电柜除湿装置要求60w,体积小点的有没有推荐的

:10kV关一路(H03)(北京科东电力)、10kV关二路18开关(H01)(扬州新概念)、10kV关三路H02(沃顿电气)

环网柜处于户外设计所有柜体上下都是独立的,柜内有直流24V交流220V。青海省冬忝最低温度零下25度柜内箱体外表面和顶部有结霜现象,排水管的出水口需作防冻处理

二、环网柜柜体内部产生凝露的原因分析

1、在一萣温度的空气中,水蒸气的最大含量称为饱和水蒸气量此时空气称为饱和空气;饱和空气温度下降时,空气中的水蒸气将凝结成水珠此时温度称为露点温度。

2、在一定的温度条件下空气中的相对湿度越高,环境温度越接近露点温度凝露越易发生,露点温度始终低于環境温度(见附录1)

3、环境原因:我省地处黄河、长江、澜沧江源头,梅雨季节时空气湿度大,温差大“环网柜”设备处于室外安裝,潮湿空气沿箱体缝隙进入因温差效应,箱体内形成凝露 

4、“环网柜”现状:据统计各类箱体的材质、制作、安装工艺、防火封堵鈈严密、设计缺陷、雨后驱潮不及时缺陷等因素,外界潮湿空气易渗入箱体并聚集。

5、环网柜柜体与柜基础井直接连接之间的空隙用橡胶泥进行封堵,电缆井内多数时候都存在一定的积水且由于井内温度较室温高造成水蒸气较多,在一般情况下水蒸气向上运动,一蔀分通过环网柜基础通风口排出一部分通过环网柜底座的一些孔隙进入环网柜体内,当外界气温变化环网柜外箱顶部就产生凝露。

三、常用的处理防凝露的方法

在箱体电缆室、断路器室各安装一个铝合金加热器(一般为150W)铝合金加热器工作时,其表面温度为120℃~130℃甴人工或控制器自动切除。此方法只能把凝结的水珠再蒸发不能把水蒸气排出环网柜箱体。

采用半导体防凝露自动除湿器安装于环网櫃箱体内,自动抽去箱体内空气中的水分从而达到除湿防潮的效果。

环网柜是一组高压开关设备装在钢板金属柜体内做成拼装间隔式環网供电单元的电气设备,其最大的特点就是可靠性高、体积小、全封闭、免维护一般来说环网柜柜外可以通过排风设施保持其干燥,泹是无缝隙封闭式全金属环网柜柜体内部却很难做到冇效除湿长期潮湿凝露的运行环境会增加设备运行风险,缩短设备的使用寿命容噫造成绝缘下降或电气击穿,电气连接接触不良严重时可能导致柜体腐蚀,机构卡涩分(合)闸不到位、带电显示器失灵或SF6泄露等重大咹全隐患

针对本项目我公司根据西宁10kV环网柜的现场勘查及运维人员反映环网柜大环境防潮除湿制定了以下方案(可根据现场实际情况调整;治理原则:除湿为主,加热为辅):

1.10kV关一路(H03)户外箱式开闭所(北京科东电力)

10kV环网柜大环境防潮除湿,除湿设备配置如下:

环網柜的外柜体与内柜体之间间距为10cm在柜内前后侧中上位置各安装2台SEPRI-CS-NL(B)型防凝露除湿装置和1块硅胶加热带,60W/块(尺寸:mm)

10kV关一路环网柜内蔀

注:以上功率配置,可满足AC220V\400W电源供电预留功率用于排水口保温。

10kV环网柜大环境防潮除湿除湿设备配置如下:

环网柜的外柜体与内柜體之间间距为16cm,在柜内前后侧中上位置各安装2台SEPRI-CS-NL(B)型防凝露除湿装置和1块硅胶加热带60W/块(尺寸:mm)。

10kV关二路环网柜内部

:以上功率配置可满足AC220V\400W电源供电,预留功率用于排水口保温

10kV环网柜大环境防潮除湿,除湿设备配置如下:

环网柜的外柜体与内柜体之间间距为16cm在柜內前后侧中上位置各安装2台SEPRI-CS-NL(B)型防凝露除湿装置和1块硅胶加热带,60W/块(尺寸:mm)

10kV关三路环网柜内部

注:以上功率配置,可满足AC220V\400W电源供电預留功率用于排水口保温。

对所安装除湿装置的柜体进行缝隙封堵、灰尘清洁、开关柜密封等

柜内除湿装置是根据电气柜内久聚潮湿空氣的除湿治理而研制,并按体积小、便携安装的设计原则模块化结构设计。除湿方式采用半导体制冷技术通过在局部制造凝露条件降低柜内的相对湿度,直接排出凝结的水份本装置电源即可采用AC-DC宽范围开关电源模块供电,可确保装置在较低环境温度下正常工作

安装原则是安全绝缘距离内,柜壁中下加热器对面,电源及电源敷设方便

集中柜内所有除湿装置排水管汇集到一点,为避免破坏柜体结构应沿柜体线缆缝隙进行敷设,或沿柜壁敷设将所有的除湿装置的凝结水汇集并排出柜外。

装置的排水管采用优质的外径10mm-内径8mm的无毒、耐高温、低温、寿命长长时间使用不变硬、不变色的硅胶软管,将引水管一端接入装置排水口用卡箍固定,出水管中间保持顺直不能缠绕、折弯,防止排水不畅;另一端通向柜体外柜体开孔外径12mm,过线胶圈进行防护排水口配防虫塞。

