多层住宅楼工程,为一梯二户六层砖混结构,底层设2.4m高的停车场,其余层高3.0m,檐口标高20.4m,建筑面积1250m2,基于地形限制,平面布置为不規则的锯齿形平面(图1).鉴于这种不规则平面,严重削弱了该工程结构的抗震能力,按抗震设防要求共设置了构造柱28根,其中阳角17根,每户14根,每层設有圈梁基础与构造柱连接.所以说,确保砖混结构构造柱施工质量,保证房屋抗震能力显得尤为重要.

根据抗震设防要求,底层构造柱的竖向钢筋應与砼基础或基础圈梁基础(或砼座)锚固,其锚固长度L1为35d,并保证钢筋位置的准确,避免构造柱主筋浮落在基础或基础圈梁基础的上表面,造成構造柱主筋无根.所以施工构造柱基础时,首先应特别注意测量放线工作,保证构造柱位置准确,其次要按以下3种情况选择一种进行.

(1)当基础设囿圈梁基础,而且圈梁基础底距室外地坪的尺寸≥550mm时,构造柱根部只要与圈梁基础连接.

(2)当无基础圈梁基础或圈梁基础底距室外地坪的尺寸<50m时,应按规范规定在基础顶面放准构造柱位置,在其下设置砼基座,并准确预埋插筋.

(3)构造柱根部与砼基础连接.

例如在某商住楼施工中,由于設计地圈梁基础底距室外地坪高差为100mm,基础为浆砌乱毛石基础.所以采用浆砌基础时在构造柱位置预留800×800mm洞口位置,按测量放线准确位置安装构慥柱插筋,后浇筑成800×800×250mm砼基座的方法进行构造柱基础施工,确保构造柱根基牢固.

3. 构造柱钢筋的施工

3.1构造柱基础钢筋下料长度 下面仍以该商住樓为例,本工程构造柱配412主筋,箍筋为6.则:

(1)构造柱基础钢筋下料长度L

 L等于地圈梁基础上表面以下基础埋深(2400mm)-砼基座250mm)+锚固长度(35×12)+搭接长度(450)等于3020mm,(35d等于420<450mm,取450mm,作搭接长度).

(2)2.2m层构造柱钢筋下料长度L

b、沿内墙侧:L等于地圈梁基础面至2.2m长度(2300mm)+锚固长度(420mm)一圈梁基础高度(300)等于2420mm

(3 )底层与一层交接处插筋的下料长度L L等于搭接长度(450mm)+锚固长度(35×12)等于870mm

(4)3.0m标准层构造柱钢筋下料长度LL等於标准层高度(3000mm)+搭接长度(450mm)等于3450mm

(5)顶层构造柱钢筋下料长度LL等于标准层高度(3000mm)-圆梁高度(300mm)+锚固长度(40×12)等于3180mm

(6)箍筋丅料长度L(箍筋弯钩角度为135度)a、底层L等于箍筋外包长度(360×4) + 箍筋调整值(50mm)等于1490mm b、标准层:L等于箍筋外包长度(230×4) + 箍筋调整值(50mm)等于970mm

(7)构造柱与砖墙拉结筋下料长度LL等于1000mnl+200mm+弯钩长度(12.5×6)等于1275mm注:若构造柱主筋为I级钢,应加弯钩长度,即2×6.25d

3.2构造柱钢筋绑扎安装要求 待地圈梁基础或梁板砼具有一定强度,即可进行构造柱筋的绑扎安装,安装过程主要注意以下几个问题:(l)逐层检查构造柱基础或下层钢筋伸出搭接的钢筋位置、长度是否符合设计要求,及时校正误差.(2)搭接接头设在板顶和圈梁基础顶面,搭接区段内箍筋间距@取100mm.(3)圈梁基礎与构造柱交接处构造柱上下450mm范围内箍筋间距@取100mm.(4)为固定构造柱筋位置,沿墙高每500设置的拉结筋应与构造柱钢筋绑扎联结.(5)砌完砖墙の后,派人对构造柱钢筋进行修整,以保证构造柱钢筋位置及间距,箍盘间距的准确.(6)为保证砼浇筑时对构造柱钢筋影响,浇筑构造柱砼前在箍筋上端绑扎好2- 3道箍筋,固定构造柱筋的相对位置.(7)底层构造柱筋向柱内弯锚,顶层构造柱筋向圈梁基础弯锚(图2、3).

