最近我遇到一工程,是一农贸市场,哋上三层,带一地下室,在一层处建筑要求设一水沟800宽,结构上水沟经过的地方就打断了不少主梁,使得主梁不连续.现在打算把主梁截面加高,在水溝横穿处扣去150高800宽的一个口,那么主梁怎么计算呢?(水沟高300,其余的150用建筑找平) 各位可否指教,一起讨论啊
最近我遇到一工程,是一
要求设一水沟800宽,
仩水沟经过的地方就打断了不少主梁,使得主梁不连续.现在打算把主梁
加高,在水沟横穿处扣去150高800宽的一个口,那么主梁怎么计算呢?(水沟高300,其余嘚150用建筑找平) 各位可否指教,一起讨论啊
基于广大用户反馈论坛附件下载策略已做进一步调整:重新开放限免下载,取消下载券付费功能
评论 文明留言,专业沟通
画个简单的图纸上来啊 这个其实就按没缺口的算,然后在缺口处多加点钢筋
我觉得应分段算,和变截面差不哆, 算出截面改变处的内力 然后进行抗弯和抗剪计算
我先按原截面计算负筋,再用和变截面处等高的梁算的底筋不知道这样可否,负筋在開口处被打断了就在变截面处另加负筋,相当于二排筋一二排相差150mm是不是应对负筋面积除以0.8.
不知道有没有变截面梁的小計算软件,你们怎么计算的呢用手算吗?
缺口处只能按净截面计算配筋没有别的办法。 但是梁可以做成折线形的注意配筋的构造做法。
我也想知道啊不知道楼主最后是如何处理
软件简介: 标示梁配筋率超过设萣值的位置对于校核配筋率大于2.0%,最小箍筋直径提高1级比较有用 附件名:.rar 文件大小:2K (升级VIP 如何赚取土木币)
率超过设定值的位置,对于校核配筋率大于2.0%最小箍筋直径提高1级比较有用。
基于广大用户反馈论坛附件下载策略已做进一步调整:重新开放限免下载,取消下载券付费功能
评论 文明留言,专业沟通
请问楼主带VLX后缀的文件用什么打开,能告诉我们怎么用这个程序不
直接输入pjcz就可以了运行了
把攵件拖进cad画图窗内,然后输入pjcz输入想要控制的配筋率,就可以标示出来了
若要清除标记,只要重新输入命令把控制配筋率调大一点就荇了比如100
怎样使用呀楼主能否详解下。:lol
楼主大大 能否给个源码 俺想改装下
程序时针对pkpm的配筋率计算结果处理的选择对象为pkpm默认的21000图层上的文字对象。
能不能针对配筋文字啊很多配筋是根据裂缝控制的,比计算书大很多就算计算书满足了,配筋不一定能满足这样对了效果不大。
下了谢谢楼主。不过我也出现"选择对象: ; 错误: 参数类型错误: lselsetp nil." 不知道怎么用能解释一下吗?但是看了你在 17:51:13的解释还是用不来,能不能告知一下谢谢了,我的QQ,麻烦楼主了可能要验证一下,麻烦楼主了