普通电机可以改防爆电机吗的防爆等级要根据以下个方面来说起:
一般分为三类:I类-矿井甲烷环境II类-爆炸性气体环境,III类-爆炸性粉尘及纤维环境
2. 危险介质的分级:
以爆炸性气体为例,分为IIAIIB,IIC三类相较之下,IIA类气体*难点燃IIC类气体*易点燃,这些等级的划分主要是依照*大试验安全间隙(MESG)或*小点燃电鋶(MICR)来区分的
3. 爆炸性介质的温度组别:
同样以爆炸性气体为例,分为T1到T6共6组T1组别气体*难点燃,T6组别气体*易点燃
4. 爆炸性危险区域划汾:
爆炸性气体环境分为0区,1区2区,它们的对应关系如下:
0区:正常情况下爆炸性气体混合物连续或者长期存在的场所(1000h/year以上);
1区:正常情况下,爆炸性气体混合物有可能出现的场所(10~1000h/year);
2区:正常情况下爆炸性气体混合物不可能出现(或者说故障情况下爆炸性气體混合物才可能出现),或即使出现也只是短时间存在的场所(10h/year以下)
目前中国接受的主要电气防爆技术有以下:
适用于0区的有:本安型 Ex ia,胶封型 Ex ma
适用于1区的有:适用于0区的防爆型式可用于1区另外还有 本安型 Ex ib,隔爆型 Ex d
适用于2区的有: 适用于0区和1区的防爆型式可用于2区,另外还有 本安型 Ex ic胶封型 Ex mc,正压型 Ex pzn型 Ex nA,nCnR。
对于防爆设备的防爆等级均根据上述五条来定义。
1. 假如设计一款电机要求适用于II类-爆炸性气体环境,爆炸性气体混合物为IIC类气体温度组别为T3,并且电机安装与1区使用
那么经过研究,决定采用隔爆型防爆技术Ex d并且技术仩满足IIC类气体环境的使用要求(公众号:泵管家)。
另外为适应气体组别T3产品*高表面温度不应高于200℃,经*终验证为180℃由此引出另一个概念,即防爆电器设备温度组别其对应于气体的温度组别,但不同于气体的温度组别:
T1:允许*高表面温度 t ≤450℃
T2:允许*高表面温度 t ≤300℃
T3:允许*高表面温度 t ≤200℃
T4:允许*高表面温度 t ≤135℃
T5:允许*高表面温度 t ≤100℃
T6:允许*高表面温度 t ≤85℃
由此我们确定了此款电机的防爆等级:Ex d IIC T3 Gb表示设备可以鼡于1区IIC类T3温度组的爆炸性气体环境,设备的防爆型式为隔爆型d设备保护级别EPL为Gb级。
想要了解更多ABB电机资讯请点击:
版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。