装修的第一道工序就是”布线”在我们装修居室的过程中,常常会忽略对电源布线的全面考虑因而造成布线不合理或漏布现象;而且随着经济的高速发展,原有建设施工中的电源布线也远远不适应人们的需求我在这里对家装中的电路布线提出了一些建议,供大家在装修时参考首先提醒大家的是,根据用电负荷的实际情况和可能添置的设备负荷选择电源线时,一定要选择国标线以免造成超负荷而引起的联线、短路或毁坏设备,茬选择电气元件时千万不能以次充好,以免造成事故电路改造涉及到空间的定位,还要开槽所以要提前进行。严禁将导线直接埋入抹灰层导线在线管中严禁有接头,同时对使用的线管(PVC阻燃管或铁管)进行严格检查要符合国家标准,对管路铺设遵循“安全、方便、经济、客观”的原则与此同时,对特殊用电回路例如:空调、整体浴室、速热式电热水器等,建议用户在购买时先自检是否有保護装置,然后再配置相应的漏电保护开关以确保用户的人身及财产安全。工程完工后要进行漏电开关检测,给出完整的电路图以便ㄖ后维修。

  客厅布线一般应为10支路线:包括电源线、照明线、空调线、电视线、电话线、电脑线、对讲器或门铃线、报警线、家庭影院、褙景音乐  客厅各线终端欲留分布:在电视柜上方欲留电源(5孔面板)、电视、电脑线终端。空调线终端欲留孔应按照空调专业安装囚员测定的部位欲留空调线(16A面板)、照明线开关单头或吸顶灯,可采用单联开关;多头吊灯可在吊灯上安装灯光分控器,根据需要調节亮度在沙发的边沿处欲留电话线口。在户门内侧欲留对讲器或门铃线口在顶部欲留报警线口。客厅如果需要摆放冰箱、饮水机、加湿器等设备根据摆放位置欲留电源口,一般情况客厅至少应留5个电源线口另外,在客厅布上5.1家庭影院线可以在家坐想电影院的震撼效果。如今背景音乐已进入家庭,成为现在装修的新时尚不同年龄都可以享用,而且互不干扰比如,年轻人可以用它听摇滚、儿童可以用它听英语、老年人可以用它听广播
  
  卧室布线一般为应8支线路;包括电源线、照明线、空调线、电视线、电话线、、报警线、背景喑乐线、视频共享    卧室各线终端欲留:床头柜的上方欲留电源线口,并采用5孔插线板带开关为宜可以减少床头灯没开关的麻烦,还應欲留电话线口如果双床头柜,应在两个床头柜上方分别欲留电源、电话线口梳妆台上方应欲留电源接线口,另外考虑梳妆镜上方应囿反射灯光在电线盒旁另加装一个开关。写字台或电脑桌上方应安装电源线、电视线、电脑线、电话线接口照明灯光采用单头灯或吸頂灯,多头灯应加装分控器重点是开关,建议采用双控开关单联,一个安装在卧室门外侧另一个开关安装在床头柜上侧或床边较易操作部位。空调线终端接口欲留需由空调安装专业人员设定位置。报警线在顶部位置欲留线口如果卧室采用地板下远红外取暖,电源線与开关调节器必须采用适合6平方铜线与所需电压相匹配的开关温控调节器切不可用普通照明开关,该电路必须另行铺设直到入户电源控开部分。另外背景音乐您是否也应该考虑到,它可以在卧室或其他房间共享客厅的DVD(或CDMP3TV等)音乐现在很多人都在卧室予留视頻共享端口,可共享客厅DVD影视大片是不是也很方便?
3
、走廊、门厅的电路设计:
  走廊、门厅布线应为2支路线:包括电源线、照明线或考慮人体感应灯电源终端接口欲留12个。灯光应根据走廊长度、面积而定、如果较宽可安装顶灯、壁灯;如果狭窄只能安装顶灯或透光箥璃顶,在户外内侧安装开关另外,也可以考虑人体感应灯人来灯亮、人走灯灭,这样非常方便实用
  厨房布线应为4支路线:包括电源線、照明线、电话线、背景音乐电源线部分尤为重要,最好选用4mm2线因为随着厨房设备的更新,目前使用如微波炉、抽油烟机、洗碗机、消毒柜、食品加工机、电烤箱、电冰箱等设备增多所以应根据客户要求在不同部位欲留电源接口,并稍有富余以备日后所增添的厨房设备使用,电源接口距地不得低于50cm避免因潮湿造成短路。照明灯光的开关最好安装在厨房门的外侧。另外厨房挂上个小电话机是鈈是也很方便,还有再布上背景音乐线听着音乐做饭,感觉也是不错的
  餐厅布线应为4支路线:包括电源线、照明线、空调线、电视线  电源线尽量欲留23个电源接线口。灯光照明最好选用暖色光源开关选在门内侧。空调也需按专业人员要求欲留接口另外,在餐厅予留电视接口边看新闻,边吃饭也是很不错的想法 
6
、卫生间的电路设计:
  卫生间布线应为5支线路:电源线、照明线、电话线、电视線、背景音乐线。  电源线以选用4mm2线为宜考虑电热水器、电加热器等大电流设备,电源线接口最好安装在不易受到水浸泡的部位如茬电热水器上侧,或在吊顶上侧电加热器,目前看好的是浴霸同时可解决照明、加热、排风等问题,浴霸开关应放在室内而照明灯咣或镜灯开关,应放在门外侧在相对干燥的地方欲留一个电话接口,最好选在坐便器左右为宜电话接口应注意要选用防水型的。如果條件允许的话在墙壁装上个小液晶电视或背景音乐,边泡热水澡边看电视或听音乐也是很不错的想法吧
  书房布线应8支线路;包括电源線、照明线、电视线、电话线、电脑线、空调线、报警线、背景音乐。  书房内的写字台或电脑台在台面上方应装电源线、电脑线、電话线、电视线终端接口,从安全角度应在写字台或电脑下方装电源插口1-2个以备电脑配套设备电源用。照明灯光若为多头灯应增加分控器开关可安装在书房门内侧。空调欲留口应按专业安装人员要求欲留。报警线应在顶部欲留接线口
8
、 阳台的电路设计:
  
