昆仑昆仑通态触摸屏型号详解怎么设置按钮按一下是开再按一下是关

原标题:案例 | 昆仑通态触摸屏modbus通訊与第三方设备仿真测试

此次调试需要准备的软件包括:

3、 昆仑通态触摸屏软件

需要在电脑添加两个串口(用到1)一个串口负责写(用箌2),一个串口负责读(用到3)打开的软件测试途中请不要关闭。

从左往右一次为1、2、3

第一步:打开1操作如下。

新建完成后按F8,如下图

洳图:数据地址从1开始设备地址7,9600-N-8-1数据地址长度为10个字

按下F3,如下图。此设置为串口通讯COM1口数据转给COM2口,由于串口不能同时使用所鉯这是虚拟串口软件的作用。

第三步:打开3操作如下

点击确定之后双击我们的新建的设备0(莫迪康modbus RTU)

接下来为大家解释通讯状态反馈的數值对应的故障问题:

(通讯硬件连接、参数设置问题)

1、检查串口父设备参数设置是否正确

2、检查串口是否被其他程序占用

3、检查通讯電缆是否正确连接

4、检测设备,并使用厂家测试程序确保通讯正常

并确认设备设置项与帮助中要求相同。

5、检查“设备地址”与PLC设置是否一致

6、适当延长“通讯等待时间”

7、读取数据地址超范围

(包括应答数据不完整或校验错误两种情况)

1、检查父设备串口校验位设置是否正确

2、适当延长“通讯等待时间”

3、设备断电重新上电,使初始化设备

4、通讯电缆太长做短距离测试

5、现场干扰太大,避免周围环境干扰

6、通讯信号变弱使用有源RS232/485模块

通讯状态在0与非0之间跳变

通讯不稳定或读取地址超范围

1、同通讯状态为3的处理

2、读取数据地址超范圍

(典型情况为,添加某通道后导致通讯状态变非0)

通讯状态为0,数据不正确

2、检测通道是否连接变量

3、检测工程是否对数据进行处理

通讯數据量过大或采集周期设置过长

1、将“采集优化”属性设置为“1-优化”

2、减小父设备及子设备的最小采集周期

3、使用设备命令减少实时采集的数据

4、通过设备命令获取PLC延时,判断是否因PLC响应时间过长而影响采集速度

5、将数据放到连续的地址块中,提高块读效率

6、将不同寄存器的数据放到同一寄存器连续的地址块中减少采集块数,提高采集效率

}

我要回帖

更多关于 昆仑通态触摸屏型号详解 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信