锅炉水液位计水位计不准确时用什么方法校对

开车时锅炉水位差压变送器指示夶于玻璃板液液位计水位计指示属于正常现象仪表工不用做任何处理!昌晖仪表在本文详细解读开车时锅炉水位指示大于玻璃板水液位計水位计指示的原因。

按照特检院对工业锅炉水位测量的技术要求每台锅炉上都会同时安装电接点水液位计水位计、玻璃板水液位计水位计(或双色石英水液位计水位计)、由差压变送器和构成的差压式液液位计水位计和视频水位监测系统,其目的在于通过不同的检测手段监測锅炉水位防止发生锅炉安全事故。这些锅炉水位测量设备会出现指示值不一样的情况比如某锅炉汽包液位控制系统采用差压变送器測量液位,同时在汽包另一侧安装了玻璃板水液位计水位计开车时,差压变送器输出比玻璃板液液位计水位计指示值高很多工艺操作囚员要求仪表工调整水位仪表。

用差压变送器测量锅炉汽包水位时平衡容器及导压管内要事先装满冷凝水,差压变送器需要100%负迁移将负壓管内多于正压管内的液柱静压迁移掉使差压变送器的正负差压△P=H×ρ(H为炉汽包实际水位高度,ρ为锅炉软水实际密度)差压变送器的量程为△P1(△P1=L×ρ,L为汽包上下取压阀之间的距离,ρ1为工作状态下锅炉软水的密度)。调校锅炉汽包水位差压式液液位计水位计时,水的密喥(ρ1)取锅炉正常生产时沸腾状态的值锅炉刚开车时,锅炉内温度、压力都没有达到设计值开车时软水的相对密度ρ较正常生产时软水的相应密度ρ1大(ρ大于ρ1),虽然H不变但开车状态时差压变送器差压值(△P=H×ρ)比正常生产状态下同等水位高度下的差压值(△P1=H×ρ1)大,造成差压变送器电流输出增加则差压变送器指示值增大。玻璃板水计是连通器只和L有关,水密度变化不会影响玻璃水位指示值所以开车時玻璃板水液位计水位计指示锅炉水位正常,而差压变送器指示值比玻璃板液液位计水位计指示值高很多开车时锅炉水位差压变送器指礻大于玻璃板水液位计水位计指示这种现象是暂时的,当锅炉达到正常运行工况时两表指示就能一致!!仪表工千万不能去调整差压变送器!!但仪表工要和工艺操作人员解释清楚开车时锅炉水位差压变送器指示大于玻璃板液液位计水位计指示的原因。开车阶段观察锅炉沝位可参照玻璃水液位计水位计计或电接点水液位计水位计的指示值
}

原标题:浮筒液液位计水位计的構造及故障处理

工业现场液位检测中有一类仪表通过把传感器投入到被测液体中依其所受的浮力进行液位检测,这类仪表统称为浮力式液位检测仪表浮力式液位仪表又根据传感器所受浮力的大小是否随液位变化而分为恒浮力和变浮力式液位仪表。

恒浮力式液位仪表在运荇中所受浮力不随液体的高度而变化即传感器始终漂浮于液面之上,传感器的高度即是液体的高度这样的液位检测仪表种类较多,如浮盘、浮子、浮球等液液位计水位计变浮力液位仪表在运行中所受的浮力会随着液体的高度而变化,传感器不能漂浮在液体之中传感器的高度无法表征液体的液位,需使用其它的转换方法才能得知液体的高度这样的液位检测仪表应用zu多的是浮筒液液位计水位计。

浮筒液液位计水位计的构造和测量原理

浮筒液液位计水位计的传感器——浮筒在整个检测中都不会随着液面的变化而漂浮产生这种现象的原洇是因为浮筒液液位计水位计的浮筒相比浮子、浮盘来说沉得多,浮筒所受的浮力不足以克服其本身的重力而漂浮即使液位全满,浮筒铨部浸没入液体中浮筒所受的浮力也不能克服自身的重力,所以浮筒液液位计水位计也叫沉筒液液位计水位计

当被测液体无液位时,浮筒不受浮力浮筒顶部所接的连接钢丝处于紧绷状态,扭力杆受浮筒重力影响产生一个固定的扭转力此时浮筒液液位计水位计应输出4毫安电流,即浮筒液液位计水位计为零点

当被测液体的液位上升时,液体进入测量筒浮筒杆随着液位的升高,排出的液体体积不断增哆根据阿基米德定律,物体所受的浮力等于这个物体所排出的液体的体积重量由于浮筒杆是一个体积小重量沉得金属管,浮筒所排出嘚液体重量远远小于浮筒本身的重量因此浮筒上部的连接件仍然处于紧绷状态,扭力杆承受着浮筒重力减去浮筒所排出液体的重量(浮筒嘚浮力)产生一个变化的扭转此时浮筒液液位计水位计输出一个变化的大于4毫安的电流。

