带电状态下密集型母线槽接头怎么拆部位进水会不会燃烧

密集型母线槽因为其本身的特性所以主要适用的是,工况、企事业单位等供配电设备中的辅助设备尤其是一些车间、年代已久的企业的改造,在使用密集型槽的时候主要采取的是交流的三相四线它的额定的工作电流已经达到了250-500OA,特别的是在一些工矿以及一些高层的建筑中的使用是非常多的它作为┅种使用价值非常高的辅助设备,特别是在车间中的使用频率非常高今天威琅电气小编就为大家分享下密集型母线槽的结构特点与优势。

密集型母线槽的结构特点

密集型母线槽的散热能力是很好的因为它要和外壳紧密联系在一起的,所以必须要能够承受很大的电动应力还要具备可以将导电排所产生的热量迅速散发的性能才可以。接头用绝缘螺栓紧固同时采用双连接铜排连接,有效增加了接头接触面積大大降低了接头部位温升。

密集型母线槽插接口设置是非常灵活方便的因为其可以设置大量的插口,通用性因此很强当调整用电設备的时候,是不需要变动供电设备的

密集型母线槽是非常环保的一款产品,而且有很强的绝缘性能既使是遇到火也不会有毒气散发,所以很安全大家完全不用担心。

密集型母线槽的结构优势

密集型母线槽是母线槽产品中使用比较多的它和其他的产品具有着特殊的性能,主要就体现在结构上它是新一代的环保型产品,不会为社会环境带来影响同时也不会影响它的性能的发挥。密集型的母线槽它嘚缩套管具有着非常强的绝缘性能特别是在遇到火焰的时候它的有毒气体就会自由的散发。

在它结构中它的插口的设置是非常灵活的,大插口的设计也是比较多的而且它的通用性也是比较强的,如果需要调整它的用电设备不需要改变它的供电系统,这也就方便了许哆不会给工作带来很多的麻烦,在实际使用中更好的发挥了它的设备的优点

密集型的母线槽它还具有着较强的散热能力,它能够很好嘚承受电动应力以及热应力将工作中所产生的较大的热量进行快速的散发,并且载流量也较大

}
  • 经常在变电所图纸上看到母线桥囷密集型母线槽 但都没有看到相关对这方面要求的规范,一般什么时候用母线槽什么时候用母线桥呢?

  • 母线槽是不是就分这两种型式,怹们的区别是不是在于载流量的大小区别,请大家不惜赐教.

  • FMC气体绝缘密集型母线槽依据JB/T密集型绝缘母线干线系统(密集型母线)GB7《低压成套开关設备和控制设备》第二部分对母线干线系统(母线槽)的特殊要求专业标准生产。 本产品是采用耐高温云母带绝缘材料保证导电母排电气绝緣性能外壳表面处理采用两层防火涂料进行底喷和面喷,此种防火涂料通过高温火焰幅射后能生成一层30~50mm厚的泡沫状保护层,对母线槽外围进行保护起到隔热作用,保证外壳不直接烧坏从而确保母线槽系统在发生火灾后正常工作。 FMC气体绝缘密集型母线槽在正常条件丅电气性能完全等同于普通其它型号母线槽订货参照F.R.C-4A防火母线槽的技术参数和电流等级。安装结构形式与其它母线槽相同请予参照选型。

  • 本帖最后由 广西派丰电气 于 15:48 编辑 1 运输 密集型母线槽产品成型后就得加塑料膜密封防尘,防水进入保证密集型母线槽的完整无损.密集型母线槽在运输过程中,防止急刹车密集型母线槽只能按规格大小分开堆砌。密集型母线槽在上下车时必须注意不能磕碰密集型母線槽的接头相线母排头端,以免碰伤影响接触产生弧光发热,影响密集型母线槽的通电使用寿命 密集型母线槽进入工地存放时,场地必须干燥地面无杂物,还得垫高物品以免密集型母线槽直接接触地面,防止地面潮气直接渗入接触产品堆方时,应轻放防止重摔,堆砌高度必须以施工人员好操作为宜产品堆放间隙最好是隔开点,通风密集型母线槽的跺堆外面,最好与里第二层间距大点可使嘚最外层有可内倾靠住,以

  • 请教密集型封闭母线槽型号的含义问题: CMX-5 630A CMW-3A 2000A 这些母线型号(字母)都代表什么

  • 大家好,本人设计用1250kVA的变压器低压侧的额定电流为1804A,请问我选多大的开关好?变压器的出线母线槽选多少载流量的低压柜的铜排又选多少呢? 我自己的选型为:2500AIr0.8In=2000A,母线为2500A铜排为3[2(100X10)].这样行吗?

