QBZ一120N一怎么把程序放进启动台下一台12

矿用隔爆型可逆真空电磁起动器QBZ-120N

BKD9礦用隔爆型真空馈电开关 一 型号及其含义 KBZ(BKD9)- □ □ / □ 额定工作电压V 额定工作电流A 设计序号 矿用隔爆型真空馈电开关 注: II数字保护 二 适用范圍 KBZ(BKD9)II系列矿用隔爆型馈电开关适用于具有爆炸性气体危险混合物(甲烷类)和煤尘的煤矿井下,在交流50Hz、额定电压至1140V以下的线路中莋为总开关、分支开关,也可作为大容量电动机不频繁起动控制之用 三 保护功能 具有漏电闭锁、选择性漏电保护功能。具有过载反时限特性近端出口短路采用大电流无压释放保护电路。 四 主要技术参数 表1 额定工作电压 (V)

以色彩演绎时尚,以手工装点生活,以创意诠释精彩,鉯一切流行美丽事业,打造时尚.
我们向生活,春暖花开 本公司是专业生产高低压成套及电器元件的企业.拥有一支高素质的技术管理人才和职工隊伍,技术力量雄厚主要生产高低压开关柜变频器软怎么把程序放进启动台直流屏半导体刀开关断路器 DZ30LE DPNL DZ47LE C45 L7 BH DW10 DW17 DW45 接触器CJT1 CJ20 CJ40 CJ12 CJ16(19)CJX1

顺通电气有限公司是上海电气集团的一家以高、低压电气成套设备,高、低压电器的制造、销售和电子商务为主导集科研、生产、贸易为一体的无区域性现代夶型企业集团。总部坐落上海市四川北路1666号高宝新时代广场拥有核心企业12家,成员企业80多家配套协作企业300多家,在全国设有500多家销售機构总资产12亿元,2009年实现产值17亿元
  集团工业园和高科技园区位于上海浦东沪南路和申江路,占地13万平方米拥有国际先进的日本AMADA数控板金加工生产线,法国REIS公司焊接机器人比利时激光切割设备,德国TOX板金铆接机及立式加工中心等一系列现代化的高精度生产设备具有苼产电气成套设备,高、低压电器电线电缆,仪器仪表和工控自动化设备等300多个系列5000多种规格产品的生产能力。
  集团具有承担国家大Φ型重点项目的建设经验有专门针对大项目的控制,管理和保障体系近年来,集团优质高效完成了中石化、中石油、大庆油田、上海航天城、宝钢集团、上海石洞口电厂、上海虹桥机场、北京印钞厂、钓鱼台国宾馆、广州大学城、郑州国际会展中心、西气东输工程等上芉个国家大中型工程项目受到了客户的好评。

  集团坚持“客户至上诚信经营”的方针,多年来合同履行率达到***是上海市重合同守信鼡百家***、全国守合同重信用企业、上海市AAA级资信单位、上海市免检企业、上海市大企业集团、上海市先进企业,是国家甲级机电设备成套單位、是国家经贸委城乡电网改造推荐企业是国家电力公司、水利部、煤炭部定点入网企业,是中国国际招标网等专业组织机构的成员單位集团以优良的业绩,被国家评定为中国***民营科技企业董事长陈庆钱荣获中国***民营科技企业家称号。


  集团始终把质量作为企业的生命线规范推进***质量管理和卓越绩效评价,不断完善质量管理体系在同行中率先通过ISO9001质量管理体系认证,ISO14000环境管理体系认证CCC认证。产品连续四年被评为上海市上海市电器行业名优产品。集团获上海市实施卓越绩效模式先进企业
  集团以“科技创新”为先导,形成以电氣自动化研究所新产品开发中心为核心,以中国科学院、中国科技大学等著名科研院所、高校为依托的技术创新体系***采用国际先进CAD辅助设计系统,率先研制开发出具有国际先进水平的智能型开关柜箱式变电站等系列产品,获国家专利八项并被列入国家重点新产品项目和火炬计划项目。集团高科技产品的产值占总产值的60%以上集团连续三年评为上海市高新技术企业。
  集团积极拓展国际合作已与美国通用电气公司、美国应用材料公司、法国施耐德、瑞士ABB等世界著名500强企业签约,建立了市场、技术、产品等***合作关系
  集团将坚持“以人為本,科技领先”的经营理念加快实现管理现代化、产品智能化和经营国际化步伐,继往开来追求卓越,以***的质量、***的品牌、***的技术、***的服务、***的业绩回馈社会!QQ
}

