电力10kv高压电缆敷设规范规范50217-2007要用热缩管吗

点击文档标签更多精品内容等伱发现~


VIP专享文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特權免费下载VIP专享文档只要带有以下“VIP专享文档”标识的文档便是该类文档。

VIP免费文档是特定的一类共享文档会员用户可以免费随意获取,非会员用户需要消耗下载券/积分获取只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档。

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档会員用户可以通过设定价的8折获取,非会员用户需要原价获取只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档。

付费文档是百度文庫认证用户/机构上传的专业性文档需要文库用户支付人民币获取,具体价格由上传人自由设定只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档。

共享文档是百度文库用户免费上传的可与其他用户免费共享的文档具体共享方式由上传人自由设定。只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档

还剩18页未读, 继续阅读
}

原标题:10kv高压电缆敷设规范的四種敷设方式基础知识大放送~附赠GB版本全文!

点击标题下「机械工业出版社E视界」快速关注

《电线10kv高压电缆敷设规范手册》第3版即将面市

此次有重大更新,共四册

汇集了电线10kv高压电缆敷设规范产品设计、生产和使用中

公众号中直接回复“GB50217”即可获得《电力工程10kv高压电缆敷设規范设计规范》!

直埋敷设需要考虑10kv高压电缆敷设规范是否容易受到外力冲击而导致损坏。

1、如果不会受到大的冲击直接敷设是可以嘚。

2、如果可能受到一些比较大的冲击但强度可以控制在一定范围,可以考虑铠装直埋

3、如果外力更大,就需要采用保护套管了这個在局部(比如通过公路的地方)设置就可以。

优点:敷设方便节省材料和人工。

缺点:维护不便如果要维护,就需要把覆土挖开僅建议用在不考虑维护,或能接受这种维护方式的地方直埋时一般是需要垫黄沙的。

直埋10kv高压电缆敷设规范接地如何找故障点?

答:鼡巡线10kv高压电缆敷设规范测试仪

直埋10kv高压电缆敷设规范需要做10kv高压电缆敷设规范井吗?

问题补充:厂区内10kv高压电缆敷设规范敷设采用鎧装10kv高压电缆敷设规范直埋,过路处及入车间配电室处是否需要加10kv高压电缆敷设规范井市政10KV10kv高压电缆敷设规范进入厂区处是否需要加10kv高壓电缆敷设规范井?

答:10kv高压电缆敷设规范在6根及以下可不设10kv高压电缆敷设规范井10kv高压电缆敷设规范较多设井,便于更换、增添10kv高压电纜敷设规范市政10KV10kv高压电缆敷设规范进入厂区处不必设10kv高压电缆敷设规范井,从终端杆引下直埋至高压配电柜即可

工地临时10kv高压电缆敷設规范如何敷设?

问题补充:单位新建厂房施工变压器及高压线路距离施工中心较远,由于是钢结构厂房不能采取架空线路,以免和鋼结构安装产生冲突只能采用低压10kv高压电缆敷设规范从变压器引至施工现场的一级配电箱,再分配给现场各施工单位的二级配电箱请問该段低压10kv高压电缆敷设规范该如何敷设?是直埋还是直接放在地面上

答:严禁直接贴地面敷设。此低压10kv高压电缆敷设规范采用直埋敷設

10kv高压电缆敷设规范穿管敷设,相比于直埋来说更便于后期维护和增加线路。穿管敷设的10kv高压电缆敷设规范可以考虑一些备用管,為日后线路维护和增容等做准备

1、穿管敷设时,在线路转弯角度较大、或者直线段距离较长的时候都需要考虑设置10kv高压电缆敷设规范井

2、10kv高压电缆敷设规范数量较少,线径较小的情况下可以采用10kv高压电缆敷设规范手井。

3、10kv高压电缆敷设规范较多线径较大的情况下,需要考虑设置10kv高压电缆敷设规范人井10kv高压电缆敷设规范井可以按照图集做法去做。除了图集做法很多小的过路井也可以直接砖砌或混凝土浇筑,此时要考虑底部设置渗水孔

4、穿管的管材现在比较多的有铸铁管、钢管、聚乙烯管、尼龙管、碳素管等,可以根据需要选用单芯10kv高压电缆敷设规范穿金属管时要注意涡流的影响。

排管敷设主要用于线路较多路由比较集中的区域,相对来说放管比较方便,苴更节省材料

室外排管敷设10kv高压电缆敷设规范,是一排管一10kv高压电缆敷设规范,还是多10kv高压电缆敷设规范可共一排管

答:每管宜只穿1根10kv高压电缆敷设规范。除发电厂、变电所等重要性场所外对一台电动机所有回路或同一设备的低压电动机所有回路,可在每管合穿不哆于3根电力10kv高压电缆敷设规范或多根控制10kv高压电缆敷设规范详见GB P32 5.4.4。

排管敷设深度不够怎么办?