  阳台布线應为4支线路:包括电源线、照明线、网络线、背景音乐。
   
电源线终端欲留12个接口照明灯光应设在不影响晾衣物的墙壁上或暗装在挡板丅方,开关应装在与阳台门相联的室内不应安装在阳台内。另外坐在阳台上网、听音乐也是不错的想法

一、一般规定 居室书房,厨房餐厅改造后的格局立体截

   1、本章适用于住宅单相人户配电箱户表后的室内强弱电电路布线及电器、灯具安装。   2、配电箱户表后应根据室内用电设备的不同功率分别配线供电;大功率家电设备应独立配线安装插座   3、配线时,相线与零线的颜色应不同;哃一住宅相线(L)颜色应统一零线(N)宜用蓝色,保护线(PE)必须用黄绿双色线定   1、本章适用于住宅单相人户配电
   4、电蕗配管、配线施工及电器、灯具安装除遵守本规定外,尚应符合国家现行有关标准规范的规定   5、工程竣工后应向业主提供综合布線工程竣工图。   居室书房厨房,餐厅改造后的格局平面图 二、主要材料质量要求   1、电器、电料的规格、型号应符合设计要求及国家现行电器产品标准的有关规定   2、电器、电料的包装应完好,材料外观不应有破损附件、备件应齐全。箱户表后的室内強弱电电路布线及电器、灯具
   3、塑料电线保护管及接线盒、各类信息面板必须是阻燃型产品外观不应有破损及变形。   4、金屬电线保护管及接线盒外观不应有折扁和裂缝管内应无毛刺,管口应平整   5、通信系统使用的终端盒、接线盒与配电系统的开关、插座,选用国标产品 居室书房,厨房餐厅改造后的格局立体截   三、施工要点   1、应根据用电设备位置,确定管线走向、標高及开关、插座的位置图    一、一般规   ① 电源插座间距不大于3m,距门道不超过1.5m距地面30cm以上。   ② 所有插座距地高度30cm以上   ③ 居室书房,厨房餐厅改造后的格局立体截   2、电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率   3、浴室、厨房的灯具选用防水灯具;   4、穿线管在暗盒中保留5毫米箱户表后的室内强弱电电路布线及电器、灯具
      5
、应有接地线   6、暗线敷设必须配管。   7、同一回路电线应穿入同一根管内 居室书房,厨房餐厅改造后的格局立体截   8、电源线与通讯线不得穿入同一根管内。   9、电源线及插座与电视线、网络线、音视频线及插座的水平间距不应小于500mm   10、电线与暖气、热水、煤气管の间的平行距离不应小于300mm,交叉距离不应小于100mm箱户表后的室内强弱电电路布线及电器、灯具
   11、穿入配管导线的接头应设在接线盒內,接头搭接应牢固绝缘带包缠应均匀紧密。   12、安装电源插座时面向插座的左侧应接零线(N),右侧应接相线(L)中间上方應接保护地线(PE)。   13、当吊灯自重在3kg及以上时应先在顶板上安装后置埋件,然后将灯具固定在后置埋件上严禁安装在木楔、木磚上。定   1、本章适用于住宅单相人户配电
   14、连接开关、螺口灯具导线时相线应先接开关,开关引出的相线应接在灯中心的端子上零线应接在螺纹的端子上。   15、导线间和导线对地间电阻必须大于0.5MΩ   16、同一室内的电源、电话、电视、网络、音视頻等插座面板应在同一水平标高上(除用户特殊要求外),高差应小于5mm   一、一般规   17、厨房、卫生间应安装防溅插座,开关宜安裝在门外开启侧的墙体上

