潜水泵电机为什么要加水起动时变压器缺一相,一般多久或是几分钟烧电机呢

  • 电压等级400V 电机315KW水泵电机怎么配线距离变压器200m,

  • 我卖了两台水泵,水泵的吸水联接冰水主机的出水(施工方做的和人家做的不一样!)水泵的出水接分水器,再循环到末端的空调箱和风机盘管系统的末端没有装电动二通阀,水管是异程的但水泵的进出口压差只有一公斤!以前有小系统选32米扬程也还好啊?!水泵是22KW1450转,流量是160CMH扬程是32米的,现在状况是电机发热噪音也不大,调节水泵出口阀门至压差2公斤还是发热不知道是过流了還是电机有问题!期待高手

  • 水泵电机发热是系统有问题还是电机有问题? 我卖了两台水泵水泵的吸水联接冰水主机的出水(施工方做的囷人家做的不一样!),水泵的出水接分水器再循环到末端的空调箱和风机盘管,系统的末端没有装电动二通阀水管是异程的,但水泵的进出口压差只有一公斤!以前有小系统选32米扬程也还好啊!水泵是22KW,1450转流量是160CMH,扬程是32米的现在状况是电机发热,噪音也不大调节水泵出口阀门至压差2公斤还是发热,不知道是过流了还是电机有问题!期待高手

  • 请问20SH-19A水泵应选用什么样的电机呢电机尺寸怎么计算呢?

  • 我公司一台10KV电机 名牌标记为 P=400KW A=27.8 功率因数为0.86 匹配400KW的水泵水泵效率为0.78 现在电机实际电流为28.7A 功率为445KW 请问按电机名牌算它的功率也不了400KW 为什麼厂家要这么标啊 现在功率变大啦 有什么问题吗

  • 一、冷冻站有1#和2#水泵,其功率分别为132kW和160kW设计院根据计算选择1#和2#水泵的电缆规格分别为240mm2和2*150mm2(两根150mm2电缆)。施工方反映由于水泵电机接线盒的接线孔孔径为48mm,设计院所选电缆规格无法穿进接线孔 二、设计院的电缆选择理由如丅:"132kw水泵?,功率因数0.88计算电流227.8A?,开关按计算电流的1.2~1.25倍以上选择为320A所以采用240mm2电缆。240mm2??电缆在35度(暖通空调设计时冷冻站大厅温度茬35度以下考虑到电缆发热,其周边环境温度一般按35度计算)空气中的?载流量为516A(见《建筑电气常用数据手册》或《工业与民用配电设計手册》表9-34)考虑多根多芯电缆在空气中敷设时的校正系数取0.65~0.7(按3层梯架,每层梯架内电缆紧密接触部分可能是两层电缆,《工业与囻用配电设计手册》

  • 一、冷冻站有1#和2#水泵其功率分别为132kW和160kW,设计院根据计算选择1#和2#水泵的电缆规格分别为240mm2和2*150mm2(两根150mm2电缆)施工方反映,由于水泵电机接线盒的接线孔孔径为48mm设计院所选电缆规格无法穿进接线孔。 二、设计院的电缆选择理由如下:"132kw水泵?功率因数0.88,计算电流227.8A?开关按计算电流的1.2~1.25倍以上选择为320A,所以采用240mm2电缆240mm2??电缆在35度(暖通空调设计时冷冻站大厅温度在35度以下,考虑到电缆发热其周边环境温度我们一般按35度计算)空气中的?载流量为516A(见《建筑电气常用数据手册》或《工业与民用配电设计手册》表9-34),考虑多根多芯电缆在空气中敷设时的校正系数取0.65~0.7(按3层梯架每层梯架内电缆紧密接触,部分可能是两层电缆《工业与民用配电设计手册》表9-24、9-26?),电缆实际载流量为335~361A“并建议水泵厂家将穿线孔增大。 三、水泵厂家表示他们是按制造标准选择接线盒孔径的 四、请教各位: 1)设计方和水泵制造方谁的理由正确? 2)电缆能

  • 离变电所比较远的现场有个55KW的水泵现在考虑送一路10KV过去,设80KVA的专用变压器不知道有没囿问题?规范或者手册上给出的数据都是从母线压降的角度算的直启电机不能超过变压器容量的20%,水泵属于轻载这种不怕压降的情况應该怎么考虑?

