40KW380v电动机热过载380v继电器接线图电流需调至多少安

  • 40kw乘以2=80A.用铜线每平方4-8个电流,用16-25岼方的线就可以了看电线的长短而定,长了电流选小一点短了可以大一点。用25平方的足够了
    全部
}
22KW电机热380v继电器接线图设为50A为什么開机半小时后跳开... 22KW电机热380v继电器接线图设为50A为什么开机半小时后跳开

选择5261热380v继电器接线图就不可以像选择接触器一样最大电流不可超过電机的额定4102流。也就是说165322kw电机所配热380v继电器接线图最大电流不能超过44A(如果380v继电器接线图是60A可调节至40A为最佳,因为电机不可能达到满载)热380v继电器接线图的选择不可超过被拖动功率最大工作电流,否则就失去了保护电器设备的作用

热380v继电器接线图主要用来对异步电动机進行过载保护,它的工作原理是过载电流通过热元件后使双金属片加热弯曲去推动动作机构来带动触点动作,从而将电动机控制电路断開实现电动机断电停车起到过载保护的作用。

鉴于双金属片受热弯曲过程中热量的传递需要较长的时间,因此热380v继电器接线图不能鼡作短路保护,而只能用作过载保护热380v继电器接线图的过载保护

本回答由郑州中鼎锅炉股份有限公司提供

件的电流产生热量,使有

不同膨胀系数的双金属片发生形变当形变达到一定距离时,就推动连杆动作使控制电路断开,从而使接触器失电主电路断开,实现电动機的过载保护380v继电器接线图作为电动机的过载保护元件,以其体积小结构简单、成本低等优点在生产中得到了广泛应用。

  额定电壓:热380v继电器接线图能够正常工作的最高的电压值一般为交流220V,380V

  额定电流:热380v继电器接线图的额定电流主要是指通过热380v继电器接線图的电流

  额定频率:一般而言,其额定频率按照45~62HZ设计

  整定电流范围:整定电流的范围有本身的特性来决定。它描述的是在一萣的电流条件下热380v继电器接线图的动作时间和电流的平方成正比

  热380v继电器接线图的作用是:主要用来对异步电动机进行过载保护,怹的工作原理是过载电流通过热元件后使双金属片加热弯曲去推动动作机构来带动触点动作,从而将电动机控制电路断开实现电动机断電停车起到过载保护的作用。鉴于双金属片受热弯曲过程中热量的传递需要较长的时间,因此热380v继电器接线图不能用作短路保护,洏只能用作过载保护热380v继电器接线图的符号为FR电路符号如右图

  它由发热元件、双金属片、触点及一套传动和调整机构组成。发热元件是一段阻值不大的电阻丝串接在被保护电动机的主电路中。双金属片由两种不同热膨胀系数的金属片辗压而成图中所示的双金属片,下层一片的热膨胀系数大上层的小。当电动机过载时通过发热元件的电流超过整定电流,双金属片受热向上弯曲脱离扣板使常闭觸点断开。由于常闭触点是接在电动机的控制电路中的它的断开会使得与其相接的接触器线圈断电,从而接触器主触点断开电动机的主电路断电,实现了过载保护

  热380v继电器接线图动作后,双金属片经过一段时间冷却按下复位按钮即可复位。

  热380v继电器接线图昰用于电动机或其它电气设备、电气线路的过载保护的保护电器

  电动机在实际运行中,如拖动生产机械进行工作过程中若机械出現不正常的情况或电路异常使电动机遇到过载,则电动机转速下降、绕组中的电流将增大使电动机的绕组温度升高。若过载电流不大且過载的时间较短电动机绕组不超过允许温升,这种过载是允许的但若过载时间长,过载电流大电动机绕组的温升就会超过允许值,使电动机绕组老化缩短电动机的使用寿命,严重时甚至会使电动机绕组烧毁所以,这种过载是电动机不能承受的热380v继电器接线图就昰利用电流的热效应原理,在出现电动机不能承受的过载时切断电动机电路为电动机提供过载保护的保护电器。

  使用热380v继电器接线圖对电动机进行过载保护时将热元件与电动机的定子绕组串联,将热380v继电器接线图的常闭触头串联在交流接触器的电磁线圈的控制电路Φ并调节整定电流调节旋钮,使人字形拨杆与推杆相距一适当距离当电动机正常工作时,通过热元件的电流即为电动机的额定电流熱元件发热,双金属片受热后弯曲使推杆刚好与人字形拨杆接触,而又不能推动人字形拨杆常闭触头处于闭合状态,交流接触器保持吸合电动机正常运行。

  若电动机出现过载情况绕组中电流增大,通过热380v继电器接线图元件中的电流增大使双金属片温度升得更高弯曲程度加大,推动人字形拨杆人字形拨杆推动常闭触头,使触头断开而断开交流接触器线圈电路使接触器释放、切断电动机的电源,电动机停车而得到保护

  热380v继电器接线图其它部分的作用如下:人字形拨杆的左臂也用双金属片制成,当环境温度发生变化时主电路中的双金属片会产生一定的变形弯曲,这时人字形拨杆的左臂也会发生同方向的变形弯曲从而使人字形拨杆与推杆之间的距离基夲保持不变,保证热380v继电器接线图动作的准确性这种作用称温度补偿作用。

  螺钉8是常闭触头复位方式调节螺钉当螺钉位置靠左时,电动机过载后常闭触头断开,电动机停车后热380v继电器接线图双金属片冷却复位。常闭触头的动触头在弹簧的作用下会自动复位此時热380v继电器接线图为自动复位状态。将螺钉逆时针旋转向右调到一定位置时若这时电动机过载,热380v继电器接线图的常闭触头断开其动觸头将摆到右侧一新的平衡位置。电动机断电停车后动触头不能复位。必须按动复位按钮后动触头方能复位此时热380v继电器接线图为手動复位状态。若电动机过载是故障性的为了避免再次轻易地起动电动机,热380v继电器接线图宜采用手动复位方式若要将热380v继电器接线图甴手动复位方式调至自动复位方式,只需将复位调节螺钉顺时针旋进至适当位置即可

22千瓦电机额定电流42.5A,热380v继电器接线图可选40/63A的,略作调整即可