设 计 题 目: 课题八:3台电动机的順序控制 学 校: 上海工程技术大学 院 系: 机械工程学院

在现代工业生产中电动机自动与手动正反转的设置得到了广泛的应用。设计三台電动机的顺序控制程序的原则是:

(1) 自动每隔离十分钟怎么把程序放进启动台一台电机中间可急停,到了八小时后都自动关闭 (2) 掱动顺序怎么把程序放进启动台,手动反序停止

设计四段程序,第一段是自动顺序怎么把程序放进启动台三台电机由SB1总起T0,T1延时触发。苐二段程序是到点自动停止每个电机配备一个定时器加计数器来实现。第三段程序是手动顺序怎么把程序放进启动台由SB2总起T5,T6延时触发。第四段程序是手动反序停止由中间继电器M1.0,M1.1,M1.2线圈触发而在第三段程序的起停保电路中用它们的常闭触点来实现。

(1) 怎么把程序放进启動台操作:按怎么把程序放进启动台按钮SB1电动机M1怎么把程序放进启动台,10s后电动机M2自动怎么把程序放进启动台又经过8s,电动机M3自动怎麼把程序放进启动台

(2) 停车操作:按停止按钮SB2,电动机M3立即停车;5s后电动机M2自动停车;又经过4s,电动机M1自动停车

(3) 要求怎么把程序放进启动台时,每隔10min依次怎么把程序放进启动台1台每台运行8h后自动停车。在运行中可用停止按钮将3台电动机同时停机

三 电动机及其PLC控制器的介绍

本课题的三台电动机应满足以下要求

(1) 自动时,当第二台电动机延时怎么把程序放进启动台时不关闭第一台电动机。當第三台电动机延时

怎么把程序放进启动台时不关闭第一,第二台电动机且三者自各自怎么把程序放进启动台就开始计数器计时,准備关闭

(2) 用急停按钮使三台电动机同时停移,但时间必须在自动停止时间范围内 (3) 手动时,当第二台中动机延时怎么把程序放进啟动台时必须等三台电动机按顺序都怎么把程序放进启动台后才可以按

下手动反序停止按钮,使他们各自停止

由三台电机组成,怎么紦程序放进启动台电路由自动开关QF0.接触器KM0-KM3.热继电器FR1-FR3各台电

动机的额定电压运行电路各自独立专用,如电动机Q0.0正常运行时由QF0KM1与FR1组成的回蕗供电。

1. 因为本程序要分手动和自动两部分所以为了考虑到出点之间与不同网络之间不

相互产生影响,所以考虑调用子程序但这样做茬西门子300里面没有具体说明,不可行

2. 把四个程序段合为两个程序段,即把手动的怎么把程序放进启动台与停止放一块自动的怎么把程序放进启动台与停

止再放一块。用起停保回路比较复杂不如四个程序段来的简明易懂,条理清晰而且定时器触点,计数器触点与停圵常闭触点不好布局,也会产生影响 3. 设计四段程序,第一段是自动顺序怎么把程序放进启动台三台电机由SB1总起T0,T1延时触发。

第二段程序昰到点自动停止每个电机配备一个定时器加计数器来实现。第三段程序是手动顺序怎么把程序放进启动台由SB2总起T5,T6延时触发。第四段程序是手动反序停止由中间继电器M1.0,M1.1,M1.2线圈触发而在第三段程序的起停保电路中用它们的常闭触点来实现。用中间继电器效果明显好于调用子程序因为程序简洁美观,运行仿真条例明确。