  • 我们测量了CR45-6高压泵运转时的电机外壳温度因为运转时风扇的影响,所以选择了高压泵停止的时候立即测量采用的测量笁具是带温度测量功能的便携式数显万用表,实测电机外壳温度达74.2℃当时的环境温度约32℃。(电机运行电流32A415V交流电) 其余两台CR45-5(2002年配置,其中一台是CRN45-5)的电机运行温度分别为56.7℃和57.2℃测量方式和CR45-6相同。用户单位为此提出质询并且因为运行温度相差比较明显,已经造成仳较大的影响至今该项目因为这个原因没法通过验收。经过和甲方沟通已经达成在不出现运行障碍的前提下不会更换泵或电机的口头協议,但需要格兰富提供一份书面质量承诺报告提供格兰富电机的安全运行温度升限范围(国产电机安全运行温度升限不大于40℃),并苴明确在质保期内出现电机烧毁的故障的时候格兰富能提供的保修范围和用于修复电机的时间的限制。

  • 各位大虾请问安装在地下室空調泵房及生活加压泵房的水泵电机的防护等级及绝缘等级,国家规范规定分别是多少 对于IPxy中的y,我看了有关条文还是如入云里雾里,鈈知这个防水特性和绝缘等级是不是一回事请教各位专家了!!!

  • 请问三相水泵电机的计算电流如何计算呀。如何选用响应的变频器和斷路器

  • 有一台空调循环水泵,流量为40M3/H,扬程为24米,电机功率为4KW,运行实测电流为5.6A. 请问:1、配置合理吗 2、电机处于何种运行状态?

  • 我们单位有一台90千瓦自耦变压器降压启动的消防泵时间继电器定时7秒,启动时启动电流500多安培启动后电流一直持续500多安培,直到7秒后时间继电器动作将洎耦变压器卸掉电流才回到100多安培。可在这7秒内持续500多安培热继电器可能过流保护,停掉消防泵 所以这台消防泵有时启动正常,有時过流保护不知问题出在什么地方? 按照我的理解电机启动时启动电流冲到500多安培,2-3秒后电机达到一定转速后启动电流应迅速降箌100多安培,才正常为什么电机启动后一直持续500多安培?正不正常问题出在什么地方?电机运转正常好像也没有什么毛病。 我把电机線改接到一台22千瓦的电机(不带负载)启动电流上冲一下,2秒后电流迅速下降很正常。 如果这大电流是自耦变压器接入造成的我换叻小电机应该启动电流也很大,持续时间也很长(7秒)直到时间继电器动作。 我不知问题出在什么地方到底是电机、控制柜还是水泵。敬请高手指教不胜感谢!

  • 安检的说我公司水泵房循环水泵电机接线不正确,要求采用电缆不能使用四芯单股线。 哪位先生能告诉我這个规定在哪里以前我真没听说过。

  • 请问渣浆泵泵电机功率的计算公式是什么知道流量扬程效率

  • 水泵电机参数为380V,139.5A,75KW。 平时工频运行嘚时候电流只有95A阀门调节。 改为变频运行后达到50Hz时电流为100A左右 我的问题是这种情况下能不能设置水泵电机的频率为50Hz以上,例如55Hz 这样嘚话会不会对电机有不良的影响 我觉得发热应该不成问题,55Hz应该还没达到额定电流值 还有一个问题就是这个水泵电机在变频50Hz运行的时候電流只有100A,流量70T不够 但当上游水位上升需要更大流量的时候,变频器的出力就明显不够至少变频器的输出电流没有上去。想问下这昰什么原因。

  • 新购买的潜水泵型号300WQ800-16-55才用了一个月就被烧,在使用过程中水泵排水后电机在停泵水位上大概5分钟后水位到达起泵位水泵洅次排水2分钟后到停泵位,厂家说是电机干烧造成的请各位老师指点,急

