写程序时可不可以把MC N0 M0用在程序开始,MCR N0 用在程序结束
这样嘚话自动模式时程序自动运行,手动模式时不会因为某个线圈有动作而带动别的线圈动作
或者还有别的更好的办法解决?
对话框中输入“ld x0”x0作为控
X0为ON时才能执行该指令内的软元件。
三菱PLC三菱主控指令有什么用触点指令的用法
在X0软元件后双击鼠标输入三菱主控指令有什麼用触点指令“MC N0 M0”,其中N0表示嵌套编号使用次数无限制。M0是三菱主控指令有什么用指令的触点当X0为ON时,M0闭合左母线接通。
三菱PLC三菱主控指令有什么用触点指令的用法
我们在左母线中任意输入一步简单程序,用X1控制Y1输出
三菱PLC三菱主控指令有什么用触点指令的用法?
┅个三菱主控指令有什么用触点指令的中MC与MCR配套使用MCR之后的程序恢复接通左母线,不受三菱主控指令有什么用指令控制
三菱PLC三菱主控指令有什么用触点指令的用法?
三菱PLC三菱主控指令有什么用触点指令的用法
通过模拟测试可以看到:只接通X1时Y1是没有输出的,只有当三菱主控指令有什么用指令为ON时才可以通过X1控制Y1的输出。
三菱PLC三菱主控指令有什么用触点指令的用法
三菱PLC三菱主控指令有什么用触点指囹的用法?
同时可以看到MCR之后的指令已经不受三菱主控指令有什么用指令控制,当X0不接通时同样可以通过X2控制
不会自己保持,相当于┅个急停开关控制母线
把MC写成自锁就可以保持了我的问题不是可不可以保持,我想知道这一个三菱主控指令有什么用MC可不可以用在整个程序里这个程序大概150步左右,有15个输出线圈!
你对这个回答的评价是
第七十四回 燕青智扑擎天柱 李逵寿张乔坐衙
你对这个回答的评价昰?
下载百度知道APP抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
LD(取)为常开触头逻辑运算起始指令LDI(取反)则为常闭触头逻辑运算起始指令,OUT(输出)用于线圈驱动其驱动对象有输出继电器(Y)、辅助继电器(M)、状态继電器(S)、定时器(T)、计数器(C)等。OUT指令不能用于输入继电器OUT指令驱动定时器(T)、计数器(C)时,必须设置常数K或数据寄存器值 AND(与)用于常开触头串联连接,ANI则用于常闭触头串联连接串联触头个数没有限制,理论上该指令可以无限次重复使用实际由于圖形编程器和打印机功能有限制,一般一行不超过10个触头和1个线圈而连续输出总共不超过24行。 图2是由AND、ANI指令组成的梯形图OUT指令之後可通过触头对其他线圈使用OUT指令,称为纵向输出或连续输出例在OUT M101指令后,可通过触头T1对线圈Y4使用OUT进行连续输出如果顺序不错,可多佽重复使用连续输出 OR(或)是常开触头并联连接指令,ORI(或反)是常闭触头并联连接指令除第一行并联支路外,其余并联支路上若只有一个触头时就可使用OR、ORI指令OR、ORI指令一般跟随LD、LDI指令后,对LD、LDI指令规定的触头再并联一个触头 四、 边沿检测脉冲指令
LDP(取脉沖上升沿)是上升沿检测运算开始指令,LDF(取脉冲下降沿)是下降沿脉冲运算开始指令ANDP(与脉冲上升沿)是上升沿检测串联连接指令,ANDF(与脉冲下降沿)是下降沿检测串联连接指令ORP(或脉冲上升沿)是上升沿检测并联连接指令,ORF(或脉冲下降沿)是下降沿检测并联连接指令
两个或两个以上的触头串联连接的电路称为串联电路块块或ORB指令的作用是将串联电路块并联连接,连接时汾支开始用LD、LDI指令,分支结束则用ORB指令 图5是由ORB、ANB指令组成的梯形图。该梯形图先由X0、X1指令组成并联电路块A然后将X2、X3组成串联电路块B,X4、X5组成串联电路块 C再将两个串联电路块通过ORB指令进行块或操作形并联电路块1,之后再进行或操作后形成并联电路块2在此基础上通过ANB指囹进行块与操作最终形成串联电路块3。
MPS、MRD、MPP这组指令是将连接点结果存入堆栈存储器以方便连接点后面电路的编程。FX2N系列中有11个存儲运算中间结果的堆栈 图6 堆栈存储器数据存储方式
MRD为读栈指令其作用是仅读出栈顶数據,而堆栈内数据维持原状MRD指令可连续重复使用24次。 图7 两层堆栈应用程序示例
MC三菱主控指令有什么用指令用于公共串联触点的连接。执行MC后表示三菱主控指令囿什么用区开始,该指令操作元件为Y、M(不包括特殊辅助继电器)
SET置位指令功能是驱动线圈并使鼡线圈接通(即置1),并具有维持接通状态的自锁功能 图9是SET与RST指令组成的梯形图当X0接通時,Y0被置成ON状态之后X0再断开,Y0状态仍然保持;而当X1接通时Y0的状态复位为OFF,之后X1断开Y0仍保持OFF状态。 前沿脉冲PLS指令在输入信号上升沿产生一个扫描周期的脉冲输出;后沿脉冲PLF指令则在输入信号下降沿产生一个扫描周期的脉冲输出PLS和PLF指令的驱动元件是Y与M,但不包括特殊辅助继电器 图10是由PLS、PLF组成的示例梯形图。当X0由OFF至ON的上升沿辅助继电器M0接通,线圈Y0接通;而在X1由ON至OFF的下降沿辅助继电器M1接通,線圈Y0置位为OFF 十、取反及空操作结束指令取反INV指令在梯形图中用一条45°短斜线表示,其作用是将之前的运算结果取反,该指令无操作元件;空操作NOP指令是一条无动作、无操作元件且占一个程序步的指令,程序中加入NOP指令主要为了预留编程过程中追加指令的程序步;结束END指令用于标记用户程序存储区最后一个存储单元使END指令后的NOP指令不再运行并返回程序头,提高了PLC程序的执行效率 图11是由INV、END指令组荿的示例梯形图。其中X0与X1的结果由INV指令取反X2也取反,两者进行或块操作后再取反最后输出至Y0。 |