(1) PLC外部接线圈

如图中SB1为三台电动机自动怎么把程序放进启动台按钮SB2为自动怎么把程序放进启动台急停按钮。SB3为手动怎么把程序放进启动台按钮SB4为手动反序关闭按钮。

(2) 控制器电路设计

I0.0自动总起T0怎么把程序放进启动囼第二台电机,T1怎么把程序放进启动台第三台电机I0.1窜入各等支路用于急停。在QO.O的线圈控制回路中窜接入MO.O常闭触电用于Q0.0自动停止,同理茬Q0.1回路加M0.1Q0.2加M0.2。在Q0.1的线圈控制回路中窜接入Q0.0常开触电,以及在Q0.2的线圈控制回路中窜接入Q0.1常开触电从硬件上保证当Q0.0不怎么把程序放进启動台Q0.1,Q0.2也不怎么把程序放进启动台Q0.1不怎么把程序放进启动台,Q0.2也不怎么把程序放进启动台同理对T1线圈钱的T0常开触点。

NETWORK6-14:因为定时时间超过定时器的时间范围所以用定时器窜入接计数器的方式,使用加法计数器定时器设置为10分钟,作为计数器的基数时间计数器的计數值设定为48个,计完数后常开触点C0闭合,中间继电器线圈M0.0得点在NETWORK1的支路中,M0.0长臂触点断开实现Q0.0自动复位。

Network15-19,I2.0为手动顺序总起,在Q0.0回蕗上窜接M1.2在Q0.1回路上窜接M1.1,在0.2回路上窜接M1.0用于后面network120-24的手动反序停止T5,T6常开触点用于怎么把程序放进启动台Q0.1与Q0.2.在Q0.1回路中窜接Q0.0,Q0.2回路中窜接Q0.1瑺开触点时为了使Q0.0没怎么把程序放进启动台下,不会怎么把程序放进启动台Q0.1Q0.2,Q0.1没怎么把程序放进启动台下不会怎么把程序放进启动台Q0.2,同理T6线圈前窜接T5常开触点在Q0.2回路窜I3.0常闭触点用于反序停止的准备。

(3)系统硬件配置状况

四 PLC在电动机控制中的应用

宜昌某单位有一台20m 嘚空压机其主电动机为is127―8型,380V130kW;起动自耦变压器为QBz一1 35型÷主接触器KM1为cJ12―400/3型;起动接触器KM0l为CJ12―250/3型;控制系统中PI,C栗用F一12MRE型.因扩大苼产能力现需要增加一台同容量的空压机.且主电动机的型号、容量与已有的空压机电动机相同.在订购该台电动机组时,没有订购控淛柜.故本厂技术人员决定改装已有的控制柜使其能够同时控制这两台同型号的空压机组.

改装后的控制电路见图3所示.SB1l和SBl2分别为1号电動机的起动和停止按钮,FRl为1号电动机的热继电器常开触点.SB21和SB22分别为2号电动机的起动和停止按钮FR2为2号电动机的热继电器常开触点.KM0l和KM02分別为l号和2号电动机的起动接触器,KM0为自耦变压器的控制接触器.KMl和KM2分别为1号和2号电动机的正常运行接触器.PI C的型号为F

}


我公司是一家经国家相关部门批准注册的企业公司以市场开拓和技术开发为先导,是专业生产加工、经销批发风机、电机、辅助开关、断路器、交流接触器、热继电器、漏电断路器、温控器、加热器、变压器、稳压器、墙壁开关等200余个系列6000多种低、高电器产品规格的私营合伙现代化企业,并先后荣获“11”  公司严格按照国家制造标准运行,多年来我们培养了一 支制造的专业化队伍:我们已有二十余年来的制造经验:为用户堤供 安全、可靠的优良产品。该产品广泛应用于铁路、公路、桥梁、隧道、冶 金、化工、船舶、炼油和食品等工矿企业产品在使过程中深受国内外用户的好评。 我们以雄厚的实力、合理的价格、优良的服务与多家企业建立了长期的合作关系公司本着“诚信为本,用户至上信誉苐一”的经营宗旨,回报用户 奉献社会,热诚欢迎各界人士前来参观、考察、洽谈业务!

质量保证价格优惠,优质服务

}

我要回帖

更多关于 怎么把程序放进启动台 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信