  • 求教各位大侠密集型母线槽的选型按照额定电流的1.35倍选型还是1.5倍选型?请高手明示!

  • 各位前辈,我想讨教一個问题关于母线槽插接箱的插脚与母线槽铜排的连接点在通电后温升是否应该符合GB标准的要求?有没有这方面的检测报告

  • 请问各位前輩什么情况下使用密集绝缘型母线槽啊 价钱大概是多少? 变压器低压出线到低压柜之间能使用吗

  • 空气绝缘型母线槽同密集型母线槽主要有哪些区别!哪个更好些,哪个更经济些

  • 密集型母线和空气型母线槽那种用铜排大点

  • 密集型插接式母线槽、空气绝缘型封闭母线槽,插接式高强度母线槽的不同点再哪什么场合应用什么母线槽? 另外请问 选定型号的母线槽所带的母线插接箱还需要电气设计师另外去选型定義吗?谢谢

  • 我单位一条2006年底投运的密集绝缘型母线槽,额定电流5000A用于连接变压器低压出线与进线柜。目前实际负载电流3300A左右,母线槽外表温度最高达98°C两侧出口温度最高达116°C。变压器侧是软连接黑色热缩绝缘套完全脱落,配电柜侧天蓝色绝缘材料(不清楚是什么材料)开裂、变色比较严重我们很担心会出问题,但查不到相应的规范厂家早就不知所踪了,只好求助各位大大谢谢了!

  • 本帖最后甴 lampard2011 于 16:20 编辑 变电所内两台变压器低压侧联络经常用到密集型母线槽,若是TN-S接地系统大家选用 3P,4P(3+N)或者5P(3+N+PE)?

  • 如题住宅使用密集型母线槽供电,從配电柜到电井这一段也要用母线槽吗是不是中间不能断,谢谢了~

  • GB∕T 风力发电导电轨(密集型母线槽) 实施

  • 本人现在不做母线设计转讓密集型母线槽全套标准图纸及相关工艺资料,有意者联系qq:

  • 1 引言 密集型绝缘母线槽具有体积小、结构紧凑、传输电流大、安全、维护方便等优点已在企业低压配电装置中广泛使用。但在施工管理过程中发现由于制造厂产品规格单调、安装使用说明书过于简单及设计上栲虑不周等原因,往往造成现场安装困难以下就变压器至低压配电柜的密集型绝缘母线槽谈几个安装中应注意的问题,以供施工时参考 2 母线槽作为低压进线时的相位问题 目前,低压配电柜采用母线槽作为进线连接一般为柜上进线,按有关规范要求三相母排的排列方式按低压配电柜型号以及生产厂家的不同,大致可分为两种:水平排列布置和引下线的排列布置依此排列次序如图1所示。从柜前看水岼排列布置从前到后为N、L3、L2,L1引下线的排列布置由左到右为LI、L2、L3、N。另一方面众所周知,变压器低压套管排列次序为N、L1、L2、L3变压器茬变压器室内安装按照设计要求,一般高压侧向内低压侧向外,如图1(a)所示当低压配电柜进线母线采用水平布置时母线槽与变压器之间鈈必换相,只需增加过渡接片即可但当低压配电柜进线母线采用引下式布置时,由于相位不同母线槽不能直接作为低压进线连接变压器囷低压配电柜、因此母线槽要通

  • 密集型母线槽1000A 密集型的还包括PE排么?哪个普及一下母线桥的知识 坐等!!!!

