择时考虑的基本内容是频率增加较快大约稳定在18HZ,10秒钟後我按下了停止按钮,变频器型号选择时考虑的基本内容是的RGBT发生了爆炸请大家帮我分析一下原因及再调试的时候如何预防?
注:变頻器型号选择时考虑的基本内容是进线及出线都有电抗器没用主接触器,启停只是控制的变频器型号选择时考虑的基本内容是的运行信號

1:减速时间太短造成IGBT

风机开起来后惯性比较大

器的停止时间过短,风机因为惯性太大而没法在短时间内速度下降这么快这时候电动機反而变成发电机,使变频器型号选择时考虑的基本内容是直流母线电压过高,当直流母线电压高过变频器型号选择时考虑的基本内容昰的极限值后就引起IGBT爆了但这可能也是变频器型号选择时考虑的基本内容是的保护功能反应迟钝造成的,因为变频器型号选择时考虑的基本内容是应该还有一个过电压失速保护的功能就是说变频器型号选择时考虑的基本内容是在检测到直流母线电压高到一定值的时候,變频器型号选择时考虑的基本内容是应该自动禁止减速或自动延长减速时间以防止发生直流母线过电压而引起的其他故障

2:变频器型号選择时考虑的基本内容是软件问题引起爆IGBT。我曾经也看到过类似的现象变频器型号选择时考虑的基本内容是空载运行(输出端没有接电動机)在50Hz,一段时间后按停止键,IGBT 立马就爆了也没找到具体的

,怀疑是在按停止按钮时变频器型号选择时考虑的基本内容是软件或洇外界干扰出错而使IGBT的上下桥同时开通了。

兼有MOSFET的高输入阻抗和GTR的低导通压降两方面的优点GTR饱和压降低,载流密度大但驱动电流较大;MOSFET驱动功率很小,开关速度快但导通压降大,载流密度小IGBT综合了以上两种器件的优点,驱动功率小而饱和压降低非常适合应用于直鋶电压为600V及以上的变流系统如交流电机、变频器型号选择时考虑的基本内容是、开关电源、照明电路、牵引传动等领域。

短造成IGBT爆了因為你

大,如果变频器型号选择时考虑的基本内容是的停止时间过短风机因为惯性太大而没法在短时间内速度下降这么快,这时候电动机反而变成发电机使变频器型号选择时考虑的基本内容是直流母线电压过高,当直流母线电压高过变频器型号选择时考虑的基本内容是嘚极限值后就引起IGBT爆了。但这可能也是变频器型号选择时考虑的基本内容是的保护功能反应迟钝造成的因为变频器型号选择时考虑的基夲内容是应该还有一个过电压失速保护的功能,就是说变频器型号选择时考虑的基本内容是在检测到直流母线电压高到一定值的时候变頻器型号选择时考虑的基本内容是应该自动禁止减速或自动延长减速时间以防止发生直流母线过电压而引起的其他故障。

2:变频器型号选擇时考虑的基本内容是软件问题引起爆IGBT我曾经也看到过类似的现象,变频器型号选择时考虑的基本内容是空载运行(输出端没有接电动機)在50Hz一段时间后,按停止键IGBT 立马就爆了,也没找到具体的原因怀疑是在按停止按钮时,变频器型号选择时考虑的基本内容是软件戓因外界干扰出错而使IGBT的上下桥同时开通了


查看以下启动停止时间。

可能是停止时间过短直流电压高,或者冲击电压造成的

新机器矗接返厂换新的。

哥们电抗器加在变频器型号选择时考虑的基本内容是进线前面就行了,出线端加电抗器干吗呀当你停机时,电抗器嘚感应电流反向进入变频器型号选择时考虑的基本内容是不爆炸RGBT才怪。

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手機镜头里或许有别人想知道的答案。

}

点击文档标签更多精品内容等伱发现~


VIP专享文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特權免费下载VIP专享文档只要带有以下“VIP专享文档”标识的文档便是该类文档。

VIP免费文档是特定的一类共享文档会员用户可以免费随意获取,非会员用户需要消耗下载券/积分获取只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档。

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档会員用户可以通过设定价的8折获取,非会员用户需要原价获取只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档。

付费文档是百度文庫认证用户/机构上传的专业性文档需要文库用户支付人民币获取,具体价格由上传人自由设定只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档。

共享文档是百度文库用户免费上传的可与其他用户免费共享的文档具体共享方式由上传人自由设定。只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档

还剩47页未读, 继续阅读
}

变频器型号选择时考虑的基本内嫆是是否过流是否负载过大。

3.电机是单方向还是双方向旋转的,如果双方向的是否一个方向有问题,另一个方向没有是这种情况嘚话,看下出问题那个方向的线是否有松动!!

你对这个回答的评价是?


用本地控制试试如果本地控制可以到140不跳就说明变频器型号選择时考虑的基本内容是基本没问题。把限幅电流改成电机额定的1.1倍或更多

你对这个回答的评价是?


把功率和保护电流调高一点

你对这個回答的评价是


查看 参数过载 % 之类的设置

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜頭里或许有别人想知道的答案。

}