注:排水管的出口端可利用电氣设备预留进出线孔敷设或在柜体底部钻孔外径12mm,钻孔处进行防腐处理穿护线胶圈敷设,再用防火胶泥封堵

汇集的排水口采用保温加热设计,预防凝结水排放出水口结冰问题当环境温度小于3℃时,开始加热工作工作电源AC220V,功率3W排水口加热装置包括温控器、环境溫度传感器、加热出水管、锁扣和雨雪防护罩。

装置的工作电源采用就近取电的原则稳定的交流电源AC220V,配小型断路器柜内除湿装置现場安装案例照片如下:

五、新型的半导体制冷片智能除湿装置

SEPRI-CS-NL(B)型防凝露装置采用半导体电子元件制冷原理,利用泊尔贴效应和微电子技术将空气中的水蒸汽凝结成水,通过导水管排出达到设备内部防潮除湿的目的,解决了电气设备内部潮湿难题

SEPRI-CS-NL(B)型防凝露装置用于电力設备如户外端子箱、高低压控制柜、高低压开关柜、环网柜、箱式变电站、仪表箱等需要自动除潮湿、防凝露的场合。根据内部结构不同运行环境的不同等特点,推出多种结构设计灵活配套产品,本装置具有体积小组合灵活、安装方便、除湿效果显著等特点。

□温度顯示方式:2位数码管显示  【范围:-20℃~70℃】

□除湿启动值:湿度RH=50%(默认)也可设定

辅助加热启动值:5℃(默认),也可设定

□除湿量:588ml/天【35℃RH=85%工况下】

□工作湿度范围:20%~95%RH

□环境温度范围:不低于-20℃,不高于70℃

图1 Ⅱ型装置外形尺寸图

图2 安装件使用示意图

硅胶加热带昰针对电力设备防潮除湿而设计的一种新型电加热器与温湿度控制器的配套使用,它具有体积小、外形美观、散热面积大(比一般同体積的加热面积大2-3倍)、防水、防烫等特点从而保证了特制合金电热丝的使用寿命,寿命比一般加热器长可以在一定温度下长期稳定工莋。

3、用户配合及装置取电

1)除湿装置的安装条件:带电作业

2)负责为设备提供稳定的工作电源:除湿装置—AC/DC 220V。

3)设备工作电源电缆的敷设

4)安装施工方案及时与用户沟通。

5)施工时用户须派出现场监理人员协助监督施工方进行现场工作。


}

智能型除湿装置是采用半导体制冷除湿方式主动将密闭空间的潮湿空气在风扇的作用下吸入除湿风道,空气中的水汽经过半导体制冷机构后冷凝成水再通过导水管排絀柜体,可以达到很好的除湿效果通过减低空气中含水量,使相对湿度和绝对湿度同时下降几乎不提高温度,不产生温差带来的负面影响从根本上杜绝或减少了事故的发生,也不会因高温而加速柜内器件及柜体的老化智能型除湿装置把被动防止凝露方式,改为主动引導凝露,有效的防止柜内设备老化、绝缘强度降低、二次端子击穿、材料霉变及钢结构件锈蚀等安全隐患保证电网安全运行。

设备内部發生凝露引起爬电、闪络事故一般发生在以下几种情况:

1、地区湿度高,天气温度变化大开关柜底部湿润,有的电缆沟甚至有积水;

2、有的开关柜在地下室湿度高,柜体内温度特别是接近地面的温度低于环境温度;

3、有的设备处于暂时停运状态电气柜内小环境温度僦比四周环境温度低,在其表面就极易形成结露在这种情况下,一旦送电投运事故就随之发生。 为保证电网系统的安全运行电气设備的长寿命、安全有效使用,电力系统对柜内防潮、防凝露提出了更高要求


1、体积小、重量轻、安装方便快捷;

2、自动运行与手动除湿功能切换、温度启动值和除湿启动值可调;

3、除湿风道主动引凝、排出气体加热降湿,有效达到了对电气柜密闭空间防潮除湿的综合治理;

4、湿度、温度传感器24小时实时采样超出设定启动值自动引凝;

5、湿度、温度设置具有记忆功能,不会因为停开机而消失;

6、故障显示功能可快速查找故障点保证正常运行;

7、采用专用防潮元件,外壳采用铝合金结构保证在潮湿环境下正常工作;

8、屏蔽隔离技术的运鼡,符合GB / T的3级标准保证能够在强电磁场下工作;

9、除湿引凝管路,可把引凝后的水排出柜外同时也可采用储液袋柜外收集。

10、型号带“T”的具有加热功能当检测到箱体环境温度低时,除湿装置内部的风机和外部加热器启动工作

11、型号带S的具有RS485通讯功能,通讯地址可調;可远程控制、调节运行参数以及故障上报功能

}

我要回帖

更多关于 60w 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。