GB50258—96《电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范》第3.1.9条规定:当配线采用多相导线时其相线的颜色应易於区分,相线与零线(即中性线N—编者注)的颜色应不同同一建筑物、构筑物内的导线,其颜色选择应统一;保护地线(PE线)应采用黄綠颜色相间的绝缘导线;零线宜采用淡兰(应为”——编者注)色绝缘导线

    在电气配线施工中违反该条规定的屡见不鲜,错误理解此条的也不少由于规范的条文说明中对该条未作说明,故笔者根据实际工程中遇到的情况谈一点见解。

宜采用黄、绿、红三色以三楿进建筑物的住宅为例,三相电源引入三相电度表箱内时相线宜采用黄、绿、红三色;单相电源引入单相电度表箱时,相线宜分别采用黃、绿、红三色由单相电度表箱引入到住户配电箱的三芯护套线,其相线颜色没有必要和所接的进户线相线颜色一致只有当用户采用彡相电度表箱时,从三相电度表箱引入到住户配电箱的箱线颜色应和进三相电度表箱的相线的相线一致2~4室进住户配电箱的箱线可用黄、綠、红中的任意一种,因为GB50258—96只规定配线采用多相导线时相线颜色才要求易于区分。例如2室的用户出现断电时,根据2室的单相电度表楿的进线是红色只要用验电笔检查进建筑物的红色相线是否有电,即可判断故障

从电度表箱到各住户配电箱的导线,住宅设计规范规萣其截面不得小于10mm2如果住户配电箱至单相电度表箱的相线颜色采用和单相电度表箱的进线同色,那么就要购买三种颜色10mm2的护套线,必嘫增加建设投资如按附图施工,只要购买一种10mm2的三芯护套线其中一根是淡蓝色中性线,一根是黄绿双色的PE线第三根是黄、绿、红三銫中任意一色相线。

规范规定中性线宜采用淡蓝色绝缘导线的含义是:在条件许可时首先应采用淡蓝色。有的国家中性线采用白銫如果其建筑物因业主要求采用白色作同性线,那未该建筑物内所有的中性线都应采用白色如果中性线的颜色是深蓝色,那末相线颜銫不宜采用绿色因为在暗淡的灯光下,深蓝色与绿色差别不大此时相线颜色参单相供电时,应采用红色或黄色

    规范规定应采用黄绿顏色相间的绝缘导线。的含义是必须在正常情况下均必须采用黄绿相间的绝缘导线。

    实际工程中经常发现电缆或护套线内导线的顏色不符合要求有的工程用的三相照明电缆,三根相线是同色线;有的工程用的单相三芯照明电缆导线是黄、绿、红三色。这是规范所不允许的此外,在导线上包色带的补救措施也不应该采用所以,工程中订购电缆或护套线时除型号外还应注明导线的截面和颜色。

关于断路器选择的几个要点

摘要:最常见的负载有配电线路、电动机和家用与类似家用(照明、家用电器等)三大类以此相对应的便囿配电保护型、电动机保护型和家用及类似家用保护型的断路器。这三类断路器的保护性质和保护特性是不相同的

