泰和安气体灭火控制器TX3042B_价格|咹装接线图
TX3042B(壁挂式)气体灭火控制装置(以下简称TX3042B控制装置)是深圳市泰和安科技有限公司充分调研消防市场需求总结多年消防工程經验,融会行业标准《GA61-2010固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件》的要求和精神所设计的新一代气体灭火智能控制装置
TX3042B控制装置采用中文LCD显示,各种复杂的键盘操作一律通过菜单进行界面友好、直观方便、简单易懂。本控制装置具有现场编程能力总线报警控制點容量为400点。
TX3042B控制装置可与我公司生产的智能型探测器、手动报警按钮、输入模块、输入输出模块、各类开关量型、模拟量型等现場外部器件组成独立的小系统实现火灾监控与气体灭火双重功能,是消防工程的选择
容量 容量 4个气体灭火分区,可自由选择气体灭吙分区每区100个回路地址点
温度 0℃~+40℃
相对湿度 ≤95%RH,不凝露
三、TX3042B气体灭火控制装置接线说明
泰和安TX3042B气体灭火控制器接线端子图
1、A、B为485通讯线用于和火灾报警控制器联机。
2、L(1~4)+、L(1~4)-为无极性二总线端子推荐采用RVS-2×1.5mm2线布线。连接感烟探测器、感温探测器、紧急启停按钮、放气指示灯、声光警报器、输入输出模块、手动报警按钮等设备的总线端子
3、24V+、24V-为联动电源输出端子,每个分区输出电流1A推荐采用正极红色,负 极黑色的BV-2×2.5mm2线布线现场布线时应考虑长线产生的电压降。连接声光警报器输入输出模块等设备的联动电源输入端子。模块设备反馈信号推荐采用RVS-2×1.0mm2或1.5mm2线布线
4、D(1~4)+、D(1~4)- 为气体灭火终端模块端子,推荐采用BV-2×2.5mm2線布线
此价格为网络报价,不做为实际成交价更多的资料和更优惠的价格请访问众安消防网
在搜索框里搜索该产品型号谢谢
泰和安气体灭火控制器TX3042B价格|安装接线图的文档下载:
TX3042B(壁挂式)气体灭火控制装置(以下簡称TX3042B控制装置)是深圳市泰和安科技有限公司充分调研消防市场需求总结多年消防工程经验,融会行业标准GA61-2010《固定灭火系统驱动、控制裝置通用技术条件》的要求和精神所设计的新一代气体灭火智能控制装置
TX3042B控制装置采用中文LCD显示,各种复杂的键盘操作一律通过菜單进行界面友好、直观方便、简单易懂。本控制装置具有现场编程能力总线前端接点容量为400点。 TX3042B控制装置可与我公司生产的智能型探测器、手动报警按钮、输入模块、输出模块、各类开关量型、模拟量型等现场外部器件组成独立的小系统实现火灾监控与气体灭火雙重功能,是消防工程的选择预设设备列表01~20 感烟探测器21~40 感温探测器41~45 紧急启停按钮46~50 放气指示灯,当阀门动作后46~50放气指示灯亮51~52 聲光警报器 1组89~91 声光警报器2组满足下列条件之一时51~52,89~91声光警报器有输出:1)感烟探测器报警2)感温探测器报警3)按下手动报警按钮4)按丅紧急启动按钮5)按下控制装置面板启动按钮6)感温探测器报警7)按下手动报警按钮8)按下紧急启动按钮9)按下控制装置面板启动按钮
宁波市江东区兴宁路41号(2-7) |