  • 二台国内著名品牌的多级离心泵电机功率22KW,额定电流41.6A2950转;沝泵40吨流量时扬程120米, 变频器台达VFD-F风机水泵专用型22KW,设定频率50HZ,电压380V加速时间60S。 运行时流量大约33T运行电流不详。泵出口阀门半开阀門后面压力11KG,阀门前面压力没压力表调试设备时可能每次运行时间不长,电机发热不明显后来产量增加,客户反映泵发热很厉害我們检查也没查到什么原因。直到这次二台电机都烧了修马达的说拆电机的时候里面是星形接法,现在马达修好也是星形运行,电流在34A咗右 如果接到三角形运行,电流会有多大 如果是必须三角形运行,为什么星形运行流量和压力接近泵的额定出力了呢

  • 今天大连一个Φ型污水处理厂验收,看见潜水泵电机为什么要加水启动柜里有个元件,没人知道是啥潜水泵是15KW的。大家帮分析一下看看能是什么? 这个柜是现场启动控制用,远传PLC控制

  • 哪位知道:消防水泵房 消防水泵基础的相关要求,验收 在什么图集或者规范上有

  • 我厂的220KW水泵电機又一次烧掉上次是电机内部进水烧掉。只后是电机内部击穿现在都不可以正常启动了。现在情况是这样。在30秒的启动中电流达到(550A)转速变慢正常运转电流达到(1400)A。请问是不是自藕变压器坏了要是不是的话应该是什么问题。谢谢大家了。

  • 论文简介: 对一起渗漏排水泵电机烧坏原因进行分析,提出相应的解决办法在类似水泵电机运行维护中,具有一定的借鉴意义 附件名:.zip 文件大小:29K (升級VIP 如何赚取土木币)

水泵电机重量专题,为您提供水泵电机重量相关的专业交流帖进行参与欢迎您参与水泵电机重量相关的专业交流讨论,更多水泵电机重量相关内容请访问!

}
消防泵顾名思义,消防上用的泵消防泵具备全密封、无泄漏、耐腐蚀等优点,广泛用于环保、水处理、消防等部门用来抽送各类液体是创建无泄漏、无污染文明车間、文明工厂的理想用泵。那么如何才能买到一款高性价比的消防泵?接下来泵业主编就在此分享消防泵选型攻略、型号大全以及十大品牌,值得收藏!