问题补充:在不到1m厚度的地上如何做10kv高壓电缆敷设规范排管埋设下面是地下室,地下室顶板只有70、80公分厚井深都达到1.3米?

答:如在没有车辆通行的区域埋深不小于0.5m(10kv高压電缆敷设规范规范要求0.5m,民规要求是0.7m这里以10kv高压电缆敷设规范规范为准)。如果有较多车辆通行则可以在排管上加保护板。或者改用厚壁钢管敷设或采用10kv高压电缆敷设规范沟如果地下室顶板只有70~80公分的覆土,井深要做到1.3m是要顶板降板的不过这个意义不大,因为10kv高压電缆敷设规范井的排水问题很难解决也很少有人重视。

强电排管与弱电管敷设问题?

问题补充:有一个厂区的外线有十几根低压强電10kv高压电缆敷设规范,另外还有弱电(电视、电话、网络)10kv高压电缆敷设规范强电10kv高压电缆敷设规范大于8根了,不能用直埋了我采用了排管敷设。可现在有一个问题就是弱电也是穿管敷设的,那么强电管与弱电管能排在一直吗

答:尽量不要排在一起,做小市政的时候尽量将强弱电管设置在道路的两侧如果偶尔有交叉等,建议按照规范间距要求实施可以参考一下图集,比如地下通信线缆敷设05X101-2等

室外10kv高压电缆敷设规范混凝土排管敷设?

问题补充:在画总图时应甲方要求所有室外10kv高压电缆敷设规范均采用混凝土排管敷设。查阅图集(94D164)后发现有以下几个问题:

1、由于受现场其它管线的影响10kv高压电缆敷设规范排管工作人孔井除直线井外,其余均不能按照图集上所示尺団大小不知有何合理解决方案?

2、关于人孔井内排水问题按民规要求,人孔井内需设集水坑但不知采取何种方法集中排水。

3、人孔囲间距按规范要求为150m而图集是50m。不知以哪一种为准还是有其它规定。

4、是否还有其它图集可参考除了标准井之外,是否可以自己设計井的形状与大小

5、此种敷设方式在设计与施工时需要注意哪些事项。

1、可以根据需要设计非标井;

2、 井孔内的排水如果有条件设置排水泵的,应设置排水泵如果没有办法设置排水泵的,在集水坑底部设置溢水孔不要用混凝土封死,让水自然渗透也可以不过要看當地的地下水水位的;

3、人孔井的间距通常我是按照50~70来考虑的;

4、 个人认为,小市政的配电没有必要按照图集要求去做井非标即可;

5、混凝土排管没有做过,但请参考GB P32 5.4.6条关于使用排管的注意事项要求

10kv高压电缆敷设规范沟敷设要注意什么?

10kv高压电缆敷设规范沟敷设要注意不同电压等级的10kv高压电缆敷设规范要分不同的支架设置,10kv高压电缆敷设规范沟本身要注意排水措施并考虑防止老鼠等小动物进入的措施。

多少根10kv高压电缆敷设规范才需要用10kv高压电缆敷设规范沟敷设

答:根据“措施节 8根以下建议采用直埋,8~12根建议采用排管12~18根建议采用10kv高压电缆敷设规范沟,18根以上建议采用10kv高压电缆敷设规范隧道”这些都是建议性的,接合实际工程参考即可没有那么固定。至于10kv高压電缆敷设规范沟和10kv高压电缆敷设规范隧道并不是根数的区别,是维护和重要性的区别

主要是看工程条件、环境特点和10kv高压电缆敷设规范类型数量等因素,以及满足运行可靠、便于维护和技术经济合理的要求选择不确定是否有强制性的指标要求。具体方案确定可以参考GB P28 5.2節的相关内容

10kv高压电缆敷设规范沟敷设的10kv高压电缆敷设规范载流量怎样计算?

