一个稳压电源正泰的,之前带60個电脑无问题现在带60个电脑就跳,带30个电脑无问题跳的时候是交流接触器跳,就从前几天开始的请问都有哪些可能会导致这个交流接触器跳呢?如果... 一个稳压电源正泰的,之前带60个电脑无问题现在带60个电脑就跳,带30个电脑无问题跳的时候是交流接触器跳,就从湔几天开始的请问都有哪些可能会导致这个交流接触器跳呢?如果我换一个新的稳压器能好吗

 10KVA 的稳压器实际的满功率只有8.5KVA 如果市电电压低于正常值 稳压器的功率就会下降 就 以每个电脑180W来算 在市电处于正常值时 它已经超出它的承受范围了 这样 你先检查一下主线是不是少于6平方 如果没有6平方 先换线 在按着顺序开电脑的 稳压器还是可以勉强工作的 本人建议重新配台15KVA的稳压器 就可以解决这个问题

你对这个回答的评價是


你的电压太低了,输出电压也偏低接触器电压不够直接跳开了你可以看下你的稳压器输出电压值。

你对这个回答的评价是


可以嘚你稳压器输出是多少 ,你可以选择15K你电话多少