当被测液体的液位达到zu高此时浮筒全部浸没入被测液体,此时浮筒所排出的液体的体积重量为一固定数值此时扭力杆所承受的扭转力为浮筒自身重量减去浮筒所排出的液体的重量,此时扭力杆承受着一个固定的扭转力浮筒液液位计水位计输出的电流为20毫安,即浮筒液液位计水位计的满度

根据阿基米德定律,整个液位测量过程中浮筒上部连接钢丝所承受的拉力

公式中G为浮筒的重量d为浮筒的外径,ρ为被测液体的密度,H为被测液体的高度

上述的公式经过转换变为:

式中K为一固定常数4/πd2

从公式中可以看出钢丝所受的拉力F在液体密度ρ一定的情况下,与被测液体的高度H成单值对应的反比关系。只要检测出浮筒上部钢丝的拉力F即可得出被测液体的高度

浮筒液液位计水位计按照浮筒所装位置的不同也分为内浮筒和外浮筒两种类型,所谓内外的划分是指浮筒安装的场所在被测液体的容器中就是内浮筒,在被测液体容器之外就叫外浮筒

内浮筒液液位计沝位计本身不带测量筒,浮筒直接安装在盛有液体的容器中其主要应用于零位罐、地下池等低于地面的环境。内浮筒液液位计水位计通過顶部法兰垂直安装在这些容器的顶部

外浮筒液液位计水位计本身带有测量筒,测量筒上下通过接口法兰与被测液体的容器侧面相连形成一个等液位的连通器,浮筒通过顶部的扭力杆和连接钢丝悬挂在测量筒中心

浮筒液液位计水位计的主要由以下几部分构成:浮筒、連接件(钢丝、固定卡)、扭力杆、扭力传感变送器以及测量筒(外浮筒)等表体附件。

浮筒是一个器壁很厚的金属管两端焊死一端留有一个接ロ环为浮筒的上端。

连接钢丝是一个韧性好性变小的不锈钢条一端连接固定在浮筒拉环上,一端固定在扭力杆的固定卡上把浮筒和扭仂杆连接起来,是一个力的软传导部件

扭力杆是一个机械的扭转臂,把连接钢丝上由浮筒重力和液体浮力相互作用产生的拉力转换为繞轴转动的轴位移。

扭力传感变送器对扭力杆臂上的轴位移进行检测处理转换然后与变送器内部程序参数进行运算比较,计算得出此时嘚液位高度显示并输出标准电流信号远传。实现液体的液位检测

作为一个标准的检测仪表,浮筒液液位计水位计需要进行定期校准鉯此确认浮筒液液位计水位计的准确度和线性度;现场运行中的浮筒液液位计水位计出现故障维修后也要对浮筒液液位计水位计进行校准使其能够满足现场的使用。两种校准工作的目的不同实际使用中往往侧重于后者。浮筒液液位计水位计的校准有标准法——砝码挂重法囷比对法——现场水校法两种方法

由浮筒液液位计水位计的测量原理可知,浮筒液液位计水位计是根据扭力的大小来测算液体的液位高喥的因此浮筒液液位计水位计的校准应该按照设定的扭力大小来进行零点、满度校准,这种校准方法叫做挂重法校准如同靶式流量计嘚校准过程,浮筒液液位计水位计也需要通过标准砝码来模拟浮筒受力的大小分别调校浮筒液液位计水位计的零点和满度。

砝码挂重法嘚校准精度高、线性度好可全量程范围内进行调校,主要用于浮筒液液位计水位计本身性能检测的定期校准此外内浮筒液液位计水位計由于自身没有测量筒其校准也用这种方法。

砝码挂重法校准浮筒液液位计水位计首先要计算浮筒液液位计水位计零点和满程下的钢丝拉力,通过公式:F=mg-πd2/4ρgH可得液位为零时所需砝码的重量就是浮筒本身的重量满程时所需砝码的重量即H为大值时F的数值,此时被测液体的密度ρ值为标准状况下液体的密度。

校准时要把浮筒从连接钢丝上取下用轻质的塑料袋分别放入零点和满程时所需的砝码,观察变送器嘚显示看零点、满程是否准确并进行相应的调整。然后在分别计算出液位高度为25%、50%、75%三点所需的砝码重量然后挂载查看液液位计水位計的线性度。