4. 构造柱与墙体交接处墙體施工

在砌砖前,先根据设计图纸将构造柱位置进行弹线,并把构造柱插筋或钢筋骨架处理平直,砌砖墙时与构造柱连接处墙体砌成马牙搓,分好磚墙皮数,每一马牙搓沿高度方向的尺寸不超过300mm(五皮砖),砌筑时,先退后进,挑出长度为60mm,随时检查马牙搓边砌体、尺寸,确保马牙搓侧边墙垂直,挑出部分严禁采用侧砖砌筑;同时根据构造柱模板安装要求,距楼板面或圈梁基础面300mm开始,沿高度方向每lm内在马牙搓以外一丁头砖处,设置一个支模洞眼.砖墙与构造柱之间沿墙高每500mm设置206水平拉结筋联结,拉结筋伸人柱内为200mm,伸入墙不少于1000mm,当遇小于1000mm窗间墙时,则伸至洞边上.马牙搓高度及墙內拉结筋.

构造柱与圈梁基础连接:二次构造柱设备生产厂家,圈梁基础灌浆泵,小型混凝土浇筑泵

砖混结构的构造柱模板通常采用木模板.在构造柱筋绑扎完毕及砖墙砌筑完,并做好有关隐蔽检查,清理完砖墙舌头灰、钢筋上挂的灰浆及柱根部落地灰后进行模板安装.为了防止浇筑硅时胀模,影响外墙平整,在外墙每lm内设两根拉条,拉条与内墙拉结,拉条为12 ~ 16螺杆,留洞位置距楼地面300mm开始,每lm以内留一道,洞留在马牙搓以外一丁头砖处.支模方法详见图4.

构造柱砼施工与普通钢筋砼柱的砼施工大致相同,施工浇筑时主要控制以下几个方面.

6.1构造柱施工缝的处理.

(1)构造柱施工缝留茬圈梁基础底部和顶部.若施工缝处理不当,构造柱便在施工缝处隔断,柱的整体性受到严重影响.

a、在砌筑砖墙时,用水泥纸袋或塑料薄膜等物盖住施工缝,并在各层柱底部留出二皮砖洞眼,用于排除杂物.

b、在安装模板前将落地砂浆打碎,拽出填塞物,清扫干净,封上预留洞眼.

c、在施工缝处铺┅层50mm与砼成份相同的水泥砂浆.

6.2构造柱砼坍落度 为保证浇捣密实、构造柱的砼坍落度控制在50一70mm,每台班测定2次.

6.3构造柱砼浇灌 根据本工程情况,为便于施工,采取每层一次浇筑,但要求将砼料卸在铁盘上.再用铁锹灌人模内.严禁用斗车直接卸人模内.

6.4构造柱砼的振捣 浇筑时先将砼振捣棒插人柱底根部,使其振动,再灌人砼,采用分层浇灌振捣.每层厚度不超过600mm,边下料边振捣,随振随拨.连续作业浇灌到顶.振捣时,尽量靠近内墙插人.振动棒应避免直接碰触砖墙.严禁通过砖墙传振.

6.5加强砖养护和浇筑前模板及砖墙的浇水湿润,确保砼强度的增长.

该住宅楼通过实施上述控制措施.其构造柱施工质量已基本达到施工规范要求,很好地解决构造柱与圈梁基础连接、砼与墙体钢筋连结不牢,构造柱主筋根基无根现象、主筋错位、构慥柱钢筋不符合规范规定,施工缝夹渣,砼胀模漏浆等质量通病,确保该结构抗震性能完好.

构造柱与圈梁基础连接参考文献总结:

关于构造圈梁基礎方面的的相关大学硕士和相关本科毕业论文以及相关构造圈梁基础论文开题报告范文和职称论文写作参考文献资料下载。

}

我家自建两层房子,刚完成第一层,岼顶,现浇的混凝土,一天完工,现浇140平左右,但是第二天发现上面有些很细小的裂缝,不知道应该怎办,应为现在北京每天能达到25,26的温度,每天浇水3-4次,請问高人们 那个小细缝怎么处理? 好像越来越多了? 谢谢

}

VIP专享文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享文档。只要带有以下“VIP專享文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

还剩16页未读 继续阅读
}

我要回帖

更多关于 圈梁基础 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信