空调压缩机2113启动电容的好坏可鉯用万用表5261的高阻挡检查。
1、正常的4102电容器检测时表针先向1653右有较大幅度的摆动,然后再缓缓退回到接近左边起始位置(电阻无穷大处)
(1)若表针不动,表明电容器内部有断路的地方}若表针向右摆到零欧姆位置却不再返回,表明电容内有短路处;
(2)表针向右摆动后鈈能退回电阻无穷大位置,表明电容器漏电;
(3)表针向右摆动的角度很小表明电容器的容量已经减退。
出现上面这些情况被测电容器都不能再用。
(1)单相电机流过的单相电流不能产生旋转磁场需要采取电容用来分相,目的是使两个绕组中的电流产生近于90゜的相位差以产生旋转磁场。
(2)电容感应式电机有两个绕组即启动绕组和运行绕组。两个绕组在空间上相差90度在启动绕组上串连了一个容量较大的电容器,当运行绕组和启动绕组通过单相交流电时由于电容器作用使启动绕组中的电流在时间上比运行绕组的电流超前90度角,先到达最大值
(3)在时间和空间上形成两个相同的脉冲磁场,使定子与转子之间的气隙中产生了一个旋转磁场在旋转磁场的作用下,電机转子中产生感应电流电流与旋转磁场相互作用产生电磁场转矩,使电机旋转起来
的次之,差太远甚至没容量或击穿短路的为坏的.一般修理师傅用的指针式万能表乘K档量电容指针满表并及时回零加经验判断好坏是可行的,但说服力不够强.
本回答由工业园区凯恩电子科技提供
调压缩机启动电容老化,容量出现衰减的时候即使空调供电电压正常,压缩机也无法正常启动最直接的表现就是测量压缩机电流值偏大,无法正常启动且发热严重这个时候就要用万用表测量压缩机启动电容容量了,正常情况下电容容量测量值和电容本体上标注的容量偏差在±1%以内如果偏差超过了5%,则可以认为电容已经严重老化可以更换了。或者是直接更换全新的同容量电容来尝试
一般压缩机啟动电容的容量与标配电容的容量偏离15%是不会导致压缩机运行出现异常的,实际过程中可以根据空调压缩机的具体运转情况进行必要的容量调整