水校法是外浮筒液液位计水位计普遍的校准方法其通过用生活中易获得的洁净的自来水作为被测液体进行模拟测试。这种校准方法不用拆卸液液位计水位计可在现场快速的调校广泛应用于现场外浮筒液液位计水位计设定校准、故障维修校准和零点满度查看校准中。

用水现场校准浮筒液液位计水位计时首先要修改变送器内的参数,把被测液体的密度值改为水的密度然后得出新的测量范围,注意此测量范围不能超出变送器大承受范围水校法是一种比对校准法。洁净的自来水的密度看作1被测液体的密度ρ与水的密度进行比较,可得出三种状况:

1、若被测液体的密度大于1,则用水校法校准时即使测量筒全部充满自来水也无法达到被测液体满程时的钢丝拉力徝此时的校准大值在真实设定范围以内,属于不完全校准

2、若被测液体的密度小于1,用水校准时当测量筒内充满自来水时其钢丝拉力超出正常设定范围特别是被测液体密度非常小时,超量程的校准有可能损坏变送器此时应查看浮筒标牌上的参数范围要求,进行校准高度换算使水不能充满测量筒保护变送器免遭损坏。

3、当被测液体的密度与1非常接近时此时用水模拟被测液体进行校准效果zu好。

首先紦外浮筒液液位计水位计切出关闭外浮筒前方的手阀,打开排污泄压阀排放测量筒内的被测液体,拧开测量筒顶部的排气丝堵用洁淨的自来水从丝堵处灌入测量筒,充分清洗置换测量筒内残留的被测液体和脏污杂质

修改变送器内参数,把被测液体的密度改为1查看噺的测量范围是否超出zu大许可。

测量筒清洗干净后查看变送器的零点是否为4毫安,若有偏离则调校零点

关闭测量筒底部的排污阀,从測量筒顶部丝堵处倒入自来水直至灌满为止观察变送器的显示是否为满度20毫安,若有偏离进行满度调整

轻微开启测量筒下方的排污泄壓阀,让测量筒内的自来水缓慢的流出查看变送器显示是否线性的减小直至为零点下的4毫安,若零点不准再次进行调校。

测量筒内的沝全部排完后再次关闭排污阀,然后缓慢的从丝堵处倒水查看变送器的显示是否线性的缓慢增大直至为20毫安。若满度不准再次进行調校。

重复几次查看浮筒液液位计水位计的变化过程是否线性有无死数、跳数、突变现象。

校准结束后把变送器内被测介质的密度在妀回原来的设定值,拧好测量筒顶部丝堵关闭底部的排污阀,投入浮筒液液位计水位计校准工作结束。

浮筒液液位计水位计是基于阿基米德原理制成的通过公式H=K(G-F)/ρ可以得出,只有被测液位高度H与钢丝上的拉力F成单值对应关系,才能准确的得出被测液位此时公式中G和ρ为一个固定的数值。

实际的使用中,G和ρ的数值会发生变化,从而导致上述的测量公式中H与F的单值对应关系打破造成测量不准确.

一、浮筒自身重量的改变造成的影响

G为浮筒杆的重量,使用中被测液体内的杂质会逐渐吸附沉淀到浮筒杆的外表面造成浮筒的整体重量G不斷增加,特别是在脏污介质的测量中如果外浮筒液液位计水位计的测量筒长期不进行维护排污,浮筒杆的外表就会吸附较多的污物造荿浮筒整体重量变大,使浮筒液液位计水位计的零点变高

处理的方法:定期排污清洗置换测量筒的介质,zu大可能的消除浮筒外表面吸附嘚脏污杂质查看零点进行调校,始终保证液位为零时变送器检测到的扭力与变送器参数设定里的应力相同

二、被测液体密度变化造成嘚影响

ρ为被测液体的密度,相比较浮筒外表吸附杂质引发的测量零点偏移,被测液体的密度变化造成的测量误差更为严重。从公式看液体密度ρ是一个分母值,其贯彻于测量的全程如果被测液体的真实密度偏离设定密度,则公式的斜率就会发生变化造成浮筒液液位计水位计测量点的整体偏移设定轨迹,导致浮筒液液位计水位计全程显示不准确被测液体密度ρ发生变化主要有以下两点造成:

外浮筒液液位计水位计维护不及时,造成测量筒内的液体长期在静止状态下变质和杂质沉淀致使浮筒杆所处的被测液体的密度发生变化,而引起测量不准确

处理方法:对外浮筒的测量筒内的变质液体进行排污和置换,让新鲜的液体充满测量筒

2、设定密度与实际密度不一致

变送器內部设定的标准密度与实际生产中的液体密度不一致造成测量不准,其可分为临时性不一致和间断性不一致两种情况

临时性不一致主要發生在装置开车期间,由于生产的不稳定性或者各种开车置换物料的相互转换(水洗、油运、物料组分变化)被测液体的密度与正常运行液液位计水位计设置的密度不一致而使浮筒液液位计水位计测量不准。此时可以根据实际情况进行处理若装置开车快速液位要求不严格可鉯不用处理,等装置运行稳定后对测量筒内液体置换为正常的液体后显示即恢复正常若装置开车时对于浮筒液液位计水位计依赖性较强,被测容器的液位要求严格则可根据容器内实际的物料组分密度进行间歇性的修改,装置正常后在改回原来的密度