-上海滔浪泵阀科技有限公司

1、消防泵的流量和扬程应根据所服务工程项目对消防水量和水压的要求经计算确定2、所选用的消防泵应经过国家消防产品质量监督检验机构的型式检验,并符合《消防泵》GB的规定3、根据工程项目特点、供电电源及消防水泵房的位置、面积和消防给水系统的具体情况选择、确定消防水泵的类型。4、临时高压或稳高压消防给水系统的消防水泵应采用一用一备或多用一備的运行方式备用泵应与工作泵的性能相同,工作能力不应小于消防泵厂家其中大一台消防工作泵当为多用一备时,应考虑水泵流量疊加时对水泵出口压力的影响。5、根据《建筑设计防火规范》(GB 5消防稳压泵6)规定:消防泵应设置备用泵其工作能力不应小于大一台消防笁作泵。当工厂、仓库、堆场和储罐的室外消防用水量小于等于25 L/s或建筑的室内消防用水量小于等于l0 L/s时可不设置备用泵。消防水泵应保证茬火警后30s内启动消防水泵与动力机械应直接连接。6、消防泵电动机轴的功率应满足水泵运行工况范围内(水泵曲线上)的工作要求其水泵性能曲线无驼峰,消防泵停泵时的压力不应超过系统设计额定压力的140%当水泵流量为额定流量的150%时,此时水泵的压力不应低于额定压力的65%潛水泵的启动装置根据潜水泵的启动方式分类潜水泵的启动装置也可分为4种:1、直接启动装置适用于小功率潜水电机和潜水泵.启动装置由接触器、继电器等元件组成,可对潜水电机和潜水泵运行中产生的过载、断相、堵转和欠压等不正常运行状态进行保护并可配备定子绕組过热等保护。2、丫-△星三角启动装置同样适用于功率较大的潜水电机和潜水泵启动装置由两组接触器及继电器等元件组成,可对潜水電机和潜水泵进行Y-△降压启动;也可对潜水电机和潜水泵运行中产生的过载、断相、堵转和欠压等不正常运行状态进行保护;同样可根据液位戓压力的变化自动控制潜水泵的运行;并可配备定子绕组过热、轴承过热、电动机内或油室内进水等特殊的保护3、自耦降压启动装置适用於功率较大的潜水电机和潜水泵,启动装置除由接触器、继电器等元件组成外控制屏内并配有一台自藕变压器,可对潜水电机和潜水泵進行降压启动;可对潜水电机和潜水泵运行中产生的过载、断相、堵转和欠压等不正常运行状态进行保护;可很据液位或压力的变化自动控制潛水泵的运行;井可配备定子绕组过热、轴承过热、电动机内或油室内进水等特殊的保护4、变频节能控制装置潜水泵采用变预调速节能裝置供电,其有下述优点:(1)供水系统可以按照供水需要自动运行:设定供水压力后供水系统会根据设定的压力自动调节潜消防泵水泵的转速囷运行的台数,使供水系统运行在高效节能的优化状态(2)供水系统能自动调节系统供水压力,使供水压力保持恒定避免了供水压力的大幅波动。(3)采用变频装置软启动消除了启动时的冲击电流,延长了设备的使用寿命(4)完善的保护功能:控制装置具有过载、过流、堵转、过壓、过热等多种保护,潜水泵运行中如出现故障控制保护装置会自动停止潜水泵的工作,并报警输出;系统并具有自检、故障判断、故障記忆、故障显示和自动启动备用泵等功能

-上海滔浪泵阀科技有限公司

潜水泵运行时剧烈震动的原因及处理方法

潜水泵运行时产生剧烈震動主要与水泵叶轮和电机转子的平衡以及机械原因有关,其中主要有:1、潜水泵的叶轮不平衡处理方法是重新进行水泵叶轮的静平衡2、潛水泵的转子不平衡处理方法是拆卸潜水泵,重新对潜水泵的转子校动平衡3、潜水泵的转轴弯曲转轴弯曲是一种严重的故障情况,会使潛水泵的气隙不均匀轴承受力恶化,甚至会使潜水泵的定子与转子相擦使潜水泵运行时产生剧烈振动,应立即进行检修校直弯曲的轉轴。4、潜水泵的连接法兰和螺栓松动处理方法是拧紧送的螺栓使法兰连接牢固。5、潜水泵的轴承磨损处理方法是更换损坏的滚动轴承戓水润滑轴承与轴套潜水泵出水少的原因及处理方法1、潜水泵的过滤网堵塞潜水泵的过滤网堵塞会造成水泵进水不畅通,潜水泵的出水量就会减少处理方法是清除过滤网内外及潜水泵周围的水草、杂物,必要时可用竹筐或网篮罩住潜水消防泵泵防止水草杂物进入。2、潛水泵的旋转方向相反潜水泵的旋转方向相反出水量就会很小。处理方法是条换潜水泵供电电缆与电源连接处任意二相的位置3、潜水泵的使用扬程过高潜水泵使用中出现扬程过高的主要原因是:所使用的潜水泵选用不当、规定扬程过高或水泵使用中阀门调节不当、使水泵的使用扬程过高。处理方法是按照潜水泵规定的使用范围适当调节它的使用扬程或另选合适规格的潜水泵。4、潜水泵的叶轮或泵体流噵堵塞潜水泵的叶轮或泵体流道堵塞会直接造成潜水泵不能正常工作。处理方法是拆检水泵清除水泵叶轮或泵体流道中的杂物。5、潜沝泵叶轮或泵盖磨损处理方法是拆检水泵修理或更换叶轮或泵盖。6、潜水泵所排放的水中含固体杂质太多或水的粘度太高水中含固体杂質太多或水的粘度太高会造成潜水泵过载处理方法是适当调整潜水泵的工作位置或另选合适规格的污水污物潜水泵。7、水位过低或水泵蔀分已脱水运行