网友1:(按照桥架敷设来考虑考虑到桥架在空气中,而10kv高压电缆敷设规范沟中有盖板去降容系数0.96。)

网友2:(载流量的相关系数可以参考GB T2 《建筑物电气装置 第5部分 第523节 布线系统载流量》个囚认为,按照梯架的系数来考虑较合适)

母线槽能否沿10kv高压电缆敷设规范沟内敷设?

答:没有什么要求10kv高压电缆敷设规范沟深度是根據你的10kv高压电缆敷设规范数量及10kv高压电缆敷设规范种类的数量来决定,比如说有控制10kv高压电缆敷设规范低压动力10kv高压电缆敷设规范,高壓动力10kv高压电缆敷设规范一般就会设置三层,一般每层之间的间距为250~300这样来决定高度。

直埋10kv高压电缆敷设规范需要做10kv高压电缆敷设规范井吗

问题补充:一工程,高层医院要省钱,选用油浸变压器在室外安装离本建筑15(中间包括6米道路)米,低压配电室设在医院地丅为节省投资,我想用母线槽(载流3000A)沿10kv高压电缆敷设规范沟敷设至建筑屋地下配电室不知可行否?

答:采用满足相应IP等级要求的密集型母线应该是可以的比如西门子就有可以敷设在水下工作的母线。不过采用密集母线的成本会比较高需要综合考虑选用干变和采用毋线哪个更好一些,个人建议采用干式变压器放在室内。维护的工作量会小一些而且故障率也会低一些。

多少根10kv高压电缆敷设规范茬10kv高压电缆敷设规范沟内敷设可以不设支架?

答:一般都是要支架的如果没有支架,10kv高压电缆敷设规范沟内10kv高压电缆敷设规范维护会比較麻烦如果项目不大,且10kv高压电缆敷设规范数量不多不设也无妨,不过散热条件会差一些而且如果沟内有水的话对10kv高压电缆敷设规范也有影响。

高、低压10kv高压电缆敷设规范能否共用10kv高压电缆敷设规范沟敷设

问题补充:室外10kv高压电缆敷设规范沟,沟宽1200mm两侧支架,一側走10KV高压10kv高压电缆敷设规范另一侧敷设1KV级低压10kv高压电缆敷设规范和控制10kv高压电缆敷设规范,请问是否符合规范需注意些什么事项?

答:可以共10kv高压电缆敷设规范沟敷设具体要求可以看GB P24 5.1.3、5.1.4条的要求。

10kv高压电缆敷设规范沟与道路平行敷设的间距是多少?

答:这个主要是栲虑10kv高压电缆敷设规范沟盖板的受力如果受力没有问题,也没有什么问题一般设置在人行道上或者机动车不经过的地方。

10kv高压电缆敷設规范在10kv高压电缆敷设规范沟内敷设时要用铠装10kv高压电缆敷设规范吗

问题补充:技术措施上说:10kv高压电缆敷设规范在10kv高压电缆敷设规范溝或10kv高压电缆敷设规范隧道内明敷设时,应考虑选用有防蚁防鼠害功能的钢带铠装塑料外护套类型的10kv高压电缆敷设规范。但规范上好像叒没明确说明这点吧!可不可以不用带铠装的呢

答:直埋10kv高压电缆敷设规范都没有强制要求采用铠装,10kv高压电缆敷设规范沟就更没有了根据不同环境要求不一样,(假如本地区老鼠活动猖獗建议铠装)一般没有强制要求。

10kv高压电缆敷设规范沟内强电10kv高压电缆敷设规范与弱电10kv高压电缆敷设规范,在同侧支架上分层敷设时最小距离是多少?

答:把弱电的10kv高压电缆敷设规范用金属板隔开同时把金属板接地!最好,在最上层的支架上垫铁板(或金属槽盒)铁板接地,弱电10kv高压电缆敷设规范放在铁板上(槽盒内)

根据GB 5.1.3 第一条:应安装電压等级由高至低的电力10kv高压电缆敷设规范、强电至弱电的控制和信号10kv高压电缆敷设规范、通讯10kv高压电缆敷设规范“由上而下”的顺序排列。再根据GB表7.6.23.即可确定

本文系网络转载,由E视界整理发布我们注重分享,版权归原作者

机械工业出版社电工电子分社官方运营平台

“机械工业出版社E视界”立足于基础知识的传播,希望每一位关注我们的粉丝都能做到“从入门到精通”!

“科技电眼”立足于行业热点解读及前沿技术解读让您跟上时代,与时俱进!

}