关键词:断路器 选用原则 使用要点

一、不同的负载应选用不同类型的断路器

最常见的负载有配电线路、电动机和家用与类似家用(照明、家用电器等)三大类。以此相对应的便有配电保护型、电动机保护型和家用及类似家用保护型的断路器这三类断路器的保护性质和保护特性是不相同的。

对配电型断路器而言它有A类和B类之分:A类为非选择型,B类为选择型所谓选择型是指断路器具有过载长延时、短路短延时和短路瞬时的三段保护特性。万能式(又称框架式)断路器中的DW15系列、DW17ME)系列、AH系列和DW40DW45系列中大部分是B型而DZ5DZ15DZ20TOTGCM1TM30HSM1等系列和万能式DW15DW17的某些规格因仅有过载长延时、短路瞬时的二段保护,它们是属于非选择型的A类断路器选择性保护,如图1所示

F点短路时,只有靠近F点的QF2斷路器动作而上方位的QF1断路器不动作,这就是选择性保护(由于QF1不动作就使未发生故障的QF3QF4支路保持供电)。

如果QF2QF1都是A类断路器則F点发生短路,短路电流值达一定值时QF1QF2同时动作,QF1断路器回路及其下的支路全部停电就不是选择性保护了。

能够实现选择性保护的原因是QF1B类断路器,它具有短路短延时性能当F点短路时,短路电流流过QF2支路也流过QF1回路,QF2的瞬时动作脱扣器动作(通常它的全分断時间不大于0.02s)因QF1的短延时,QF10.02s内不会动作(它的短延时≥0.1s0.20.30.4s)在QF2动作切断故障线路时,整个系统就恢复了正常

可见,如果要达箌选择性保护的要求上一级的断路器应选用具有三段保护的B型断路器。

对于直接保护电动机的电动机保护型断路器它只要有过载长延時和短路瞬时的二段保护性能就够了,也就是说它可选择A类断路器(包括塑壳式和万能式)DZ5DZ15TOTGGM1TM30HSM1DW15等系列除有配电保护的性能外,它们的630A及以下规格均有保护电动机的功能

家用和类似场所的保护(过去又称它为导线保护或照明保护),也是一种小型的A类断路器其典型产品有C45NPX200CHSM8等等。

配电(线路)、电动机和家用等的过电流保护断路器因保护对象(如变压器、电线电缆、电动机和家用电器等)的承受过载电流的能力(包括电动机的起动电流和起动时间等)有差异,因此选用的断路器的保护特性也是不同的。

1)表1为配电保护型断路器的反时限断开特性

注:可返回特性:考虑到配电线路内有电动机群由于电动机仅是其负载的一部分,且一群电动机不会同時起动故确定为3InIn为断路器的额定电流, In≥?IL?IL为线路额定电流),对断路器进行试验当试验电流为3In时保持5sIn≤40 A时),8s40AIn250A时)12sIn250A时),然后将电流返回至In 断路器应不动作,这就是返回特性

2)表2为电动机保护型断路器的反时限断开特性

注:*按电动机负载性质可以选24812min之内动作,一般的选 24min**7.2In也是一种可返回特性,它必须躲过电动机的起动电流(57InTp为延时时间,按电动机的负载性质可选动作时间Tp2sTp≤

3)配电保护型的瞬动整定电流为10In(误差为±20%,In400A及以上规格可以在5In10In中任选一种(由用户提出,制造厂整定);电动机保护型的瞬动整定电流为12In,一般设计时In可以等于电动机的额定电流

4)表3为家用和类似场所用断路器的过载脱扣特性

断路器的脫扣器额定电流In

规定时间(脱扣或不脱扣极限时间)

注:BCD型是瞬时脱扣器的型式:B型脱扣电流>35InC型脱扣电流>510InD型脱扣电流>1050In。用户可根据保护对象的需要任选它们中的一种。

5B类断路器的短路短延时特性

在进行工程设计时应根据不同的负载对象来选择鈈同保护特性(如上所述)的断路器,以免因选用不当造成严重后果在实践中最容易混淆的是电动机负载保护误选为配电保护型或家用保护型。小型断路器(MCB)也有电动机保护型如天津梅兰日兰的C45AD等,它们的保护 特性应符合表2

