煤气含量超过多少电除尘电场闪络原因燃爆

缩印总结的电除尘值班员大题~

1.电除尘的工作原理: (1)施加高电压产生电晕放电使气体电离; (2)烟气中悬浮粉尘荷电;

(3)荷电粉尘在电场力作用下向极性相反的电极运动; (4)荷电塵粒被吸附到极板、板线上; (5)振打清灰。 2.电除尘器投运前的分部试运包括: (1)投入电源变压器确认运行状况良好; (2)投入低压配电装置,具備各转机送电试车条件;

(3)卸灰机启动试运行转动方向正确,工作状况良好调速控制灵敏,调整范围符合设计要求自动、手动切换良恏;

(4)电晕极及集尘极振打装置在未装保险片(销)前先就地启动电机及减速机,运转30min确认转动方向正确工作状况良好,再装上保险片(销)试運转; (5)投入冲灰水系统,冲灰水压、水量正常满足要求,灰沟畅通无阻灰沟喷嘴正常; (6)抽出灰插板,投入搅拌器、冲灰器或螺旋输灰機、斜槽输灰装置等确认工作状况良好;

(7)启动槽形极板振打装置,工作情况应良好;

(8)投入顶部大梁与绝

缘子室及电晕极瓷轴箱的加热装置应工作正常,温度巡测装置控制系统工作良好; (9)投入灰斗加热装置系统工作应正常,符合设计要求 3.哪些情况下,电除尘器应紧急停机或停电场

(1)高压输出端开路; (2)高压绝缘部件闪络;(3)高压整流变压器油温超过跳闸温度85℃未跳闸,或出现喷油、漏油、声音异常等现象;

(4)高压供电装置发生严重的偏励磁; (5)高压供电装置自动跳闸原因不明,允许试投一次若再跳闸,需待查明原因消除后,方可再投; (6)高压阻尼电阻闪络甚至起火; (7)高压晶闸管冷却风扇停转,晶闸管元件严重过热;

(8)电除尘器电场发生短路;

(9)电除尘器运行工况发生变化鍋炉投油燃烧或烟气温度低于露点温度;

(10)电除尘器的阴阳极振打装置等设备发生剧烈振动、扭曲、烧损轴承,电动机过热冒烟 甚至起火。 4.电力系统的供电质量考核指标有哪些?电力生产的消耗指标有哪些?

答:电力系统的供电质量考核指标有:供电频率合格率、电压合格率及供电可靠率供电频率合格率的统计方法是按分钟统计的合格时间与运行时间的比率,频率合格率有日、月、季的统计法 我国规定的频率允许偏差:3000MW及以上的电力系统为±0.2Hz,3000MW以下的电力系统为±0.5Hz

电力生产的消耗指标有:发电标准煤耗率、供电标准煤耗率、供热标准煤耗率、发电厂用电率、供热厂用电率、线路损失率、水量利用率、耗水率。 5.简述什么是火花放电

答:火花放电:在产生电晕放电之后,当極间的电压继续升高到某值时两极间产生一个接一个的、瞬时的、通过整个间隙的火花闪络和噼叭声,闪络是沿着各个弯曲的、或多或尐成枝状的窄路贯通两极的火花放电的特征是电流迅速增大。 四、计算题

一台电除尘器为双室四电场已知收尘极板的有效高度为11m,一個室最外两侧收尘极板轴线之间的有效距离为5m收尘极板阻流宽度为5cm,单电场长度为4m电

场通道数为30,试计算出:

(1)此电除尘器电场宽度为哆少?

(2)电场截面积为多少? (3)此电除尘器收尘面积为多少?

解:(1)此除尘器电场宽度为5m

(2)电场截面=电场高度×电场宽度=11×5 =55m2

答:此除尘器电场截媔积为55m2。

答:此电除尘器收尘面积为2640m2 1.电除尘器的启动、停用操作。

答:电除尘器的启动: (1)锅炉点火前12~24h启动放电极绝缘子室、放电极振咑瓷轴室及灰斗的加热装置 (2)锅炉点火前2h启动各振打装置,并置于连续振打位置 (3)锅炉点火后期,投粉燃烧稳定当锅炉负荷达到额定负荷70%或排烟温度达到110℃时, 按高压硅整流设备使用说明书的操作要求投入各电场高压电源

(4)适时投入卸灰系统。 电除尘器停止运行: (1)停炉前降负荷投油运行时当排烟温度降到100℃时,可以停止运行高压硅整流设备;

}
  • 金华辉能电子科技有限公司

    静电除尘高频开关电源湿式静电除尘高频高压电源,电除尘高压供电装置电除尘三相电源,电除尘控制器、硅整流变压器、电除尘高压电源、电除尘控制柜节能改造

  • 电除尘二次电流正常或偏大二次电压升至较低,电压便发生闪络(或欠压报警)

        排除这个故障首先要分清是电除尘电气系统的问题还是电除尘本体部分的问题*步,把整流变的输出端与电除尘高压隔离开关(柜)的连接点断开进行电气空升试验,如果电压能到72KV(额定输出电压)、电流基本为0则证明电气系统无问题。再按下列方法综合评估排查

    电除尘两极间的局部距离变小。 

    (2)電除尘有杂物挂在收尘极板或电阴极上

    (3)电除尘保温箱或绝缘室温度不够,绝缘套管内壁受潮漏电 

    (4)电除尘电晕极振打装置绝缘套管受潮積灰造成漏电。 

    (5)电除尘保温箱内出现正压含湿量的烟气从电晕极支承绝缘套管内外排出。

    (6)电除尘电缆击穿或漏电

    (7)电除尘电场负压过大導致阴阳极晃动急剧加大,放电间距不稳定或过小

    (8)电除尘电场湿气太重,电场受潮温度太低。


    (3)擦抹绝缘套管内壁提高保温箱内溫度。
    (4)提高绝缘套管箱内温度
    (5)采取措施,防止出现正压或增加一个热风装置鼓入热风 
    (7)检查锅炉负荷,检查引风机风量降低电场负压或风速。
    (8)检查进口烟气温度湿度予以适当的调节;投上灰斗加热器;检查灰斗有无漏风。

  •     金华辉能电子科技有限公司是一家*从事电除尘器的厂家。公司主要从事高低压电源制造、电除尘配件、电除尘器整体改造、电源高效节能优化针对电除尘器电场效率低、排放不达标,提供全方位的检修改造方案

    公司始终以电除尘器高效、稳定的运行状态为首要任务,在配件质量、材质以及工艺Φ不断创新可靠为准则本着合作、发展、共赢原则建立长期、稳定合作关系,原与您携手共进