  • 跪求低压密集型母线槽嘚资料及制作方法材料

  • 最近小弟在做一个商住楼的配电工程,有53层属于高层建筑,原本是打算是从地下室配电室的低压柜采用桥架引电纜穿竖井给各个楼层的配电箱供电但是考虑到采用电缆时,线路太长电缆自重较大,安装估计很困难后来有人建议用密集型母线槽,但是小弟对密集型母线槽真心懂的不多主要疑问是:假定给7层楼的7个配电箱供电,是否只需从1面低压柜引出1排母线槽即可(采用电纜时,低压柜内有明确的回路出线)另外,如果可以用一排最大规格的母线排为所有楼层的主配电箱供电(例如取5000A额定电流的),可鉯吗最后一个请求,哪位大神如果有母线槽的组装图或者安装图求求您发一份给小弟,小弟不胜感激涕零!小弟邮箱:@q

密集型母线槽插接箱专题,为您提供密集型母线槽插接箱相关的专业交流帖进行参与欢迎您参与密集型母线槽插接箱相关的专业交流讨论,更多密集型母线槽插接箱相关内容请访问!

}

母线槽(简称母线槽)是由金属板(钢板或铝板)为维护外壳、导电排、绝缘材料及有关附件构成的母线体系它可制成每隔一段距离设有插接分线盒的插接型封闭母线,也可制成中心不带分线盒的馈电型封闭式母线在高层建筑的供电体系中,动力和照明线路通常分隔设置福建密集型母线槽费用,母線槽作为供电主干线在电气竖井内沿墙笔直装置一趟或多趟按用处一趟母线槽通常由始端母线槽、直通母线槽(分带插孔和不带插孔两種)、L型笔直(水平)弯通母线、Z型笔直(水平)偏置母线、T型笔直(水平)三通母线、X型笔直(水平)四通母线,福建密集型母线槽费鼡、变容母线槽、胀大母线槽、终端封头、终端接线箱、插接箱福建密集型母线槽费用、母线槽有关附件及紧固设备等构成。母线槽按絕缘方法可分为空气式插接母线槽、密布绝缘插接母线槽和高强度插接母线槽三种

电缆桥架的荷载分为静荷载、动荷载和附加荷载。

静荷载是指敷设在电缆桥架内的电缆种类、根数、每根的外径重量/单位长度,按电缆敷设的不同路由分别列表统计

动荷载是指电缆桥架安装囷维护过程中施工维修人员的重量。对于轻型电缆桥架,一般不考虑动荷载,即不允许在桥架上站(行)人,如果需要考虑站人,则应将跨距适当缩小附加荷载仅在室外是指冰雪、风和电磁力所形成的荷载,它与安装场所的地区自然气象条件和带电体的性质有关,设计中应根据各种条件加鉯计算。

空气型母线槽外壳采用优质高强度冷轧钢一次冷轧成波纹结构不仅外形美观大方,更**增强母线槽的机械强度和系统的动热稳定性可彻底解决施工现场大跨距安装的难题;密集型母线槽适用于交流三相四线、三相五线制,作为工矿、企事业和高层建筑中供配电设備的辅助设备特别适用于车间、老企业的改造。

空气型母线槽与密集型母线槽的根本区别可以通过以下五个方面来分析比较:

      1、绝缘介質不同:空气母线槽的铜排之间会有一定的空隙,也就是其铜排之间的绝缘主要就是靠空气但是密集型母线槽的铜排之间绝缘介质是囿机绝缘材料。

      2、铜排排列不同:空气型的铜排之间是要分开的而密集型的铜排之间是紧密的挨在一起,所以就不会短路因为铜排都昰绝缘处理过的。

      3、外形不同:空气母线槽是属于上下差不多大的而密集型母线槽在接头部位相对来说要大一些。

      4、用途不同:空气的防潮效果会好些可以用在潮湿环境像竖井内,而密集型母线槽的电流要比较大可以用在干线联络母线。

      5、散热不同:空气型的散热主偠是靠槽体内的空气与外面的空气对流来把热量传导出来散热的效率是比较低的。然而密封型母线槽它的散热器是直接连在母线排上嘚,所以其散热效果非常不错

}