间断性不一致,若裝置内运行的物料会发生间歇性的改变此时原有设定在浮筒参数里的介质密度与新的介质密度不一致,就需要变换为新物料的密度其液位显示才会准确。

变送器故障发生的几率较少常见的故障就是变送器的零点发生漂移,此时应对浮筒液液位计水位计进行零点调校此外变送器要做好防水工作,现场很多变送器故障就是因为变送器防水工作没有做好致使雨水进入变送器接线端引发短路、对地泄流甚至燒毁电路板的故障

外浮筒液液位计水位计的结构形式决定了,测量筒内的液体与工艺容器内的介质物料交换较少其裸露在外部空间的媔积很散热快。若被测液体具有易冷凝结晶含水等特征需要对外浮筒液液位计水位计进行伴热和保温措施,防止冬季气温低时测量筒内嘚液体结冰造成液液位计水位计失灵甚至冻坏冻裂

浮筒液液位计水位计的测量原理决定了浮筒可以做成器壁很厚甚至实心的金属杆,因此其耐压性远远高于浮子液液位计水位计被广泛应用于高压及连锁保护系统中。同时也因这个特点浮筒液液位计水位计连接钢丝的拉仂变化范围小,导致浮筒液液位计水位计抗干扰能力较差若被测液体的密度不稳定,浮筒液液位计水位计的测量误差会很大其抗介质密度波动能力不如磁浮子液液位计水位计,因此要根据现场实际情况合理选择了解更多信息请登陆公司官网/.转载时请保留此链接!

}
书写化学方程式的具体步骤:

(1)写:根据实验事实写出反应物和生成物的化学式反应物在左,生成物在右中间用横线连接,如: H

(2)配:根据反应前后原子的种类和数目不变的原则在反应物和生成物的化学式前配上适当的化学计量数,使各种元素的原子个数在反应前后相等然后将横线变成等号。配平后化學式前的化学计量数之比应是最简整数比,如:2H

(3)注:注明反应条件【如点燃、加热(常用“△”表示)、光照、通电等〕和生成物的状态(气体用“↑”沉淀用“↓”。)如:2H


化学计量数:
化学计量数指配平化学方程式后,化学式前面的数字。在化学方程式中各化学式前的化学计量数の比应是最简整数比,计数量为1时一般不写出。


书学化学方程式的常见错误:

臆造生成物或事实上不存在的化学反应
漏标多标“↑”、“↓”符号
书写化学方程式时条件和气体、沉淀符号的使用:(1).“△”的使用

①“△”是表示加热的符号它所表示的温度一般泛指用酒精燈加热的温度。

②如果一个反应在酒精灯加热的条件下能发生书写化学方程式时就用“△”,如:2KMnO

③如果一个反应需要的温度高于用酒精燈加热的温度一般用“高温”表示;如:CaCO


 ①“↑”表示生成物是气态,只能出现在等号的右边

②当反应物为固体、液体,且生成的气体能從反应体系中逸出来气体化学式后应该加“↑”。如Fe+ 2HCl==FeCl

③当反应物是溶液时生成的气体容易溶于水而不能从反应体系中逸出来,则不用“↑”如:H

④只有生成物在该反应的温度下为气态,才能使用“↑”

⑤若反应物中有气态物质,则生成的气体不用标 “↑”如:C+O

①“↓”表示难溶性固体生成物,只能出现在等号的右边

②当反应在溶液中进行有沉淀生成时,用 “↓”如:AgNO

③当反应不在溶液中进行,尽管苼成物有不溶性固体也不用标“↓”,如:2Cu+O

④反应在溶液中进行若反应物中有难溶性物质,生成物中的难溶性物质后面也不用标“↓”如:Fe +CuSO


化学方程式中“↑”和“↓”的应用:
①“↑”或“↓”是生成物状态符号,无论反应物是气体还是固体都不能标“↑”或“↓”;

②若反应在溶液中进行且生成物中有沉淀,则使用“↓”;若不在溶液中进行无论生成物中是否有固体或难溶物,都不使用“↓”;

③常溫下若反应物中无气体,生成物中有气体.


}

我要回帖

更多关于 液位计水位计 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信