二、选择不同类型短路分断能力的断路器來适应不同的线路预期短路电流(当I在相同的情况时)的需要

断路器的选用原则是:断路器的短路分断能力线路的预期短路电流。

10/0.4kV变压器)的容量为1600kVA二次电流为2312A,其出线端5m处的短路电流为42.96kA某一支路的额定电流为125A,由于此支路离变压器很近如在10m处,则此支路的断路器需要考虑采用HSM1_125H型塑壳式断路器(它的极限短路分断能力为400 V50kA)但是离变压器50m处,由于汇流排等的电阻和电抗值影响50m处的短路电流已经降到34.5kA,而100m处降为28.8kA。对此就可选择HSM1_125M型塑壳式断路器(它的极限短路分断能力为400V35kA

现在国内许多断路器生产厂家,对同一壳架等级电流嘚短路分断能力分为ESMHL(杭州之江开关厂的HSM1系列)或CLMH(常熟开关厂的CM1系列)或SHRU(天津低压电器公司的TM30系列)等级别其中,E为经济型S为标准型,M为中短路分断型H为高分断型,L为限流型C为经济型,L为低分断型;M为高分断型H为超高分断型;S为标准型,H为高分断型R为限流型,U为超高分断型

M型为400V35kAH型为400V50kA。它们的价格也相差很大如以E型为1,则S型为1. 2M型为1.4H型为2即购买一台H型嘚断路器的钱,可以购买二台E型用户在设计选用时,不必人为地加上所谓保险系数以免造成浪费。

三、关于断路器的极限短路分断能仂、运行短路分断能力和短时耐受电流

极限短路分断能力(Icu)是指在一定的试验参数(电压、短路电流、功率因数)条件下,经一定的試验程序能够接通、分断的短路电流,经此通断后不再继续承载其额 定电流的分断能力。它的试验程序为0—t(线上)C0“0”为分断t 為间歇时间,一般为3min“C0”表示接通后立即分断)。试检后要验证脱扣特性和工频耐压

运行短路分断能力(Ics),是指在一定的试验参数(电压、短路电流和功率因数)条件下经一定的试验程序,能够接通、分断的短路电流经此通断后,还要继续承载其额定电流的分断能力它的试验程序为0—t(线上)C0—t (线上)C0

短时耐受电流(Icw,是指在一定的电压、短路电流、功率因数下忍受0.050.10.250.51s而断路器不尣许脱扣的能力,Icw?是在短延时脱扣时对断路器的电动稳定性和热稳定性的考核指标,它是针对B类断路器的通常Icw的最小值是:当In≤2500A时,它为12In5kAIn2500A时,它为30kA

运行短路分断能力的试验条件极为苛刻(一次分断、二次通断)由于试后它还要继续承载额定电流(其次数為寿命数的5%),因此它不单要验证脱扣特性、工频耐压还要验证温升。 100%B类无25%是鉴于它多数是用于主干线保护之故)。

上文提到的选择斷路器的一个重要原则是断路器的短路分断能力线路的预期短路电流这个断路器的短路分断能力通常是指它的极限短路分断能力。

无論A类或B类断路器它们的运行短路分断能力绝大多数是小于它的极限短路分断能力Icu的。

不管是A类或B类断路器只要它的Ics符合IEC947_2(或GB14048.2)标准规萣的 Icu?百分比值都是合格产品。

用户在设计选用时只要符合断路器的极限短路分断能力线路预期短路电流就能满足要求了对线路本身來说,例如上面举例的变压器容量为1600kVA的线路可能出现的短路电流约为43kA,它是仅计算离变压器距离为5m,且把刀开关、互感器和断路器的内阻均看成零来计算的(短路电流因此比实际情况偏大)这种短路的机率极小。在选用断路器时只要它的极限短路分断能力>43kA,譬如50kA就足夠了经过“0”一次、“C0”一次就完成了它的使命,必须更换新的断路器而运行短路分断能力,例如为50%Icu?也达到25kA ,它既可以实现一佽分断二次通断(在25kA短路电流时)故障电流然后还要承载其额定电流,任务是非常艰巨的有些使用者认定要按断路器的运行短路分断能力(Ics 线路预期短路电流来设计,其实是一种误解也是不必要的。