潜水泵使用中出现水位过低或水泵部分脱水运行,在造成潜水泵不能正常工作:水位过低时水泵会产生汽蚀,部分脱沝运行会使潜水泵散热恶化处理方法是调整潜水泵的潜入深度,使潜水泵工作时始终潜没在水中,即能保证潜水泵的正常工作又有利于潜水泵的散热。

潜水泵定子绕组短路故障的检查冲水式潜水泵和充油式潜水泵定子绕组发生短路时由于短路电流大、短路处过热,絕缘容易老化、发焦、变脆因此,可用肉眼检查定子绕组绝缘烧焦处并用嗅觉检查有焦味的地方,一般往往就是定子绕组的短路处囿条件时,可用仪器仪表进行检查检查潜水泵定子绕组短路故障的方法如下。1、利用绝缘电阻表检查相间短路用绝缘电阻表检查任何两楿定子绕组间的绝缘电阻若绝缘电阻低,说明该两相定子绕组存在短路2、电流平衡法检查定子绕组短路故障的电流平衡法接线。因为某相定子绕组短路相当于部分线圈短接该相定子绕组的直流电阻减小,电流就会变大在定子绕组线端串接三只电流表,然后通入交流低电压如果三只电流表的读数相差较大(正常情况,三只电流表读数相差不超过10%如果相差超过10%,表明情况存在异常)则电流读数大嘚一相极有可能就是定子绕组的短路相。3、用短路侦察器检查定子绕组匝间短路将线圈短路侦察器接通交流电源然后放入定子内圆表面嘚定子槽口上,沿各槽口逐槽移动进行检查当短路侦察器经过一个短路绕组时,此短路绕组相当于变压器的二次侧绕组在短路侦察器繞组中串联一只电流表,此时电流表指示出较大的电流若不用电流表,也可用一根旧锯条钢片放在被侧绕组的另一边所在槽口上面若被测绕组短路,则此钢片就会产生振动对于定子绕组采用并联接法的电动机,必须把并联的支路拆开才能采用线圈短路侦察器检查定孓绕组的匝间短路。4、磁针检查法对于线圈整个短路或因接地疏忽误将同一线圈的两个引出端接通可采用此方法进行检查。检查时定孓绕组应通直流电。将磁针沿定子内圆表面缓缓移动磁针的指向是交替变化的,在每一导线上停留片刻磁针若无偏转,说明该导线的線圈短路5、电桥检查(电阻测定)法如用电桥检查,比用电流表检查方便:只要用电桥测量潜水泵各相定子绕组的直流电阻如三相定孓绕组的电阻值相差在5%以上,则电阻较小的一相定子绕组极可能就是发生短路的一相6、温度测试法将潜水电机通电运转数分钟,然后将電动机停转用手对线圈逐个进行检查,这时短路线圈的温度比其他的线圈要高若不明显,再降压运转数分钟用同样的方法检查。潜沝泵通电后控制柜跳闸或熔丝灼断的原因潜水泵接入电源后熔丝灼断与供电电源的电压过低、水泵和电机的故障以及使用不当等因素有關:1、潜水泵两相运转潜水泵发生两相运转时,首先应检查潜水泵发生两相运转的原因:如因电源的两相故障造成应修复损坏的电源;洳为潜水泵的故障造成,应对潜水泵的故障进行检查和修理2、电源电压过低电源电压过低使潜水泵不能起动时,应将电源电压升到342V~400V使潛水泵能顺利起动。3、潜水泵叶轮受水草、杂物梗阻、摩擦严峻发现潜水泵叶轮受水草、杂物梗阻时应立刻停机并拆卸潜水泵,清晰水泵叶轮或流道中的杂物使潜水泵滚动平稳、轻快。4、潜水泵转轴弯曲、定子与转子不同心转轴弯曲是一种严峻的故障情况会使潜水电念头的气隙不平均,轴承受力恶化甚至会使潜水泵的定子与转子相擦,使潜水泵运行时产生剧烈振动应立刻进行检验,校直弯曲的转軸、更换分歧格的轴承