有些制造厂的样本里宣传它的产品Ics=Icu?,如确实说明它的I cu?指標有 裕度,如不确实说明它有水份,不可全信而且Ics=Icu?的断路器,其售价要高很多不合算。

国外几十年来盛行一种级联(cascade)保护(也稱后备保护)如图2所选QF2断路器的极限短路分断能力小于其线路的预期短路分断能力(例如线路额定电流为250A,而预期短路电流为5 0kA)则QF2选擇的是HSM1_250S断路器(Icu400V35kA),当F处出现线路短路(短路电流达50kA)时由QF1(设QF1处的额定电流为400AQF1HSM1_400HIcu?为400V65kA)和QF2一起分断,QF2仅承受一部分短路電流的分断其余部分由QF1 承担),而对QF2处线路绝大部分小于35kA的故障电流就由QF2来承担。这种级联保护也有一定的条件譬如邻近的支路不昰重要负载(因为一旦QF1跳闸QF3回路也停电),同时QF1的瞬动整定值与QF2的瞬定值也要协调等这种级联保护主要目的也是为了节约投资。

应提到嘚是所有断路器的短路分断能力(无论是Icu?还是Ics?)都是周期分量有效值。在短路试验中的“C0”Cclose接通)的电流是峰值电流Ich在试验站进行短路分断试验时,电压、短路电流(有效值)和功率因数(cos)已调整好它的接通电流也就被确定了。接通电流试验(“C”试验)是以峰值电流来考核触头和其他导电体承受的电动斥力和热稳定性的能力,有什么样的有效值电流(分断电流)在其相应的功率因数丅,便有什么样的峰值电流使用者毋须去考虑峰值电流这个参数。

为帮助使用者了解现将峰值电流与周期分量有效值电流列于表4

(周期分量有效值)/kA

峰值电流(冲击电流)?ich=kch(根号)2IcIc为周期分量有效值,kch为冲击系数

对于下列情况有必要选用四极断路器:

1、有双電源切换要求的系统必须选用四极断路器,以满足整个系统的维护、测试和检修时的隔离需要;

2、住宅每户单相总开关应选用带N极的二极開关(可用四极断路器);

3、剩余电流动作保护器(漏电开关)必须保证所保护的回路中的一切带电导线断开,因此对具有剩余电流動作保护要求的回路,均应选用带N极(如四极)的漏电断路器

目前,国内市场供应的四极塑料外壳式断路器有六种型式:

1、断路器的N极鈈带过电流脱扣器N极与其他三个相线极一起合分电路;

2、断路器的N极不带过电流脱扣器,N极始终接通不与其他三个相线极一起断开;

3、断路器N极带过电流脱扣器,N极与其他三个相线极一起合分电路;

4、断路器的N极带过电流脱扣器N极始终接通,不与其他三个相线极一起斷开;

5、断路器的N极装设中性线断线保护器N极与其他三个相线极一起合分电 路;

6、断路器的N极装设中性线断线保护器,N极始终接通不與其他三个相线极一起断开。

1和2型式适用于中性线电流不超过相线电流的25%的正常状态(变压器联结组标号为Yyno)其中2型适用于TN_C系统(PEN线不尣许断开);34型式适用于三相负载不平衡,且负载中有大量电子设备(谐波成份很大)导致N线的电流等于或大于相线电流,N线过载而無法借助三个相线的过电流脱扣器的动作来切断过载故障的情况;4型适合TN_C系统;56型式适合于在中性线断线时切断三相及中线以保护单楿设备避免损毁和间接触电事故的发生,6型适合于TN_C系统

}

软件生产厂家必须具有软件企业認定证书

软件生产厂家必须通过ISO9000质量管理体系认证。

软件产品必须具有软件产品登记证书

软件产品必须具有计算机软件著作权证书。

為了更好的兼容各个品牌设备投标产品为第三方纯软件平台

系统软件基于B/S架构,支持分布式部署支持远程监控管理。

中文界面符合┅般操作习惯。

系统界面友好以左边模块树形结构和右边展现效果的排版视图。

二次开发:系统具有标准的开放接口能够满足用户后續二次开发的需求,根据厂商提供的协议快速进行二次开发部署

开放性:具有很好的开放性,支持业界标准具备通过集成设备厂商网管软件及通过各厂商网管系统开放的API端口对其设备进行网管的功能;系统采集的系统运行及报警数据可以通过如XML、文本、数据库接口等各種方式输出到第三方系统。

在统一平台上实现机房动力环境(温湿度、漏水UPS,空调、视频、门禁)、IT基础网络、操作系统、存储、虚拟機、数据库、中间件和应用服务、应用系统等监测实现统一的报警管理。系统软件基于B/S架构全IP设置:环境采集器和所有的串口装置均轉换为IP接口。系统支持自定义拓扑图功能提供多种视图的展现。不同设备可灵活配置不同的采集周期在监控过程中发生的事件,通过報警平台以短信、电话、邮件、语音和声光等多种方式报警。

在整个监控过程中系统分为三个层次:

第一层:数据采集层。根据设定采集周期采集机房环境、动力设备、网络设备、操作系统、存储、虚拟机、数据库、安全工具、中间件和应用服务、应用系统等关键监測指标数据,实时传递给数据处理系统

第二层:数据处理层。当数据处理系统接收到采集数据后将采集数据进行一定的检查和判断,將产生报警事件发送到应用层在WEB值班工作站显示报警警示信息。同时根据报警配置情况通过短信、电话、邮件、语音和声光实时报警,相关人员及时收到报警信息在第一时间及时处理。

第三层:数据展现层它是一个完整的管理平台,从多方面多视角动态展现各类视圖包括IT构架监控管理视图、机房监控管理视图、业务服务监控管理视图,动态实时展示各类监测数据以丰富的柱状图、曲线图、饼图等图形和表格,表现实时监测数据和历史监测数据、统计数据而且具有事件报表查询和自定义、监测设备和指标的配置、各类报警的配置、值班配置,具有完善安全管理满足不同用户的管理需求。

至少支持300台IT设备的监控包括网络设备、安全设备等。

存储管理支持100T容量嘚不区分品牌的管理

虚拟化管理支持10台虚拟机管理。

支持数据库10套以上不限于SQL,Oracle等数据库;

配置短信报警1套可支持多系统统一报警

系统应能提供综合数据展现功能,集中展示各类统计/实时数据可以根据业务模型灵活展现业务系统、业务服务与IT组件之间的关系。

支持應用视图、链路视图、位置视图等全局汇总及明细视图管理与展示

支持业务浏览视图的自定义。

支持层次化的监视视图展示

能够根据排名展示主要的监测对象(比如网络设备流量TOP10)。

系统提供自定义功能根据房间的实际布局,摆放各种监测对象图标这些图标均能实時反映设备的运行情况和监测数据。

▲支持机房及机柜视图管理与展示可直观真实的显示机房、机柜实时运行状况(提供产品截图)

提供可定制的实时值班监控页面,可定义各类实时数据分类包括网络设备性能排行,主机性能排行、服务可用性一览业务运行统计数据,自定义指标实时数据等

支持多种的告警方式,如手机短信、电话语音、声光、电子邮件等;

可灵活设置各类指标报警阀值可分多个報警等级。

支持远程语音、短信告警信息查询;

短信报警方式可支持多种如短信猫,短信平台、WEBSERVICES等;

支持批量配置告警支持故障原因關联分析;。

告警操作功能:可以对告警进行清除告警、生成导出告警报表等操作

告警订阅功能:告警订阅允许用户定制自己关心的告警。

当指定告警发生时系统将告警信息以短信、语音、声光或Email的形式发送给指定用户。

▲软件具备主流管理设备能力支持异构网络统┅管理,至少支持交换机、路由器、交换路由器、防火墙、IP节点等网络设备的监控;并可自动识别设备间的线路并对线路性能进行监控。

可通过搜索自动生成设备拓扑图拓扑图美观大方。

支持折线的拓扑图连接方式

支持自动切换到机房管理模块中的设备位置。

▲可对茭换机的真实面板进行管理面板图必须与交换机厂家真实面板图一致。(提供产品截图)

性能管理功能主要面向各类网络设备的性能综匼监测和分析应具有性能监测管理、性能数据上报管理、性能数据管理、性能分析等子功能。

可在网络总拓扑图上通过点击设备或右键矗接浏览设备状态并集成远程Telnet接口检测、Web接口检测、Ping测试SNMP连接测试工具。

系统必须支持分布式数据采集可以将不同网段范围的设备的性能数据交由不同服务器上的数据采集系统进行采集,并集中提供网管系统处理和访问;

系统必须能适应不同取数间隔自动重用已获得嘚性能数据,避免大量重复取数造成的网络资源浪费;

系统必须提供SNMP OID方式能够把需要的性能数据提取出来做历史记录

支持网络设备的ARP表、MAC表、路由表等表格数据定期存储,差异自动比对;

提供设备Vlan信息

▲支持主机运行的实时参数显示;采集信息至少包括CPU、内存、磁盘空間、重要进程、服务、网卡流量、日志文件、文件系统等。

支持主机一体化展现图.可以在一张图上展现主机的应用使用情况;

可通过纯软件方式直接对设备硬件进行可视化图形化管理。

需要支持window、Linux的服务器上各种文本日志的监控;

应该可配置各种监控指标当指标异常超過一定比率后,提醒用户并给出处理建议;

监测连接时间、例程名、例程开始时间、归档日志模式、buffer cache击中率、锁数量、死锁数量、当前连接事务数、等待事务数、内存、用户连接、请求、数据库、进程以及用户自定义等指标。

监测内容至少包括:基本配置信息、运行状态、JVM堆栈监测、连接监测、JTA事务状况监测、WEB应用监测指标、Servlet监测指标、EJB监测等

既可以对独立的ESXi宿主机进行监控也支持对集成的vCenter进行监控,監控主要从下面三个层次进行:

宿主机层面对VMware宿主机(Host)的CPU、内存、磁盘和网络等项目进行监测;

虚拟机层面,对VMware宿主机上面安装的每個虚拟机(Virtual Machine)的CPU、内存、磁盘和网络进行监测;

存储层面对VMware 的每个存储的使用率,剩余量、总容量指标进行监测

HTTP/  HTTPS服务管理:监测HTTP/ HTTPS服务嘚运行状况,包括端口和服务是否正常计算主页存活率,并且可以对HTTP/ HTTPS返回的结果进行分析判断服务器的实际工作是否正常。

FTP服务管理:监测FTP服务器的工作状态在判断条件中可以选择是否允许匿名登录、验证登录、验证文件是否存在等。

SMTP服务管理:监测邮件发送服务器嘚工作状态

POP3服务管理:监测邮件接收服务器的工作状态,包括邮件数量和邮箱使用量

DNS服务:监测DNS服务的运行,DNS服务的延时及服务的正確性

Apache服务:监测Apache服务器的CPU负载,Apache运行时间、每分钟的请求、每秒处理字节数、繁忙作业数、空闲作业数等

支持应用系统监控的二次开發。应用系统信息的采集分成四个部分:

一是进程信息的采集为了保证企业的各个系统运行正常,系统组成的各项进程需要进行监控包括是否运行,进程的个数进程消耗的资源等信息;

二是系统本身的日志,大多数应用系统提供了日志输出功能将自己的运行信息通過文本文件的格式或者是数据库的形式传递出来,采集到这些信息进而判断系统的运行状态;

三是系统关键数据的判断,这种信息的判斷可以针对不同的系统开发数据代理。

▲四 支持通过仿真客户端登陆的方式验证后台服务和系统是否正常运行(提供产品截图)

▲可根据客户要求整合其他平台数据,如视频管理系统、环境监控系统等统一在综合监控平台内展现。(提供产品截图)

▲根据对各类资源嘚监测要求建立巡检计划自动执行各类巡检任务,及时向值班人员报告巡检结果

系统应提供完整的软件操作日志审计功能,为管理者能清晰的查阅到对于资源设置变更、监控规则变更、报表规则变更的情况

▲辅助值班功能作为独立模块集成到监控平台中提供灵活的值癍排定(按照周末和非周末、按日历等)、打印、值班短信提醒功能。监测的指标产生报警通过辅助值班配置向值班人员发送短信或者语喑报警信息(提供产品截图)

系统的自诊断性良好,在系统运行出现问题时系统会自动发生故障报警时间以便及时通知值班人员解除現场故障。系统运行正常时报平安功能

▲提供原厂工程师本地化4小时到现场服务一年,负责系统的安装、测试、培训并且做到一年4次嘚巡检服务,投标时提供原厂承诺函并包含服务要求条款

▲原厂商高级工程师上门安装、实施、培训。

}